Слив (опорожнение) системы отопления |
|
|
|
14.10.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Добрый день, товарищи специалисты ОВиК! Хочу посоветоваться. Есть проблема - 4 этажа, система отопления двухтрубная, с верхней (!!!) разводкой по всем этажам. Здание довольно протяженное (хороший такой вытянутый прямоугольник на плане), ИТП на 1 этаже, подвала нет, количество стояков великое множество. Офисы. Есть какое-либо умное решение по опорожнению стояков, стоящих вдоль нар стен? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
15.10.2015, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236579

|
Проложить трубу, рядом с каждым стояком наварить штуцер с краном, гибкой трубой соединить сливной кран на стояке и на этой трубе. Сливать в приямок, далее дренажным насосом перепускать в емкость.
|
|
|
|
|
15.10.2015, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(MaryaIvanova @ 14.10.2015, 14:29)  Добрый день, товарищи специалисты ОВиК! Хочу посоветоваться. Есть проблема - 4 этажа, система отопления двухтрубная, с верхней (!!!) разводкой по всем этажам. Здание довольно протяженное (хороший такой вытянутый прямоугольник на плане), ИТП на 1 этаже, подвала нет, количество стояков великое множество. Офисы. Есть какое-либо умное решение по опорожнению стояков, стоящих вдоль нар стен? Заранее спасибо.  Есть простой и понятный технический термин ДРЕНАЖ.
|
|
|
|
|
15.10.2015, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Цитата(Лыткин @ 15.10.2015, 9:16)  Есть простой и понятный технический термин ДРЕНАЖ. Эх...Вы просто не поняли поставленного вопроса.
|
|
|
|
|
15.10.2015, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(MaryaIvanova @ 15.10.2015, 12:42)  Эх...Вы просто не поняли поставленного вопроса. Мы вопрос не поняли, потому что "нормальные" люди воду из СО сливают только для ремонта. Для этого сверлят в обратке дырку, ставят кран и, через гибкий шланг на улицу. Может у вас какая-то "хитрая" СО, тогда сантехникСАН решает по месту.
|
|
|
|
|
15.10.2015, 13:59
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я думаю, что весь вопрос ТС состоит в том, что воду из каждого стояка не слить, кроме как в помещении на первом этаже. это действительно так... ничего другого не придумать. вверху отключаете стояк от магистрали, внизу открываете слив и все. Просто получается надо по ходу дела в жилых помещениях на первых этажах сдавить сливные краны.... из которых можно воду тырить )))
|
|
|
|
|
15.10.2015, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
15.10.2015, 18:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44791
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вот сейчас у меня в доме подключают отопление и не могут запустить парочку стояков. Естественно на каждом стояке в подвале есть кран для слива. Естественно проблемный стояк в моей квартире. В пробке радиатора врезан кран на Ду 15, а сантехник приходит со шлангом и сливает воды с воздухом в каналью через унитаз. Цитата(MaryaIvanova @ 14.10.2015, 14:29)  Добрый день, товарищи специалисты ОВиК! Хочу посоветоваться. Есть проблема - 4 этажа, система отопления двухтрубная, с верхней (!!!) разводкой по всем этажам. Здание довольно протяженное (хороший такой вытянутый прямоугольник на плане), ИТП на 1 этаже, подвала нет, количество стояков великое множество. Офисы. Есть какое-либо умное решение по опорожнению стояков, стоящих вдоль нар стен? Заранее спасибо.  Есть решение - балансировочный клапан или его ответный клапан запорный для стояков имеют штуцер для слива. Например нехорошая датская фирма. http://heating.danfoss.ru/PCMPDF/013R9494_VIB4B102_MSV-S.pdfовентроп "Optibal" шар. кран со штуцером для опорожн. Ду15,1/2"ВР,PN20,PN16,латунь http://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1077804
Сообщение отредактировал Vano - 15.10.2015, 18:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
16.10.2015, 15:04
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(Vano @ 16.10.2015, 1:37)  Есть решение - балансировочный клапан или его ответный клапан запорный для стояков имеют штуцер для слива. Собственно, на одном из недавних вебинаров обсуждали этот нюанс. Дядечки монтажники сказали, что в гробу они видали эти штуцера для слива, ибо через эту фитюльку они стояк сливать будут три дня. Так что или вообще ничего не ставить, или нормальный полнопроходной кран....
|
|
|
|
|
16.10.2015, 19:57
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44791
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Ну это если многоэтажка с радиаторами и есть подвал то да - а у автора 4 этажа да еще нет подвала и офисы чужие - что там сливать то? Открыл шланг присоединил и покурил - смотреть на водичку из краника не вагон разгружать.
|
|
|
|
|
15.12.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162

|
Уважаемые специалисты, помогите!!! Вопрос от эксперта:Отсутствует слив от котла и системы отопления в систему канализации? Система не большая: объем 35 литров. Мой вопрос: Слив осуществляется только в канализацию или можно в емкость? И какие требования предъявляются к этой емкости?
Сообщение отредактировал Вячеслав! - 15.12.2015, 14:37
|
|
|
|
|
15.12.2015, 14:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50411
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Вячеслав! @ 15.12.2015, 14:27)  Уважаемые специалисты, помогите!!! Вопрос от эксперта:Отсутствует слив от котла и системы отопления в систему канализации? Система не большая: объем 35 литров. Мой вопрос: Слив осуществляется только в канализацию или можно в емкость? И какие требования предъявляются к этой емкости? 35 литров? Это испарить проще.
|
|
|
|
|
15.12.2015, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162

|
35 литров? Это испарить проще. [/quote]
Мне бы по конкретней как?
И все таки Мой вопрос: Слив осуществляется только в канализацию или можно в емкость? И какие требования предъявляются к этой емкости?
Хотелось что-нибудь по ниму
Сообщение отредактировал Вячеслав! - 15.12.2015, 14:44
|
|
|
|
|
15.12.2015, 14:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50411
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Вячеслав! @ 15.12.2015, 14:41)  35 литров? Это испарить проще.
Мне бы по конкретней как? Для начала поставить канистру в нижней точке системы, назвать как-нибудь красиво. "Ёмкосной аккумулятор теплофиката", пусть эксперт удивится.
|
|
|
|
|
16.12.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Слив теплоносителя осуществить в переносную емкость системы "Ведро". в спецификацию можно даже заложить, штуки так... четыре.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|