Пристроенная котельная, Может ли пристроенная котельная отапливать другое здание |
|
|
|
15.10.2015, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Существует пристроенная к зданию бани котельная. Можно ли отапливать от нее здание жилого корпуса находящегося в стороне?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
15.10.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Если это автономная котельная бани, определяйтесь по СП 41-104-2000, п. 3.2
|
|
|
|
|
23.10.2015, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Хочу продолжить тему по пристроенным котельным! Надо запроектировать котельную пристроенную к жилому многоквартирному дому на 700 кВт. По правилам надо брать котлы с закрытой камерой сгорания, а это получаются - конденсационные! А вот пообщавшись с производителями БМК понял, что они и в таких случаях применяют простые атмосферные котлы. Подскажите какие котлы брать? ( может кто делал уже проекты пристроенными котельными к жил домам, и проходили экспертизу?! ). Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
26.10.2015, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sanja_k @ 23.10.2015, 23:22)  Хочу продолжить тему по пристроенным котельным! Надо запроектировать котельную пристроенную к жилому многоквартирному дому на 700 кВт. По правилам надо брать котлы с закрытой камерой сгорания, а это получаются - конденсационные! А вот пообщавшись с производителями БМК понял, что они и в таких случаях применяют простые атмосферные котлы. Подскажите какие котлы брать? ( может кто делал уже проекты пристроенными котельными к жил домам, и проходили экспертизу?! ). Буду очень признателен. Атмосферные котлы (с открытой камерой сгорания) являются водотрубными, для важен постоянный расход воды через котёл. Расход в жаротрубно-дымогарных котлах можно менять в значительных пределах. Изменение расхода это изменение тепловой нагрузки. В схемах с водотрубными котлами применяются ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ (удорожание за счёт дополнительных насосов). Понятие атмосферные котлы это неправильный перевод, по российской терминологии это инжекционные горелки низкого давления с неполным предварительным смешением.
|
|
|
|
|
26.10.2015, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Цитата(Лыткин @ 26.10.2015, 10:25)  Атмосферные котлы (с открытой камерой сгорания) являются водотрубными, для важен постоянный расход воды через котёл. Расход в жаротрубно-дымогарных котлах можно менять в значительных пределах. Изменение расхода это изменение тепловой нагрузки. В схемах с водотрубными котлами применяются ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ (удорожание за счёт дополнительных насосов). Понятие атмосферные котлы это неправильный перевод, по российской терминологии это инжекционные горелки низкого давления с неполным предварительным смешением. .... И все-таки какие котлы брать с закрытой или открытой камерой сгорания ? В чем их различие вы уже объяснили!
Сообщение отредактировал sanja_k - 26.10.2015, 13:49
|
|
|
|
|
26.10.2015, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sanja_k @ 26.10.2015, 13:48)  .... И все-таки какие котлы брать с закрытой или открытой камерой сгорания ? В чем их различие вы уже объяснили! Выбор типа котлов определяется ТЭО. Каждая схема имеет свои (+) и (-) при конкретных условиях.
|
|
|
|
|
26.10.2015, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Цитата(Лыткин @ 26.10.2015, 14:09)  Выбор типа котлов определяется ТЭО. Каждая схема имеет свои (+) и (-) при конкретных условиях. Я извиняюсь, может я что-то не правильно пишу... Но я имел ввиду СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" : 6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала. Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы: - с закрытой (герметичной) камерой сгорания;..... До ТЭО я хотел бы определиться действует ли этот пункт на пристроенную котельную многокв-го дома? Если -да, то получается только конденсационные котлы??!
|
|
|
|
|
27.10.2015, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sanja_k @ 26.10.2015, 23:08)  Я извиняюсь, может я что-то не правильно пишу... Но я имел ввиду СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" : 6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала. Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы: - с закрытой (герметичной) камерой сгорания;..... До ТЭО я хотел бы определиться действует ли этот пункт на пристроенную котельную многокв-го дома? Если -да, то получается только конденсационные котлы??! См. СП 41-104-2000; СП 89.13330.2012; СП 62.13330.2011.
|
|
|
|
|
27.10.2015, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 281301

|
День добрый! У меня тоже вопрос по этой теме. Собираемся строить здание решаем вопрос с теплоснабжением за счет котельной соседнего здания. Котельная как и здание находится в долевой собственности нескольких лиц. Сама котельная с конструктивной точки зрения была пристроена (здание и котельная имеют отдельные стены на стыке) хотя согласно технического паспорта - помещение котельной это часть здания. Подскажите, пож-та, по какой схеме нам нужно присоединить свое здание? Собственники в свою очередь предлагают выкупить долю в котельной и без получения технических условий и без заключения договора теплоснабжения обеспечивать теплом и горячей водой наше здание. Правильно ли это. И какие могут быть трудности при присоединении нашего здания к котельной в результате того, что в случае выкупа нами предложенной доли котельной будет несколько собственников.
|
|
|
|
|
28.10.2015, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.8.2009
Пользователь №: 37811

|
Цитата(sanja_k @ 26.10.2015, 23:08)  Я извиняюсь, может я что-то не правильно пишу... Но я имел ввиду СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" : 6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала. Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы: - с закрытой (герметичной) камерой сгорания;..... До ТЭО я хотел бы определиться действует ли этот пункт на пристроенную котельную многокв-го дома? Если -да, то получается только конденсационные котлы??! В СП 60.13330.2012 указаны требования для источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения, а у вас пристраиваемая котельная мощностью 700 кВт так что выполняем требования СП 89.13330.2012. Также в СП 60.13330.2012 есть информация про индивидуальное теплоснабжение зданий. 6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж. 6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.
|
|
|
|
|
28.10.2015, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.8.2009
Пользователь №: 37811

|
Цитата(ЛюдмилаЗВ @ 27.10.2015, 14:01)  День добрый! У меня тоже вопрос по этой теме. Собираемся строить здание решаем вопрос с теплоснабжением за счет котельной соседнего здания. Котельная как и здание находится в долевой собственности нескольких лиц. Сама котельная с конструктивной точки зрения была пристроена (здание и котельная имеют отдельные стены на стыке) хотя согласно технического паспорта - помещение котельной это часть здания. Подскажите, пож-та, по какой схеме нам нужно присоединить свое здание? Собственники в свою очередь предлагают выкупить долю в котельной и без получения технических условий и без заключения договора теплоснабжения обеспечивать теплом и горячей водой наше здание. Правильно ли это. И какие могут быть трудности при присоединении нашего здания к котельной в результате того, что в случае выкупа нами предложенной доли котельной будет несколько собственников. Есть такой СП 41-104-2000 которой не включен в перечень стандартов в соответствии с постановлением от 26 декабря 2014 года N 1521, и не требует обязательного соблюдения данного требования: 3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена. В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в 3.3 - 3.5. Но вдруг кто-нибудь придерется. Прежде чем разбираться покупать долю котельной или нет необходимо понять есть ли техническая возможность присоединиться к данной котельной. Может возникнуть вопрос о дополнительных капитальных вложений. Но самое главное если котельная газовая, возрастает годовое потребление газа, сразу всплывает вопрос о новых ТУ на подключения. Поэтому покупать тепловую энергию проще но дороже.
|
|
|
|
|
28.10.2015, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Лыткин @ 26.10.2015, 9:25)  Атмосферные котлы (с открытой камерой сгорания) являются водотрубными, для важен постоянный расход воды через котёл. Расход в жаротрубно-дымогарных котлах можно менять в значительных пределах. Изменение расхода это изменение тепловой нагрузки. В схемах с водотрубными котлами применяются ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ (удорожание за счёт дополнительных насосов). Понятие атмосферные котлы это неправильный перевод, по российской терминологии это инжекционные горелки низкого давления с неполным предварительным смешением. Жуть!
Сообщение отредактировал Гризли - 28.10.2015, 15:47
|
|
|
|
|
28.10.2015, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(gena25 @ 28.10.2015, 7:19)  а у вас пристраиваемая котельная мощностью 700 кВт так что выполняем требования СП 89.13330.2012. Открываем и читаем область применения СП 89.13330. Видим что данный СП не распространяется на интегрированные (встроенные, пристроенные и крышные) котельные, закрываем СП 89.13330. В прежних СНиП на жилые и общественные здания было требование о котлах с закрытой топкой (т.е. с дутьевыми горелками), а не закрытой камерой сгорания (когда воздухозабор осуществляется с улицы). Что не одно и то же.
|
|
|
|
|
1.11.2015, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
В прежних СНиП на жилые и общественные здания было требование о котлах с закрытой топкой (т.е. с дутьевыми горелками), а не закрытой камерой сгорания (когда воздухозабор осуществляется с улицы). Что не одно и то же. [/quote]
То есть возможно применение котлов с дутьевыми горелками?!!!! (весь сыр-бор у нас в Костроме как раз и был из-за того, что Ростехнадзор закрытую топку принимал, как закрытую камеру сгорания).
|
|
|
|
|
1.11.2015, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
я что-то не понимаю сути проблемы - какая вообще разница какие котлы принимать для котельной? для поквартирного отопления это существенно - атмосферный котел в квартире с герметичными стеклопакетами может остаться без воздуха, поэтому там нужен котел с закрытой камерой сгорания который берет воздух с улицы. а котельная, не важно - пристроенная или отдельностоящая - это отдельное помещение в которой запроектирован свой воздушный режим, и какая разница какие там будут стоять котлы? во всяком случае я в своей практике видел пристроенные котельные и с атмосферными котлами и с жаротрубными с вентиляторными горелками. насчет терминологии - я не понимаю разницы между "закрытая топка" и "закрытая камера сгорания". в нормативных документах это как-то разделено? мне кажется это одно и то же. котел с открытой камерой сгорания или атмосферный котел - это котел с инжекционными горелками, которые эжектируют воздух из помещения. жаротрубный котел с вентиляторной горелкой - это котел с закрытой камерой сгорания, она герметична и может работать под избыточным давлением, создаваемым горелкой
|
|
|
|
|
4.11.2015, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Цитата(lentyai @ 1.11.2015, 23:17)  я что-то не понимаю сути проблемы - какая вообще разница какие котлы принимать для котельной? для поквартирного отопления это существенно - атмосферный котел в квартире с герметичными стеклопакетами может остаться без воздуха, поэтому там нужен котел с закрытой камерой сгорания который берет воздух с улицы. а котельная, не важно - пристроенная или отдельностоящая - это отдельное помещение в которой запроектирован свой воздушный режим, и какая разница какие там будут стоять котлы? во всяком случае я в своей практике видел пристроенные котельные и с атмосферными котлами и с жаротрубными с вентиляторными горелками. насчет терминологии - я не понимаю разницы между "закрытая топка" и "закрытая камера сгорания". в нормативных документах это как-то разделено? мне кажется это одно и то же. котел с открытой камерой сгорания или атмосферный котел - это котел с инжекционными горелками, которые эжектируют воздух из помещения. жаротрубный котел с вентиляторной горелкой - это котел с закрытой камерой сгорания, она герметична и может работать под избыточным давлением, создаваемым горелкой Спасибо за толковое объяснение! Как я уже раньше писал, что под закрытой камерой сгорания РТН и экспертиза понимали- это котел с забором воздуха с улицы ! (При чем это касалось на любую котельную интегрированную в здание.) А при больших мощностях это только конденсационный котел. Теперь разрешили. Я хочу заложить в проект стальной котел Riello RTQ 2F: на одной раме 2 котла друг над другом ( из-за маленького размера котельной). Есть какие-то отзывы о них?
Сообщение отредактировал sanja_k - 4.11.2015, 0:50
|
|
|
|
|
11.11.2015, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 281301

|
Цитата(gena25 @ 28.10.2015, 7:41)  Есть такой СП 41-104-2000 которой не включен в перечень стандартов в соответствии с постановлением от 26 декабря 2014 года N 1521, и не требует обязательного соблюдения данного требования: 3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена. В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в 3.3 - 3.5. Но вдруг кто-нибудь придерется. Прежде чем разбираться покупать долю котельной или нет необходимо понять есть ли техническая возможность присоединиться к данной котельной. Может возникнуть вопрос о дополнительных капитальных вложений. Но самое главное если котельная газовая, возрастает годовое потребление газа, сразу всплывает вопрос о новых ТУ на подключения. Поэтому покупать тепловую энергию проще но дороже. Спасибо большое за ответ. Цитата(ЛюдмилаЗВ @ 27.10.2015, 14:01)  День добрый! У меня тоже вопрос по этой теме. Собираемся строить здание решаем вопрос с теплоснабжением за счет котельной соседнего здания. Котельная как и здание находится в долевой собственности нескольких лиц. Сама котельная с конструктивной точки зрения была пристроена (здание и котельная имеют отдельные стены на стыке) хотя согласно технического паспорта - помещение котельной это часть здания. Подскажите, пож-та, по какой схеме нам нужно присоединить свое здание? Собственники в свою очередь предлагают выкупить долю в котельной и без получения технических условий и без заключения договора теплоснабжения обеспечивать теплом и горячей водой наше здание. Правильно ли это. И какие могут быть трудности при присоединении нашего здания к котельной в результате того, что в случае выкупа нами предложенной доли котельной будет несколько собственников. Добрый день! Хотела бы продлить тему. Правильно ли я понимаю, что котельная и котлы это общее имущество нежилого здания и отчуждать его отдельно от основных помещений зданий невозможно даже при наличии согласия всех собственников основных помещений здания? Это подтверждает и постановление пленума ВАС от 23.07.2009 №64 и судебная практика. Нас же пытаются убедить в обратном, но доводов убедительных мы пока не услышали. Хотелось бы получить совет стоит ли вообще рассматривать этот вариант?
|
|
|
|
|
27.11.2015, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Заказчик хочет настенные конденсационные котлы BAXI - 8 шт. Подскажите пож-та правильно будет если все 8-м котлов установить в ряд и выброс сделать в 1 общий вертикальный дымоход под естественной тягой, а не 2 дымохода по 4 котла под напором, как предлагает сделать производитель котлов? Напоминаю - это для пристроенной котельной к 9эт жилому дому! И еще вопрос кого-то интересовал вопрос шума от такой котельной?
|
|
|
|
|
  |