> Прогрев камеры с грунтом паром до 75 град. С
PSergeyV
сообщение 12.1.2016, 17:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.8.2007
Из: Тула
Пользователь №: 10821



Добрый день коллеги, прошу помощи в решении следующей задачи.
Объем камеры 6,6х37,7х5 м
Начальная температура +12 град. С
В камере располагается грунт, с начальной температурой +12 град. С. Влажность грунта 70%
Задача прогреть камеру с грунтом до температуры +75 град. С паром с температурой +120 град. С.
Теплопотерями через ограждения можно пренебречь.
За какое время можно добиться нужного результата и какой мощности котел кг/ч пара требуется?
Буду очень благодетелен, если сможете помочь объясните как решить эту задачу.


прощу прощения, забыл добавить - пар насыщенный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
nick2
сообщение 13.1.2016, 7:52
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



конденсат из ямы есть куда отводить?
или кипяток будет пропитывать грунт, прогревая его?

Р.S. Вам куда 75 гр нужно!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PSergeyV
сообщение 13.1.2016, 10:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.8.2007
Из: Тула
Пользователь №: 10821



Нет предложений по решению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.1.2016, 15:18
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Что за грунт? Теплоемкость, плотность, масса грунта в камере? Толщина прогреваемого слоя (расположение источников пара)?

Для начала просто посчитайте требуемое количество теплоты Q=c m Δt. Вспоминаем школу. Ну а дальше уже определяется геометрия, расходы, мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rdiaeen
сообщение 28.1.2016, 10:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262553



Спасибо, надо записать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных