> Конвертер 0-10В/4-20мА
Pzotov
сообщение 29.11.2015, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Давно как то стоял вопрос по поводу недорогого преобразователя 0-10в в 4-20мА.
Особенно остро эта проблема встала после того как начали применять для индикации
режимов индикатор ИТП от ОВЕНА. Его главное отличие от себе подобных в том
монтируется в стандартное отверстие 22мм.
То что предлагается на рынке, начинается от 100Евро, да и не нужны все навороты
типа гальванической развязки.
И вот нашел микросхему от Analog Devase AD 694. Все устройство состоит из нее и
одного конденсатора.
Фото и описание прилагаю

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4160.JPG ( 870,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Прикрепленный файл  IMG_4163.JPG ( 938,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Прикрепленный файл  IMG_4164.JPG ( 877,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл  DOC000149891.pdf ( 208,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
10 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
WRybkin
сообщение 29.11.2015, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Мне кажется, этот вариант не самый экономичный. Если захотеть, без потери точности это можно реализовать на каком-нибудь копеечном ОУ, а с незначительной потерей точности - на ещё более дешёвом транзисторе. Но в 100евровых приборах с большой вероятностью будет стоять именно эта схема.

Сообщение отредактировал WRybkin - 29.11.2015, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 29.11.2015, 23:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



самый дешевый вариант -поставьте сопротивление на 510 ом.

мы используем клеммник XS 831 Honeywell недорого и крепится к модулям или контроллеру, культурно красиво и тп

https://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...10-1_xs831.html
http://www.asbiing.ru/uploads/files/excel_800_15.pdf

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 29.11.2015, 23:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(magnat2011 @ 29.11.2015, 23:19) *
самый дешевый вариант -поставьте сопротивление на 510 ом.


510 ом, это если 0-20мА надо перевести в 0-10В, а выше описанное устройство 0-10В переводит в 0-20мА

Хотя на мой взгляд тоже больно сложно. На алиэкспрессе уже готовые светодиодные вольтметры по 50-100р продаются. А тут одна микросхема на 250 рублей тянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.11.2015, 23:40
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



хорошая микруха.
из разряда черный ящик.
вставляем барана - получаем колбасу.
поставил и забыл.
а любителям мастырок желаю развлечения с операми, резисторами, подбором и прочим гиммором в паре тыщ км от дома.
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 29.11.2015, 23:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(LordN @ 29.11.2015, 23:40) *
хорошая микруха.
из разряда черный ящик.
вставляем барана - получаем колбасу.
поставил и забыл.
а любителям мастырок желаю развлечения с операми, резисторами, подбором и прочим гиммором в паре тыщ км от дома.
wink.gif


А разве в топике не мастырка описана? ))) Человек даже плату развел.

Сообщение отредактировал stscat - 30.11.2015, 0:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 30.11.2015, 0:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(magnat2011 @ 29.11.2015, 23:19) *
мы используем клеммник XS 831 Honeywell недорого и крепится к модулям или контроллеру, культурно красиво и тп

https://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...10-1_xs831.html
http://www.asbiing.ru/uploads/files/excel_800_15.pdf


14 евров за резистор? Вы что и вправду думаете, что уже в Европе? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 30.11.2015, 0:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



вот еще варинаты
http://www.svaltera.ua/catalog/784/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 30.11.2015, 0:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Хотя на мой взгляд тоже больно сложно. На алиэкспрессе уже готовые светодиодные вольтметры по 50-100р продаются. А тут одна микросхема на 250 рублей тянет


Микруха стоит 650 в ДИП-корпусе и 500 в планарном (Чип и Дип).
По поводу индикаторов - это по моему единственный который монтируется в
стандартное отверстие 22мм. Если кто то пилил в дверке прямоугольник
тот меня поймет.
По поводу точности - мне она по барабану.
Завтра попробую сфоткать само изделие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 30.11.2015, 9:47
Сообщение #10


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Думаю вы упускаете 1 важный аспект - не на каждом объекте у вас примут такую "самопальную хохлому"! Если объект серьёзный, типа РАО ЕЭС или подобный, то такую поделку пошлют куда дальше (по личному опыту). В таком случае потребуется прибор в корпусе (возможно даже с сертификатом...). Другой классический случай - проектировали одно, по-факту смежники заложили другое. И шкаф впритык без свободного места. В обоих случаях удобно пользоваться конвертерами сигналов выполненными в виде клеммы - "DATAFORTH" (и места мизер, и законченный прибор, и комильфо...). Лично для меня, мастерить самому вещи подобные конвертерам сигналов уже давно муветон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.11.2015, 10:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3715
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Pzotov @ 29.11.2015, 14:44) *
Давно как то стоял вопрос по поводу недорогого преобразователя 0-10в в 4-20мА.
... ... ...
И вот нашел микросхему от Analog Devase AD 694. Все устройство состоит из нее и
одного конденсатора.
Фото и описание прилагаю


Чтобы использовать диапазон 0-10В полностью, необходимо питание, минимум 12,5В Смотрите внимательнее даташит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 30.11.2015, 10:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Судя по темпам введения очередных санкций и импортозамещений придется потихоньку забывать про буржуйский жир и подумывать чем бы его заменить. А по поводу сертификатов и прочих бумажек, так они за не очень дорого делаются многочисленными сертификационными конторами. Конечно для отдельных поделок это бессмысленно, но для промышленного производства вполне терпимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 30.11.2015, 10:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(Pzotov @ 29.11.2015, 14:44) *
Давно как то стоял вопрос по поводу недорогого преобразователя 0-10в в 4-20мА.

Внутри прибора один фиг измеряется напряжение на шунте.
проще выпаять шунт и на его место делитель напряжения, зная сопротивление шунта, посчитать делитель не сложно.
Гарантию конечно жаль....

У ТС походу небольшой ЧПУ имеется....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.11.2015, 13:03
Сообщение #14





Guest Forum






ПП заказная похоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 30.11.2015, 14:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
ПП заказная похоже

Конечно. "Ризолит" в Зеленограде,
сделали за 4 дня, стоило 1800руб./10шт,
1 шт - 1300. (с доставкой по Москве)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 30.11.2015, 14:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Pzotov @ 30.11.2015, 14:02) *
Конечно. "Ризолит" в Зеленограде,
сделали за 4 дня, стоило 1800руб./10шт,
1 шт - 1300. (с доставкой по Москве)


Наверно все же Резонит. Они не ориентированы на маленькие партии. Очень дорого выходит. Разве что за срочность. А так есть места где можно за 1000р сделать 10 плат 5х5 см с маской и шелкографией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.11.2015, 14:20
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(stscat @ 30.11.2015, 13:12) *
А так есть места где можно за 1000р сделать 10 плат 5х5 см с маской и шелкографией.

Очень интересно, поделитесь информацией, можно в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 30.11.2015, 14:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Blade runner @ 30.11.2015, 14:20) *
Очень интересно, поделитесь информацией, можно в личку.


https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototypi...-x-5cm-max.html
С доставкой около 1 т.р. выходит. Неделю на изготовление и недели 3-4 доставка. Качество изготовления очень высокое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.11.2015, 15:32
Сообщение #19





Guest Forum






Пасиб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 30.11.2015, 19:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(stscat @ 30.11.2015, 10:26) *
Судя по темпам введения очередных санкций и импортозамещений придется потихоньку забывать про буржуйский жир и подумывать чем бы его заменить. А по поводу сертификатов и прочих бумажек, так они за не очень дорого делаются многочисленными сертификационными конторами. Конечно для отдельных поделок это бессмысленно, но для промышленного производства вполне терпимо.

Всё уж украдено сделано до нас rolleyes.gif ,Например:
http://www.contravt.ru/?id=12246
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 30.11.2015, 20:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(kdu @ 30.11.2015, 10:47) *
Думаю вы упускаете 1 важный аспект - не на каждом объекте у вас примут такую "самопальную хохлому"! Если объект серьёзный, типа РАО ЕЭС или подобный, то такую поделку пошлют куда дальше (по личному опыту).

Лично меня в институте учили, что на серьёзных объектах сигналы 0-10Вольт не используются. Хотя времена меняются и потихоньку идёт дешёвкозамещение профессиональной техники. А с поделками в трансгазе встречался. И японский преобразователь, внутри которого оказался один транзистор, видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 30.11.2015, 22:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Лично меня в институте учили, что на серьёзных объектах сигналы 0-10Вольт не используются. Хотя времена меняются и потихоньку идёт дешёвкозамещение профессиональной техники. А с поделками в трансгазе встречался. И японский преобразователь, внутри которого оказался один транзистор, видел.


Вообще то сигнал +/- 10 В - это стандартный аналоговый сигнал.
Другое дело что он не рекомендуется для связи между объектами из-за
низкой помехозащиеннности.
В пределах электрошкафа его вполне можно использовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 0:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Pzotov @ 30.11.2015, 23:54) *
Вообще то сигнал +/- 10 В - это стандартный аналоговый сигнал.
Другое дело что он не рекомендуется для связи между объектами из-за
низкой помехозащиеннности.
В пределах электрошкафа его вполне можно использовать

Я о том же. В пределах шкафа можно, а на серьёзном объекте от датчика до приёмников бывают десятки - сотни метров и приёмников у одного датчика обычно несколько, на приличных друг от друга расстояниях. Поэтому там только токовый выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 1.12.2015, 8:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



На самом деле проблема выросла из другого места.
Имеется удобный в монтаже, недорогой масштабируемый индикатор,
но пассивный (4-20 мА). на него нужно вывести ряд параметров,
но большинство из них имеют формат 0-10 В.
Например, почти все частотники имеют аналоговый выход,
причем программируемый именно 0-10 В, есть конечно модели
который позволяют выбрать тип сигнала, но это как правило
более сложный и соответственно и более дорогие экземпляры.
Вот и пришлось изобретать, как вы поняли точность даже в 1%
тут не требуется.
На фото вы видите устройство.
Конвертер установлен на индикацию частоты *задание потенциометра),
и индикация тока (сигнал с инвертора 0-10 В).
Усилие пневматики с датчика давления 4-20 мА

Цитата
С доставкой около 1 т.р. выходит. Неделю на изготовление и недели 3-4 доставка. Качество изготовления очень высокое


Не так уж и дешевле, а если по срокам то..
Кроме того Резонит через 3 дня связались со мной и выслали макет изделия для утверждения.
Я еще вознамерился выполнить такое устройство в корпус на дин рейку,
посмотрим будет ли необходимость.

http://www.tme.eu/ru/pages/Product_of_the_...electronic.html

Вот еще устройство очень полезное за 30 Евро


Сообщение отредактировал Pzotov - 1.12.2015, 8:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20151130_174835.jpg ( 198,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  IMG_20151130_174857.jpg ( 262,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 9:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 8:31) *
...Я еще вознамерился выполнить такое устройство в корпус на дин рейку,
посмотрим будет ли необходимость...


А зачем нужен переменник на дин рейку?

Честно говоря не совсем понятно стремление сделать шкаф на куче лампочек, тумблеров и индикаторов. За те же деньги, а то и дешевле, а уж гораздо проще все можно сделать на HMI дисплее. И всегда можно внести дополнительные функции или корректировки.

Сообщение отредактировал stscat - 1.12.2015, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 10:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(stscat @ 1.12.2015, 10:09) *
Честно говоря не совсем понятно стремление сделать шкаф на куче лампочек, тумблеров и индикаторов. За те же деньги, а то и дешевле, а уж гораздо проще все можно сделать на HMI дисплее. И всегда можно внести дополнительные функции или корректировки.

Себестоимость изготовления среднего шкафа на 20 лампочек и 20 переключателей обходится обычно в пределах 10 тр. Какую HMI поставить в шкаф, чтобы было не дороже?
Но отчасти Вы правы, когда перед покупателем ставишь 2 шкафа с одинаковыми функциями, то покупатели моложе 30-35 лет чаще выбирают шкаф с HMI даже по значительно более дорогой цене. Особенно те, которые без технического образования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 10:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Прикрепленный файл  CNT.jpg ( 228,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 9:31) *
На самом деле проблема выросла из другого места.
Имеется удобный в монтаже, недорогой масштабируемый индикатор,
но пассивный (4-20 мА). на него нужно вывести ряд параметров,
но большинство из них имеют формат 0-10 В.
Например, почти все частотники имеют аналоговый выход,
причем программируемый именно 0-10 В, есть конечно модели
который позволяют выбрать тип сигнала, но это как правило
более сложный и соответственно и более дорогие экземпляры.
Вот и пришлось изобретать, как вы поняли точность даже в 1%
тут не требуется.

Используем именно этот индикатор с ATV212. Не знаю как сейчас, а год назад для нас это был самый дешёвый вариант.
Если достаточно точности 1-2%, хватило бы предложенной схемы

Сообщение отредактировал WRybkin - 1.12.2015, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.12.2015, 11:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3882
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 11:45) *
хватило бы предложенной схемы

К сожалению, не универсальное решение - годится только для данного индикатора или устройства, питающегося от токовой петли. Как можно видеть, в AD694* на выходе вытекающий ток, а у предложенной схемы - втекающий, вследствие чего его не удастся подключить к приборам с обычным токовым входом 4-20 мА.
Хотя, если добавить на выход токовое зеркало, можно согласовать с любым прибором, правда, опять же, с некоторой потерей точности.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.12.2015, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 11:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Kotlovoy @ 1.12.2015, 12:00) *
К сожалению, не универсальное решение - годится только для данного индикатора или устройства, питающегося от токовой петли. Как можно видеть, в AD694* на выходе вытекающий ток, а у предложенной схемы - втекающий, вследствие чего его не удастся подключить к приборам с обычным токовым входом 4-20 мА.
Хотя, если добавить на выход токовое зеркало, можно согласовать с любым прибором, правда, опять же, с некоторой потерей точности.

Годится для любого устройства, имеющего гальваническую развязку от использованного для питания схемы источника питания. Не годится только для устройств, имеющих измерительный вход, соединённый с минусом использованного источника питания. Но такие устройства обычно имеют вход 0-10 Вольт и им этот преобразователь не нужен. Насколько я помню, при использовании AD694 при соединении минуса входа с минусом питания вытекающий ток тоже не получить.

Сообщение отредактировал WRybkin - 1.12.2015, 11:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CNT2.jpg ( 118,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 11:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Так человек и предлагает именно для этого прибора. Я вижу другую, хотя и похожую проблему. Ко входу должен быть подключен прибор, выходной каскад которого должен не только подавать 0..10В, но и тянуть подключенную нагрузку к 0..10В. Не уверен что все так умеют.

И еще, чтобы описанная выше схема работала, у прибора-источника должна быть возможность переключить выход в режим 2..10В, поскольку овеновский индикатор понимает минимум 4мА. При 3.2мА он уже не работает.

И еще, постоянных резисторов 500 ом не бывает, а уж тем более 1%)

Сообщение отредактировал stscat - 1.12.2015, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 11:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(stscat @ 1.12.2015, 12:22) *
Я вижу другую, хотя и похожую проблему. Ко входу должен быть подключен прибор, выходной каскад которого должен не только подавать 0..10В, но и тянуть подключенную нагрузку к 0..10В. Не уверен что все так умеют.

И еще, чтобы описанная выше схема работала, у прибора-источника должна быть возможность переключить выход в режим 2..10В, поскольку овеновский индикатор понимает минимум 4мА. При 3.2мА он уже не работает.

Проблема нечестного выхода решается при помощи установки резистора параллельно входу. А переход от 0-10В к 4-20мА - действительно требует дополнительных некопеечных деталей. Или заменить VT1 на подборку из диодов и светодиодов, чтобы при 0В на входе ток был около 4 мА. Но это потеря точности. Спасение - в выходах 2-10 Вольт, такие в сделанных по уму приборах встречаются.

Сообщение отредактировал WRybkin - 1.12.2015, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 11:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Эта схема для преобразования 0..10В в 0..20мА для токовых приборов отображения, подключенных по двухпроводной схеме, возможно с резистором по входу, самый оптимал. С учетом того, что измеряемый сигнал подается в формате 2..10В. Если что-то хитрее надо использовать микросхемы. Контроллер или преобразователь как у топикстартера.



Сообщение отредактировал stscat - 1.12.2015, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.12.2015, 11:51
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3882
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(stscat @ 1.12.2015, 12:22) *
Так человек и предлагает именно для этого прибора.

Не помешало бы подобное устройство и в других случаях.
Например, однажды столкнулся с ситуацией, когда на линию 0-10 В была наводка с силовых кабелей, экранирование и соединение экрана с заземлением не помогала, а у прибора не было клеммы подключения экрана или заземления. Но была возможность сконфигурировать вход для 4-20 мА, как известно, такой интерфейс менее подвержен наводкам. Одна беда - выход задатчика не поддерживал 4-20 мА, только 0-10 В. Вылечилось подключением параллельно клеммам конденсатора 100,0 мкФ. но выглядит висящий конденсатор на двери шкафа как-то неэстетично, и порождает лишние вопросы у заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 11:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Pzotov @ 29.11.2015, 15:44) *
Давно как то стоял вопрос по поводу недорогого преобразователя 0-10в в 4-20мА.

Советую взглянуть на Овеновское ПР200. За небольшие деньги получите многое - 4 входа 0-10Вольт, 4 выхода 4-20мА, текстовый двухстрочный экран, до двух RS485, дискретные входы и выходы. Может быть, оно позволит решить Ваши задачи более оптимальным способом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 12:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 11:56) *
Советую взглянуть на Овеновское ПР200. За небольшие деньги получите многое - 4 входа 0-10Вольт, 4 выхода 4-20мА, текстовый двухстрочный экран, до двух RS485, дискретные входы и выходы. Может быть, оно позволит решить Ваши задачи более оптимальным способом.


Был бы спрос, можно было бы сделать конвертор 0(2)..10В в 0(4)..20мА розничной стоимостью что-нибудь в районе 250-300р и размером 2 кв.см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 12:20
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(stscat @ 1.12.2015, 13:04) *
Был бы спрос, можно было бы сделать конвертор 0(2)..10В в 0(4)..20мА розничной стоимостью что-нибудь в районе 250-300р и размером 2 кв.см.

Для зарплаты 50тр при наваре с изделия 100 р в месяц надо продавать 500 штук. Спаять столько можно быстро, а сбыть - вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 12:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 12:20) *
Для зарплаты 50тр при наваре с изделия 100 р в месяц надо продавать 500 штук. Спаять столько можно быстро, а сбыть - вряд ли.


Видимо поэтому их и нет)))

Лучше пром. конвертор купить за 100евро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 12:50
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



С другой стороны, как говаривал Раскольников, "Одна старушка - рубль, две старушки - уже два рубля")))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 1.12.2015, 13:00
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Китайцы продают, только не 0-10В в 4-20мА, а Pt100 в 4-20мА

http://ru.aliexpress.com/item/Blue-PT100-T...08.0.109.aoVRjN

Цена та же. И микросхема, наверное, тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 13:04
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 13:00) *
Китайцы продают, только не 0-10В в 4-20мА, а Pt100 в 4-20мА

http://ru.aliexpress.com/item/Blue-PT100-T...08.0.109.aoVRjN

Цена та же. И микросхема, наверное, тоже


Это температурный датчик с токовым выходом. И судя по маркировке PT100 одна из разновидностей. Есть видимо и другие типы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 1.12.2015, 15:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Честно говоря не совсем понятно стремление сделать шкаф на куче лампочек, тумблеров и индикаторов. За те же деньги, а то и дешевле, а уж гораздо проще все можно сделать на HMI дисплее. И всегда можно внести дополнительные функции или корректировки.


А вы посчитайте - 3 лампочки, 5 кнопок, 2 переключателя от SHINT, стоимость примерно по 100 руб.
(И это в Электромонтаже) + 3 индикатора па 2000 руб. Итого 7000

Назовите мне панель HMI к оторой нужно еще подключить модули аналоговых входов минимум 3шт
и что бы уложились хотя бы в 15 000.
Буду рад рассмотреть..

Тут вот я схемку привожу на которой сделал первые образцы (4 шт) изделий, при
помощи 2-х подстроечных резисторов, и одного потенциометра.
Вот печатную плату я сам мастерил, не привожу внешний вид, позора не хочется..

Сообщение отредактировал Pzotov - 1.12.2015, 15:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.JPG ( 26,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 15:28
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



А что это за схема? Зачем так много переменников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 15:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 15:14) *
Назовите мне панель HMI к оторой нужно еще подключить модули аналоговых входов минимум 3шт
и что бы уложились хотя бы в 15 000.
Буду рад рассмотреть..


Вот, например, за 19т. Может в этом конкретном случае и подороже, зато насколько проще, красивее и гибче. Да и вообще совсем другой уровень.
HMI
Модуль

А еще можно на размере шкафа сэкономить. И индикаторов хоть 100 штук можно задать и это уже не будет стоить ни копейки лишней.

Сообщение отредактировал stscat - 1.12.2015, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.12.2015, 15:57
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3882
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(stscat @ 1.12.2015, 16:28) *
А что это за схема? Зачем так много переменников?

А там только один переменник. Два другие - подстроечники. Одним устанавливается 4 мА, другим - 20 мА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 16:11
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Kotlovoy @ 1.12.2015, 15:57) *
А там только один переменник. Два другие - подстроечники. Одним устанавливается 4 мА, другим - 20 мА.


Такое ощущение, что переменник как будто не элемент подстройки, а именно элемент управления. Выводится на лицевую панель и участвует в регулировании некоего процесса. Другого объяснения придумать не могу.

Еще хочется понять что такое ИВТ и в какую сторону идет преобразование. Слева направо или наоборот. По стрелкам на проводах так в обе стороны получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 1.12.2015, 17:06
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 10:20) *
...обходится обычно в пределах 10 тр. Какую HMI поставить в шкаф, чтобы было не дороже?
...

http://ru.aliexpress.com/store/product/TH7...250447517.html#!
Тип- TH765-N
Напряжение питания- DC 22-26В
Мощность- до 7 Вт
рабочая температура - 0-50*С
Степень защиты со стороны панели- IP65F
Разрешение- 800*448
Размер- 7 дюймов
дисплей- 65536 цветов
память- 128 МВ
Софт- Редактор Touchwin, поддержка картинок формата BMP, JPEG
Порты- USB-B; COM1(rs232/485); Com2(rs232/485/422)

Пользуем достаточно давно, нарекания нет. Панель ОВЕН, это снятая с производства (в Китае) младшая панель (марку не помню), но она (панель ОВЕН) заливается с редактора от панели Тачвин при установки соответствующей китайской панели...

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 1.12.2015, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 17:18
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(LUCHNICK @ 1.12.2015, 17:06) *
...Пользуем достаточно давно, нарекания нет. Панель ОВЕН, это снятая с производства (в Китае) младшая панель (марку не помню), но она (панель ОВЕН) заливается с редактора от панели Тачвин при установки соответствующей китайской панели...


Есть и за 5 с небольшим. Пусть и поменьше экран:
http://ru.aliexpress.com/item/4-3-inch-tou...archweb201560_8

Но это на Ali, кабы домой то без вопросов, а как чтобы официально провести по всем документам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 1.12.2015, 17:28
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Прошу прощения..
ИВТ это конечно ИТП который в начале темы от ОВЕН.
Потенциометр выведен на панель...
По поводу экрана - согласен полностью, но это уже полная
переработка схемы, потому что тогда хотелось бы включить
новые функции и т.д. и этот вопрос поднимается регулярно,
только вот загрузка предприятия (очень малого) большая, да из финансами
то же пока напряг.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 17:36
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Да все нормально. Решение на базе микросхемы вы предложили хорошее. Вполне имеющее право на жизнь. Но раз вы вынесли его на общее обсуждение, то сообщество попыталось найти наиболее оптимальное решение. Плюс каждый наверняка открыл для себя что-то новое. Разве не для этого существуют форумы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 1.12.2015, 17:44
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Да, конечно.
Если в аналоговой технике я съел собаку и не одну,
то с HMI работать приходилось мало, больше с чужими проектами
на предмет поиска мелких неисправностей..
Меня шеф давно на это подбивает, только это ведь для начала
нужно вложит определенные средства и на некоторое время их заморозить..
Мы пока что работам конкретно под заказ, жирка еще не набрали..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 1.12.2015, 17:50
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 17:44) *
Да, конечно.
Если в аналоговой технике я съел собаку и не одну,
то с HMI работать приходилось мало, больше с чужими проектами
на предмет поиска мелких неисправностей..
Меня шеф давно на это подбивает, только это ведь для начала
нужно вложит определенные средства и на некоторое время их заморозить..
Мы пока что работам конкретно под заказ, жирка еще не набрали..


Можно взять HMI на тестирование. Свяжитесь с нашими дистрибьюторами, они с удовольствием дадут на опробование, а потом вернете. Я так делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.12.2015, 21:27
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(LUCHNICK @ 1.12.2015, 15:06) *

А как с сертификатом обстоит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 1.12.2015, 21:44
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 8:31) *
http://www.tme.eu/ru/pages/Product_of_the_...electronic.html

Вот еще устройство очень полезное за 30 Евро


Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет. И вообще непонятно сколькооборотный в ней резистор. Если нужен нормальный задатчик 0-10В/4-20мА на основе энкодера, то посмотрите вот это изделие:
http://www.spectran.org/shchitovye-pribory...tchik-sp-s.html
Хотя стоит несколько дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 2.12.2015, 12:37
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Можно взять HMI на тестирование. Свяжитесь с нашими дистрибьюторами, они с удовольствием дадут на опробование, а потом вернете. Я так делал.

Спасибо, будем иметь на будующеее, надеюсь до этого дойдет дело...


Цитата
Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет. И вообще непонятно сколькооборотный в ней резистор. Если нужен нормальный задатчик 0-10В/4-20мА на основе энкодера, то посмотрите вот это изделие:..........

Обычный нормальный потенциометр однооборотный, с схемой внутри, посадочное место 22мм..
У них есть также чисто потенциометр в таком же габарите за 17Евр
По поводу нкодера и несколько дороже.....

Обычный стандартный потенциометр для установки на панель от Данфоса, стоит около 4000 руб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 2.12.2015, 13:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет.


Как я понимаю 6300 руб. и 30 Евр. - это немного дороже..
Главное - если бы Вы хоть раз попытались бы вырезать в Риталловском шкафу
прямоугольное и аккуратное окно, то таких вопросов бы не задавали..
В прямоугольном корпусе всяких устройств полно на любой вкус
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 2.12.2015, 14:37
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:14) *
Главное - если бы Вы хоть раз попытались бы вырезать в Риталловском шкафу
прямоугольное и аккуратное окно, то таких вопросов бы не задавали..

Я не пытался, я вырезал. Хотя и не в Риталл, но в ДКС. Штук 10 вырезал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 2.12.2015, 14:39
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:14) *
Как я понимаю 6300 руб. и 30 Евр. - это немного дороже..
Главное - если бы Вы хоть раз попытались бы вырезать в Риталловском шкафу
прямоугольное и аккуратное окно, то таких вопросов бы не задавали..
В прямоугольном корпусе всяких устройств полно на любой вкус


Мне кажется что вы преувеличиваете сложность вырезания прямоугольных отверстий. В противоположных углах сверлятся два отверстия, а потом электролобзиком вырезается по контуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 2.12.2015, 14:41
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 12:37) *
Обычный стандартный потенциометр для установки на панель от Данфоса, стоит около 4000 руб.

Видимо это оправданная цена. Китайских многооборотных потенциометров за 10 евро хватает на пару недель интенсивной эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 2.12.2015, 14:57
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:37) *
Обычный стандартный потенциометр для установки на панель от Данфоса, стоит около 4000 руб.

Вот что надо разрабатывать и продавать, а не платки по 300 рублей. Тут, если постараться, и 3900 заработать можно. Старый советский сдвоенный потенциометр + корпус + ручка посимпатичнее. Или микросхему цифрового потенциометра и кнопки "Меньше" и "Больше". smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 2.12.2015, 15:09
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(WRybkin @ 2.12.2015, 14:57) *
Вот что надо разрабатывать и продавать, а не платки по 300 рублей. Тут, если постараться, и 3900 заработать можно. Старый советский сдвоенный потенциометр + корпус + ручка посимпатичнее. Или микросхему цифрового потенциометра и кнопки "Меньше" и "Больше". smile.gif


Лучше конечно на радиолампах и тумблерах.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 2.12.2015, 15:22
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Мне кажется что вы преувеличиваете сложность вырезания прямоугольных отверстий. В противоположных углах сверлятся два отверстия, а потом электролобзиком вырезается по контуру.


Ну и как ощущения от визга лобзика, да и времени примерно минут 30..
Сравните с отверстием 22мм при помощи матрицы и пуансона

http://kipservis.ru/elektrotehnika_emas/potenciomer.htm
Самое дешевое что попадалось, турецкое..

В принципе я сделал это под свою задачу - не ожидал столько откликов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 2.12.2015, 15:34
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 15:22) *
http://kipservis.ru/elektrotehnika_emas/potenciomer.htm
Самое дешевое что попадалось, турецкое..

Если собираете установку для управления поливом бабушкиной рассады, то можно и поэкспериментировать. smile.gif
А если это нужно ставить на линию, простой которой обходится миллион в сутки, то лучше Данфосс или Ленце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 2.12.2015, 15:54
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Если собираете установку для управления поливом бабушкиной рассады, то можно и поэкспериментировать. smile.gif
А если это нужно ставить на линию, простой которой обходится миллион в сутки, то лучше Данфосс или Ленц


Ну не совсем бабушка, но где то близко..
Скажем так, предприниматель мелкий (европейский правда) что то там у себя выпускает..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 2.12.2015, 23:08
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



если отверстий квадратных не много
можно использовать высечные ножницы
http://masteram.com.ua/ru/Nibbler-Pro-sKit-SR-015.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 3.12.2015, 8:27
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(stscat @ 1.12.2015, 17:18) *
Но это на Ali, кабы домой то без вопросов, а как чтобы официально провести по всем документам?

Из продавцов в РФ появляются только эти:
http://plc-trade.ru/touch-screen/26720-7-i...load-cable.html
Но мы брали с Китая.
Сертификатов на нее нет, но как то никто пока не спрашивал. Но для серьезных контор, типа Газпром, это конечно, будет препятствием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2015, 10:45
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(stscat @ 1.12.2015, 16:18) *
Но это на Ali, кабы домой то без вопросов, а как чтобы официально провести по всем документам?

Купить у кого нибудь. например у ЧП.
Но без сертификата это контрафакт.

Сообщение отредактировал Blade runner - 3.12.2015, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 3.12.2015, 12:49
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Blade runner @ 3.12.2015, 11:45) *
Купить у кого нибудь. например у ЧП.
Но без сертификата это контрафакт.

Сертификат в нашей стране - это подтверждение, что ты поделился со всеми, с кем положено. На качество не влияет, а цену на один итот же товар может увеличить в десятки раз. Поэтому каждый выбирает для себя, что ему нужнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2015, 14:20
Сообщение #68





Guest Forum






По моему это торговля контрафактом , возможно опасным для жизни с оплатой по серым схемам.
Или проще - криминал.

Сообщение отредактировал Blade runner - 3.12.2015, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 3.12.2015, 17:33
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Blade runner @ 3.12.2015, 14:20) *
По моему это торговля контрафактом , возможно опасным для жизни с оплатой по серым схемам.
Или проще - криминал.

Из википедии:
Контрафа́кт (англ. counterfeit — подделка) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.

Т.е. подделка под оригинал. Если Вы ведете речь о китайской панели, то это не контрофакт. Это продукция,выпускаемая на заводе, который между прочим, и для ОВЕНа выпускает тач-панели, снятые с производства под собственным логотипом:
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=115

Однако, она не сертифицирована для РФ. Поэтому, там, где потребуют сертификат применить ее нельзя. Хотя мы применяли не раз и на котельных, никто не придрался. А в сравнении с ОВЕНовской панелью- "небо и земля" за вдвое меньшие деньги. (Придрались бы, поменяли бы на панель ОВЕН, нужно было бы слегка отредактировать по разрешению, редактор один и тот же, т.е. от панели тачвин). Так что ТачВин, это "оригинал", а "ОВЕН"- ну если не подделка, то собственно говоря, выпускаемый тем же китайским заводом продукт, уже негожий для Китая)

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 3.12.2015, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2015, 17:36
Сообщение #70





Guest Forum






Вы не имеете права применять на территории РФ не сертифицированные изделия.
Еще надо объяснять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 3.12.2015, 18:27
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Интересно, мы делаем продукт для Европы, и у китайцев наверняка есть европейский сертификат tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2015, 18:42
Сообщение #72





Guest Forum






Так то у китайцев, у вас то нет ничего или есть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 4.12.2015, 9:34
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Когда оформляли европейский сертификат, то им российский был до лампочки.
На инвертор Prostar, запросили фирму сертификат для ЕС, через пару дней все выслали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 4.12.2015, 10:36
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 15:54) *
Скажем так, предприниматель мелкий (европейский правда) что то там у себя выпускает..

А вы не думали о том, что когда на вашем шкафчике уже в Гейропе наипнутся овеновские комплектующие, а они обязательно наипнутся, то у вашего заказчика будут проблемы с их заменой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 4.12.2015, 10:48
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(OlegM @ 4.12.2015, 10:36) *
А вы не думали о том, что когда на вашем шкафчике уже в Гейропе наипнутся овеновские комплектующие, а они обязательно наипнутся, то у вашего заказчика будут проблемы с их заменой.


А в чем проблема? Выпишут из России. Овен вроде не закрывается пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 4.12.2015, 11:02
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(stscat @ 4.12.2015, 10:48) *
А в чем проблема? Выпишут из России. Овен вроде не закрывается пока.

Пока запчасти будут идти, растаможиваться и т.д. и т.п. оборудование будет стоять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.12.2015, 11:08
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(Pzotov @ 4.12.2015, 7:34) *
Когда оформляли европейский сертификат, то им российский был до лампочки.
На инвертор Prostar, запросили фирму сертификат для ЕС, через пару дней все выслали

Ну это сертификаты на комплектующие , а на изделие в сборе есть сертфикат ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 4.12.2015, 13:27
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(OlegM @ 4.12.2015, 11:02) *
Пока запчасти будут идти, растаможиваться и т.д. и т.п. оборудование будет стоять?


А разве у нас с иностранными запчастями не так же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 4.12.2015, 13:31
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(stscat @ 4.12.2015, 13:27) *
А разве у нас с иностранными запчастями не так же?

У хренового обслуживающего персонала так. У нормального - на складе должны быть соответствующие запчасти и/или специалисты, которые смогут заменить вышедший из строя узел на более доступное изделие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 17:25
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



По мотивам темы озаботился построением универсального преобразователя 0(2)В /0(4)мА .. 10В(20мА). Соответственно проверил работу приведенной здесь схемы.


В диапазоне 1..10В все работает хорошо, а вот ниже 1В напряжение на входе просто не опускается. Начал копать и действительно если рассмотреть выходной каскад прибора, выдающего 0..10В (используется ОУ LM358). На выходе LM358 стоят комплементарные транзисторы. Один тянет к питанию, с ним все хорошо, питание выше 10В, а вот тот что на землю тянет, не может дотянуть окончательно, остается не меньше падения на p-n переходе транзистора Q13. Для компенсации этого недостатка стоит доп. токовая нагрузка 50мкA, но ее конечно мало.
Схема LM358


Скорее всего подобные каскады стоят не только на моем устройстве. Т.е. вышеприведенная схема не будет корректно работать в диапазоне 0..2В, только в диапазоне 2..10В.

Зато в документации LM358 обнаружил схему использования ОУ в режиме "High sink" выхода, с ее помощью преобразователь становится даже проще и работает как часики.


Итак, окончательная схема преобразователя 0..10в -> 0..20мА получается следующей


Микросхема размером 5х5мм стоит порядка 10..15р. Транзистор с резистором пусть пару рублей. Итого, преобразователь за 20р. Кто сказал что автоматика это всегда дорого?

Сообщение отредактировал stscat - 7.12.2015, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.12.2015, 18:01
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3882
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(stscat @ 7.12.2015, 17:25) *
Кто сказал что автоматика это всегда дорого?

Это вы его ещё не продаёте. Аппетит приходит во время еды.
Вот датчик уровня 4-20 мА LOOS SER 2, чуток сложнее вашего преобразователя -
Преобразователь уровня SER 2 011661.1
415 531.27р.
Кстати, вы его уже спаяли, или в симуляторе погоняли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 18:23
Сообщение #82





Guest Forum






LM358 это для ширпотреба. В промышленности применяются LM258.

Сообщение отредактировал Blade runner - 7.12.2015, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 20:22
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Kotlovoy @ 7.12.2015, 18:01) *
...Кстати, вы его уже спаяли, или в симуляторе погоняли?


На макетной плате собрал. Работает очень стабильно.


Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 18:23) *
LM358 это для ширпотреба. В промышленности применяются LM258.


Спасибо. Буду иметь ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 7.12.2015, 20:42
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(stscat @ 7.12.2015, 17:25) *
По мотивам темы озаботился построением универсального преобразователя 0(2)В /0(4)мА .. 10В(20мА). Соответственно проверил работу приведенной здесь схемы.

Неудобство вашей схемы в том, что 0 вольт входного сигнала не является нулём выходного сигнала. А вообще взрослые преобразователи имеют гальваническую развяку между входом, выходом и источником питания. Почему и стоят заметно дороже 20 рублей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 20:45
Сообщение #85





Guest Forum






Как у них нормируется входное сопротивление ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 20:55
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 20:42) *
Неудобство вашей схемы в том, что 0 вольт входного сигнала не является нулём выходного сигнала. А вообще взрослые преобразователи имеют гальваническую развяку между входом, выходом и источником питания. Почему и стоят заметно дороже 20 рублей.


В схеме на ОУ очень стабильная переходная характеристика. Т.е. 0 на входе передается 0 на выход. За это отвечает обратная связь.

Опторазвязка тоже не проблема. Еще 10р накинуть. Однако имеет смысл только при различных блоках питания для источника и для преобразователя. Если все запитывается с одного шкафа, особого смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 7.12.2015, 20:59
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 20:45) *
Как у них нормируется входное сопротивление ?

Входное сопротивление каскада на ОУ составляет несколько МОм.
Вы наверное хотели сказать, что схема будет ОЧЕНЬ чувствительна к наводкам.

Цитата(stscat @ 7.12.2015, 20:55) *
В схеме на ОУ очень стабильная переходная характеристика. Т.е. 0 на входе передается 0 на выход.

0 может и передаётся, но это не один и тот же контакт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 21:06
Сообщение #88





Guest Forum






Я че то тоже сочинял на тему 0.. 10В , вспомнил, может подскажут.
я так и в самом деле повышенное сопротивление наверно лишнее, ну и конденсатор пленочный параллельно входу не помешал был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 21:06
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 20:59) *
Входное сопротивление каскада на ОУ составляет несколько МОм.
Вы наверное хотели сказать, что схема будет ОЧЕНЬ чувствительна к наводкам.


Это тоже не проблема. Резистора что нибудь 10К на входе будет достаточно.

В любом случае приведенная схема это лишь часть разрабатываемого конвертора. Она может только линейно преобразовывать сигнал. Интереснее реализовать преобразование 0..10В -> 4..20мА или 4..20мА -> 0..10В. А также 2..10В -> 0..10В и т.д.

Сообщение отредактировал stscat - 7.12.2015, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 21:08
Сообщение #90





Guest Forum






Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналоговый преобразователь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 21:13
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 21:08) *
Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналоговый преобразователь ?


На цифре и есть. Но выходные аналоговые каскады никто не отменял)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 21:22
Сообщение #92





Guest Forum






Ну и хорошо. Я только за.
Успехов !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 7.12.2015, 21:27
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(stscat @ 7.12.2015, 20:55) *
Опторазвязка тоже не проблема.

А это как раз проблема. Передаточная характеристика резисторной оптопары вовсе нелинейна.

Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 21:08) *
Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналоговый преобразователь ?

Детская болезнь левизны. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 21:29
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 21:27) *
А это как раз проблема. Передаточная характеристика резисторной оптопары вовсе нелинейна.


Выровнять с помощью микроконтроллера тоже не проблемма)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 7.12.2015, 21:40
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(stscat @ 7.12.2015, 21:29) *
Выровнять с помощью микроконтроллера тоже не проблемма)

Вот к этому я и хотел подвести. Делать надо на микроконтроллере. Только в 20 рублей никак не уложиться. Плюс качественный корпус на ДИН рейку. И в результате овчинка выделки не стоит. Проще купить готовый. С сертификатами, вменяемой документацией и т.д и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 21:47
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 21:40) *
Вот к этому я и хотел подвести. Делать надо на микроконтроллере. Только в 20 рублей никак не уложиться. Плюс качественный корпус на ДИН рейку. И в результате овчинка выделки не стоит. Проще купить готовый. С сертификатами, вменяемой документацией и т.д и т.п.


Считайте что это спортивный интерес. Сам лично особого смысла в этом преобразователе не вижу. Делаю за компанию к другим преобразователям: 4 дискр.входа -> NTC10 вход, выход 0..10В -> 3 дискр.выхода (реле).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.12.2015, 22:03
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 3882
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(stscat @ 7.12.2015, 21:29) *
Выровнять с помощью микроконтроллера тоже не проблемма)

К сохе мотор. Есть просто микросхемы гальванической развязки с нормированной точностью, например, у тех же Analog Devices. Либо реализуется на паре операционников, которые линеаризуют характеристику оптрона. Требуется только DC/DC-конвертор с гальванической развязкой. Но он нужен для любой конструкции с гальваноразвязкой. Правда, всё это по любому дороже проезда в маршрутке.
http://smanuals.ru/measurement-technology/...ml#.VmXJNuWX0v0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 7.12.2015, 22:15
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



А каков на ваш взгляд основной смысл опторазвязки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.12.2015, 22:32
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 3882
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(stscat @ 7.12.2015, 22:15) *
А каков на ваш взгляд основной смысл опторазвязки?

У каждого свой.
У кого-то - борьба с помехами. У других - невозможность соединения общего провода, например, между зданиями из-за уравнительных токов между землями, ну и т.п.
А в большинстве блоков питания опторазвязка цепи ОС исключает попадания потенциала сети в питаемое устройство :-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 22:39
Сообщение #100





Guest Forum






я тут одну вещь заметил: если делать для себя или нужд фирмы в которой работаете , особых перспектив не имеет и держится только на энтузиазме изготовителя.
Развивается тогда , когда это продается на сторону.
Хоть к чему относится, например автоматика в вентиляционной фирме или монтаж вентиляции в общестроительной фирме или еще изготовление вентиляционного железа для собственных нужд вентиляционной фирмы и т. п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных