Есть обогреватель ОГШН. Подскажите как его правильно запускать в работу по инструкции не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
пананан
сообщение 9.12.2015, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Для начала напишите хотя бы, какие проблемы с запуском и что Вы делали. Иначе даже гадание не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Облака
сообщение 10.12.2015, 1:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 284984



Запускали вот так вот.

При розжиге горелки обогревателя нагревается биметаллический чувствительный элемент термогенератора, по-
дающий ЭДС на электромагнитный клапан безопасности. Клапан, открытый при розжиге принудительно при помощи
кнопки, при появлении ЭДС фиксируется в открытом положении электромагнитом и далее горелка работает автономно.
При прекращении подачи газа или погасании горелки по другой причине термогенератор теряет ЭДС, клапан безопас-
ности захлопывается пружиной, перекрывая подачу газа на горелку.
В разрыв цепи термогенератор – электромагнитный клапан безопасности вмонтирован датчик безопасности пре-
дельной температуры, исполнительный элемент которого крепится на теплоносителе в самой горячей его точке. При
превышении температуры теплоносителя сверх допустимых значений датчик разрывает цепь, срабатывает электро-
магнитный клапан и подача газа к горелке обогревателя прекращается.
Электромагнитный клапан не фиксируется, дымовая труба горячая. Пробовали греть датчик предельной температуры и теплогенератор одновременно, пару раз получилось зафиксировать электромагнитный клапан, затем опять..................
Повреждений никаких не выявлено, ни где

Сообщение отредактировал Облака - 10.12.2015, 1:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных