lostvision
сообщение 18.11.2015, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Может кто-то подскажет по такому вопросу: в загородном доме в цокольном этаже запроектирована котельная для работы на природном газе. Но сам газопровод подведут только года через 3. На это время заказчик хочет использовать СУГ - уже и емкость закопал. Нормативная документация запрещает использование СУГ в цокольном помещении.
Вопрос: какими способами и дополнительными защитами можно обезопасить эксплуатацию такой котельной, помимо устройства принудительной вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторов загазованности?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LevaK
сообщение 21.11.2015, 19:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Интересно вопрос поставлен. В то время как:
Цитата(lostvision @ 18.11.2015, 9:39) *
...
Нормативная документация запрещает использование СУГ в цокольном помещении.
...

хочется узнать, как нарушить запрет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 22.11.2015, 0:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



От многих заказчиков невозможно добиться нормального притока воздуха в подвал для работы котла (т.е. тупо просто не закрывать никогда форточку).

А вы внаглую нарушаете НТД и надеетесь на "принудительную вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторы загазованности". Вентилятор в любой момент может выйти из строя или его отключат ("для экономии", "чтобы не шумел", "а я подумала..." и т.п.). Сигнализатор загазованности при отключении электричества не работает, а если сработал - не обратят внимание, а если обратят внимание - придут с горящей свечкой или закурят.

Если заказчик отделается хлопком ("маленький взрывчик") в подвале собственного дома - придет на разборки к вам, как к "головастику", который пообещал, что "всё будет пучком".
Если будут жертвы и разрушения - то будете играть в "Поле чудес":

В тюрьме решили устроить игру в поле чудес, принесли барабан, посадили зрителей, выпустили на площадку первую тройку. Ведущий (В) говорит первому игроку (И), бывшему проектировщику:
В - Крутите барабан
И крутит барабан...
В - вы набрали 750 очков назовите букву
И - Буква "А"
В - Такой буквы здесь нет, ваше очко переходит в зрительный зал. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 22.11.2015, 17:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



сп 62.13330
5.1.6* .....Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

поэтому установите устройства принудительной вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторов загазованности и, ... НИ КОМУ НЕ ГОВОРИТЕ)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 23.11.2015, 8:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(мурад @ 22.11.2015, 17:10) *
сп 62.13330
5.1.6* .....Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

поэтому установите устройства принудительной вытяжной вентиляции из нижней точки и сигнализаторов загазованности и, ... НИ КОМУ НЕ ГОВОРИТЕ)))

Не путайте требования НТД и Правил для ПРИРОДНОГО ГАЗА и СУГ! Они (смеси газов и НТД/Правила) абсолютно разные!!!

Сообщение отредактировал smart-bear - 23.11.2015, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 23.11.2015, 16:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Да не, это все понятно, и проектом СУГ предусматриваться не будет. Все сугубо на совести заказчика, о последствиях он предупрежден. Любые сигналы об аварии (в т.ч. отключение электричества) подаются в вид смс всем живущим в доме. Просто думал по-максимуму свести вероятность к минимуму. А кто-нибудь знает, какова статистика таких случаев?

Сообщение отредактировал lostvision - 23.11.2015, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных