> Wago 750-461/000-003 вопросик по модулю расширения, датчик температуры рт1000 ошибка на 16 градусов
Kvantum
сообщение 21.10.2015, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890



Добрый день, попросили сварганить итп на ваго в другом городе. Сделал, но говорят температура уличная врет сильно. На улице 8гр показывает 24гр. Модуль 750-461/000-003
Из даташита понял что вход объявляем как знаковую переменную, температуру получаем просто десятичное сырое значение поделив на 10.

Codesys
TE1a AT%IW6 : INT;
glob_TE1a AT%MW0 : REAL;

glob_TE1a = INT_TO_REAL(TE1a)/10;

Я грешу что датчик стоит рядом с вытяжкой например и вот результат. Может кто подскажет расчет правильно произвел? В эмуляторе все работает отлично.
Спс
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2015_10_21_11_24_46.png ( 266,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Dennis
сообщение 27.10.2015, 16:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9872



Выглядит правильно.
Раз уж WAGO, то можно использовать бесплатную библиотеку BUILDING_HVAC_03.LIB
(http://global.wago.com/en/services/downloads/download-search/index.jsp?q=hvac&x=0&y=0&action=search&frontendId=frontendDownload_cms_de-en&lang=en#appnotedetails7753223086479550797)
там есть для датчиков температуры:
FUNCTION FuAI_Temp : REAL
VAR_INPUT
iTemp : INT; (*Temperature [0,1°C]*)
END_VAR

А еще лучше:
FUNCTION_BLOCK FbLowPassFilterTemp
VAR_INPUT
iInput : INT; (*Analog input signal 1/10 °C *)
typConfigLowPassFilterTemp : typConfigLowPassFilterTemp; (*Configuration parameters *)
xQuit : BOOL; (*Quit Limit Error*)
END_VAR

VAR_OUTPUT
rOutput : REAL; (*Filtered output signal II Gefiltertes Ausgangssignal*)
xAlarm : BOOL; (*Limit Error II Grenzwert überschritten*)
END_VAR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maz74
сообщение 28.10.2015, 21:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106525



Возможно, это модуль должен параметрироваться с помощью WAGO IO-Chek, где и выбирается датчик с соответствующей кривой. И погрешность в 10С не является постоянной, а зависит от приложенной температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvantum
сообщение 28.10.2015, 22:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890



Operating mode configurable with WAGO-I/O-CHECK
750-461/003-000 2 AI PT100/RTD/ 2-Channel Analog Input Module,
Adjustable Adjustable; Factory preset: Pt 100
Measuring range: -200 °C ... +850 °C

А у меня
750-461/000-003 2 AI PT1000/RTD 2-Channel Analog Input Module, Pt 1000
Measuring range: -200 °C ... +850 °C

Но спасибо конечно за подсказку clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных