> Расстояние от забора воздуха, до его выброса
Sebastian
сообщение 10.11.2015, 22:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2011
Пользователь №: 100233



Друзья, поделитесь опытом:
- читаю СП60 пункт 7.3.2 "Приемные устройства не допускается размещать на расстоянии менее 8 м от
мест выброса вытяжного воздуха;
- пункт 10.5 "Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных
помещений следует размещать на расстоянии не менее 10 м по горизонтали от приемных устройств
наружного воздуха.
Как при этом используются системы ROOFTOP. Или может я не верно выразился, вообщем использование
приточно-вытяжной системы с пластинчатым рекуператором, установленной на кровле.
Дополнительное уточнение, система по чьей то идее (не моей) устанавливается на крышу над помещением категории "А".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
zenat
сообщение 11.11.2015, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Sebastian @ 10.11.2015, 23:31) *
Друзья, поделитесь опытом:
- читаю СП60 пункт 7.3.2 "Приемные устройства не допускается размещать на расстоянии менее 8 м от
мест выброса вытяжного воздуха;
- пункт 10.5 "Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных
помещений следует размещать на расстоянии не менее 10 м по горизонтали от приемных устройств
наружного воздуха.
Как при этом используются системы ROOFTOP. Или может я не верно выразился, вообщем использование
приточно-вытяжной системы с пластинчатым рекуператором, установленной на кровле.
Дополнительное уточнение, система по чьей то идее (не моей) устанавливается на крышу над помещением категории "А".

разводятся забор и выброс воздуховодами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sebastian
сообщение 12.11.2015, 20:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2011
Пользователь №: 100233



Спасибо! Я вообщем то так и предполагал. Просто скинули какой то странный проект, по которому необходимо выполнить рабочую документацию. Согласно проекту на кровле помимо таких вот установок находятся еще много вытяжных систем- общеобменных, аварийных и
до кучи естесвенная вытяжка через дефлекторы. И расположить все это хозяйство, учитывая, что только таких установок 7 штук не реально не нарушая. До кучи еще в ПУЭ прочитал п. 7.3.44 про взрывоопасные зоны возле вытяжных систем и понял, что не реально соответствовать
проекту. Кроме того, есть подозрение, что если по кровле разводить воздуховодами, то в относительно длинном горизонтальном вытяжном воздуховоде будет конденсат, а ближе к выбросу наледь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных