сообщение 28.10.2015, 20:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 267127



Подскожите кто сталкивался.. Стоят руфтопы YKH Voyager2 с газовым обогревом, система управления TrackerBuildinManagement. При включении на обогрев разжигаются горелки, работают некоторое время и гаснут, выскакивает ошибка heat high limit.. через пару минут ошибка проподает и опять происходит розжиг горелок и все повторяется по кругу. Причем на всех руфтопах(( Кто что подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Ludvig
сообщение 28.10.2015, 21:13
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А чего тут непонятного? Выставлено аварийное ограничение по т-ре ниже рабочего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sidorenik
сообщение 28.10.2015, 22:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 267127



Цитата(Ludvig @ 28.10.2015, 21:13) *
А чего тут непонятного? Выставлено аварийное ограничение по т-ре ниже рабочего.

Что значит ниже рабочего? может выше рабочего? всетаки high limit а не low. и может причину подскажете, что не так. кстати на некоторых руфтопах работает по одной горелке, т.к. вентиляторы горелок вышли из строя и находятся на стадии закупки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 29.10.2015, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Верно Вам говорит Ludvig нижний рабочий превышен и это есть "high limit" (ограничение по температуре СВЕРХУ), т.е. те же яйца только в профиль smile.gif.
Сталкивался с таким, когда происходит первый пуск ВООБЩЕ по зиме, т.е. руфтопы не были настроены. И причина не в "система управления TrackerBuildinManagement" т.к. она лишь в данном случае отображает аварии от контроллеров установки.
Лезьте в настройки ПЛК и там же по месту настраивайте и тестируйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sidorenik
сообщение 29.10.2015, 14:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 267127



Цитата(Chabol @ 29.10.2015, 11:45) *
Верно Вам говорит Ludvig нижний рабочий превышен и это есть "high limit" (ограничение по температуре СВЕРХУ), т.е. те же яйца только в профиль smile.gif.
Сталкивался с таким, когда происходит первый пуск ВООБЩЕ по зиме, т.е. руфтопы не были настроены. И причина не в "система управления TrackerBuildinManagement" т.к. она лишь в данном случае отображает аварии от контроллеров установки.
Лезьте в настройки ПЛК и там же по месту настраивайте и тестируйте.

т.е. это датчик который расположен в нижнем правом углу отсека горелки, и он отключает обогрев т.к. в отсеке подымается температура выше допустимой. Тоесть мне надо эту температуру увеличить в ПЛК? а не должна ли она была быть выставлена изначально на заводе согласно нормам? обьект взяли на сервис в этом году, а руфтопы работают уже около 7 лет, получается что они так и работали все время? подскажите что потребуется для изменения температуры: софт, переходники.. И руководство какоенибудь если возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sidorenik
сообщение 2.11.2015, 13:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 267127



up!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных