> Неисправность узла учета газа, корректор неправильно считает расход газа
leon26
сообщение 9.10.2015, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279777



Здравствуйте.
Корректор ОЕ-22ЛА
Счетчик GMS-G-40
Датчики МИДА и ТСП.
Свежая поверка.

Расход газа посменный. То есть: оборудование либо потребляет газ, либо потребление полностью отсутствует.
Корректор считает правильно, во всех режимах эксплуатации. (соответствует паспортным нормам расхода газа оборудования). Самохода нет.

НО, после прекращения расхода газа есть такая проблема.
В первый рабочий час потребления корректор считает расход газа намного больше чем потребляется. Намного больше чем максимальный расход по паспортным показаниям оборудования. То есть, физически такой объём газа мы взять не можем. Данная проблема появляется если расход газа отсутствовал менее 8 часов. Если расход газа отсутствовал более 8 часов то корректор считает правильно.
Данная проблема была как до поверки так и после.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Лыткин
сообщение 9.10.2015, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(leon26 @ 9.10.2015, 10:48) *
Здравствуйте.
Корректор ОЕ-22ЛА
Счетчик GMS-G-40
Датчики МИДА и ТСП.
Свежая поверка.

Расход газа посменный. То есть: оборудование либо потребляет газ, либо потребление полностью отсутствует.
Корректор считает правильно, во всех режимах эксплуатации. (соответствует паспортным нормам расхода газа оборудования). Самохода нет.

НО, после прекращения расхода газа есть такая проблема.
В первый рабочий час потребления корректор считает расход газа намного больше чем потребляется. Намного больше чем максимальный расход по паспортным показаниям оборудования. То есть, физически такой объём газа мы взять не можем. Данная проблема появляется если расход газа отсутствовал менее 8 часов. Если расход газа отсутствовал более 8 часов то корректор считает правильно.
Данная проблема была как до поверки так и после.

Автоматической продувки на газовом оборудовании НЕТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon26
сообщение 9.10.2015, 15:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279777



Автоматической продувки нет. Режимы работы оборудования одинаковые и всегда стандартные. Всё проверено многократно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.10.2015, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а что за газовое оборудование и какая автоматика на нем? возможен ли на нем "форсированный" режим использования газа для ускоренного выхода на номинальный режим работы оборудования? по аналогии с котлами и печами - быстрый нагрев за короткое время...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon26
сообщение 9.10.2015, 21:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279777



Газовая горелка. Автоматика примитивная, никаких регулировок, продувок и т.д., по температуре тупо отсекает газовый ел. клапан. Никаких режимов форсирования нет и не предусмотрено. Горелка либо включена на номинальную мощность - расход газа номинальный, либо отключена - расход газа 0. Во время работы за час включается и выключается раз 10. Во время разогрева за час включается и выключается раз 5. В таком режиме счётчик с корректором считают расход газа правильно, всё соответствует паспортным нормам и расчётам.
Показания счётчика соответствуют показаниям корректора (не скорректированным) на протяжении длительного времени эксплуатации.
Здесь всё проверено годами работы.Осмелюсь предположить что счётчик считает газ, передаёт импульсы, а корректор их принимает как нужно.
Суть проблемы в том что с момента остановки, прекращении расхода газа, если включить горелку, начать расход газа, через 8 часов и более - то корректор, по коэффициенту перерасчёта, пересчитывает, корректирует показания правильно. Если горелка не работает, нет расхода газа, более 1 часа и менее 8 часов и в этот момент включить горелку, начать расходовать газ, то коэффициент перерасчета значительно завышен до окончания первого часа (далее всё норм.).
То есть, для повторного запуска нужно ждать более 8 часов после остановки. Только в таком случае корректор пересчитывает, корректирует показания с правильным коэффициентом перерасчёта. Если между остановкой и пуском менее 8 часов то в первый час работы после пуска коэффициент коррекции значительно завышен и корректор показывает повышенный расход газа. Даже если включить через 7 часов 55 мин то в эти 5 минут коэффициент перерасчёта будет в много раз завышен и при скорректированных показаниях получается что за 5 минут горелка израсходовала газа больше чем за несколько часов работы, что есть не реально и физически не возможно.

Пробовали во время остановки через каждый час открывать продувочную свечу на газопроводе на несколько сек.. с целью чтобы счётчик и корректор увидели расход газа. В таком случае всё нормально, можно включать горелку через любой промежуток времени. Однажды была незначительная утечка. И в таком случае тоже всё нормально.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.10.2015, 21:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Счетчик стоит на высокой или низкой стороне? В смысле есть ли регулятор давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon26
сообщение 9.10.2015, 22:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279777



Счётчик стоит на среднем давлении, далее регулятор низкого, а низкое идёт на горелку.
Я не понимаю хода Вашей мысли. Как давление может влиять на эти 8 часов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.10.2015, 22:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



А ход мыслей таков - что-то потребляет газ помимо очевидного потребителя.

Может сброс через ПСК происходит? Может неисправен редуктор и на выходе повышенное давление? Подклинивает клапан, сели пружины, порвана диафрагма и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon26
сообщение 9.10.2015, 22:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279777



Нет, это всё многократно проверено. Если бы была утечка то показания на счётчике и корректоре были бы завышены.
А тут проблема лежит именно в коэффициенте пересчета. То есть, при пуске показания счётчика и корректора совпадают с показаниями по разных днях, месяцах и годах. Если подсчитать, то даже за 5 минут расход газа совпадает с номиналом. А вот пересчитанный по завышенному коэффициенту перерасчёта получается результат фантастический. И именно всё упирается в 8 часовой перерыв.
Кстати аналогичная ситуация была и на другом предприятии с той же учётно-измерительной аппаратурой. Только там не додумались до 8 часов.
Мы тоже не сразу сообразили. Дошли до этого случайно и только потом подтвердилось практически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.10.2015, 23:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Тогда нужно проверить параметры программирования корректора, "Акт настройки" , кажется, называется. Отнесите в какую-нибудь специализированную фирму и пусть они посмотрят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 11.10.2015, 8:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Давайте для начала конкретнее:
1. Какое давление газа на счетчике?
2. Какой коэффициент пересчета в нм2/час корректоре при "нормальной" работе?
3. Какой коэффициент пересчета в нм2/час корректора при "ненормальной" работе?
4. Какой минимум у счетчика?
5. Какой максимум у счетчика?
6. Какой расход газа по показаниям счетчика при "нормальной работе"?
7. Какой расход газа по показаниям корректора при "ненормальной" работе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.10.2015, 11:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Гризли @ 9.10.2015, 23:14) *
Тогда нужно проверить параметры программирования корректора, "Акт настройки" , кажется, называется. Отнесите в какую-нибудь специализированную фирму и пусть они посмотрят.

100% оно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 15.10.2015, 15:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



Именно с этой моделью не знаком, но стандартная ситуация.
если корректор подключен к низкочастотному импульсномы выходу, то:
1. при остановке счётчика алгоритм корректора делит количество импульсов (фактически последний измеренный расход) на время периода измерений. (попросту говоря "размазывает" последний расход по времени, когда уже стоит). Это происходит до тех пор, пока не пройдёт период отсечки (зависит от настройки - 20-30-60 минут). После наступления времени отсечки идёт 0.
2. В какой-то момент, расход делёный на время, становится меньше диапазона счётчика и корректор считает по подстановочному (договорному) значению.
Вот так и получаются после остановки расходы бОльшие, чем при работе.
Выходы: Подключение к ВЧ датчику; Уменьшение времени отсечки; Расширение диапазона счётчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных