> Частотник и пневмобак, совместная работа
andrey R
сообщение 26.12.2006, 10:19
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коллеги, интересует инфа по полезности (необходимости) совместной установки частотника и пневмобака на различных системах водоснабжения. За и против. У кого есть, поделитесь, плииз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Гость_Heat Energy_*
сообщение 26.12.2006, 11:02
Сообщение #2





Guest Forum






Производители частотников рекомендуют устанавливать гидропневмобак для возмещения (компенсации) разбора воды в течении первых 10-15 минут при включении насоса от частотника (плавный пуск) объёмом 5% от подачи в л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.12.2006, 15:22
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Бака объемом 5% от подачи в л/с Вам не хватит на 15 минут компенсации thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
Андрей, почитайте рекомендации того же грюндфоса. Скажу только лишь то, что "частотник" позволяет очень серьезно снизить объем бака, ибо у него меняется предназначение: у насосов с прямым пуском он служит для минимизации стартов, а вот у частотника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.12.2006, 16:44
Сообщение #4





Guest Forum






Время пуска от частотника - 3-5 сек, при большом водоразборе провал давления не более 0,5 бара... это на практике...

Гидробак имеет несколько назначений:

1. Резерв воды. Это назначение никак не соотносится с вариантом пуска - все зависит от желаемого объема.
2. Компенсатор гидроудара. При наличии частотника - гидроудар от насоса отсутствует, но присутствуют гидроудары от шаровых кранов, обратных клапанов и т.п. На практике - при использовании частотника достаточно гидробака 18 - 33 литра, желательно верхнего (на трубе) расположения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2006, 18:00
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
верхнего (на трубе) расположения

Это как, я не понял? Поясните, плииз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.12.2006, 18:19
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
желательно верхнего (на трубе) расположения
если рассуждать чисто с точки зрения электрики, то ставить демпфирующую ёмкость на самый конец линии, за всеми нагрузками, неправильно.
правильно так: насос, емкость, нагрузки. меж емкостью и нагрузкой неплохо иметь демпфирующее сопротивление(типа "сужение трубы", шайба или регулировочный/балансный вентиль). тогда любые резкие изменения нагрузки(гидроудары) сгладятся и ПЧ не будет дергать насос...
или я ошибаюсь? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2006, 18:40
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я тоже так думал. Мысль Игоря мне не понятна. То есть, не понятно, что он имел ввиду этой фразой. Какой то особый способ установки бака на напорке насоса? Или его установку в верхней точке водоразборной сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.12.2006, 19:32
Сообщение #8





Guest Forum






biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Такие маленькие баки (18 - 33 литра) грюндфос и рефлекс делает накручивающимися на тройник на трубе, причем бак располагается сверху... труба от насоса, обратный клапан, за ним тройник, сверху на который установлен бачек (ну, типа как в отоплении, или кто грюндовскую гидру небольшую видел), дальше датчик, манометр и разная фигня....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2006, 20:12
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А-а-а, теперь понятно biggrin.gif
Игорь, а если бак используется ещё и как резерв, как по Вашему мнению он должен быть установлен на сети и насколько это критично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.12.2006, 20:21
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
тройник, сверху на который установлен бачек
аааа... паняяятна... smile.gif я, похоже как и Андрей, подумал что вверху - эт на "том" конце трубы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.12.2006, 21:10
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 20:12 )
Игорь, а если бак используется ещё и как резерв, как по Вашему мнению он должен быть установлен на сети и насколько это критично?

Соответственно - в самом начале системы, сразу за обратным клапаном... Кстати - ОЧЕНЬ распространенная ошибка - не ставить обратный клапан на выходе трубы из скважины (не обязательно непосредственно на краешке скважины - можно и уже в здании biggrin.gif ), мотивируя это наличием обратного клапана в том же насосе... Да, он там есть, но если вдруг выйдет из строя - вода со всей системы будет сливаться в скважину... при наличии второго, наружного обратного клапана - выход из строя штатного клапана насоса не принесет столько гемороя эксплуатации... разве что насосу прийдется немного больше работать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2006, 21:21
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Многие специально не ставят этот клапан, дабы не заморозить подающую трубу, проложенную в зоне промерзания. И насос берут без клапана. Удивительно, но работает biggrin.gif
Например, такой насос
http://www.amida.ru/doc/1471.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 26.12.2006, 21:59
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(LordN @ Dec 26 2006, 18:19 )
неплохо иметь демпфирующее сопротивление(типа "сужение трубы", шайба или регулировочный/балансный вентиль)

А зачем там лишние сопротивления, которые будут напрягать насос и менять всю гидравлику?

Добавлено - 22:05
Цитата(Alex_ @ Dec 26 2006, 15:22 )
Бака объемом 5% от подачи в л/с Вам не хватит на 15 минут компенсации thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif

Это ещё как посмотреть.

Во-первых, если вы первый из всех жильцов утром открыли кран, расход будет расти медленно, а у частотников (если вы знаете) есть минимальные параметры включения (ну не включится он, если расход будет равен 0,05 м3/ч например), а бак вам в первое время компенсирует этот расход. Когда давление в баке упадёт (а соответственно и в системе) включится насос, теперь бак обратно заполняется. Вот и всё.

Если вам кажется что я ошибаюсь - посчитайте!

Добавлено - 22:07
Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 21:10 )
ОЧЕНЬ распространенная ошибка - не ставить обратный клапан на выходе трубы из скважины

Абсолютно верно, только не знал, что ошибка распространённая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 26.12.2006, 22:11
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 21:21 )
Многие специально не ставят этот клапан, дабы не заморозить подающую трубу, проложенную в зоне промерзания. И насос берут без клапана. Удивительно, но работает biggrin.gif

А смысл? Если это закрытая система - абсолютно неправильная гидравлика, потери тепла и т.д.
В любом случае, если расхода из подачи (или подпитки) нет, тогда вода замёрзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2006, 22:25
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дабы вода быстренько стекала обратно в скважину, оставляя пустую трубу. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.12.2006, 23:40
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 21:10 )
Кстати - ОЧЕНЬ распространенная ошибка - не ставить обратный клапан на выходе трубы из скважины (не обязательно непосредственно на краешке скважины - можно и уже в здании biggrin.gif ), мотивируя это наличием обратного клапана в том же насосе... Да, он там есть, но если вдруг выйдет из строя - вода со всей системы будет сливаться в скважину... при наличии второго, наружного обратного клапана - выход из строя штатного клапана насоса не принесет столько гемороя эксплуатации... разве что насосу прийдется немного больше работать...

Да нет... Если скважина глубокая, в трубе возникает ваккуум и при пуске насоса идет такой нехилый гидроудар... хотя да, геморроя минимум - датчик-то под давлением.
Так что ставим два клапана: один сразу по выходу из насоса (дублирует), другой в помещении... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Цитата
Дабы вода быстренько стекала обратно в скважину, оставляя пустую трубу.

У меня на даче почти такой же вариант biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif. Клапана на насосе нет, а в доме стоит. И водичка у меня стекает, если я краник сливной открою на зиму...
Сапожник, он завсегда без сапог... smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.12.2006, 23:58
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 21:21 )
Например, такой насос
http://www.amida.ru/doc/1471.pdf

Но это же самовсасывающий... совсем другой коленкор... я их вообще за насосы не считаю... biggrin.gif Полноценный жилой дом он обслуживать не сможет, а если и сможет - быстро сдохнет...

Это типа как SQ ставить на постоянное круглогодичное водоснабжение... как не крути - полиамидные рабочие колеса долго не прослужат... А на дачу, на сезон - он самое то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2006, 0:05
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А на дачу, на сезон - он самое то...

Так его на дачу и ставят. В погружённом положении. В колодец. Я удивился, что он воздухом в сеть не плюётся при очередном пуске. Или плюётся? Клиент не жалуется, наоборот, страшно горд своим насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 27.12.2006, 6:35
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 22:25 )
Дабы вода быстренько стекала обратно в скважину, оставляя пустую трубу. biggrin.gif

Обычно просто ставят дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.12.2006, 8:35
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 00:05 )
Цитата
А на дачу, на сезон - он самое то...

Так его на дачу и ставят. В погружённом положении. В колодец.

Как правило - малопроизводительные системы обычно хлопот не представляют... да и их выход из строя большими затратами не грозит...

Проблемы становяться чуствительными при выходе из строя дорогих высокопроизводительных систем... Вот в них-то и нежелательно допускать косяки...

Это как разбить самокат или лексус...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2006, 9:40
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Вот в них-то и нежелательно допускать косяки...

Да вообще то, лучше и там и там без косяков biggrin.gif
Просто отдельные кулибины начинают сами творить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.12.2006, 19:07
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 23:58 )
Это типа как SQ ставить на постоянное круглогодичное водоснабжение... как не крути - полиамидные рабочие колеса долго не прослужат...

Получается, что смысла в SQE вообще нет - ставь SQ, все равно раньше колеса сотрутся, чем обмотки сгорят
Игорь, а на SP какие колеса???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.12.2006, 19:34
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ Dec 27 2006, 19:07 )
Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 23:58 )
Это типа как SQ ставить на постоянное круглогодичное водоснабжение... как не крути - полиамидные рабочие колеса долго не прослужат...

Получается, что смысла в SQE вообще нет - ставь SQ, все равно раньше колеса сотрутся, чем обмотки сгорят
Игорь, а на SP какие колеса???

Ну, удобство SQE - в малом диаметре и встроенном частотнике... в SQ - только плавный пуск... движки внутри в обоих 3х220, неразборные, со встроенным блоком электроники... CU301 жутко красивый... оччень нравится внешне...

Но если диаметр скажины позволяет - лучше связки "SP (только трехфазный) + частотник" нету ничего... рабочие колеса из нержавейки, конусные, с щелями для песка, торцевые... неубиваемый насос... Те SP-шки, которые попадают в ремонт - 99% сожженные при прямом включении движки... прелесть а не насос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 10:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных