Давление в контуре падает до 0 |
|
|
|
|
3.12.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Добрый день. В тепловом пункте АБК есть гребенка отопления. Система запущена и работает уже месяц. При закрывании вентилей на одном из контуров давление в контуре повышается в течение 10 секунд. Потом в течение 30-50 секунд держится давление, и после этого начинает падать , в течение 2-3 минут падает до 0. Из-за чего такое может быть?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 40)
|
|
3.12.2015, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827

|
1. Негерметичность контура (маловероятно?). 2. Небольшой объём контура при хорошей теплоотдаче.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2015, 19:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Composter @ 3.12.2015, 15:49)  Добрый день. В тепловом пункте АБК есть гребенка отопления. Система запущена и работает уже месяц. При закрывании вентилей на одном из контуров давление в контуре повышается в течение 10 секунд. Потом в течение 30-50 секунд держится давление, и после этого начинает падать , в течение 2-3 минут падает до 0. Из-за чего такое может быть? Что за запорная арматура на контуре?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2015, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
На счет негерметичности контура я уже написал что система около месяца работает.Если были бы протечки то их бы давно обнаружили, еще при на испытаниях. На каждую ветку подключено 9-12 конвекторов, мощностью 2,5-3,5 каждый, длина каждой ветки 50-10 метров. Там незапорная арматура, а asv-pv и asv-bd . Просто если бы один из клапанов не держал то давление бы в контуре было бы равно либо давлению в подаче либо давлению в обратке, а тут падает до 0
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2015, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Такое маловероятно, но может быть похоже на случай наличия закрытой "нестравливаемой" воздушной емкости в контуре, имеющем объем отопительной системы,сопоставимый с емкостью системы. Это викторина или реальность?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2015, 9:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Composter @ 3.12.2015, 23:44)  На счет негерметичности контура я уже написал что система около месяца работает.Если были бы протечки то их бы давно обнаружили, еще при на испытаниях. На каждую ветку подключено 9-12 конвекторов, мощностью 2,5-3,5 каждый, длина каждой ветки 50-10 метров. Там незапорная арматура, а asv-pv и asv-bd . Просто если бы один из клапанов не держал то давление бы в контуре было бы равно либо давлению в подаче либо давлению в обратке, а тут падает до 0 Повышение давления это скорее всего особенности работы балансировочника на подаче, там же импульсы и хитрые разные настройки по давлению. Т.е. скорее всего переток идёт некоторое время, проверьте правильно ли установлено, теоретически это возможно при обратной установке (против потока). А последующее падение давления связано с расхолаживанием. Температура падает, объём уменьшается, хоть и незначительно, но для практически несжимаемого вещества этого достаточно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.12.2015, 9:39
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2015, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(испытатель @ 3.12.2015, 23:51)  Такое маловероятно, но может быть похоже на случай наличия закрытой "нестравливаемой" воздушной емкости в контуре, имеющем объем отопительной системы,сопоставимый с емкостью системы. Это викторина или реальность? Это реальность, могу сегодня видео заснять ) ну если бы был воздух тогда бы ветки не работали На счет расхолаживания, я понимаю если бы проходил час-два, но не за за 2 минуты, да и наружняя температура сейчас плюсовая
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2015, 12:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Composter @ 4.12.2015, 12:03)  Это реальность, могу сегодня видео заснять ) ну если бы был воздух тогда бы ветки не работали
На счет расхолаживания, я понимаю если бы проходил час-два, но не за за 2 минуты, да и наружняя температура сейчас плюсовая Конвекторы тепло отдают практически за секунды, объём небольшой у них, таки не чугун. А видео снимите, интересно же.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2015, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Composter @ 4.12.2015, 10:03)  Это реальность, могу сегодня видео заснять ) ну если бы был воздух тогда бы ветки не работали Это с чего это вдруг не будет работать. Расширитель никогда не мешал ни одной системе. А какое абсолютное давление во величине падает на ноль?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2015, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(испытатель @ 4.12.2015, 16:13)  Это с чего это вдруг не будет работать. Расширитель никогда не мешал ни одной системе. А какое абсолютное давление во величине падает на ноль? Согласен либо воздух,либо течет где-то
Сообщение отредактировал gaizins - 4.12.2015, 21:26
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 1:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Расширителя нет, система подключена по временной схеме и вода из теплосети идет в систему отопления. С 0,5 МПа подает до 0 за 2 минту. Если бы был воздух то какие то конвекторы бы не грели. Я писал что мощность конвекторов 2,5-3,5 это с учетом принудительной вентиляции в конвекторах, на данный момент еще не подвели электричсвто к вентиляторам внутри конвектора. Течей нет, я же говорю что система с 4 октября работает, предварительно воздухом опресовывали.Тем более там около 20 веток, ситуция происходит с любой из них, я могу понять бы если бы какая то определенная пропускала. Сегодня не застал монтажников, сниму видео в понедельник.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Composter @ 5.12.2015, 2:36)  Расширителя нет, система подключена по временной схеме и вода из теплосети идет в систему отопления. С 0,5 МПа подает до 0 за 2 минту. Если бы был воздух то какие то конвекторы бы не грели. Я писал что мощность конвекторов 2,5-3,5 это с учетом принудительной вентиляции в конвекторах, на данный момент еще не подвели электричсвто к вентиляторам внутри конвектора. Течей нет, я же говорю что система с 4 октября работает, предварительно воздухом опресовывали.Тем более там около 20 веток, ситуция происходит с любой из них, я могу понять бы если бы какая то определенная пропускала. Сегодня не застал монтажников, сниму видео в понедельник. предлагаю вызвать охотников на приведений))) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- если в системе есть воздух не обязательно что не будут работать конвекторы- работать будут.Воздух может быть не в отопительных приборах а в трубах. А какая емкость системы(объем)?Схема есть? Автоматические воздушники есть?если есть шипят ли при остановке системы?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 19:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Composter @ 5.12.2015, 1:36)  Расширителя нет, система подключена по временной схеме и вода из теплосети идет в систему отопления. С 0,5 МПа подает до 0 за 2 минту. Если бы был воздух то какие то конвекторы бы не грели. Я писал что мощность конвекторов 2,5-3,5 это с учетом принудительной вентиляции в конвекторах, на данный момент еще не подвели электричсвто к вентиляторам внутри конвектора. Течей нет, я же говорю что система с 4 октября работает, предварительно воздухом опресовывали.Тем более там около 20 веток, ситуция происходит с любой из них, я могу понять бы если бы какая то определенная пропускала. Сегодня не застал монтажников, сниму видео в понедельник. Позовите экзорциста на всякий случай))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.12.2015, 19:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Composter @ 3.12.2015, 13:49)  Добрый день. В тепловом пункте АБК есть гребенка отопления. Система запущена и работает уже месяц. При закрывании вентилей на одном из контуров давление в контуре повышается в течение 10 секунд. Потом в течение 30-50 секунд держится давление, и после этого начинает падать , в течение 2-3 минут падает до 0. Из-за чего такое может быть? Скоростная составляющая.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 19:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Blade runner @ 5.12.2015, 19:45)  Скоростная составляющая. Теория сверхпроводимости водяной системы отопления
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33534
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Composter @ 5.12.2015, 1:36)  Расширителя нет, система подключена по временной схеме и вода из теплосети идет в систему отопления. С 0,5 МПа подает до 0 за 2 минту. Если бы был воздух то какие то конвекторы бы не грели. Я писал что мощность конвекторов 2,5-3,5 это с учетом принудительной вентиляции в конвекторах, на данный момент еще не подвели электричсвто к вентиляторам внутри конвектора. Течей нет, я же говорю что система с 4 октября работает, предварительно воздухом опресовывали.Тем более там около 20 веток, ситуция происходит с любой из них, я могу понять бы если бы какая то определенная пропускала. Сегодня не застал монтажников, сниму видео в понедельник. А временный узел управления какой у вас? ОП- типа миллеенхофов? Можете схему дать? в никуда давление же не денеться- с конвекторов сьема почти не должно быть коль они вентиляторные, а электры там не подключено, клапан может прикрыть ввод,но р2 вполне остаться должно- кто в схеме есть еще, что б сбросить в "непоймикуда" давление.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827

|
ИНЖ 323 с уважением. Естественный конвекционный съём без принудительного перенаправления нагретого воздуха "почти" невозможен ?! Подобные приборы на практике вполне сносно работают как отопители.
ИНЖ 323 Без электричества, простите.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.12.2015, 21:15
|
Guest Forum

|
Давление создает инерция массы движущейся воды при закрытии крана, когда вся вода останавливается , давление исчезает.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.12.2015, 21:18
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827

|
Цитата(Blade runner @ 5.12.2015, 21:15)  Давление создает инерция массы движущейся воды при закрытии крана, когда вся вода останавливается , давление исчезает. Гидроудар?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.12.2015, 21:34
|
Guest Forum

|
Что то вроде того.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827

|
2004 г. июль , Астрахань - сдаём тридцатиметровый участок ТС канальной прокладки (в лотках). Приёмка назначена на 14:00. К 12:00, всё перепроверив и вылизав, ещё раз обезвоздушиваем трассу и накачиваем до 20-ти (при требуемых 16-ти), осматри- ваем-всё нормально. В 13:00 выезжаю за приёмщицей, из-за пробок прибываем на объект около 15:00 , и на манометре пресса - 35 ! Опуская подробности разговора с инспекторшей ,весьма грамотным специалистом, скажу - вернулся на место после заката, а на манометре ~ 8. И течей в тех трубопроводах вроде нет до сих пор.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 22:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Blade runner @ 5.12.2015, 21:34)  Что то вроде того. И этот гидроудар длится минуту? Руннер по лезвию бритвы, не говорите ерундой, вода в контуре останавливается за секунду-три.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.12.2015, 22:16
|
Guest Forum

|
................ в принципе это не сложно проверить, догадайтесь как
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.12.2015, 22:30
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827

|
Врежь в контур упругий расширитель.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.12.2015, 23:00
|
Guest Forum

|
Проверка очень простая, врезать ничего не надо. Цитата(leather85 @ 5.12.2015, 20:10)  2004 г. июль , Астрахань - сдаём тридцатиметровый участок ТС канальной прокладки (в лотках). Приёмка назначена на 14:00. К 12:00, всё перепроверив и вылизав, ещё раз обезвоздушиваем трассу и накачиваем до 20-ти (при требуемых 16-ти), осматри- ваем-всё нормально. В 13:00 выезжаю за приёмщицей, из-за пробок прибываем на объект около 15:00 , и на манометре пресса - 35 ! Опуская подробности разговора с инспекторшей ,весьма грамотным специалистом, скажу - вернулся на место после заката, а на манометре ~ 8. И течей в тех трубопроводах вроде нет до сих пор. По всей видимости расширительного прибора нет, потому и давление гуляет. Вода она конечно не сжимается, но зато расширяется от нагрева или охлаждения.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.12.2015, 22:54
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2015, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33534
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(leather85 @ 5.12.2015, 21:14)  ИНЖ 323 с уважением. Естественный конвекционный съём без принудительного перенаправления нагретого воздуха "почти" невозможен ?! Подобные приборы на практике вполне сносно работают как отопители.
ИНЖ 323 Без электричества, простите. замерьте т на входе и выходе( по теплоносителю), а затем у простого конвектора снимите кожух и снова замерьте. а у конвекторов с вентиляторами это тоже весьма ярко выражено. система четко в нерасчетном режиме, да еще и временно подключена неизвестно как, что топикстартер еще и до монтажников добраться не может(а там может и "устройство по гарантированной оплате работ" установлено или четко работать не будет если не расплатятся)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
6.12.2015, 7:41
|
Guest Forum

|
Температурную гипотезу можно проверить проверить летом, на холодной воде, если явление продолжается, то температура не причем. Гипотезу инерции , можно проверить, перекрыв краны от теплосети и выключив насосы (если они там есть). Если при отсутствии движения воды давление не меняется, значит оно и есть. ................ Выдвигаем гипотезу , придумываем способ проверки, если не подтверждается идем дальше.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.12.2015, 7:48
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33534
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Только температурная версия не катит- не до ноля падать должно. Что то еще есть. схема нужна и полная схема именно. И еще- а ноль показывает сколько манометров? Один или несколько?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
6.12.2015, 12:28
|
Guest Forum

|
имхо не совсем ноль, падает до атмосферного давления. Все же думаю, остановив циркуляцию и остудив воду никаких скачков давлений не будет. кроме статического давления в системе. экзорсист не нужен.
Сообщение отредактировал Blade runner - 6.12.2015, 12:37
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33534
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тс пишет- до нуля. И при этом времянка по присоединению с сети( зависимая?, с Т/О?, с кучей регуляторов? напрямую без всего? С чем?) И где этот с нулем манометр? Так что не до статики падает(а про высоту системы ничего не писано автором), а "до нуля". Где ноль и на скольких манометрах? Может и красивый ПСК стоит тихо писает в дренаж залипнув.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
6.12.2015, 12:50
|
Guest Forum

|
+100 нужна схема и эксперимент, теории должны проверяться экспериментом.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2015, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(gaizins @ 5.12.2015, 14:36)  предлагаю вызвать охотников на приведений))) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- если в системе есть воздух не обязательно что не будут работать конвекторы- работать будут.Воздух может быть не в отопительных приборах а в трубах. А какая емкость системы(объем)?Схема есть? Автоматические воздушники есть?если есть шипят ли при остановке системы? а если в системе нет воздуха,то давление упадет даже при минимальных утечках-может покапает три капли ,а может стакан натечет..это уже от размера системы зависит
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2015, 18:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Blade runner @ 6.12.2015, 7:41)  Температурную гипотезу можно проверить проверить летом, на холодной воде, если явление продолжается, то температура не причем. Гипотезу инерции , можно проверить, перекрыв краны от теплосети и выключив насосы (если они там есть). Если при отсутствии движения воды давление не меняется, значит оно и есть. ................ Выдвигаем гипотезу , придумываем способ проверки, если не подтверждается идем дальше. Я проверял движение теплоносителя на паре десятков систем, установка была специальная у меня даже сделана, для измерения значений гидравлических потерь, подцеплял преобразователь перепада и разгонял систему на расчётные и выше значения. Затухает циркуляция мгновенно после отключения насоса.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2015, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2015, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Если система горизонтальная (нет статики от заполненной системы) - то от остывания будет падать по-любому.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2015, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну подъем 4 веток идет на 10 метров. остальные обслуживают подвал и 1 этаж (т.е. подъем на 2 метра максимум) еще монтажники рассказали что если перекрыть вентилями все ответвления и слить воду с гребенки, т.е. в ветках останется вода. ТО манометры будут показывать даление примерно 0,05 МПа
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015, 4:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 899
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Composter @ 14.12.2015, 2:40)  еще монтажники рассказали Падение давления из-за микропор в сварочном шве(некачественная сварка). У этих "монтажников" не надо было принимать работы. Пусть делают опрессовку ветки, ищут утечку, устраняют и сдают по акту , как положено. В принципе, если аварийной ситуации (потопа) нет, через месяц, два, все пройдет само собой, "закипит" .
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015, 5:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(HeatServ @ 6.12.2015, 18:53)  Я проверял движение теплоносителя на паре десятков систем... Затухает циркуляция мгновенно после отключения насоса. Извиняюсь за купюры, оставил только смысл. Мне кажется это не совсем так, иначе бы никогда в системе не возникали гидроудары. Скорее всего, уважаемый HeatServ, Вы имели ввиду мгновенное падение давления, тут я соглашусь. Как только перестала действовать сила (насос) сразу же пропадает давление. Насчет мгновенного затухания циркуляции - это вряд ли, вроде как законы инерции должны работать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.12.2015, 1:14
|
Guest Forum

|
Например движется поток воды массой 1000 кг со скоростью 2 м/с , его кинетическая энергия будет 2000 Дж. Останавливаем, куда оно денется ? Ответ нагреется . т.е. сначала создаст давление, потом рассеется в виде тепла. т.е. как мудро предвидел инж Цитата Что то еще есть.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.12.2015, 1:19
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.12.2015, 1:54
|
Guest Forum

|
Также этот поток воды имеет импульс 2000 кг х м/с и если его остановить например за 2 сек. то к крану и манометру будет приложена сила величиной 1000 Н. А если закрыть за 0,01 сек , тогда 200000 Н. А если за время 0, то и говорить страшно , что будет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.12.2015, 1:54
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2015, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Blade runner @ 19.12.2015, 2:54)  Также этот поток воды имеет импульс 2000 кг х м/с и если его остановить например за 2 сек. то к крану и манометру будет приложена сила величиной 1000 Н. А если закрыть за 0,01 сек , тогда 200000 Н. А если за время 0, то и говорить страшно , что будет. ядреная бомба)))Философия все это..
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)