Вариант с дозировкой пара не ошибочный - часто все дело в правильном подборе конденсатоотводчика. Видимо в Вашем случае он был выбрал без учета коэффициента запаса по пропускной способности. Запас для паро-воздушных теплообменников должен составлять не менее 3-х (лучше 4). Встречал немало случаев, когда конденсатоотводчик выбирался не того типа или с расходом по номиналу. В последнем случае конденсат не успевает выходить из теплообменника после пуска или смены режима, другими словами уходит крайне медленно и вероятность его замораживания очень велика! Необходимо также позаботиться об отводе конденсата на входе перед регулирующим клапаном и теплообменником. Есть у схема с двумя конденсатоотводчиками на выходе - большим для рабочего режима, маленький для режима останова (в т.ч. аварийного, когда также есть вероятность замораживания). Первый расчитал на рабочий перепад давления , второй на перепад давления после останова (он конечно меньше). Очень важно удалять воздух при помощи термостатического воздушники на входе (а иногда и на выходе, был у меня и такой случай). Воздух, присутствующий в паре находится в верхней части теплообменника и "тормозит" процесс передачи тепла. Есть такая примочка у конденсатоотводчиков с перевернутым стаканом как pop drain - очень удобная штука - встроенный автоматический дренажник - при внезапном падении давления в системе открывается и спускает остатки конденсата и ничего у Вас не замерзнет. Особенностей много, если нужна схема оставьте свой e-mail.
|