сообщение 30.11.2015, 15:46
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день, уважаемые специалисты!
Тема такая: есть печь(линия) высота 1м, там плавится эпоксидная смола, выделяются толуол, эпихлоргидрин, причем со всех щелей, как говорит заказчик. Предлагаю поставить над печью 4 зонта с листом в сечении зонта. Ширина щелей 150мм. Из справочника Молчанова нашла скорость засоса вредных паров при горячем процессе 5-6 м/с- для щелевидных отсосов. Зонты будут расположены максимально близко над печью, и при необходимости будут подниматься вверх. Результат и картинка-в прикрепленном файле. Если у кого-то был подобный опыт, очень прошу поделиться. helpsmilie.gif
P.S. Технолога нет и не будет. Как всегда...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________Model__1_.pdf ( 5,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Странная Белка
сообщение 30.11.2015, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Что значит "из всех щелей"? Заказчик печь на барахолке купил без паспорта и каких-либо документов? Раз технолога нет, пусть сам объясняет на бумаге как она работает и из каких конкретно "щелей" и в каком объеме выделяются вредности. И подписывает пусть сам, чтобы потом без претензий.
Иначе, если кто-то отравится - вы будете виноваты. Опять технологическую проблему - неэффективную и опасную конструкцию печи - пытаются решить вентиляцией.
Мое мнение - зонт над печью будет неэффективен, потому что скорость надо будет поддерживать ого-го, чтобы все засосать. 5 м/с - это так, пар от кастрюли на кухне удалить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 30.11.2015, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Предложите заказчику устроить отсос вредностей прямо из полости печи, чтобы все щели работали на всасывание. Уверен, сразу найдется технолог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 30.11.2015, 16:27
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Печь выглядит так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.jpg ( 150,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.11.2015, 18:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Такую штуку надо в отдельную герметичную камеру отделять от основного помещения, и уже в камере вентиляцию устраивать. А оператора с пультом выносить за стекло. А то там не навентилируешься. Я так думаюу..

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.11.2015, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.11.2015, 18:17
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну да. Вентилируемое укрытие, как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.11.2015, 18:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ast @ 30.11.2015, 17:46) *
Тема такая: есть печь(линия) высота 1м, там плавится эпоксидная смола, выделяются толуол, эпихлоргидрин, причем со всех щелей, как говорит заказчик.

Лапшу на уши вешает заказчик. Такие линии специально делаются в кожухе, как показано на фото. Мы много разного подобного оборудования делали. Ну не дураки же производители оборудования. Просто надо все соединения в кожухе герметизировать, что наверняка и предусмотрено конструкцией оборудования.

А местные отсосы только на входе и выходе, с максимальным приближением. Для окращения расхода воздуха надо делать не зонт, а панель с большой площадью, но с малым живым сечением отверстий. Площадь панели позволит создать всасывающий факел достаточной длины. Малое сечение отверстий и высокая скорость в них - создаст повышенную скорость на конце факела всасывания.

Закономерность простая - длина факела равна примерно Дэкв панели, а скорость к конце такого факела 5% от скорости в живом сечении. Допустим, панель 1 м х1 м, живое сечение 25%, площадь жс 0.25 м2, скорость в жс 10 м/с, расход 0.25*10*3600= 9000 м3/ч, эффективный факел длиной 1 м. Но если приблизить панель и уменьшить размер по высоте, расход можно сократить в 2-3 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 1.12.2015, 13:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемая Татьяна!
А Вы не ошибаетесь с длиной факела на которой скорость достигает значения 0,5 м/сек.
Справочник Староверова стр. 200. Расстояние от перфорированой панели до начала основного участка оценивается величиной x2=4*b0, где b0- ширина панели. В данном случае ширина панели равна 1 м, тогда x2=4 м. В центре потока на этом участке скорость воздуха равна скорости выхода воздуха из отверстий перфорации. В данном случае скорость равна 10 м/сек. Т.е. на длине порядка 4 м скорость в струе будет не менее 10 м/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.12.2015, 13:52
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Факел всасывания с выхлопным не перепутали? Это где такое сохранение скоростей на удалении от всасывающего отверстия взяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.12.2015, 14:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(seeker @ 1.12.2015, 15:13) *
Уважаемая Татьяна!
А Вы не ошибаетесь с длиной факела на которой скорость достигает значения 0,5 м/сек.
Справочник Староверова стр. 200. Расстояние от перфорированой панели до начала основного участка оценивается величиной x2=4*b0, где b0- ширина панели. В данном случае ширина панели равна 1 м, тогда x2=4 м. В центре потока на этом участке скорость воздуха равна скорости выхода воздуха из отверстий перфорации. В данном случае скорость равна 10 м/сек. Т.е. на длине порядка 4 м скорость в струе будет не менее 10 м/сек.


Ну, не надо такую ерунду писать, да еще ссылаясь на Староверова. Спектр всасывания определяется скоростью во всасывающем отверстии. Воздух к нему может подтекать и со всех сторон, и с половины, и с какого-то ограниченного сегмента. И в любом сечении расход подтекающего воздуха постоянный. Но площадь увеличивается по мере удаления от точки всаса, это часть площади сферы.

Посчитайте эту площадь и узнаете скорость на любом расстоянии. Для тех, кто не знает формулы площади в том же Староверове есть картинка распределения скоростей в зоне всасывающего отверстия.
А в "менее справочных" изданиях (например Батурин "Основы промышленной вентиляции") спектры всасывания рассматриваются в нескольких параграфах. С картинками - как спектр всасываия изменяется у отверстий разной формы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 1.12.2015, 15:11
Сообщение #11


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Спасибо всем за ответы. Созвонилась с производителем оборудования, печь стыкуется из нескольких блоков, зазоры там есть и они необходимы для поступления туда воздуха. Созвонилась с предприятием, где уже работает такое оборудование. У них зонты в местах загрузки и выгрузки, и воздуха очень немного: зонт 1мх1м с патрубком Ф125- я прикинула-приблизительно 500м3/час. Зонт -без листа в живом сечении. При этом скорость в сечении зонта 0,13м/с. Зонт стоит в 100 мм над оборудованием. Говорят, что запах совсем небольшой.
Я думаю сделать зонт на 100мм шире оборудования, зонт будет-1,5мх1м, сделать лист в зонте и тогда при ширине щелей 100мм (по периметру) скорость в них взять 3,5м/с, воздуха будет: 3600*0,46м2*3,5м/с=5800м3/час. А также предложу заказчику прикрепить свесы из оргстекла. Скорость 4,5м/с и больше попросту напугала. Прошу покритиковать. Опыта в таких МО нет, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.12.2015, 16:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 1.12.2015, 15:11) *
Я думаю сделать зонт на 100мм шире оборудования, зонт будет-1,5мх1м, сделать лист в зонте и тогда при ширине щелей 100мм (по периметру) скорость в них взять 3,5м/с, воздуха будет: 3600*0,46м2*3,5м/с=5800м3/час. А также предложу заказчику прикрепить свесы из оргстекла. Скорость 4,5м/с и больше попросту напугала. Прошу покритиковать. Опыта в таких МО нет, к сожалению.

При таком выборе МО свесы конечно напрашиваются. Только конструкцию уточнить по рабочему месту, как обслуживается при загрузке-выгрузке, чтобы не мешало ничего. А вообще для такого типа зонтов производители указывают 500-800 м. куб. на кв.м. Если сравнимы условия со сваркой, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 1.12.2015, 17:03
Сообщение #13


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(zaharov63 @ 1.12.2015, 16:22) *
При таком выборе МО свесы конечно напрашиваются. Только конструкцию уточнить по рабочему месту, как обслуживается при загрузке-выгрузке, чтобы не мешало ничего. А вообще для такого типа зонтов производители указывают 500-800 м. куб. на кв.м. Если сравнимы условия со сваркой, например.


Зонты будут висеть - в 100мм над оборудованием, а при необходимости подниматься вверх (присоединение гофрой). Меня глодали сомнения насчет количества воздуха, но посчитав кратность при двух работающих печах-получилось 9,9 крат, а производитель рекомендует 8 крат в помещении, где установлено его оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 1.12.2015, 17:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Это - моя ошибка. Не обратил внимание, что это отсос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.12.2015, 18:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 1.12.2015, 17:03) *
Зонты будут висеть - в 100мм над оборудованием, а при необходимости подниматься вверх (присоединение гофрой). Меня глодали сомнения насчет количества воздуха, но посчитав кратность при двух работающих печах-получилось 9,9 крат, а производитель рекомендует 8 крат в помещении, где установлено его оборудование.

1. Подниматься вверх? Мне кажется, что это конструктивно сложнее, чем "выше зонт - длиннее свесы". А вот по подвижным свесам для удобсва работы- приятная конструкторская работа.
2. Остаюсь при мнении, что принятый объем удаляемого воздуха завышен в разы.При таких габаритных размерах - их не обсуждаю. Единственное, нет возможности проверить концентрации для соблюдения норм. И температура не известна.
Что касается кратности, то ведь и общеобменная вентиляция нужна.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 1.12.2015, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.12.2015, 8:56
Сообщение #16


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(zaharov63 @ 1.12.2015, 18:11) *
1. Подниматься вверх? Мне кажется, что это конструктивно сложнее, чем "выше зонт - длиннее свесы". А вот по подвижным свесам для удобсва работы- приятная конструкторская работа.
2. Остаюсь при мнении, что принятый объем удаляемого воздуха завышен в разы.При таких габаритных размерах - их не обсуждаю. Единственное, нет возможности проверить концентрации для соблюдения норм. И температура не известна.
Что касается кратности, то ведь и общеобменная вентиляция нужна.

Зонты будут подниматься вверх при профилактических каких-то манипуляциях, в рабочем процессе-низко над оборудованием. Я тоже интуитивно понимаю, что воздуха многовато, но опереться не на что, везде в справочниках при выделениях компонентов эпоксидных смол скорости немалые. Температура- не более 50 градусов. Концентрацию никто не скажет, технолога нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 2.12.2015, 9:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 2.12.2015, 8:56) *
Зонты будут подниматься вверх при профилактических каких-то манипуляциях, в рабочем процессе-низко над оборудованием. Я тоже интуитивно понимаю, что воздуха многовато, но опереться не на что...

Если это действительно так, в чем сомневаюсь,.то почему ваш зонт со свесами не рассматривать как укрытие. Тогда отталкиваться нужно не от площади щелей в сечении зонта, а от площади щелей в примыкании к оборудованию. Их то можно минимизировать. Ну и примите в них 0,5м/с как рекомендуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.12.2015, 12:30
Сообщение #18


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(zaharov63 @ 2.12.2015, 9:59) *
Если это действительно так, в чем сомневаюсь,.то почему ваш зонт со свесами не рассматривать как укрытие. Тогда отталкиваться нужно не от площади щелей в сечении зонта, а от площади щелей в примыкании к оборудованию. Их то можно минимизировать. Ну и примите в них 0,5м/с как рекомендуют.

Спасибо за советы, пересчитала со свесами, отпишусь по факту монтажа, как работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных