cooc
сообщение 15.10.2015, 17:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Существует пристроенная к зданию бани котельная. Можно ли отапливать от нее здание жилого корпуса находящегося в стороне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
ИОВ
сообщение 15.10.2015, 17:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если это автономная котельная бани, определяйтесь по СП 41-104-2000, п. 3.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 23.10.2015, 23:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Хочу продолжить тему по пристроенным котельным!
Надо запроектировать котельную пристроенную к жилому многоквартирному дому на 700 кВт. По правилам надо брать котлы с закрытой камерой сгорания, а это получаются - конденсационные! А вот пообщавшись с производителями БМК понял, что они и в таких случаях применяют простые атмосферные котлы. Подскажите какие котлы брать? ( может кто делал уже проекты пристроенными котельными к жил домам, и проходили экспертизу?! ). Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 9:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sanja_k @ 23.10.2015, 23:22) *
Хочу продолжить тему по пристроенным котельным!
Надо запроектировать котельную пристроенную к жилому многоквартирному дому на 700 кВт. По правилам надо брать котлы с закрытой камерой сгорания, а это получаются - конденсационные! А вот пообщавшись с производителями БМК понял, что они и в таких случаях применяют простые атмосферные котлы. Подскажите какие котлы брать? ( может кто делал уже проекты пристроенными котельными к жил домам, и проходили экспертизу?! ). Буду очень признателен.

Атмосферные котлы (с открытой камерой сгорания) являются водотрубными, для важен постоянный расход воды через котёл. Расход в жаротрубно-дымогарных котлах можно менять в значительных пределах. Изменение расхода это изменение тепловой нагрузки. В схемах с водотрубными котлами применяются ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ (удорожание за счёт дополнительных насосов). Понятие атмосферные котлы это неправильный перевод, по российской терминологии это инжекционные горелки низкого давления с неполным предварительным смешением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 26.10.2015, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Лыткин @ 26.10.2015, 10:25) *
Атмосферные котлы (с открытой камерой сгорания) являются водотрубными, для важен постоянный расход воды через котёл. Расход в жаротрубно-дымогарных котлах можно менять в значительных пределах. Изменение расхода это изменение тепловой нагрузки. В схемах с водотрубными котлами применяются ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ (удорожание за счёт дополнительных насосов). Понятие атмосферные котлы это неправильный перевод, по российской терминологии это инжекционные горелки низкого давления с неполным предварительным смешением.

.... И все-таки какие котлы брать с закрытой или открытой камерой сгорания ? В чем их различие вы уже объяснили!

Сообщение отредактировал sanja_k - 26.10.2015, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 14:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sanja_k @ 26.10.2015, 13:48) *
.... И все-таки какие котлы брать с закрытой или открытой камерой сгорания ? В чем их различие вы уже объяснили!

Выбор типа котлов определяется ТЭО. Каждая схема имеет свои (+) и (-) при конкретных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 26.10.2015, 23:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Лыткин @ 26.10.2015, 14:09) *
Выбор типа котлов определяется ТЭО. Каждая схема имеет свои (+) и (-) при конкретных условиях.


Я извиняюсь, может я что-то не правильно пишу... Но я имел ввиду СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" :
6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;.....
До ТЭО я хотел бы определиться действует ли этот пункт на пристроенную котельную многокв-го дома?
Если -да, то получается только конденсационные котлы??!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.10.2015, 9:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sanja_k @ 26.10.2015, 23:08) *
Я извиняюсь, может я что-то не правильно пишу... Но я имел ввиду СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" :
6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;.....
До ТЭО я хотел бы определиться действует ли этот пункт на пристроенную котельную многокв-го дома?
Если -да, то получается только конденсационные котлы??!

См. СП 41-104-2000; СП 89.13330.2012; СП 62.13330.2011.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛюдмилаЗВ
сообщение 27.10.2015, 14:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 281301



День добрый!
У меня тоже вопрос по этой теме.
Собираемся строить здание решаем вопрос с теплоснабжением за счет котельной соседнего здания. Котельная как и здание находится в долевой собственности нескольких лиц. Сама котельная с конструктивной точки зрения была пристроена (здание и котельная имеют отдельные стены на стыке) хотя согласно технического паспорта - помещение котельной это часть здания. Подскажите, пож-та, по какой схеме нам нужно присоединить свое здание? Собственники в свою очередь предлагают выкупить долю в котельной и без получения технических условий и без заключения договора теплоснабжения обеспечивать теплом и горячей водой наше здание. Правильно ли это. И какие могут быть трудности при присоединении нашего здания к котельной в результате того, что в случае выкупа нами предложенной доли котельной будет несколько собственников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gena25
сообщение 28.10.2015, 7:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.8.2009
Пользователь №: 37811



Цитата(sanja_k @ 26.10.2015, 23:08) *
Я извиняюсь, может я что-то не правильно пишу... Но я имел ввиду СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" :
6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;.....
До ТЭО я хотел бы определиться действует ли этот пункт на пристроенную котельную многокв-го дома?
Если -да, то получается только конденсационные котлы??!

В СП 60.13330.2012 указаны требования для источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения, а у вас пристраиваемая котельная мощностью 700 кВт так что выполняем требования СП 89.13330.2012.
Также в СП 60.13330.2012 есть информация про индивидуальное теплоснабжение зданий.
6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж.
6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gena25
сообщение 28.10.2015, 7:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.8.2009
Пользователь №: 37811



Цитата(ЛюдмилаЗВ @ 27.10.2015, 14:01) *
День добрый!
У меня тоже вопрос по этой теме.
Собираемся строить здание решаем вопрос с теплоснабжением за счет котельной соседнего здания. Котельная как и здание находится в долевой собственности нескольких лиц. Сама котельная с конструктивной точки зрения была пристроена (здание и котельная имеют отдельные стены на стыке) хотя согласно технического паспорта - помещение котельной это часть здания. Подскажите, пож-та, по какой схеме нам нужно присоединить свое здание? Собственники в свою очередь предлагают выкупить долю в котельной и без получения технических условий и без заключения договора теплоснабжения обеспечивать теплом и горячей водой наше здание. Правильно ли это. И какие могут быть трудности при присоединении нашего здания к котельной в результате того, что в случае выкупа нами предложенной доли котельной будет несколько собственников.

Есть такой СП 41-104-2000 которой не включен в перечень стандартов в соответствии с постановлением от 26 декабря 2014 года N 1521, и не требует обязательного соблюдения данного требования:
3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в 3.3 - 3.5.
Но вдруг кто-нибудь придерется.
Прежде чем разбираться покупать долю котельной или нет необходимо понять есть ли техническая возможность присоединиться к данной котельной. Может возникнуть вопрос о дополнительных капитальных вложений. Но самое главное если котельная газовая, возрастает годовое потребление газа, сразу всплывает вопрос о новых ТУ на подключения.
Поэтому покупать тепловую энергию проще но дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 28.10.2015, 15:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Лыткин @ 26.10.2015, 9:25) *
Атмосферные котлы (с открытой камерой сгорания) являются водотрубными, для важен постоянный расход воды через котёл. Расход в жаротрубно-дымогарных котлах можно менять в значительных пределах. Изменение расхода это изменение тепловой нагрузки. В схемах с водотрубными котлами применяются ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ (удорожание за счёт дополнительных насосов). Понятие атмосферные котлы это неправильный перевод, по российской терминологии это инжекционные горелки низкого давления с неполным предварительным смешением.


Жуть!

Сообщение отредактировал Гризли - 28.10.2015, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.10.2015, 17:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(gena25 @ 28.10.2015, 7:19) *
а у вас пристраиваемая котельная мощностью 700 кВт так что выполняем требования СП 89.13330.2012.

Открываем и читаем область применения СП 89.13330. Видим что данный СП не распространяется на интегрированные (встроенные, пристроенные и крышные) котельные, закрываем СП 89.13330.

В прежних СНиП на жилые и общественные здания было требование о котлах с закрытой топкой (т.е. с дутьевыми горелками), а не закрытой камерой сгорания (когда воздухозабор осуществляется с улицы). Что не одно и то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 1.11.2015, 22:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613





В прежних СНиП на жилые и общественные здания было требование о котлах с закрытой топкой (т.е. с дутьевыми горелками), а не закрытой камерой сгорания (когда воздухозабор осуществляется с улицы). Что не одно и то же.
[/quote]

То есть возможно применение котлов с дутьевыми горелками?!!!! (весь сыр-бор у нас в Костроме как раз и был из-за того, что Ростехнадзор закрытую топку принимал, как закрытую камеру сгорания).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 1.11.2015, 23:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



я что-то не понимаю сути проблемы - какая вообще разница какие котлы принимать для котельной? для поквартирного отопления это существенно - атмосферный котел в квартире с герметичными стеклопакетами может остаться без воздуха, поэтому там нужен котел с закрытой камерой сгорания который берет воздух с улицы. а котельная, не важно - пристроенная или отдельностоящая - это отдельное помещение в которой запроектирован свой воздушный режим, и какая разница какие там будут стоять котлы? во всяком случае я в своей практике видел пристроенные котельные и с атмосферными котлами и с жаротрубными с вентиляторными горелками.
насчет терминологии - я не понимаю разницы между "закрытая топка" и "закрытая камера сгорания". в нормативных документах это как-то разделено? мне кажется это одно и то же. котел с открытой камерой сгорания или атмосферный котел - это котел с инжекционными горелками, которые эжектируют воздух из помещения. жаротрубный котел с вентиляторной горелкой - это котел с закрытой камерой сгорания, она герметична и может работать под избыточным давлением, создаваемым горелкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 4.11.2015, 0:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(lentyai @ 1.11.2015, 23:17) *
я что-то не понимаю сути проблемы - какая вообще разница какие котлы принимать для котельной? для поквартирного отопления это существенно - атмосферный котел в квартире с герметичными стеклопакетами может остаться без воздуха, поэтому там нужен котел с закрытой камерой сгорания который берет воздух с улицы. а котельная, не важно - пристроенная или отдельностоящая - это отдельное помещение в которой запроектирован свой воздушный режим, и какая разница какие там будут стоять котлы? во всяком случае я в своей практике видел пристроенные котельные и с атмосферными котлами и с жаротрубными с вентиляторными горелками.
насчет терминологии - я не понимаю разницы между "закрытая топка" и "закрытая камера сгорания". в нормативных документах это как-то разделено? мне кажется это одно и то же. котел с открытой камерой сгорания или атмосферный котел - это котел с инжекционными горелками, которые эжектируют воздух из помещения. жаротрубный котел с вентиляторной горелкой - это котел с закрытой камерой сгорания, она герметична и может работать под избыточным давлением, создаваемым горелкой


Спасибо за толковое объяснение! Как я уже раньше писал, что под закрытой камерой сгорания РТН и экспертиза понимали- это котел с забором воздуха с улицы ! (При чем это касалось на любую котельную интегрированную в здание.) А при больших мощностях это только конденсационный котел. Теперь разрешили.
Я хочу заложить в проект стальной котел Riello RTQ 2F: на одной раме 2 котла друг над другом ( из-за маленького размера котельной). Есть какие-то отзывы о них?

Сообщение отредактировал sanja_k - 4.11.2015, 0:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛюдмилаЗВ
сообщение 11.11.2015, 10:40
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 281301



Цитата(gena25 @ 28.10.2015, 7:41) *
Есть такой СП 41-104-2000 которой не включен в перечень стандартов в соответствии с постановлением от 26 декабря 2014 года N 1521, и не требует обязательного соблюдения данного требования:
3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в 3.3 - 3.5.
Но вдруг кто-нибудь придерется.
Прежде чем разбираться покупать долю котельной или нет необходимо понять есть ли техническая возможность присоединиться к данной котельной. Может возникнуть вопрос о дополнительных капитальных вложений. Но самое главное если котельная газовая, возрастает годовое потребление газа, сразу всплывает вопрос о новых ТУ на подключения.
Поэтому покупать тепловую энергию проще но дороже.


Спасибо большое за ответ.

Цитата(ЛюдмилаЗВ @ 27.10.2015, 14:01) *
День добрый!
У меня тоже вопрос по этой теме.
Собираемся строить здание решаем вопрос с теплоснабжением за счет котельной соседнего здания. Котельная как и здание находится в долевой собственности нескольких лиц. Сама котельная с конструктивной точки зрения была пристроена (здание и котельная имеют отдельные стены на стыке) хотя согласно технического паспорта - помещение котельной это часть здания. Подскажите, пож-та, по какой схеме нам нужно присоединить свое здание? Собственники в свою очередь предлагают выкупить долю в котельной и без получения технических условий и без заключения договора теплоснабжения обеспечивать теплом и горячей водой наше здание. Правильно ли это. И какие могут быть трудности при присоединении нашего здания к котельной в результате того, что в случае выкупа нами предложенной доли котельной будет несколько собственников.


Добрый день! Хотела бы продлить тему. Правильно ли я понимаю, что котельная и котлы это общее имущество нежилого здания и отчуждать его отдельно от основных помещений зданий невозможно даже при наличии согласия всех собственников основных помещений здания? Это подтверждает и постановление пленума ВАС от 23.07.2009 №64 и судебная практика. Нас же пытаются убедить в обратном, но доводов убедительных мы пока не услышали. Хотелось бы получить совет стоит ли вообще рассматривать этот вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 27.11.2015, 0:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Заказчик хочет настенные конденсационные котлы BAXI - 8 шт. Подскажите пож-та правильно будет если все 8-м котлов установить в ряд и выброс сделать в 1 общий вертикальный дымоход под естественной тягой, а не 2 дымохода по 4 котла под напором, как предлагает сделать производитель котлов?
Напоминаю - это для пристроенной котельной к 9эт жилому дому!
И еще вопрос кого-то интересовал вопрос шума от такой котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных