Tvister
сообщение 20.5.2005, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



такая задача.
есть пар Т=179 С давление 9 кгс/см2 расход воздуха 12000 м3/ч
можноли его использовать "на прямую" для подогрева приточного воздуха есть ли такие теплообменики? где можно их купить?
может кто-то сталкивался с таким вопросом, как решили подскажите.
подозреваю что не мало проблем может возникнуть с его обвязкой эксплуатацией и цена не мала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_vados7_*
сообщение 20.5.2005, 14:58
Сообщение #2





Guest Forum






Недавно запускал систему с использованием пара в качества теплоносителя. Калорифер использовал отечественный. Единственная проблема возникла с регулировкой температуры (первоначально предложеный вариант с дозировкой пара не обеспечивал заданных параметров). Рабочий вариант с обводной линией и регулировка температуры с помощью смешения воздуха (прямого с улицы, и прошедшего через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.5.2005, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Уважаемый vados7 !

Если не сложно, пришлите пожалуйста схему обвязки калорифера и параметры оборудования. На моей практике не раз встречались случаи, когда то или иное было выбрало неправильно, а "браковали" схему.

На одном из объектов Заказчик жаловался "какие худые у нас промышленность делает теплообменники, постоянно рвутся...". А все, что ему было нужно - поставить прерыватель вакуума, воздушник и конденсатоотводчик на каждый калорифер, а не один общий на все и дело в шляпе...


Уважаемый twister !

Если подешевле, то паровые калориферы выпускает Костромской калориферный завод. Если нужны калориферы экстра класса (и соответственно цены), то Armstrong Intl.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 20.5.2005, 17:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



для gilepp
большое спасибо за подсказку на счет костромского завода!
автоматику они тоже интересно к ним делают??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.5.2005, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Насколько я знаю, автоматику они не делают, только калориферы. Здесь будут нужны самые различные устройства (нормальные кондесатоотводчики, регулятор температуры прямого действия (или с электроприводом, управляемого от контроллера), термостатический воздушник, прерыватель вакуума, хорошие вентили с сильфоном и пр.) Ни один наш завод все сразу не делает. Я считаю, что лучше обвязать хорошей импортной автоматикой (Armstrong Intl., Spirax Sarco, TLV, Gestra), иначе намучаетесь с эксплуатацией, говорю точно. Если не сразу, то через год начнутся проблемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 23.5.2005, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



для gilepp
Спасибо!
но под автоматикой я имел ввиду именно электронные мозги, которые будут давать команды сервоприводам... и контролировать работу в целом.
Потому как искать и подбирать придется и железо и электронику. Так сазать полный пакет услуг начиная от проекта и заканчивая монтажем.
с Ув. Tvister
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 23.5.2005, 12:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



для vados7
всегда интересно узнать практический опыт другого человека.
Если это не слишком большая тайна. интересно было бы взглянуть на обвязку нашего теплообменника. Дабы не наступать по возможности на "грабли".
мой адрес isaisa@mail.ru
с Ув. Tvister
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8