> Радиаторы и тёплые полы в одном отопительном контуре: проблемы
kettu7
сообщение 19.10.2015, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 280590



Добрый день, ув. специалисты!

Вместе с купленным домом унаследовал вот такую систему отопления, которую с тех пор пытаюсь довести до ума. Итак, радиаторы во всём доме и тёплые полы в части первого этажа объединены в один отопительный контур. Котёл (теперь уже) Vitodens 200W 26kW, общая отапливаемая площадь дома 220 квадратных метров, из них 40 метров (гараж и котельная) отапливаются по минимуму.

Поясню по приложенной фотографии:
1. К гребёнке на подаче к радиаторам подключены четыре контура - на каждом соответственно 5, 1, 9 и 1 радиатор.
2. Тёплые полы подключены через смеситель, регулирующий их температуру, циркуляционный насос установлен на обратке.

Опытным путём было установлено, что циркуляционный насос, гоня воду обратно в котёл также загоняет её в обратку радиаторов, таким образом работая против насоса, установленного в котле. В итоге радиаторы с самой короткой обраткой (последние радиаторы в каждом контуре) грели весьма слабо. В итоге на обратке радиаторов прямо за гребёнкой (обведено на фото кружочком) установили обратный клапан. Последние радиаторы начали греть как положено.

На днях понизил температуру в отопительном контуре (в котле и в смесителе тёплых полов) после того как дом полностью прогрелся, и в какой-то момент радиаторы (теперь уже правда все) перестали греть: котёл практически не греет, как будто все радиаторы закрыты и нет потребителей тепла (хотя радиаторы открыты). Отсёк вентилями тёплые полы, отключил насос, немного повысил температуру в отопительном контуре в котле, радиаторы снова начали работать как надо.

Сижу, кумекаю, что же может быть не так. В связи с этим следующие вопросы:

1. Имеет ли вообще право на существование такая схема подключения тёплых полов в тот же самый контур, в котором находятся и радиаторы? Или же они должны быть подключены как-то по-другому?
2. Может ли создавать проблемы то, что обратный клапан врезан прямо у гребёнки обратки радиаторов и соответственно есть небольшой участок (на фотографии зелёным), где два насоса могут противодействовать друг другу?

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал kettu7 - 19.10.2015, 15:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Артём К
сообщение 19.10.2015, 16:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.10.2010
Из: Самара
Пользователь №: 78714



Всё разобрать, сделать гидрострелку и развести контуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kettu7
сообщение 19.10.2015, 17:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 280590



Вот так кардинально, да? smile.gif

Предлагают решить проблему вот таким образом, как изображено на приложенной фотографии. Как я понимаю, это и есть гидрострелка, снизу подходит подача и обратка от/к котлу. Сверху по очереди слева направо - подача тёплого пола, обратка тёплого пола, подача отопления, обратка отопления.

Правильно ли будет такое решение? И допускается ли горизонтальная установка вместо вертикальной? В варианте с вертикальной установкой ведь трубы должны быть подведены к гидрострелке в соответствии с температурой теплоносителя.

Сообщение отредактировал kettu7 - 19.10.2015, 17:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.10.2015, 17:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На обратку от тёплых полов поставьте балансовый вентиль, поджимая который найдёте равновесие - это самый дешёвый способ. Гидрострелка это как минимум ещё один насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём К
сообщение 19.10.2015, 18:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.10.2010
Из: Самара
Пользователь №: 78714



Ну если не разбирать то сделать смеситель на обратке отопительного контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных