Коллеги, интересует инфа по полезности (необходимости) совместной установки частотника и пневмобака на различных системах водоснабжения. За и против. У кого есть, поделитесь, плииз.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
Гость_Heat Energy_*
|
26.12.2006, 11:02
|
Guest Forum

|
Производители частотников рекомендуют устанавливать гидропневмобак для возмещения (компенсации) разбора воды в течении первых 10-15 минут при включении насоса от частотника (плавный пуск) объёмом 5% от подачи в л/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 15:22
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Бака объемом 5% от подачи в л/с Вам не хватит на 15 минут компенсации Андрей, почитайте рекомендации того же грюндфоса. Скажу только лишь то, что "частотник" позволяет очень серьезно снизить объем бака, ибо у него меняется предназначение: у насосов с прямым пуском он служит для минимизации стартов, а вот у частотника?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.12.2006, 16:44
|
Guest Forum

|
Время пуска от частотника - 3-5 сек, при большом водоразборе провал давления не более 0,5 бара... это на практике...
Гидробак имеет несколько назначений:
1. Резерв воды. Это назначение никак не соотносится с вариантом пуска - все зависит от желаемого объема. 2. Компенсатор гидроудара. При наличии частотника - гидроудар от насоса отсутствует, но присутствуют гидроудары от шаровых кранов, обратных клапанов и т.п. На практике - при использовании частотника достаточно гидробака 18 - 33 литра, желательно верхнего (на трубе) расположения.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 18:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата верхнего (на трубе) расположения Это как, я не понял? Поясните, плииз.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 18:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата желательно верхнего (на трубе) расположения если рассуждать чисто с точки зрения электрики, то ставить демпфирующую ёмкость на самый конец линии, за всеми нагрузками, неправильно. правильно так: насос, емкость, нагрузки. меж емкостью и нагрузкой неплохо иметь демпфирующее сопротивление(типа "сужение трубы", шайба или регулировочный/балансный вентиль). тогда любые резкие изменения нагрузки(гидроудары) сгладятся и ПЧ не будет дергать насос... или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 18:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я тоже так думал. Мысль Игоря мне не понятна. То есть, не понятно, что он имел ввиду этой фразой. Какой то особый способ установки бака на напорке насоса? Или его установку в верхней точке водоразборной сети?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.12.2006, 19:32
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 20:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А-а-а, теперь понятно Игорь, а если бак используется ещё и как резерв, как по Вашему мнению он должен быть установлен на сети и насколько это критично?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 20:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата тройник, сверху на который установлен бачек аааа... паняяятна...  я, похоже как и Андрей, подумал что вверху - эт на "том" конце трубы
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.12.2006, 21:10
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 20:12 ) Игорь, а если бак используется ещё и как резерв, как по Вашему мнению он должен быть установлен на сети и насколько это критично? Соответственно - в самом начале системы, сразу за обратным клапаном... Кстати - ОЧЕНЬ распространенная ошибка - не ставить обратный клапан на выходе трубы из скважины (не обязательно непосредственно на краешке скважины - можно и уже в здании  ), мотивируя это наличием обратного клапана в том же насосе... Да, он там есть, но если вдруг выйдет из строя - вода со всей системы будет сливаться в скважину... при наличии второго, наружного обратного клапана - выход из строя штатного клапана насоса не принесет столько гемороя эксплуатации... разве что насосу прийдется немного больше работать...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 21:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Многие специально не ставят этот клапан, дабы не заморозить подающую трубу, проложенную в зоне промерзания. И насос берут без клапана. Удивительно, но работает  Например, такой насос http://www.amida.ru/doc/1471.pdf
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Heat Energy_*
|
26.12.2006, 21:59
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Dec 26 2006, 18:19 ) неплохо иметь демпфирующее сопротивление(типа "сужение трубы", шайба или регулировочный/балансный вентиль) А зачем там лишние сопротивления, которые будут напрягать насос и менять всю гидравлику? Добавлено - 22:05 Цитата(Alex_ @ Dec 26 2006, 15:22 ) Это ещё как посмотреть. Во-первых, если вы первый из всех жильцов утром открыли кран, расход будет расти медленно, а у частотников (если вы знаете) есть минимальные параметры включения (ну не включится он, если расход будет равен 0,05 м3/ч например), а бак вам в первое время компенсирует этот расход. Когда давление в баке упадёт (а соответственно и в системе) включится насос, теперь бак обратно заполняется. Вот и всё. Если вам кажется что я ошибаюсь - посчитайте! Добавлено - 22:07 Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 21:10 ) ОЧЕНЬ распространенная ошибка - не ставить обратный клапан на выходе трубы из скважины Абсолютно верно, только не знал, что ошибка распространённая.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Heat Energy_*
|
26.12.2006, 22:11
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 21:21 ) Многие специально не ставят этот клапан, дабы не заморозить подающую трубу, проложенную в зоне промерзания. И насос берут без клапана. Удивительно, но работает  А смысл? Если это закрытая система - абсолютно неправильная гидравлика, потери тепла и т.д. В любом случае, если расхода из подачи (или подпитки) нет, тогда вода замёрзнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 22:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дабы вода быстренько стекала обратно в скважину, оставляя пустую трубу.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2006, 23:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 21:10 ) Кстати - ОЧЕНЬ распространенная ошибка - не ставить обратный клапан на выходе трубы из скважины (не обязательно непосредственно на краешке скважины - можно и уже в здании  ), мотивируя это наличием обратного клапана в том же насосе... Да, он там есть, но если вдруг выйдет из строя - вода со всей системы будет сливаться в скважину... при наличии второго, наружного обратного клапана - выход из строя штатного клапана насоса не принесет столько гемороя эксплуатации... разве что насосу прийдется немного больше работать... Да нет... Если скважина глубокая, в трубе возникает ваккуум и при пуске насоса идет такой нехилый гидроудар... хотя да, геморроя минимум - датчик-то под давлением. Так что ставим два клапана: один сразу по выходу из насоса (дублирует), другой в помещении... Цитата Дабы вода быстренько стекала обратно в скважину, оставляя пустую трубу. У меня на даче почти такой же вариант  . Клапана на насосе нет, а в доме стоит. И водичка у меня стекает, если я краник сливной открою на зиму... Сапожник, он завсегда без сапог...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.12.2006, 23:58
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 21:21 ) Но это же самовсасывающий... совсем другой коленкор... я их вообще за насосы не считаю...  Полноценный жилой дом он обслуживать не сможет, а если и сможет - быстро сдохнет... Это типа как SQ ставить на постоянное круглогодичное водоснабжение... как не крути - полиамидные рабочие колеса долго не прослужат... А на дачу, на сезон - он самое то...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2006, 0:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата А на дачу, на сезон - он самое то... Так его на дачу и ставят. В погружённом положении. В колодец. Я удивился, что он воздухом в сеть не плюётся при очередном пуске. Или плюётся? Клиент не жалуется, наоборот, страшно горд своим насосом.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Heat Energy_*
|
27.12.2006, 6:35
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Dec 26 2006, 22:25 ) Дабы вода быстренько стекала обратно в скважину, оставляя пустую трубу.  Обычно просто ставят дренаж.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
27.12.2006, 8:35
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Dec 27 2006, 00:05 ) Цитата А на дачу, на сезон - он самое то... Так его на дачу и ставят. В погружённом положении. В колодец. Как правило - малопроизводительные системы обычно хлопот не представляют... да и их выход из строя большими затратами не грозит... Проблемы становяться чуствительными при выходе из строя дорогих высокопроизводительных систем... Вот в них-то и нежелательно допускать косяки... Это как разбить самокат или лексус...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2006, 9:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Вот в них-то и нежелательно допускать косяки... Да вообще то, лучше и там и там без косяков Просто отдельные кулибины начинают сами творить...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2006, 19:07
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 23:58 ) Это типа как SQ ставить на постоянное круглогодичное водоснабжение... как не крути - полиамидные рабочие колеса долго не прослужат... Получается, что смысла в SQE вообще нет - ставь SQ, все равно раньше колеса сотрутся, чем обмотки сгорят Игорь, а на SP какие колеса???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
27.12.2006, 19:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ Dec 27 2006, 19:07 ) Цитата(Игорь Борисов @ Dec 26 2006, 23:58 ) Это типа как SQ ставить на постоянное круглогодичное водоснабжение... как не крути - полиамидные рабочие колеса долго не прослужат... Получается, что смысла в SQE вообще нет - ставь SQ, все равно раньше колеса сотрутся, чем обмотки сгорят Игорь, а на SP какие колеса??? Ну, удобство SQE - в малом диаметре и встроенном частотнике... в SQ - только плавный пуск... движки внутри в обоих 3х220, неразборные, со встроенным блоком электроники... CU301 жутко красивый... оччень нравится внешне... Но если диаметр скажины позволяет - лучше связки "SP (только трехфазный) + частотник" нету ничего... рабочие колеса из нержавейки, конусные, с щелями для песка, торцевые... неубиваемый насос... Те SP-шки, которые попадают в ремонт - 99% сожженные при прямом включении движки... прелесть а не насос...
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)