> Подключение водяной системы пожаротушения
AlexandrStorm
сообщение 24.12.2015, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286232



Уважаемые подскажите пожалуйста кто в курсе возможно ли подключение водяной системы пожаротушения к общей системе водоснабжения здания? Либо необходим независимый ввод? Сколько вводов (источников водоснабжения), согласно нормативам, необходимо для решения данного вопроса? По возможности необходима нормативная база (ссылки на документы) и т.д. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Fisher155
сообщение 24.12.2015, 11:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 12:38) *
Уважаемые подскажите пожалуйста кто в курсе возможно ли подключение водяной системы пожаротушения к общей системе водоснабжения здания? Либо необходим независимый ввод? Сколько вводов (источников водоснабжения), согласно нормативам, необходимо для решения данного вопроса? По возможности необходима нормативная база (ссылки на документы) и т.д. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Можно и общий ввод(2 ввода), главное чтобы расход пропускали нужный
СП 30.13330.2012

5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:

жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;

театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;

бань при числе мест 200 и более;

прачечных на 2 и более тонны белья в смену;

зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;

с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами согласно 5.4.1;

зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrStorm
сообщение 24.12.2015, 12:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286232



Мы планируем установить спринклерную систему пожаротушения в кафе. Находимся в цокольном этаже административного 5 этажного здания. Источник водоснабжения - 1 (общая система водоснабжения в здании). Консультируемся со специалистами - мнения разделяются: 1. необходим независимый ввод; 2. достаточно общей системы, к которой подсоединяется насос для обеспечения необходимого давления. В СП 5 четкого ответа нет. Подскажите, к какому источнику информации можно еще обратиться, чтобы получить конкретный ответ? Спасибо!

В самом здании установлено 10 пожарных кранов, в нашем помещении - 1, итого - 11. Значит ли это, что согласно "5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий зданий, ... в которых установлено 12 и более пожарных кранов", для установки нашей системы будет достаточно одного ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 24.12.2015, 13:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 13:56) *
Мы планируем установить спринклерную систему пожаротушения в кафе. Находимся в цокольном этаже административного 5 этажного здания. Источник водоснабжения - 1 (общая система водоснабжения в здании). Консультируемся со специалистами - мнения разделяются: 1. необходим независимый ввод; 2. достаточно общей системы, к которой подсоединяется насос для обеспечения необходимого давления. В СП 5 четкого ответа нет. Подскажите, к какому источнику информации можно еще обратиться, чтобы получить конкретный ответ? Спасибо!

В самом здании установлено 10 пожарных кранов, в нашем помещении - 1, итого - 11. Значит ли это, что согласно "5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий зданий, ... в которых установлено 12 и более пожарных кранов", для установки нашей системы будет достаточно одного ввода?

Спринклерная система общей с хоз пит быть не может. Но запитать её от одного ввода вы можете, если у вас этот ввод пропускает необходимый расход на ВПВ, хозпит. и АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrStorm
сообщение 24.12.2015, 13:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286232



Для этого, по всей видимости, необходим проект пожарной организации? Или тех. условия из горводоканала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 24.12.2015, 13:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 14:41) *
Для этого, по всей видимости, необходим проект пожарной организации? Или тех. условия из горводоканала?

Естественно, без грамотного проекта еще больше денег потратите. Нужны ли ТУ проектировщики и решат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrStorm
сообщение 24.12.2015, 14:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286232



"запитать её от одного ввода вы можете" Не могли бы Вы уточнить, в каком документе содержится данная информация, если не сложно, укажите конкретный пункт.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 24.12.2015, 14:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



"Богодельня"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 24.12.2015, 14:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 25.12.2015, 9:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(AlexandrStorm @ 24.12.2015, 14:29) *
"запитать её от одного ввода вы можете" Не могли бы Вы уточнить, в каком документе содержится данная информация, если не сложно, укажите конкретный пункт.
Спасибо.


Вам привели пункт из СП 30, в котором говрится когда нужно предусматривать 2 ввода, если не попали под пункт - значит 1 ввод. Что тут сложного? Для отдельной спринклерной сети нет требований по количеству вводов.

Сообщение отредактировал Terz_AUPT - 25.12.2015, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных