kravtsov
сообщение 17.10.2015, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



sporlan R85-3L - попался такой регулятор есть у кого нить инструкция от него?
на самом вентиле сверху есть капилляра с термобаллоном как у ТРВ

это как понимаю LAC 5 или 10 ?? только с термобаллоном?
газ в система 410

Сообщение отредактировал kravtsov - 17.10.2015, 8:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0456.JPG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  IMG_0457.JPG ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 47)
azamet
сообщение 17.10.2015, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



https://www.google.kz/url?sa=t&source=w...WSmMkC2qurUL78g
А что не так с регулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.10.2015, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да у него одна неисправность бывает - перегревают при монтаже.
Ну, то, что капиллярку ломают - не считается... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 17.10.2015, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



он неверно установлен нужно его перепаивать

как я понимаю термобаллон надо ставить на линии идущей к ресивесу?

кстати стало интересно как рассчитать какой именно устанавливать клапан.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 18.10.2015, 7:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Термобаллон висит в воздухе по инструкции. Юнифлаеровцы ставят его на трубу и изолируют.
Неисправность еще бывает, что он уходит на постоянный байпас. При этом приходится резать термобаллон, чтобы открылся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 18.10.2015, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Вот он у нас у находился в постоянном байпасе

для чего термобаллону висеть в воздухе?
где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)

термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?

случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 18.10.2015, 11:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Давление в норме? Может быть на байпас не зря уходит. Насчет термобаллона я уже сказал. Пусть висит в воздухе. Если внутри помещения, то в воздухе внутри помещения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20151017_124005.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 18.10.2015, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



спасибо за ответ
Давление в норме

мне просто непонятна тогда функция этого термобалона если он просто висит в воздухе - то это компенсация на наружную температуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onsyi
сообщение 18.10.2015, 15:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 24.8.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 69477



Ответ кроется в предназначении этого "грибка"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 18.10.2015, 17:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Вы лучше в комплексе опишите проблему, а мы поможем. Что за кондиционер, какие есть компоненты, что не работает. А сейчас мы можем вам посоветовать замену "грибка" до наступления холодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2015, 17:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(kravtsov @ 18.10.2015, 11:58) *
где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)
термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?
случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?

Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 18.10.2015, 18:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Цитата(v-david @ 18.10.2015, 18:25) *
Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.



Спасибо за подробный ответ
в моем случае поставить гриб на улице рядом с конденсатором ОЧЕНЬ проблематично, какие мне ожижать последствия если разместить его внутри помещения перед выдохом трассы на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2015, 20:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



последствия простые - регулировка будет хуже. Но однозначно - баллон на жидкарь и теплоизолировать. Крайне важен объем ресивера.

Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2015, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 19.10.2015, 7:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



ресивера во внутреннем блоке нет вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.10.2015, 8:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ресивер, как и "грибок" должны быть в "зимних" опциях:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HiRef.JPG ( 53,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 19.10.2015, 13:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(kravtsov @ 19.10.2015, 8:20) *
ресивера во внутреннем блоке нет вообще

А есть ли он вообще, если есть то где? Если ресивера нет, тогда постарайтесь найти другое применение грибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.10.2015, 12:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Термобалон на регуляторах давления, так смущающий умы многих, это просто квинтессенция нищебродства современной экономики в целом.
Это газовая пружина выполненная из самого дешевого что у производителя есть. Так что пусть висит в воздухе. Он ничего не мерит и не должен.

Если ресивера нет то регулятор давления ничего регулировать не будет. Потому что принцип действия всех механических регуляторов, заливка конденсатора фреоном.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 28.12.2015, 16:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Мы вообще для своего оборудования на STULZ грибки не ставим. Грибки эти - вещь не особо надежная. Мы ставим на 410-й газ danfoss ICS с пилотным регулятором + соответствующая доп. обвязка. При этом можно отрегулировать мин. давление в ресивере, которое будет поддерживаться в момент "раскачки" системы ( старта компрессора). Работает стабильно надежно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 29.12.2015, 8:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Пилотам все рады, они щас поди как чугунный мост стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.12.2015, 16:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



На стоимости STULZ почти не отражается.
А вот с HiRef наверное пелот будет соизмерим по цене rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 29.12.2015, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.12.2015, 17:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, заставить нормально работать можно практически любую технику (разумеется, работоспособную и подходящую по параметрам biggrin.gif ).
Только нужно ПОНИМАТЬ, что и зачем делаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 28.3.2016, 10:37
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



привет всем! ребят подскажите стоит клапан Sporlan R85-3L на Прецизионный кондиционере emerson S2Gua2010202020FX052670. отогреваешь кд работает нормально уьрали подагрев кд на улице -10. остановили через час перезапустили уходит в ошибку по низкому весь жидкарь собирает в кд в рессивере нету соответственно давления нет срабатывает этот клапан а должно все работать при низких температурах ! подскажите причины может клапан из строя вышел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 28.3.2016, 10:55
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



и ище момет правельно ли сделан монтаж клапана
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  13NBzYC6oZc.jpg ( 54,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  i_x_zVGerGo.jpg ( 66,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  rsZHpYJWna8.jpg ( 64,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  i_x_zVGerGo.jpg ( 66,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severok69
сообщение 28.3.2016, 12:20
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274



Неправильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 28.3.2016, 16:11
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



а как правельно? ниже кд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severok69
сообщение 28.3.2016, 16:54
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274



на тройник нагнетательной линии должен подключаться тот патрубок регулятора, который выше, а не наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 28.3.2016, 21:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Картинка для наглядности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sporlan_LAC.JPG ( 25,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 8:20
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



понял спасибо попробую перепоять

еще один вопрос? на другом этом же прецизионном кондиционере emerson начал перезаправлять кондиционер так же газ залегает в кд я его перезаправил и сработала ошибка 001 ph1 что значит высокое давления компрессора. скидываю довления во всей системе ошибка не сбрасывается обесточиваю кондиционр так же не сбрасывается ставлю на вакум опять высвечивается ! подскажите может кто знает как ее убрать?

Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.3.2016, 9:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Откуда вы вообще такие беретесь? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 10:31
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



как все mellow.gif mellow.gif

а что такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 10:53
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



монтировал не я !!!!!! фирма взяла на обслугу! с емерсон столкнулся первый раз ! монтировал Hair с зимним комплектом работает нормально ! так что не обесудте!!!! нужна помощь с ошибкой этой! и клапан Sporlan R85-3L вижу первый раз

Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severok69
сообщение 29.3.2016, 16:07
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274



выпаять Sporlan и развернуть на 180 град. в горизонтальной плоскости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 16:36
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



спасибо это я понял нашел инфу по этим клапанам как ставить!

теперь вопрос как снять ошибку пробывал через пин потом сбрасывать на icom трехкнопочном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 29.3.2016, 22:28
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



В каком городе находитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 30.3.2016, 8:11
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



новый уренгой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.3.2016, 12:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Лейте зимой зимний фреон, а летом - летний rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.3.2016, 12:53
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цветом отличаются, летний красный, зимний двух вариантов, для районов севера - синий, для широты москвы зеленый, а лучше голубой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 30.3.2016, 15:00
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



А В ДИМИ СЕЗОН ! димисизонный ?

цветом наверное розовенький biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 30.3.2016, 16:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Я бы не брался за работу, которую я не знаю. Учиться на форуме как работать с прецизионниками.... это спрашивать как управлять самолетом. Работе с промышленным охлаждением учатся как минимум лет 5.
Совет: обратитесь к знающим людям. Пригласите их на объект за нормальные деньги. Они вас и научат хотя бы как обращаться с техникой. Спрашивать про такие элементарные вещи-это абсурдно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 31.3.2016, 8:10
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



раз такой умный ! скажи эту элементарную вещь !!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkc
сообщение 12.4.2016, 17:44
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294859



Предыдущий автор очень развернуто и грамотно Вам ответил. Присоединяюсь к его коменту. Попытки что-либо исправить, без понимания происходящих в системе процессов, приведет к "умиранию" машины и как следствие к очень серьезным затратам на ремонт. Лучше, пока кондиционер "жив", обратитесь к грамотным специалистам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKURSED
сообщение 14.12.2017, 10:01
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.12.2017
Пользователь №: 333099



Ребята, а где купить можно такой грибок Spolarn R85-3L? весь инет перерыл и найти не могу. Кучу фирм обзвонил и везде ответ один: НЕТ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ПОСТАВИТЬ НЕ СМОЖЕМ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 12.7.2018, 17:47
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Здравствуйте.
У меня вопрос про гриб Sporlan lac 5-180. Как часто бывает такое, что клапан этот заедает? Просто один контур на emicon ed.x 442 сегодня (27 град на улице) стал по высокому часто рубиться. Контур не трогали с монтажа 2014 г, не перезаправляли, проблем ни летом ни зимой не было. Конденсатор и вентиляторы в норме (конденсатор в общем блоке на 2 контура, второй контур нормально конденсируется).
Есть подозрение, что гриб на первом контуре с зимы захряс и теперь летом в жару гонит газ в ресивер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.7.2018, 20:10
Сообщение #44


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(antosha @ 12.7.2018, 21:47) *
Здравствуйте.
У меня вопрос про гриб Sporlan lac 5-180. Как часто бывает такое, что клапан этот заедает? Просто один контур на emicon ed.x 442 сегодня (27 град на улице) стал по высокому часто рубиться. Контур не трогали с монтажа 2014 г, не перезаправляли, проблем ни летом ни зимой не было. Конденсатор и вентиляторы в норме (конденсатор в общем блоке на 2 контура, второй контур нормально конденсируется).
Есть подозрение, что гриб на первом контуре с зимы захряс и теперь летом в жару гонит газ в ресивер.

так это проверить легче легкого.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 12.7.2018, 22:06
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Цитата(LordN @ 12.7.2018, 20:10) *
так это проверить легче легкого.. rolleyes.gif

Эээ... Вы что имеете ввиду, непосредственно сам клапан как-то проверить, или косвенно по температурам трубок?

А если клапан таки захряс, то можно что-то сделать, ну там голову гриба открутить, пошевелить, или там все равно ничего не сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.7.2018, 9:35
Сообщение #46


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



самособой все делается руками, термометрами и головой. смотрите конструкцию гриба, что куда должно идти, где какие температуры должны быть и при каких условиях. и только потом делать выводы.
и никогда не верьте, особенно всяким сказкам клиентуры типа "никто! никогда! ни разу! за всё время." врут. все врут. всегда врут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 13.7.2018, 16:06
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Цитата(LordN @ 13.7.2018, 9:35) *
самособой все делается руками, термометрами и головой. смотрите конструкцию гриба, что куда должно идти, где какие температуры должны быть и при каких условиях. и только потом делать выводы.
и никогда не верьте, особенно всяким сказкам клиентуры типа "никто! никогда! ни разу! за всё время." врут. все врут. всегда врут.

Да померил уже, не похоже, что клапан газ пропускает. Пока керхером конденсатор промыли, давление 31 бар при наружной 27 (фреон 410).
Про клиентуру - это не наш случай. Я не приходящий сервисник, я в службе эксплуатации объекта, из наших туда никто кроме меня не суется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.7.2018, 16:12
Сообщение #48


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



клапан обязательно что-то куда-то перепускает. он трехходовой, переключатель.
мерить на температуру до и после байпаса на жидкаре. если она отличается - клапан завис. если она не отличается, то есть вариант что что-то поднесло на вход, тогда надо смотреть перепад давления на клапане по горячему газу и сравнивать с таблицами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных