Категория НС I подъема скважины |
|
|
|
19.11.2015, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2013
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 196507

|
Добрый день! Проектируется подземный водозабор населенного пункта населением 13 тыс. чел. Водозабор включает в себя 4 артезианские скважины(НС I подъема) , 2 РЧВ, объем которых включает регулирующий, пожарный, аварийный и НС II подъема (I категории надежности подачи воды). Вопрос в определении категории НС первого подъема, у них так же I категория или II?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
19.11.2015, 12:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Третья. По количеству людей в населенном пункте. Пожарная система - начинается в резервуарах и далее...
|
|
|
|
|
19.11.2015, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
в вашем случае - возможна и вторая категория для нс 1 подъема, если они смогут обеспечить восстановление пожарного объема в резервуарах за 24 часа, учитывая допустимый для них (скважин 2 категории) перерыв в подаче воды (6 часов) и допустимые величины снижения хоз-питьевых расходов в нас.пункте на время восстановления пож.запаса воды в резервуарах, то есть фактически за 18 часов.
третья - невозможна, т.к. необходимо восстановить пожарный запас в резервуарах за 24 часа, а 3 категория допускает отключение подачи воды на это время.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 19.11.2015, 12:42
|
|
|
|
|
19.11.2015, 12:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(SV_vrn @ 19.11.2015, 12:40)  в вашем случае - возможна и вторая категория для нс 1 подъема, если они смогут обеспечить восстановление пожарного объема в резервуарах за 24 часа, учитывая допустимый для них (скважин 2 категории) перерыв в подаче воды (6 часов) и допустимые величины снижения хоз-питьевых расходов в нас.пункте на время восстановления пож.запаса воды в резервуарах, то есть фактически за 18 часов.
третья - невозможна, т.к. необходимо восстановить пожарный запас в резервуарах за 24 часа, а 3 категория допускает отключение подачи воды на это время. для этого делается аварийный запас в резервуарах
|
|
|
|
|
19.11.2015, 14:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Смотреть нужно по разбросу скважин. Если рядом с ВЗУ (где дизельгенератор, к примеру, есть), то запитать по 2 не проблема, 2-ая уже есть для НС-2 (ну, или первая). Если раскинуты, то лучше запас...Скважины бывают удалены прилично, запитка идёт от разных кабельных линий. Четыре скважины с одного горизонта и чтобы расположены рядом...Как-то сомнительно
Сообщение отредактировал Водяной - 19.11.2015, 14:29
|
|
|
|
|
19.11.2015, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Водяной, аварийный запас делается не для этого, а для того о чем сказано в п.12.3 СП 31.13330.2012.
и по количеству скважин у меня никаких сомнений нет. вы просто возможно не сталкивались с серьезными площадками городских водозаборов - я делал и 10 и 20 скважин вместе расположенных - через 100-150м, разной конфигурации - и в ряд, и в несколько рядов...
в сельских населенных пунктах обычно заключение гидрогеологическое рекомендует через 50м скважины.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 19.11.2015, 14:37
|
|
|
|
|
19.11.2015, 15:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(SV_vrn @ 19.11.2015, 14:32)  Водяной, аварийный запас делается не для этого, а для того о чем сказано в п.12.3 СП 31.13330.2012.
и по количеству скважин у меня никаких сомнений нет. вы просто возможно не сталкивались с серьезными площадками городских водозаборов - я делал и 10 и 20 скважин вместе расположенных - через 100-150м, разной конфигурации - и в ряд, и в несколько рядов...
в сельских населенных пунктах обычно заключение гидрогеологическое рекомендует через 50м скважины. в СП31 ссылка на п.9.6 СП 8.13330.2012, а там четко написано, если что - доп объем на пожар я видел много гидрологических заключений и ни в одном не было рекомендаций по расстановке скважин а на взаимовлияние при работе делают расчеты. так как слои водоносные везде разные. и если горизонт узкий, то рядом их просто не поставить. у нас в поселках скважины вообще с разных сторон зачастую делают, чтобы это влияние исключить... PS: тут, конечно, я скажу больше за свой регион...гидрогеология - дело достаточно обширное...
|
|
|
|
|
20.11.2015, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2013
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 196507

|
Спасибо большое за ответы! Расстояние между скважинами в среднем 40-50 м.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 19:11
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 19.11.2015, 12:35)  Третья. По количеству людей в населенном пункте Почему третья, а не вторая - не понимаю. Но бог с ней Водяной, когда то мы в одной из тем спорили по поводу определения категории централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды. Наконец то я «созрел» и хочу задать вам (да и не только вам) вопрос. Вот в п.7.7 (пятый абзац) СП 31.13330.2012 читаем, что объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. человек следует относить ко второй категории. В последнем абзаце этого же пункта читаем, что элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории. Теперь из прим. 1 к п.4.1 СП8.13130.2009 понятно, что наружное пожаротушение в населенных пунктах с числом жителей более 5 тыс. чел (т. е. второй категории) должно осуществляться только централизованной системой водоснабжения, которая из второй тогда сразу же превращается в первую. Тогда зачем делить системы водоснабжения (как описано в п.7.7) на три категории ? Почему там сразу не прописать, что третья – до 5 тыс. человек, а свыше 5000 — автоматом первая. А второй — ну нету таких населенных пунктов, да и нигде (исходя из вышесказанного) не могут быть.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 15:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 23.11.2015, 19:11)  Почему третья, а не вторая - не понимаю. Но бог с ней Водяной, когда то мы в одной из тем спорили по поводу определения категории централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды. Наконец то я «созрел» и хочу задать вам (да и не только вам) вопрос. Вот в п.7.7 (пятый абзац) СП 31.13330.2012 читаем, что объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. человек следует относить ко второй категории. В последнем абзаце этого же пункта читаем, что элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории. Теперь из прим. 1 к п.4.1 СП8.13130.2009 понятно, что наружное пожаротушение в населенных пунктах с числом жителей более 5 тыс. чел (т. е. второй категории) должно осуществляться только централизованной системой водоснабжения, которая из второй тогда сразу же превращается в первую. Тогда зачем делить системы водоснабжения (как описано в п.7.7) на три категории ? Почему там сразу не прописать, что третья – до 5 тыс. человек, а свыше 5000 — автоматом первая. А второй — ну нету таких населенных пунктов, да и нигде (исходя из вышесказанного) не могут быть. Прошу извинения у автора темы, действительно минимум вторая, т.к. число 13 тысяч человек. Это само-собой, просто невнимателен был, почему-то решил, что людей меньше 5000...Спешка - она делает своё дело... Системы могут быть разные, поэтому так и написали. По-моему это очевидно... Имеется ввиду - категория по питью. Если сеть объединена с пожаром, то режим пожара диктующий и сеть автоматически минимум второй категории. Ведь вполне реальны случаи поселений вокруг градопредприятия. Где питьевая сеть отдельна, а производственно-противопожарная обособлена. Допустим, поселок 4000 чел. Сети объединены. По Вашей логике третья категория. Но есть п.7.1 СП8. Т.е. насосная на пожар минимум два, а сеть значит третья? Нет. Есть п.7.4 СП31 последний абзац. Я конечно точно мыслей законотворцев не знаю, может они не видели зазорного в том, что система 3 категории, а элементы системы и 1 и 2 категории. Но мне думается это как-то абсурдно. Зачем тогда вообще категорию выводить общую, уж больно бестолково получается.
|
|
|
|
|
24.11.2015, 18:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 24.11.2015, 15:16)  Зачем тогда вообще категорию выводить общую, уж больно бестолково получается. Водяной, спасибо что подключился. А еще 2 вопросика: 1. При каких условиях можно сказать, что централизованная система водоснабжения города с численностью населения от 5 до 50 тыс. жителей, по степени обеспеченности подачи воды будет иметь вторую категорию ? 2. Не объединённая (чисто хоз-питьевая — без производства и пожара) централизованная система водоснабжения поселка с численностью населения до 5 тыс. жителей имеет право на третью категорию ?
|
|
|
|
|
24.11.2015, 22:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 24.11.2015, 18:47)  Водяной, спасибо что подключился. А еще 2 вопросика: 1. При каких условиях можно сказать, что централизованная система водоснабжения города с численностью населения от 5 до 50 тыс. жителей, по степени обеспеченности подачи воды будет иметь вторую категорию ? 2. Не объединённая (чисто хоз-питьевая — без производства и пожара) централизованная система водоснабжения поселка с численностью населения до 5 тыс. жителей имеет право на третью категорию ? В моем понимании: 1) общая система состоит из элементов. скважинный водозабор имеет категорию, водоводы имеют категорию, НС-2 подъема имеют категорию. Сеть не имеет, вернее только условно. Т.к. при водопроводе хоз-питьевом более 100мм всё равно кольцуется, её надежность и так соответствует высоким нормам. Все элементы в сумме должны соответствовать общей категории. Соответственно, если каждый участок второй категории, то и общая категория - 2. Допустим, НС-2 - третья категория...Тогда при аварии в питьевом режиме требования не выполняются по длительности понижения или отключении. Значит система уже в общем не может являться второй категорией надежности. Вышло СП8 и разъяснило , что насоски пожара всегда минимум 2-я категория. Если бы этого не произошло, то мы считали бы, что в малых населенных пунктах с башнями Рожновского системы третьей категории. Пожар- не пожар, всё равно. Значит пожар в малых населенных пунктах не такой опасный, как в крупных. И подход у пожарных подразделений разный. Такого разъяснения нигде нет. 2) чисто питьевая будет третья
Сообщение отредактировал Водяной - 24.11.2015, 22:40
|
|
|
|
|
25.11.2015, 10:17
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Spok_only @ 23.11.2015, 20:11)  Вот в п.7.7 (пятый абзац) СП 31.13330.2012 читаем Извиняюсь, не в п.7,7, а в п 7.4 А вот второй вопрос был с маленьким подвохом. Читаем внимательно пятый абзац п 7.4 СП 31.13330.2012 (кстати в СНиП 2.04.02 было тоже самое): "Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории"Водяной, а почему вы не обращаете внимание на первое слово в этом предложении? Ведь только объединенным хозяйственно-питьевым и производственным водопроводам следует назначать категорию, а как поступать с не объединенными нигде не прописано  .
|
|
|
|
|
25.11.2015, 11:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 25.11.2015, 10:17)  Извиняюсь, не в п.7,7, а в п 7.4 А вот второй вопрос был с маленьким подвохом. Читаем внимательно пятый абзац п 7.4 СП 31.13330.2012 (кстати в СНиП 2.04.02 было тоже самое): "Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории"Водяной, а почему вы не обращаете внимание на первое слово в этом предложении? Ведь только объединенным хозяйственно-питьевым и производственным водопроводам следует назначать категорию, а как поступать с не объединенными нигде не прописано  . Можно читать по разному и в разных компоновках, зачем там мудрить... Производственные водопроводы вообще не могут делить на категории в зависимости от числа жителей. На то они и производственные. Это очевидно. И при объединенных водопроводах питья и производства категория должна быть целесообразно единая. Нельзя производственный водопровод, который нельзя останавливать, вешать на насоску питья третьей категории, к примеру. Вещи очевидные, не требующие доказательств. ___При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.___ Опять же говорится об целесообразности объединения промки и питья. Четко же написано - если промка не укладывается в питье, значит отдельная система. Косвенно об системах п.7.4 говорит п.7.6 СП31. Системы водоснабжения обеспечивающие пожарные нужды - по СП8. Т.е. не нормирует пожар СП31.
Сообщение отредактировал Водяной - 25.11.2015, 11:22
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|