TanyaNov
сообщение 13.11.2015, 11:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2015
Пользователь №: 282751



Здравствуйте!
Я молодой инженер. Впервые столкнулась с задачей написания ТЗ на фреоновый теплообменник (фреон-воздух). Имею представление, как пишется ТЗ на теплообменник воздух-воздух.
Какие требования следует указать? (в связи с агрессивной средой, например) В каких ГОСТах это описано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
TanyaNov
сообщение 13.11.2015, 11:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2015
Пользователь №: 282751



Уточняю, теплообменник пластинчато-ребристый авиационный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MonoBaldinni
сообщение 13.11.2015, 11:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788



Не надо усложнять, обратитесь к производителю оборудования, он выдаст вам форму для составления заказа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 13.11.2015, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Если Вы готовите ТЗ на конструирование ТО, то необходимо просто указать. что Вам нужно. Как правило, это:
1. Вид теплоносителей
2. Входные температуры и давления теплоносителей
3. Температуры теплоносителя на выходе или тепловую эффективность ТО.
4. Допустимые гидровлические потери теплоносителей в каналах ТО
5. Конструктивные требования: габариты, места подвода теплоносителей, требования к материалам итп.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TanyaNov
сообщение 13.11.2015, 15:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2015
Пользователь №: 282751



Подскажите, пожалуйста, какое допустимое гидравлическое сопротивление по хладагенту RC318 в испарителе и конденсаторе? Из каких соображений выбирается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных