> Организация дымоходов каскадной котельной Vaillant
Ram48rus
сообщение 24.11.2015, 0:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Всем доброго дня.
Граждане, требуется компетентный комментарий по следующей ситуации.
Имеется два одинаковых турбированных котла по 36кВт.
Имеется один керамический дымоход диаметром 200мм.
Заказчик категорически не желает делать два коаксиальных дымохода из котельной (путём прохода через стену).
Он со своей стороны "разрешает" только забор воздуха с улицы, а выброс отходящих газов предлагает организовать в существующий керамический дымоход.
Вопрос состоит в том, что подобной ситуации у меня никогда не возникало и мне интересно: можно ли подобным способом организовать дымоходы? Или же данный "фокус" не пройдёт?
Можно ли два дымохода заводить в одну шахту? Или же придётся тянуть из котельной до самой крыши пару независимых дымоходов?
Концепцию самой котельной и системы отопления прошу не затрагивать, т.к. в данном конкретном случае это не приоритетно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
AZLYK
сообщение 24.11.2015, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700



Можно, но вход в общий канал должен быть на разных уровнях, чтобы один котел не дул в другой.
При этом нужно считать этот дымовой канал на достаточность тяги - при двух работающих котлах в точке подключения любого из них должно быть разрежение.
Я бы так не делал, коаксиал проще и дешевле. А трубы забора воздуха все равно из стены торчать будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 26.11.2015, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Цитата(AZLYK @ 24.11.2015, 13:55) *
Можно, но вход в общий канал должен быть на разных уровнях, чтобы один котел не дул в другой.
При этом нужно считать этот дымовой канал на достаточность тяги - при двух работающих котлах в точке подключения любого из них должно быть разрежение.
Я бы так не делал, коаксиал проще и дешевле. А трубы забора воздуха все равно из стены торчать будут.

Благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274