василий2
сообщение 27.12.2015, 18:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.12.2015
Пользователь №: 286405



Здравствуйте! Помогите определиться с отоплением. Есть помещение 372 кв.м. или 2232 куб.м., в нём будет столярная мастерская, т.е. нужно чтобы было комфортно работать. Электрический обогрев не подойдет, т.к. мощность 15 квт. Повесить регистры или положить пол, что будет лучше давать тепло. И не мало важно, чтоб было менее затратно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
77sergey
сообщение 27.12.2015, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 20.7.2010
Из: UA
Пользователь №: 65416



Цитата(василий2 @ 27.12.2015, 18:41) *
Здравствуйте! Помогите определиться с отоплением. Есть помещение 372 кв.м. или 2232 куб.м., в нём будет столярная мастерская, т.е. нужно чтобы было комфортно работать. Электрический обогрев не подойдет, т.к. мощность 15 квт. Повесить регистры или положить пол, что будет лучше давать тепло. И не мало важно, чтоб было менее затратно. Спасибо.

теплый пол никогда не был - "менее затратным"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 28.12.2015, 2:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 28.12.2015, 2:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 28.12.2015, 8:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



1. Расход тепла зависит от теплопотерь здания. Регистры или теплый пол - не важно.
2. С точки зрения эксплуатации - лучше горизонтальные гладкие регистры (выполненные из стальных труб диаметром 150-200 мм). Легко чистить, легко ремонтировать.
3. Высота потолка 6 метров. Неплохо предусмотреть потолочные электрические инфракрасные обогреватели (не на всю мощность отопления) непосредственно над рабочими местами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
василий2
сообщение 28.12.2015, 20:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.12.2015
Пользователь №: 286405



Спасибо большое за советы. Так, если регистры делать из 150, сколько нужно будет регистров на такую площадь и какой тогда понадобиться котел( твёрдотопливный)? И как можно посчитать теплопотери помещения? Если повесить потолочные электрические инфракрасные обогреватели, если будут стоять ещё станки( рейсмус, циркулярка,шлифовальный, фрезерный) конечно они одно временно не работают. Мне кажется мощности электричества не хватит.
С наступающим Вас Новым Годом!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных