> вентиляция детского отделения, требуется ли устанавливать противопожарные клапана
StSVik
сообщение 3.11.2015, 6:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Добрый день, уважаемые коллеги. проектирую сейчас вентиляцию больницы, в частности детское отделение для новорожденных и недоношенных. Столкнулся с таким вопросом: венткамеры (приточная и вытяжная) располагаются на неотапливаемом чердаке. Для подачи и удаления воздуха из палат предусматриваю прокладку горизонтального сборного воздуховода и вертикальные ответвления от этого сборного в палаты. Так вот вопрос возник в том, нужно ли при пересечении перекрытия (не противопожарного, но с нормируемым пределом огнестойкости) устанавливать противопожарные клапана. прикладываю принципиальную разводку по чердаку и план этажа отделения, для которого выполнена вентиляция. Спасибо за помощь. Прикрепляю планы чердака и этажа
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 54,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 63,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 3.11.2015, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12745
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Воздуховоды по чердаку являются транзитными, должны быть с огнестойкостью по прилож. "В" СП 7. Тогда противопож. клапаны в перекрытии не нужны.
2. Не вижу, где у Вас установлены фильтры высокой эффективности на притоке? Почему решётки не из нержавейки? Вы читали СанПиН 2.1.3.2630-10 ?, в первую очередь п.п. 6.8., 6.24, 6,35 ?
3. Шумоглушитель на вытяжке будет практически бесполезен. Вот, например, рекомендации NED для установки шумоглушителей:
Цитата
Для достижения максимальных характеристик шумопоглощения рекомендуется перед шумоглушителем предусмотреть прямолинейный участок воздуховода длиной не менее 1 м.

4. Приток/вытяжка в венткамерах - по каким нормам?
5. На чертеже план чердака называется планом подвала.
6. Установка вентиляторов В2, В3 и т.д. на чердаке, а не в венткамере, превращает весь чердак в венткамеру (как минимум кат. Д), со всеми вытекающими последствиями для всех разделов проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 3.11.2015, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Маленькие комнатки в палатах и кабинетах - это санузлы? Если да, то согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 вытяжка должна быть организована из них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 3.11.2015, 11:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Цитата(ИОВ @ 3.11.2015, 9:48) *
1. Воздуховоды по чердаку являются транзитными, должны быть с огнестойкостью по прилож. "В" СП 7. Тогда противопож. клапаны в перекрытии не нужны.
2. Не вижу, где у Вас установлены фильтры высокой эффективности на притоке? Почему решётки не из нержавейки? Вы читали СанПиН 2.1.3.2630-10 ?, в первую очередь п.п. 6.8., 6.24, 6,35 ?
3. Шумоглушитель на вытяжке будет практически бесполезен. Вот, например, рекомендации NED для установки шумоглушителей:

4. Приток/вытяжка в венткамерах - по каким нормам?
5. На чертеже план чердака называется планом подвала.
6. Установка вентиляторов В2, В3 и т.д. на чердаке, а не в венткамере, превращает весь чердак в венткамеру (как минимум кат. Д), со всеми вытекающими последствиями для всех разделов проекта


Спасибо за указанные замечания, будем дальше двигаться в правильном направлении rolleyes.gif

Цитата(ivan.56ru @ 3.11.2015, 11:36) *
Маленькие комнатки в палатах и кабинетах - это санузлы? Если да, то согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 вытяжка должна быть организована из них.


Нет, это шкафчики, в которых хранятся средства первой необходимости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных