Запускали вот так вот.
При розжиге горелки обогревателя нагревается биметаллический чувствительный элемент термогенератора, по- дающий ЭДС на электромагнитный клапан безопасности. Клапан, открытый при розжиге принудительно при помощи кнопки, при появлении ЭДС фиксируется в открытом положении электромагнитом и далее горелка работает автономно. При прекращении подачи газа или погасании горелки по другой причине термогенератор теряет ЭДС, клапан безопас- ности захлопывается пружиной, перекрывая подачу газа на горелку. В разрыв цепи термогенератор – электромагнитный клапан безопасности вмонтирован датчик безопасности пре- дельной температуры, исполнительный элемент которого крепится на теплоносителе в самой горячей его точке. При превышении температуры теплоносителя сверх допустимых значений датчик разрывает цепь, срабатывает электро- магнитный клапан и подача газа к горелке обогревателя прекращается. Электромагнитный клапан не фиксируется, дымовая труба горячая. Пробовали греть датчик предельной температуры и теплогенератор одновременно, пару раз получилось зафиксировать электромагнитный клапан, затем опять.................. Повреждений никаких не выявлено, ни где