Прецизионный кондиционер, регулятор давления конденсации |
|
|
|
|
17.10.2015, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794

|
sporlan R85-3L - попался такой регулятор есть у кого нить инструкция от него? на самом вентиле сверху есть капилляра с термобаллоном как у ТРВ это как понимаю LAC 5 или 10 ?? только с термобаллоном? газ в система 410
Сообщение отредактировал kravtsov - 17.10.2015, 8:45
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 47)
|
|
17.10.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2015, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Да у него одна неисправность бывает - перегревают при монтаже. Ну, то, что капиллярку ломают - не считается...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2015, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794

|
он неверно установлен нужно его перепаивать
как я понимаю термобаллон надо ставить на линии идущей к ресивесу?
кстати стало интересно как рассчитать какой именно устанавливать клапан.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Термобаллон висит в воздухе по инструкции. Юнифлаеровцы ставят его на трубу и изолируют. Неисправность еще бывает, что он уходит на постоянный байпас. При этом приходится резать термобаллон, чтобы открылся.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794

|
Вот он у нас у находился в постоянном байпасе
для чего термобаллону висеть в воздухе? где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)
термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?
случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Давление в норме? Может быть на байпас не зря уходит. Насчет термобаллона я уже сказал. Пусть висит в воздухе. Если внутри помещения, то в воздухе внутри помещения.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794

|
спасибо за ответ Давление в норме
мне просто непонятна тогда функция этого термобалона если он просто висит в воздухе - то это компенсация на наружную температуру?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 24.8.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 69477

|
Ответ кроется в предназначении этого "грибка"
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Вы лучше в комплексе опишите проблему, а мы поможем. Что за кондиционер, какие есть компоненты, что не работает. А сейчас мы можем вам посоветовать замену "грибка" до наступления холодов.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(kravtsov @ 18.10.2015, 11:58)  где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично) термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу? случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее? Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794

|
Цитата(v-david @ 18.10.2015, 18:25)  Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать. Спасибо за подробный ответ в моем случае поставить гриб на улице рядом с конденсатором ОЧЕНЬ проблематично, какие мне ожижать последствия если разместить его внутри помещения перед выдохом трассы на улицу?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2015, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
последствия простые - регулировка будет хуже. Но однозначно - баллон на жидкарь и теплоизолировать. Крайне важен объем ресивера.
Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2015, 20:56
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794

|
ресивера во внутреннем блоке нет вообще
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ресивер, как и "грибок" должны быть в "зимних" опциях:
Прикрепленные файлы
HiRef.JPG ( 53,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 184
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430

|
Цитата(kravtsov @ 19.10.2015, 8:20)  ресивера во внутреннем блоке нет вообще А есть ли он вообще, если есть то где? Если ресивера нет, тогда постарайтесь найти другое применение грибку.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2015, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Термобалон на регуляторах давления, так смущающий умы многих, это просто квинтессенция нищебродства современной экономики в целом. Это газовая пружина выполненная из самого дешевого что у производителя есть. Так что пусть висит в воздухе. Он ничего не мерит и не должен.
Если ресивера нет то регулятор давления ничего регулировать не будет. Потому что принцип действия всех механических регуляторов, заливка конденсатора фреоном.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Мы вообще для своего оборудования на STULZ грибки не ставим. Грибки эти - вещь не особо надежная. Мы ставим на 410-й газ danfoss ICS с пилотным регулятором + соответствующая доп. обвязка. При этом можно отрегулировать мин. давление в ресивере, которое будет поддерживаться в момент "раскачки" системы ( старта компрессора). Работает стабильно надежно!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2015, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Пилотам все рады, они щас поди как чугунный мост стоят.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2015, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
На стоимости STULZ почти не отражается. А вот с HiRef наверное пелот будет соизмерим по цене
Сообщение отредактировал airwave - 29.12.2015, 16:08
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2015, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
ИМХО, заставить нормально работать можно практически любую технику (разумеется, работоспособную и подходящую по параметрам  ). Только нужно ПОНИМАТЬ, что и зачем делаешь.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2016, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
привет всем! ребят подскажите стоит клапан Sporlan R85-3L на Прецизионный кондиционере emerson S2Gua2010202020FX052670. отогреваешь кд работает нормально уьрали подагрев кд на улице -10. остановили через час перезапустили уходит в ошибку по низкому весь жидкарь собирает в кд в рессивере нету соответственно давления нет срабатывает этот клапан а должно все работать при низких температурах ! подскажите причины может клапан из строя вышел?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2016, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
и ище момет правельно ли сделан монтаж клапана
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2016, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274

|
Неправильно
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2016, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
а как правельно? ниже кд?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2016, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274

|
на тройник нагнетательной линии должен подключаться тот патрубок регулятора, который выше, а не наоборот
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2016, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Картинка для наглядности.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 8:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
понял спасибо попробую перепоять
еще один вопрос? на другом этом же прецизионном кондиционере emerson начал перезаправлять кондиционер так же газ залегает в кд я его перезаправил и сработала ошибка 001 ph1 что значит высокое давления компрессора. скидываю довления во всей системе ошибка не сбрасывается обесточиваю кондиционр так же не сбрасывается ставлю на вакум опять высвечивается ! подскажите может кто знает как ее убрать?
Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 8:13
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Откуда вы вообще такие беретесь?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
как все  а что такое?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 10:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
монтировал не я !!!!!! фирма взяла на обслугу! с емерсон столкнулся первый раз ! монтировал Hair с зимним комплектом работает нормально ! так что не обесудте!!!! нужна помощь с ошибкой этой! и клапан Sporlan R85-3L вижу первый раз
Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 11:00
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274

|
выпаять Sporlan и развернуть на 180 град. в горизонтальной плоскости
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
спасибо это я понял нашел инфу по этим клапанам как ставить!
теперь вопрос как снять ошибку пробывал через пин потом сбрасывать на icom трехкнопочном
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
В каком городе находитесь?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2016, 8:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
новый уренгой
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2016, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Лейте зимой зимний фреон, а летом - летний
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2016, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цветом отличаются, летний красный, зимний двух вариантов, для районов севера - синий, для широты москвы зеленый, а лучше голубой
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2016, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
А В ДИМИ СЕЗОН ! димисизонный ? цветом наверное розовенький
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2016, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Я бы не брался за работу, которую я не знаю. Учиться на форуме как работать с прецизионниками.... это спрашивать как управлять самолетом. Работе с промышленным охлаждением учатся как минимум лет 5. Совет: обратитесь к знающим людям. Пригласите их на объект за нормальные деньги. Они вас и научат хотя бы как обращаться с техникой. Спрашивать про такие элементарные вещи-это абсурдно.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2016, 8:10
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535

|
раз такой умный ! скажи эту элементарную вещь !!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2016, 17:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294859

|
Предыдущий автор очень развернуто и грамотно Вам ответил. Присоединяюсь к его коменту. Попытки что-либо исправить, без понимания происходящих в системе процессов, приведет к "умиранию" машины и как следствие к очень серьезным затратам на ремонт. Лучше, пока кондиционер "жив", обратитесь к грамотным специалистам.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2017, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099

|
Ребята, а где купить можно такой грибок Spolarn R85-3L? весь инет перерыл и найти не могу. Кучу фирм обзвонил и везде ответ один: НЕТ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ПОСТАВИТЬ НЕ СМОЖЕМ!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2018, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705

|
Здравствуйте. У меня вопрос про гриб Sporlan lac 5-180. Как часто бывает такое, что клапан этот заедает? Просто один контур на emicon ed.x 442 сегодня (27 град на улице) стал по высокому часто рубиться. Контур не трогали с монтажа 2014 г, не перезаправляли, проблем ни летом ни зимой не было. Конденсатор и вентиляторы в норме (конденсатор в общем блоке на 2 контура, второй контур нормально конденсируется). Есть подозрение, что гриб на первом контуре с зимы захряс и теперь летом в жару гонит газ в ресивер.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2018, 20:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(antosha @ 12.7.2018, 21:47)  Здравствуйте. У меня вопрос про гриб Sporlan lac 5-180. Как часто бывает такое, что клапан этот заедает? Просто один контур на emicon ed.x 442 сегодня (27 град на улице) стал по высокому часто рубиться. Контур не трогали с монтажа 2014 г, не перезаправляли, проблем ни летом ни зимой не было. Конденсатор и вентиляторы в норме (конденсатор в общем блоке на 2 контура, второй контур нормально конденсируется). Есть подозрение, что гриб на первом контуре с зимы захряс и теперь летом в жару гонит газ в ресивер. так это проверить легче легкого..
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2018, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705

|
Цитата(LordN @ 12.7.2018, 20:10)  так это проверить легче легкого..  Эээ... Вы что имеете ввиду, непосредственно сам клапан как-то проверить, или косвенно по температурам трубок? А если клапан таки захряс, то можно что-то сделать, ну там голову гриба открутить, пошевелить, или там все равно ничего не сделать?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 9:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
самособой все делается руками, термометрами и головой. смотрите конструкцию гриба, что куда должно идти, где какие температуры должны быть и при каких условиях. и только потом делать выводы. и никогда не верьте, особенно всяким сказкам клиентуры типа "никто! никогда! ни разу! за всё время." врут. все врут. всегда врут.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705

|
Цитата(LordN @ 13.7.2018, 9:35)  самособой все делается руками, термометрами и головой. смотрите конструкцию гриба, что куда должно идти, где какие температуры должны быть и при каких условиях. и только потом делать выводы. и никогда не верьте, особенно всяким сказкам клиентуры типа "никто! никогда! ни разу! за всё время." врут. все врут. всегда врут. Да померил уже, не похоже, что клапан газ пропускает. Пока керхером конденсатор промыли, давление 31 бар при наружной 27 (фреон 410). Про клиентуру - это не наш случай. Я не приходящий сервисник, я в службе эксплуатации объекта, из наших туда никто кроме меня не суется.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
клапан обязательно что-то куда-то перепускает. он трехходовой, переключатель. мерить на температуру до и после байпаса на жидкаре. если она отличается - клапан завис. если она не отличается, то есть вариант что что-то поднесло на вход, тогда надо смотреть перепад давления на клапане по горячему газу и сравнивать с таблицами.
|
|
|
|
|
|