> объединить необединяемое, наружное ПТ, гидранты
vsieyz
сообщение 11.1.2016, 12:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479



Добрый день!

Нужен дельный совет, а ситуация следующая:
Есть промплощадка. Проложено кольцо на наружное пожаротушение. От кольца запитываются сети внутреннего пожаротушения, которые, в свою очередь, закольцованы внутри здания. Есть на площадке ж/д пути, которые отделяют сеть В2 от места расположения проектируемого гидранта. Над путями галерея. Нужно разместить ПГ за ж/д путями.

Вопрос 1:
Можем ли мы запитать ПГ от ближнего здания, то есть от кольца внутреннего противопожарного водопровода.

Вопрос 2:
Можем ли мы по наружней стене здания и в дальнейшем по наружной стене галереи пустить трубопровод до гидранта.

Вопрос 3:
Как обосновать решение с точки зрения нормативной документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Водяной
сообщение 11.1.2016, 22:22
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



8.7. Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в тоннелях, а также прокладка водопроводных линий в тоннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных (и объединенных с противопожарными) водопроводов в тоннелях пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах. При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 640)
При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.

8.4. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.


Сообщение отредактировал Водяной - 11.1.2016, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsieyz
сообщение 12.1.2016, 5:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479



ага, читала уже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsieyz
сообщение 12.1.2016, 6:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479



В общем, было принято решение вывести патрубки с соединительными головками из ближайшего здания. Здание погрузки угля не соответствует п.4.1.15 СП 10.13130 и п.5.10.19 СП 5.13130, значит можно вывести только один патрубок? Я правильно поняла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 12.1.2016, 7:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



1. Запитывать нужно от наружной сети.
2 и 3. "При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки"
4. п.4.1.15 СП 10.13130 и п.5.10.19 СП 5.13130 и ПГ не сосватать никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2016, 11:44
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vsieyz @ 11.1.2016, 12:44) *
Вопрос 1:
Можем ли мы запитать ПГ от ближнего здания, то есть от кольца внутреннего противопожарного водопровода.

Вопрос 2:
Можем ли мы по наружней стене здания и в дальнейшем по наружной стене галереи пустить трубопровод до гидранта.

Вопрос 3:
Как обосновать решение с точки зрения нормативной документации.

1. Нет.
2. Нет.
3. Только письменным согласованием с органами пожарной охраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных