> противопожарный водопровод
Fox222
сообщение 25.12.2015, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Обьект - общественное здание (что то типа школы). 4 наземных этажа и техподполье (S=208 м2). Система впв 1 струя х2,5 л/с, dспр.=16 мм. Итого в наземной части получилось 8 ПК.
1. Стоит ли в техподполье ставить ПК?
2. Ежели напор окажется больше гарантированного, НС делать общую с В1 или отдельно ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Terz_AUPT
сообщение 25.12.2015, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Fox222 @ 25.12.2015, 12:39) *
Обьект - общественное здание (что то типа школы). 4 наземных этажа и техподполье (S=208 м2). Система впв 1 струя х2,5 л/с, dспр.=16 мм. Итого в наземной части получилось 8 ПК.
1. Стоит ли в техподполье ставить ПК?
2. Ежели напор окажется больше гарантированного, НС делать общую с В1 или отдельно ставить?


1. Да, если есть сгораемые материалы и конструкции (СП10.13130.2009 п. 4.1.12 примечание 1)
2. На Ваше усмотрение. Можно сделать совмещенную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 25.12.2015, 15:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



еще один вопросик. можно ли вешать на перегородку пк к шахте (толи ЭМ или ОВ)?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 59,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.1.2016, 16:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если доступ туда не предполагается, то можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маня
сообщение 13.1.2016, 12:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.1.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 89799



Добрый день! И снова вопрос по противопожарному водопроводу. Имеем многофункциональное здание(общественное) цоколь-кухня, склад В2(но для экспертизы в цоколе только склад); 1этаж -магазин строительных материалов (торговый зал и 3 кабинета): 2этаж- офисы свободной планировки 589м2: 3,4 этажи- офисы. Объем здания 5600 м3. Согласно СП 10 Таблица 1 , внутреннее пожаротушение - 1струя , 2,5л/с. Наружнее пожаротушение 20л/с -цифра пришла от пожарников. Время тушения пожара 3 часа, получаем емкость для внутреннего пожаротушения -27м3; для наружного 216м3. И тут самое интересное. ТУ на воду нет. По факту вода из скважины. Здание построено, по периметру здания зона шириной метров 6 до границы с соседями и дорогами( граничит с 2-х сторон), электричество от одного источника. Заказчик пытался ввести в эксплуатацию, ему отказали по причине несоответствия фактических АР тем , что прошли экспертизу. Сказали идите повторно проходите экспертизу АР и инженерные системы. И он снова пришел..... у меня как в анекдоте 2-а варианта : 1. емкости в землю, воды в них машинами навезти. Насосную в цокольном этаже. Насосы запитать от сетей и дизельки.
2. Спец ТУ разрабатываемые пожарниками и устройство сухотрубов.
ВОПРОС: Пропустит ли экспертиза решение со спец ТУ ?!
И еще очень волнующий вопрос : как происходит процесс приемки здания, на что, кто и насколько внимательно смотрят? Что должно быть выполнено обязательно и чего может не быть?
Спасибо, всем откликнувшимся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 13.1.2016, 13:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Если будут СТУ, то экспертиза никуда не денется - пропустит.
Смотря что вы имеете ввиду) стройнадзор смотрит на соответствие проектам, а пожарники на соответствие СТУ и нормам ПБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маня
сообщение 14.1.2016, 13:32
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.1.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 89799



Terz_AUPT Тогда мне как Вкашке отдать пожаротушение на откуп пожарникам? В разделе ВК написать , что имеется СТУ и решения по организации пожаротушения представлены в разделе ОПБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 14.1.2016, 14:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Маня @ 14.1.2016, 13:32) *
Terz_AUPT Тогда мне как Вкашке отдать пожаротушение на откуп пожарникам? В разделе ВК написать , что имеется СТУ и решения по организации пожаротушения представлены в разделе ОПБ?


Я тут еще раз перечитал Ваш предыдущий пост и задался вопросом: СТУ уже разрабатываются? или только из-за ВПВ задумались их разработать? Если уже идет работа над СТУ, то у Вас 2 пути:
1. Если Вы не можете запроектировать внутренний противопожарный водопровод с учетом требований СТУ, то отдавайте. Только не понял, что именно Вы имеете в виду под словом "откуп"...
Может мы про разных пожарников говорим? Я имел в виду пожнадзор, а по Вашему сообщению кажется, что речь зашла о проектировщиках. И что за раздел такой ОПБ? знаю МПБ или ПБ - Мероприятия пожарной безопасности. В общем, если хотите отдать ВПВ кому-то стороннему, то отдавайте и делайте ссылку на чужой проект и СТУ.
2. Сделайте усилие и учтите требования к ВПВ, указанные в СТУ, в своем проекте (это не сложно. Сухотруб вообще плевое дело запроектировать. Мне даже замечание от эксперта как-то прилетело о том, чтобы я убрал гидравлический расчет из проекта smile.gif ).
Самое главное, чтобы СТУ, согласованные с МЧС к эксперту попали smile.gif

А вообще я не совсем понимаю как сухотруб с ПК может компенсировать какие-либо отступления от норм, на основании которых идет разработка СТУ... Но это так - мысли вслух... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных