> Пожарное водоснабжение, Пожарные резервуары
Ева1966
сообщение 28.12.2015, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



Здравствуйте, специалисты! С наступающим Вас Новым годом!

Подскажите, пожалуйста, с чего начать? В детском оздоровительном лагере необходимо взамен существующего запроектировать наружную систему пожаротушения с пожарными резервуарами, какие у меня должны быть исходные данные кроме ситуационного плана? Что должно входить в состав проекта? Думаю, что часть водоводов они хотят оставить. Спасибо заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Водяной
сообщение 28.12.2015, 14:25
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ева1966 @ 28.12.2015, 13:38) *
Здравствуйте, специалисты! С наступающим Вас Новым годом!

Подскажите, пожалуйста, с чего начать? В детском оздоровительном лагере необходимо взамен существующего запроектировать наружную систему пожаротушения с пожарными резервуарами, какие у меня должны быть исходные данные кроме ситуационного плана? Что должно входить в состав проекта? Думаю, что часть водоводов они хотят оставить. Спасибо заранее!

Данные по зданиям, а точнее по диктующим. Если не могут дать, то требуйте на все и сами определите.
Требования - СП8 табл.2-3, СП10 табл 1 и 2
Топосъемка. Задание на проектирование.
Ту на подключение, если есть такие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ева1966
сообщение 28.12.2015, 14:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



Спасибо!ТУ на подключение скорее нет. Водоснабжение объекта из скважин, дебит скважины тоже пока неизвестен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.12.2015, 14:52
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Радиус действия пожрезервуара 150м. Учитывайте сразу. Это требование почти всегда нарушено. Расстраивали как обычно, а местные пожарные инспекторы глаза закрывают на такие вещи при проверках. Не знаю почему, то ли алчные, то ли бесстрашные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ева1966
сообщение 28.12.2015, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



ОК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных