Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нормы ЕС на внутренне пожаротушение, Определение расхода на внутреннее пожаротушение.
джин
сообщение 17.12.2015, 10:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Всем привет, может кто подскажет название нормы или скинет саму норму где описано определение расходов на внутреннее пожаротушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2015, 11:35
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 17.12.2015, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2015, 11:35) *
Не существует.

Подскажите тогда , на основании чего принимается ВПВ. Ведь везде стоят ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2015, 13:42
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(джин @ 17.12.2015, 12:14) *
Подскажите тогда , на основании чего принимается ВПВ. Ведь везде стоят ПК

В каждой стране есть национальные нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 17.12.2015, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(джин @ 17.12.2015, 12:14) *
Подскажите тогда , на основании чего принимается ВПВ. Ведь везде стоят ПК


для России СП 10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 17.12.2015, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2015, 14:42) *
В каждой стране есть национальные нормы.

Да,но также есть и нормы EN которые действуют для всех стран, либо адаптируются простым переводом на язык страны. Такие нормы встречал даже в России.
Но суть не в том...Конкретно интересуют страны Прибалтики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 17.12.2015, 17:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(джин @ 17.12.2015, 16:28) *
Да,но также есть и нормы EN которые действуют для всех стран, либо адаптируются простым переводом на язык страны. Такие нормы встречал даже в России.

blink.gif что то Вы путаете. у нас такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 17.12.2015, 17:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(дмитрий01 @ 17.12.2015, 17:34) *
blink.gif что то Вы путаете. у нас такого нет.

Введите в интернете Гост EN документов море. Но спорить не буду, может и путаю. сравнивал лично только один документ по расчёту ударного шума, он почти один в один копировал EN
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 18.12.2015, 6:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Погуглите нормы NFPA, работал с финнами, так они только ими и пользовались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 18.12.2015, 6:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Вернее, стандарты NFPA
И это поглядите, полезная штука
https://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Doc...180917-0614.pdf

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 18.12.2015, 6:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 18.12.2015, 10:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Всем большое спасибо кто откликнулся. Если кому интересно - существуют противопожарные нормы, конкретно по каждому типу здания, например высотные, производственные и т д это отдельные документы, там это и прописано. Но большинство зданий необходимо застраховать и тут без стандартов NFPA уже не как. Вывод проектирование по нормам той страны где проект + не нарушая требования NFPA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.12.2015, 11:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



без стандартов NFPA как раз можно обойтись, даже проще (на территории США), если проект сделан по рекомендациям FM Global (эта как раз страховая компания) она же и делает свои свои рекомендации, а через 5 лет они копируются в NFPA, еще через 10 из NFPA они копируются в EN. У нас же в РФ эти нормы не проходят ни фм, ни нфпа, ни ес, если делаете на территории РФ то безопасность определяется ФЗ 123, в котором прописаны только наши нормы. wink.gif

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 18.12.2015, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 18.12.2015, 11:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



суть в том, что автора темы интересуют нормы не для России, а для стран прибалтики, а им 123 ФЗ не указ

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 18.12.2015, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.12.2015, 14:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



На сайте FM Global в открытом доступе среди прочего есть FMDS0404N Stanpipe and hose systems
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама