> Не работает система отопления, Не работает система отопления
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Добрый день.
Смонтировали систему отопления (см. прикрепленный файл). Подключили к существующей сети (давление на подаче 4 бар, температура 55 град, давление на обратке 3,5 бар), не работает: труба подачи не прогревается даже на половину длины.
Ошибка проекта или монтажа ?

Сообщение отредактировал valen_tain - 10.11.2015, 15:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________05__1_.pdf ( 229,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 611
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 40)
Алексс
сообщение 10.11.2015, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



а до половины трубы хорошо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



нет, по мере увеличения длины, температура сильно падает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 10.11.2015, 15:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



ПОПРОБУЮ ИЗ ВАС ВЫТЯНУТЬ БОЛЬШЕ ИНФЫ.
Это новая ветка к существующей системе?
Можете показать всю схему целиком включая раздел ИТП ?
Можете указать расходы или нагрузку?
На вводе стоит 2 запорника, линейника нет?

Сообщение отредактировал Алексс - 10.11.2015, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 16:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



ага, конечно, отвечаю:
есть основное 8-ми этажное административное здание со своим ИТП, оттуда идут трубы отопления на отдельное 1-2 этажное строение, где и смонтирована новая система отопления (по прикрепленной схеме).
мощность новой системы 33 кВт.
схемы ИТП нет, только те данные, которые сняли: температура и давление.
была старая система, она худо-бедно работала

на вводе две задвижки Ду40. А линейник это что ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 10.11.2015, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Это такая штучка, которой можно регулировать и измерять расход теплоносителя в существующей системе.
Если предположить, что расход теплоносителя на эти ветки достаточный- по моему получилось около 1.5 м3/час???
Значит шунтируют регистры в начале лежаков. Их надо давить, тогда и остальным хватит.

На счет худо-бедно работала, а в связи с новым подключением нагрузку на итп добавили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 16:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



А, прошу прощения, расход забыл указать. по расчету получилось 1,2 м3/ч.
Мы все приборы отопления перекрыли, оставили только крайние для церкуляции

ненене, нагрузка не увеличилась, мощность старый приборов = мощности новых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 10.11.2015, 16:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Вы можете с уверенностью сказать, что на эту ветку идет 1.2 м3/час???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 16:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



ну так получилось, могу файл мэджикадовский файл скинуть. а что-то не так ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 10.11.2015, 16:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



1. Проектировщики обязаны были заложить на эту ветку линейник (он же балансировочник).
2. Когда Вам удастся измерить расход: 2 варианта- он совпадет с расчетным (надо делать балансировку), он не совпадет с расчетным- увеличить расход до расчетного (и делать балансировку).

Сообщение отредактировал Алексс - 10.11.2015, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 16:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



не ругайтесь, но я проектировщик ) в ОВ не профессионал, но в наше тяжелое время пришлось и за отопление сесть.
балансировочник по идеи можно доварить.
если честно, меня больше интересует правильность принципиальной схемы отопления.

может лом вварили ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 10.11.2015, 16:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



На схеме не показана обвязка приборов (каким образом происходит регулировка расхода на каждый конкретный прибор?).
Не надо доваривать, просто заменить запорник обратки на линейник. И поставьте с ротаметром.
Пока Вы не узнаете реальный расход-все будут догадки.

Сообщение отредактировал Алексс - 10.11.2015, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 17:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



обвязка показана на другом листе - нижний запорный, верхний регулировочный краны
ок, спасибо, будем дальше смотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 10.11.2015, 18:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 20:25) *
Ошибка проекта или монтажа ?


Конечно дело в "проекте".
Ну а тот "пупырек" в верхней части на 5 регистров работает хорошо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 18:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



да, он сразу прогревается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 10.11.2015, 20:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



не будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.11.2015, 20:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Алексс @ 10.11.2015, 16:28) *
Это такая штучка, которой можно регулировать и измерять расход теплоносителя в существующей системе.
Если предположить, что расход теплоносителя на эти ветки достаточный- по моему получилось около 1.5 м3/час???
Значит шунтируют регистры в начале лежаков. Их надо давить, тогда и остальным хватит.

На счет худо-бедно работала, а в связи с новым подключением нагрузку на итп добавили?

Шунтируют, линейник - это что за электротехнические понятия?

Цитата(Алексс @ 10.11.2015, 16:54) *
Не надо доваривать, просто заменить запорник обратки на линейник. И поставьте с ротаметром.
Пока Вы не узнаете реальный расход-все будут догадки.

а разве с помощью баласировочника с ротаметром можно определить расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.11.2015, 21:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 15:25) *
Добрый день.
Смонтировали систему отопления (см. прикрепленный файл). Подключили к существующей сети (давление на подаче 4 бар, температура 55 град, давление на обратке 3,5 бар), не работает: труба подачи не прогревается даже на половину длины.
Ошибка проекта или монтажа ?

А что Вы хотите чтоб Вам тут насоветовали-то? Есть располагаемый перепад давления в точках врезки равный 0,5 бар. Делайте гидравлический расчет проектируемой системы из условия этого перепада. Рассчитывайте гидравлическую увязку всех циркуляционных колец с помощью диаметров, установкой балансировочных кранов на ответвлениях, и регулирующей арматуры на подводках к отопительным приборам.
Если смотреть Вашу приложенную схему - то у Вас весь теплоноситель через первый же регистр пролетает. и Кстати это что за диаметр такой 101,3? Что это за труба по какому ГОСТу?

Сообщение отредактировал А.В. - 10.11.2015, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 21:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Цитата(l-nikolaev @ 10.11.2015, 20:14) *
не будет работать.

Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?

Цитата
А что Вы хотите чтоб Вам тут насоветовали-то? Есть располагаемый перепад давления в точках врезки равный 0,5 бар. Делайте гидравлический расчет проектируемой системы из условия этого перепада. Рассчитывайте гидравлическую увязку всех циркуляционных колец с помощью диаметров, установкой балансировочных кранов на ответвлениях, и регулирующей арматуры на на подводках к отопительным приборам.


мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке".

труба по ГОСТ 3262-75. Мы все приборы перекрыли, оставили только концевые

если что-то доварить, подкрутить, подрегулировать, то это некритично. А вот если всю систему на металлолом, то мне хана

Сообщение отредактировал valen_tain - 10.11.2015, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейЛебедев
сообщение 10.11.2015, 21:39
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.11.2014
Пользователь №: 249599



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 16:31) *
Мы все приборы отопления перекрыли, оставили только крайние для церкуляции

Если я правильно понял, при этом они холодные, значит смонтированное не соотв. "проекту"?
А обратка частично проходит выше уровнем, чем подача? В таком случае ещё и гравитационная составляющая в какой-то степени влияет.

Сообщение отредактировал АлексейЛебедев - 10.11.2015, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 21:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



в целом, соответствует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.11.2015, 21:44
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Маловато на такую кишку пяти метров. Если раздатку (и ПС и ОС) создать из полтинника, то может и покатит, а с такой лапшой только насос ставить, метров на 8-12 напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2015, 21:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Цитата
Если я правильно понял, при этом они холодные, значит смонтированное не соотв. "проекту"?
А обратка частично проходит выше уровнем, чем подача? В таком случае ещё и гравитационная составляющая в какой-то степени влияет.


Цитата
Маловато на такую кишку пяти метров. Если раздатку (и ПС и ОС) создать из полтинника, то может и покатит, а с такой лапшой только насос ставить, метров на 8-12 напора.


т.е. наиболее простой выход - поставить насос ? я так понимаю на обратку ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.11.2015, 21:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(HeatServ @ 10.11.2015, 21:44) *
Маловато на такую кишку пяти метров. Если раздатку (и ПС и ОС) создать из полтинника, то может и покатит, а с такой лапшой только насос ставить, метров на 8-12 напора.

HeatServ - Вы прикалываетесь чтоли?

Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34) *
Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?



мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке".

труба по ГОСТ 3262-75. Мы все приборы перекрыли, оставили только концевые

если что-то доварить, подкрутить, подрегулировать, то это некритично. А вот если всю систему на металлолом, то мне хана

Считайте гидравлический расчет! За Вас его никто считать не будет - ну если тока кому на работе заняться нечем.

Сообщение отредактировал А.В. - 10.11.2015, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.11.2015, 22:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34) *
мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке".

отобьетесь, а дальше что? Чтоб подобрать насос - надо делать гидравлический расчет. Чтоб всё работало - гидравлическую увязку колец - замкнутый круг получается.

Сообщение отредактировал А.В. - 10.11.2015, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.11.2015, 22:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34) *
мне бы для начала немного от заказчика отбиться...

не отобъетесь
Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34) *
Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?

либо убрать регистры и оставить примерно одинаковые приборы, либо снести к чертовой матери Вашу попутку. Додумались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.11.2015, 22:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(v-david @ 10.11.2015, 22:35) *
не отобъетесь

либо убрать регистры и оставить примерно одинаковые приборы, либо снести к чертовой матери Вашу попутку. Додумались...

а чем Вам попутка не нравится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.11.2015, 23:19
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(А.В. @ 10.11.2015, 21:58) *
HeatServ - Вы прикалываетесь чтоли?
Нет, не прикалываюсь. Было такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 10.11.2015, 23:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34) *
1. Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?

2. мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке".


1. Сделать полный гидравлический расчет. Но сначала, поменять топологию схемы. Ибо показанная топология ошибочна, на мой взгляд. Если не поняли почему, чтобы убедиться, сделайте гидравлический расчет текущей топологии, определите перепады давлений в начале и конце Вашей "кишки". Тогда и поймете, что не производится такой арматуры, с помощью которой можно было бы сбалансировать циркуляционные кольца существующей "кишки". Хоть 12-ти метровый насос ставьте - толку не будет.

2. Изменить схему на несколько тупиковых веток. Думаю, нужно разбить показанную "кишку" минимум на три тупиковых ветки (контура).

П.С. "Попутная" схема хороша в некоторых случаях, но не в Вашем, при такой длине "кишки". А сейчас из-за применения "попутки" стоимость только ОП возросла для заказчика минимум раза в полтора больше, чем было необходимо при применении тупиковой схемы. Т.е. третью часть стоимости ОП заказчик вынужден был выбросить на ветер. Вот этим "попутка" в Вашем случае и плоха.

Сообщение отредактировал Inchin - 11.11.2015, 0:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 11.11.2015, 5:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 23:58) *
да, он сразу прогревается



Цитата(valen_tain @ 11.11.2015, 2:34) *
Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?

А вот если всю систему на металлолом, то мне хана


Вот и ответ на Ваш вопрос.
Надо спроектировать, и переделать конечно, так, чтобы было несколько веток.
Всю систему на металлолом конечно не нужно, но переделка будет кардинальная.

Сообщение отредактировал awlan - 11.11.2015, 5:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 11.11.2015, 7:53
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



И проверить еще эту попутку на обращение циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.11.2015, 8:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 23:34) *
Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?

мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке".

труба по ГОСТ 3262-75. Мы все приборы перекрыли, оставили только концевые

если что-то доварить, подкрутить, подрегулировать, то это некритично. А вот если всю систему на металлолом, то мне хана


То, что "хана" - правильно и справедливо. "Проектантов", которым "лишь бы от заказчика отбиться", "доказать правильность" принципиально неправильной схемы, надо пороть "на коленке", а лучше "на воздусях".

Такая система и не может работать. Ну, ни вообще (все-таки вода все равно потекеть), а правильно, с целью обогрева здания. Система абсолютно не увязана гидравлически и сконструирована так, что и увязать её невозможно. И, даже если один раз каким-то чудом с помощью "винток" и "круток" увязать, то она потом моментально "развяжется".

Ну как могут быть увязаны регистры, присоединённые на вводе и дальние ОП, да ещё в хаотичной смеси попутки и тупиков?

Запустить такую систему можно только путем пропуска через неё завышенного в 2-3 раза по сравнению с проектным расхода теплоносителя. При этом кое-как начнут прогреваться концевые ОП и будут перегреваться ближние. Но перепад маленький, необходим дополнительный насос.

При этом будет отобран теплоноситель от основного здания и его система будет "посажена".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.11.2015, 12:02
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Увы, rolleyes.gif Татьяна с ее пристрастием к порке таких "проектантов" опять права, поскольку другой аргументации к переубеждениию не просматривается. Там еще пару "перевертышей" ко всему-тому, что перечислено обнаружите. Вчера к одному буржую по такому же поводу заезжал. Все трубы уже замурованы в стены, с готовой отделкой под сотню тысяч баксов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 11.11.2015, 15:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Пугают человека почем зря...Плохо это..там мощности той 30кВт...Насосик поставь и все пройдет..Конечно с обвязкой..там манометры, термометры, трехходовой клапан,отрегулируй ...и все заработает .Думаю так грунд 25-6 пойдет-не более..
Конечно ошибки есть...и что...
По поводу того,что проектанты плохие-не обижайте человека-можно подумать вы все сразу хорошо делали...Думаю что не так..Думаю,у самих "штанишки в какашках"-отстиранных конечно-забыли наверное..

Сообщение отредактировал gaizins - 11.11.2015, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 11.11.2015, 16:53
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(испытатель @ 11.11.2015, 12:02) *
Увы, rolleyes.gif Татьяна с ее пристрастием к порке таких "проектантов" опять права

Она, права, к сожалению, или к радости. Ну а что поделать, если до "некоторых сущностей" правильная топология доходит только через ощущение розг на собственной попе?

Цитата(gaizins @ 11.11.2015, 15:09) *
Пугают человека почем зря...Плохо это..там мощности той 30кВт...Насосик поставь и все пройдет..Конечно с обвязкой..там манометры, термометры, трехходовой клапан,отрегулируй ...и все заработает .Думаю так грунд 25-6 пойдет-не более..
Конечно ошибки есть...и что...
По поводу того,что проектанты плохие-не обижайте человека-можно подумать вы все сразу хорошо делали...Думаю что не так..Думаю,у самих "штанишки в какашках"-отстиранных конечно-забыли наверное..

Да всё хорошо! Не кипишуйте!
Мы все, после рождения, курить, говорить, пить, и делать проекты СО не умели одновременно!

Но! Главное, самообразование! Мы записывались в 80-е годы в читальном зале в очередь, чтобы прочитать учебник! А сейчас - кто мешает скачать и читать? Ничего кроме собственной лени.

Сообщение отредактировал Inchin - 11.11.2015, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 12.11.2015, 17:34
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 21:34) *
Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?


Поменять топологию. Вот ниже, сделал пример на основе Вашей схемы. Разбить всю "кишку", например, на семь тупиковых веток. От точек Т1 и Т2 провести толстые теплоизолированные транзиты в центр здания. Там поставить коллекторы и уже от коллекторов разводить лучами к каждой тупиковой ветке.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Inchin - 12.11.2015, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 12.11.2015, 18:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.11.2015, 9:35) *
Ну как могут быть увязаны регистры, присоединённые на вводе и дальние ОП, да ещё в хаотичной смеси попутки и тупиков?


в попутной ветке я б не рискнул определять где ближние, а где дальние ОП.
Чтобы о чем-то рассуждать, надо бы, чтоб автор сообщил какая температура подачи и обратки в разных точках ветки, тогда можно будет понять - проблема в разбалансировке между ОП этой ветки или в целом отсутствует циркуляция.

Цитата(Алексс @ 10.11.2015, 17:54) *
Не надо доваривать, просто заменить запорник обратки на линейник.


судя по всему там и так циркуляции нет, если даже магистраль не прогрета, балансировочником циркуляцию не увеличишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSSR
сообщение 15.11.2015, 1:50
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282876



РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ . МНОГО ПЕРЕМЫЧЕК.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.11.2015, 17:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Inchin @ 12.11.2015, 17:34) *
Поменять топологию. Вот ниже, сделал пример на основе Вашей схемы. Разбить всю "кишку", например, на семь тупиковых веток. От точек Т1 и Т2 провести толстые теплоизолированные транзиты в центр здания. Там поставить коллекторы и уже от коллекторов разводить лучами к каждой тупиковой ветке.


Вот прорисовал подробнее идею. Диаметры, естесственно не исправлял. Ибо их рассчитывать нужно, как и остальную гидравлику.

Прикрепленное изображение


А уже внутри веток, сбалансировать (увязать) цирк.кольца будет уже значительно проще.

Сообщение отредактировал Inchin - 16.11.2015, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 19.11.2015, 2:32
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 22:34) *
Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?



Мы все приборы перекрыли, оставили только концевые

если что-то доварить, подкрутить, подрегулировать, то это некритично. А вот если всю систему на металлолом, то мне хана

Если система уже готова, все "советы по проектированию" полезны (на будущее), но реальный, имхо, только один :
от HeatServ

Цитата
Если раздатку (и ПС и ОС) создать из полтинника, то может и покатит, а с такой лапшой только насос ставить, метров на 8-12 напора.

И Татьяны Удальцовой
Цитата
перепад маленький, необходим дополнительный насос.

На подачу.
И балансировать, балансировать и еще раз балансировать.
Может и не ..побьют. blink.gif

Сообщение отредактировал Lyko - 19.11.2015, 2:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.11.2015, 8:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Lyko @ 19.11.2015, 2:32) *
Если система уже готова, все "советы по проектированию" полезны (на будущее), но реальный, имхо, только один :
Татьяны Удальцовой

На подачу.
И балансировать, балансировать и еще раз балансировать.

Оптимальное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных