> Пожаротушение жилого здания
LENKA00
сообщение 26.11.2015, 13:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Подскажите пожалуйста. нужно ли проектировать пожарный водопровод (пожарные краны), в здании 9 этажей. Вроде бы по СНиПу до 12 этажей не нужно проектировать пожарные краны, но может тогда нужно устанавливать Устройство внутриквартирного пожаротушения в каждой квартире?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Terz_AUPT
сообщение 26.11.2015, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



СП 54.13330 п.7.4.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 26.11.2015, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Это значит что не зависимо ни от этажности ни от объема, в каждом жилом здании, нужно проектировать, УВП? А если производится капитальный ремонт, утепление, замена всех инженерных сетей (стояков), тогда тоже нужно проектировать ответвление на устройство внутриквартирного пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 26.11.2015, 14:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(LENKA00 @ 26.11.2015, 14:01) *
Это значит что не зависимо ни от этажности ни от объема, в каждом жилом здании, нужно проектировать, УВП? А если производится капитальный ремонт, утепление, замена всех инженерных сетей (стояков), тогда тоже нужно проектировать ответвление на устройство внутриквартирного пожаротушения?


Да, это значит, что независимо от этажности и объема, нужно УВП. по поводу кап.ремонта и утепления не знаю, но почему бы при замене всех инж.сетей не установить УВП на стояках?
Не помню, чтобы кроме п.7.4.5 СП 54.13330 где-то упоминалось про УВП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 26.11.2015, 14:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой <1> до 75 м

Капитальный ремонт не реконструкция. В любом случае ответвление на УВП не такое затратное мероприятие и, т.к. расположено после запорной арматуры на ответвлении к квартире (после счетчика), относится к ответственности владельца жилья.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.11.2015, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 27.11.2015, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Наверное в этом случае сам заказчик вправе решать, делать УВП или нет. Но думаю при прохождении экспертизы могут появиться вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 27.11.2015, 13:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Nasosnik25 @ 26.11.2015, 14:28) *
Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой <1> до 75 м

Капитальный ремонт не реконструкция. В любом случае ответвление на УВП не такое затратное мероприятие и, т.к. расположено после запорной арматуры на ответвлении к квартире (после счетчика), относится к ответственности владельца жилья.



Цитата(LENKA00 @ 27.11.2015, 10:00) *
Наверное в этом случае сам заказчик вправе решать, делать УВП или нет. Но думаю при прохождении экспертизы могут появиться вопросы.



С капитальным ремонтом в экспертизу вроде тоже не идут. Ув.LENKA00 у Вас ремонт или реконструкция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.11.2015, 18:19
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(LENKA00 @ 26.11.2015, 14:01) *
Это значит что не зависимо ни от этажности ни от объема, в каждом жилом здании, нужно проектировать, УВП? А если производится капитальный ремонт, утепление, замена всех инженерных сетей (стояков), тогда тоже нужно проектировать ответвление на устройство внутриквартирного пожаротушения?

ПК в жилом здании в 9 этажей делать не нужно. Тем более, если у Вас капитальный ремонт.
Проект капитального ремонта жилого дома не подлежит прохождению экспертизы.
Поквартирные краны пожаротушения тоже делать не нужно (но нужно глянуть ФЗ-384).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных