> Перепланировка офиса в магазин, возможна ли единая система вентиляции
Lalla
сообщение 8.11.2015, 10:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Здравствуйте. Имеются встроенные помещения на первом этаже жилого дома. Для них предусмотрена единая система приточной и вытяжной вентиляции (мехнической). Все смонтировано. Теперь заказчик хочет выделить в этом объеме магазин непродовольственных товаров и перепланировкой продать его отдельно (торговый зал 90м2 и пара подсобок). Можно ли оставить этот магазин на общей системе вентиляции с остальными офисами на этаже? Запрета в нормах не нашла. Почему может быть нельзя? Я вижу только одну причину: у офиса и магазина может отличаться режим работы. Но переделывать системы вентиляции заказчик не хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
ИОВ
сообщение 8.11.2015, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Почему не нашла запрета?
СП 60
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственных помещений, заданные параметры микроклимата, возможность применения рециркуляции воздуха, режим и одновременность работы систем, а также требования других нормативных документов.

Это обяз. пункт по ПП РФ № 1521
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 8.11.2015, 11:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Не, ну я все понимаю, если проектировать заново. А если в условиях того, что имеется? Этот пункт тоже по-разному можно толковать: учитывая эти параметры, это не значит, прямое указание на раздельность систем.
Нашла в СП 2.3.631066-01 такой пункт "4.4. Система вентиляции организаций торговли, расположенных в жилых домах и зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Для складских помещений продовольственных и непродовольственных товаров в организациях торговли оборудуются раздельные системы вентиляции." Но тут речь о продовольственных магазинах и о запрете объединять с жильем.
В СП 118.13330.2012
8.17 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.

...
8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений:

санузлы и курительные;

помещения предприятий общественного питания;

помещения производственно-технического назначения и складских;

лаборатории, в том числе учебные и другие помещения в соответствии с требованиями СП 60.13330.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.11.2015, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lalla @ 8.11.2015, 11:43) *
Не, ну я все понимаю, если проектировать заново. А если в условиях того, что имеется? Этот пункт тоже по-разному можно толковать: учитывая эти параметры, это не значит, прямое указание на раздельность систем.

1. В СП 60 нет различного подхода к проектируемым и существующим зданиям, все требования одинаковы
Цитата
1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на системы внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).

2. А что Вы вообще собираетесь учитывать при объединении группы помещений в одну систему? Вас, похоже, ничуть не смущают ни разные классы функциональной пож. опасности помещений, ни разные режимы работы, ни различные вредности в объединяемых помещениях.
Если Вам не подходит мой ответ, можете его тоже не учитывать biggrin.gif
В СП 7 также
Цитата
6.2 ...
Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений в соответствии с [1].

Кстати, классификация по функциональной пожарной опасности приведена в ФЗ № 123
Для проектировщика формулировка "следует учитывать", да ещё без добавки "как правило", вполне однозначна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 8.11.2015, 14:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



СП 7.13130.2013
6.2. Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках.

Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений в соответствии с [1].
Смотрим [1]
СП 60.13330.2012
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
Ну, вот не вижу я прямой запрет, чтобы делить системы именно согласно класса пожарной функциональной опасности. «Предусматривать с учетом» не равно «предусматривать раздельными». Возможно, что этот «учет» заключается в установке противопожарного клапана?
Вот, например, про противодымной вентиляции четко сказано:
7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.
Почему бы так конкретно не говорить и в случае общеобменной вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.11.2015, 16:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ну-ну, а какой клапан поставите в связи с разным временнЫм режимом работы?
А, если серьёзно, практически все условия и требования установки противопож. клапанов описаны в СП 7 и Вашего случая не предусматривают.

Цитата(Lalla @ 8.11.2015, 14:32) *
Почему бы так конкретно не говорить и в случае общеобменной вентиляции?

Знаете, в чём главное отличие нашей работы от таблицы умножения? - всё не так однозначно, приходится включать не только знание физики, но и знание норм, логику и т.д.
Поскольку Вам нужен только ответ, устраивающий Вас в данной конкретной ситуации, то опять спрошу именно в свете п. 7.2.1 СП 60 и п. 6.2 СП 7
Цитата(ИОВ @ 8.11.2015, 12:07) *
2. А что Вы вообще собираетесь учитывать при объединении группы помещений в одну систему? Вас, похоже, ничуть не смущают ни разные классы функциональной пож. опасности помещений, ни разные режимы работы, ни различные вредности в объединяемых помещениях.

Это сегодня
Цитата
... переделывать системы вентиляции заказчик не хочет.

А завтра, когда всё будет выполнено по Вашему проекту, а магазин не будут принимать в эксплуатацию из-за решений по вентиляции, тот же Заказчик расскажет Вам, что нанимал специалиста, и все издержки будут за Ваш счёт. Удачи!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 8.11.2015, 17:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(ИОВ @ 8.11.2015, 16:00) *
Ну-ну, а какой клапан поставите в связи с разным временнЫм режимом работы?

вот тут главная загвоздка! Как потом оплачивать по счетчику за вентиляцию, особенно в зимнее время? Ну приток откуда-нибудь можно убрать, например, из офиса, пусть будут клапаны или фрамуги. Больше тут проблема с организацией новой вытяжки - нет для нее места и возможности проложить через вышерасположенные жилые этажи.

Цитата(ИОВ @ 8.11.2015, 16:00) *
А, если серьёзно, практически все условия и требования установки противопож. клапанов описаны в СП 7 и Вашего случая не предусматривают.

А как же требование ставить клапан на пересечении противопожарных преград? Наверное, если офис и магазин относится к разным классам фунциональной пожарной опасности, то и разделяться они должны противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости. Пересекая их - получаем клапаны по п.6.22. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:

- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;
... и т.д.

Цитата(ИОВ @ 8.11.2015, 16:00) *
Знаете, в чём главное отличие нашей работы от таблицы умножения? - всё не так однозначно, приходится включать не только знание физики, но и знание норм, логику и т.д.
Поскольку Вам нужен только ответ, устраивающий Вас в данной конкретной ситуации, то опять спрошу


Магазин непродовольственных товаров, встроенный в жилой дом. Какие там могут быть вредности? Порошок стиральный просыпят? Если уж так страшно, можно поставить обратные клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.11.2015, 17:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lalla @ 8.11.2015, 17:06) *
А как же требование ставить клапан на пересечении противопожарных преград? Наверное, если офис и магазин относится к разным классам фунциональной пожарной опасности, то и разделяться они должны противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости. Пересекая их - получаем клапаны по п.6.22. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:

Вам стОит внимательно прочесть СП 7, чтобы убедиться, что п. 6.22 не предписывает установку противопож. клапанов. В этом пункте указаны пределы огнестойкости для клапанов, устанавливаемых по требованиям предшествующих ему пунктов. СтОит также почитать темы в подфоруме "Противодымная защита" - там это обсуждали.

Цитата(Lalla @ 8.11.2015, 17:06) *
Ну приток откуда-нибудь можно убрать, например, из офиса, пусть будут клапаны или фрамуги.
... Магазин непродовольственных товаров, встроенный в жилой дом. Какие там могут быть вредности? Порошок стиральный просыпят? Если уж так страшно, можно поставить обратные клапаны.

Любопытные высказывания для инженера ОВ newconfus.gif
Так что ссылки на нормы бесполезны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.11.2015, 18:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"А завтра, когда всё будет выполнено по Вашему проекту, а магазин не будут принимать в эксплуатацию из-за решений по вентиляции, тот же Заказчик расскажет Вам, что нанимал специалиста, и все издержки будут за Ваш счёт. Удачи!"
+1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 8.11.2015, 19:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896




Ладно, спасибо за мнения и толкования наших загадочных норм.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных