сообщение 27.10.2015, 8:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278244



Добрый день! Являюсь специалистом по наладке и испытаниям, но впервые столкнулся с негазоплотными угольными котлами. Проблема именно в том, что параметры дымовых газов не получается получить, соответственно коэффициент избытка воздуха не известен, а точнее стремится к бесконечности!) Следовательно не известны потери в окружающую среду (q2).. без них не посчитать КПД..
Поделитесь, пожалуйста, опытом и методиками режимно-наладочных работ негазоплотного котла!)
Заранее благодарю!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Лыткин
сообщение 27.10.2015, 9:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Sergrahmat @ 27.10.2015, 8:56) *
Добрый день! Являюсь специалистом по наладке и испытаниям, но впервые столкнулся с негазоплотными угольными котлами. Проблема именно в том, что параметры дымовых газов не получается получить, соответственно коэффициент избытка воздуха не известен, а точнее стремится к бесконечности!) Следовательно не известны потери в окружающую среду (q2).. без них не посчитать КПД..
Поделитесь, пожалуйста, опытом и методиками режимно-наладочных работ негазоплотного котла!)
Заранее благодарю!)

Потеря q2 это потеря с уходящими газами, потеря тепла в окружающую среду это q5. Коэф. избытка воздуха за котлом зависит от разрежения в газовом тракте котла. Уменьшите разрежение в топке до возможного минимума (может быть до небольшого плюса) для определения качества горения. RO2 max для угля примерно 19%. При отварительной настройке режима горения можете получить содержание за котлом 2-2,5% RO2, альфа котла = RO2 max/RO2 анализа (для прикидки), или по кислородной фор-ле: 21/(21-О2 анализа) при отсутствии "недожёга".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergrahmat
сообщение 27.10.2015, 9:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2015
Пользователь №: 278244



Виноват, конечно же потери тепла с уходящими газами.. Спасибо за совет, завтра попробую!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных