Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 4:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Доброе утро. Помогите разобраться с возникшем вопросом. АП магазина строительных материалов. У следующих помещений - например, торговый зал строительных материалов, зона приемки и отгрузки товара и так далее стоит категория В1, высота складирования до 7,6. В СП5 В1 относится к группе помещений 4.2, как я поняла по таблице 5.1 такие помещения водой не тушатся? Или все таки можно использовать автоматическое спринклерное пожаротушение. Или взять просто помещения магазина - 1 группа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Водой тушатся, только применяются спец оросители, например
Ороситель TY6226 ESFR-1
Спринклерные оросители типа ESFR-1 с плоской розеткой (рис. 1) представляют собой быстродействующие оросители для раннего подавления огня, имеющие номинальный К-фактор 200. Их наиболее выгодно применять в качестве средства защиты высокостеллажных складов без применения внутристеллажных оросителей. Модель ESFR-1 предназначена в основном для использования в хранилищах с высотой складирования обычных материалов, хранимых на поддонах и покрытых или непокрытых пластиковой плёнкой, в том числе пластика в картонных коробках, до 10,7 метра (35 футов). Кроме того, возможна защита некоторых хранилищ резиновых шин, рулонной бумаги, легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей. Возможности применения спринклеров модели ESFR-1 выходят за рамки признанных на сегодняшний день стандартов установки. Для получения данных о тестах на огнестойкость, которые могут быть предоставлены в органы власти, имеющие полномочия на введение стандартов и контроль их исполнения (например, по легковоспламеняющимся жидкостям, аэрозолям и т.д.), обращайтесь к поставщику или к изготовителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



а где в сп5 посмотреть интенсивность, расход для такой категории (В1) и группе помещения (4.2)? Раньше делали такие магазины и смотрели как магазин - 1 группа помещения, интенсивность 0,08. А теперь смотрю дали категорию В1, а это по сп5 помщение 4,2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Ваш случай выходит за пределы СП, вы внимательно прочитайте примечание под таблицей 5.2 cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.11.2015, 9:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Инженер ОВК
Ваш случай - это примечание 1 к таблице приложения Б. Магазин - группа 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Сколько проктировщиов - столько и мнений. А как все таки правильно - кто сдавал такие объекты. Смотреть помещения загрузки и торговый зал строительных материалов с высотой складирования до 7,6м и категорией В1 как магазин или разрабатывать СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.11.2015, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



высота складирования больше 5.5 метров, СП 5 проходит мимо wink.gif
склады больше 5.5 метров проходят через СТУ

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 18.11.2015, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 18.11.2015, 10:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(дмитрий01 @ 18.11.2015, 10:20) *
высота складирования больше 5.5 метров, СП 5 проходит мимо wink.gif
склады больше 5.5 метров проходят через СТУ


А как же СП 241.1311500.2015 (Установки водяного пожаротушения высотных складов автоматические)? СП конечно слизано с рекомендаций 87го года, но все-таки официально издано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 10:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Инженер ОВК @ 18.11.2015, 10:19) *
Сколько проктировщиов - столько и мнений. А как все таки правильно - кто сдавал такие объекты. Смотреть помещения загрузки и торговый зал строительных материалов с высотой складирования до 7,6м и категорией В1 как магазин или разрабатывать СТУ.

Я сдавал, разрабатывались СТУ. Я на вашем месте с ГИПом решал бы этот вопрос, потому что каждый случай индивидуален.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.11.2015, 11:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Terz_AUPT @ 18.11.2015, 10:24) *
А как же СП 241.1311500.2015 (Установки водяного пожаротушения высотных складов автоматические)? СП конечно слизано с рекомендаций 87го года, но все-таки официально издано



только его нет d обязательных СП (постановление от 26 декабря 2014г. N1521)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.11.2015, 11:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Инженер ОВК
Чтобы считать это помещение складом, ему нужно присвоить соответствующий класс пожарной опасности. От этого параметра зависит множество требований (конструктивных, инженерных, эвакуационных). Определитесь сначала с исходными данными, прежде чем приниматься за проектирование. Если вы к Ф3.1 начнёте предъявлять требования, предназначенные для Ф5.2, вас просто завернут на экспертизе.

Fisher155
С выходом СП241 МЧС больше не будет рассматривать СТУ, где в качестве обоснования для разработки стоит высокостеллажное хранение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 18.11.2015, 11:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Sindarkon @ 18.11.2015, 11:32) *
Fisher155
С выходом СП241 МЧС больше не будет рассматривать СТУ, где в качестве обоснования для разработки стоит высокостеллажное хранение.

Спасибо, учтем wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 18.11.2015, 12:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Инженер ОВК @ 18.11.2015, 11:07) *
только его нет d обязательных СП (постановление от 26 декабря 2014г. N1521)


Внимательнее читайте ФЗ 123...

"Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности."

Т.е. либо проектируйте по нормативным документам по пожарной безопасности (т.е. СП241), либо считаейте риски и проектируйте по каким-нибудь другим действующим нормативным документам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных