> Кто должен делать разуклонку паркинга?, Прошу помощи у специалистов.
Жангильдин
сообщение 11.12.2015, 11:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.12.2013
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255



Здравствуйте уважаемые специалисты. Я инженер ВК с маленьким стажем из трех лет с небольшим. У нас идет проект семиэтажного дома с паркингом. И главный руководитель группы строителей (раздел АС) говорит что разуклонку по полу паркинга должен делать Я. То есть раздел ВК. Вопрос! Есть ли какой нибудь кодекс проектного института КТО этой работой должен заниматься. Чей раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
batrysh
сообщение 11.12.2015, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



По хорошому обвинитель доказывает вину обвиняемого. Вы как Вк- ник только подключает оборудование требующее подключения.(вдоотведения). Есть целая масса спецов различных разделов-вк,кж,ар , тх и т.д. кто-то из них должен, знать и предусмотреть приямки , лотки, разуклонки и т.д. и т.п. Раздражает иногда когда спихивают работу других разделов на не профильных специалистов. Полы в паркинге будут заливать и делать не по проекту вк, и толку что вы у себя в проекте начертите уклоны лотки и трапы, а в кж и в ар этого не будет. Как профильный спец вы можете выдать задание на приямки и т.д но не факт , что в итоге будет как вы хотите.

Сообщение отредактировал batrysh - 11.12.2015, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 11.12.2015, 13:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Из этой логики НВК должны делать план вертикальной планировки дабы обеспечить уклон рельефа к дождеприемникам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Интересно, а кто в этом объекте предусматривает и разрабатывает конструкции полов? Неужели разработчик ВК? До сих пор АР/АС работали по заданиям смежных заинтересованных разделов и выполняли требования СП 29.13330.2011 "Полы"
Цитата
4.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать...
... Направление уклонов должно обеспечивать отвод сточных вод в лотки, каналы и трапы без пересечения проездов и проходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 11.12.2015, 14:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



ВК определяют уклоны СВОИХ труб, лотков, каналов и пр... Уклоны же покрытий (дорог, кровель, площадок и пр.) определяют архитекторы согласно своих норм. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.12.2015, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



ГОСТ 21.501-2011 по строительной части, в которую входит и план полов.
Цитата
На планах полов указывают элементы здания (сооружения) и устройства, влияющие на конструкцию пола (проемы ворот и дверей, деформационные швы, каналы, трапы и др.)

Безусловно руководитель строительной группы об этом прекрасно знает, и все строители всегда делают разуклонку пола.

Другое дело, что её ведь можно куда угодно сделать и строителям это всё равно. И лучше, если они наметят трапы там, где удобнее будет делать сети. Обычно они и предлагают показать такие места (или "нарисовать" задание), а уж "конверты" они нарисуют сами. Разве лучше будет, если трапы и приямки окажутся в местах, где их невозможно будет канализовать?

Думаю, что "инженер ВК с маленьким стажем" просто не разобрался во взаимоотношениях и ищет какой-то писаный "Кодекс".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 23:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных