> расчетный расход для станции пожаротушения, подбор насосной станции
SANTEXNIK
сообщение 15.1.2016, 8:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Привет коллеги! Поздравляю с наступившим НГ rolleyes.gif
Что-то сомневаюсь с выбором расчетного расхода воды для подбора насосной станции пожаротушения.
Имеется производственное здание с расходом 11,2 л/с на внутреннее тушение и 30 л/с на наружное тушение.
Ближайший водопровод ПЭ 110мм.
Ставлю резервуары противопожарного запаса воды.
Насосную хочу поставить заглубленную комплектной поставки со стаканом из стеклопластика и наземным павильоном.
Посчитал напор для внутреннего ПТ 50,5м для наружного ПТ 53,3м
Вопрос: расход брать суммарный 30+11,2 л/с или наибольший из двух т.е. 30л/с
Читаю нормы и не найду ответа dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Fisher155
сообщение 15.1.2016, 8:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



суммарный и напор тоже при суммарном расходе рассчитывать

Сообщение отредактировал Fisher155 - 15.1.2016, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 15.1.2016, 9:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



А поясните почему берем суммарный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.1.2016, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Потому что СП8, п.5.9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InVinoVeritas
сообщение 15.1.2016, 16:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2010
Из: СПб
Пользователь №: 51279



А вы уверены, что стакан из стеклопалстика подойдет. Соблюсти требования пожарников по эвакуационным лестницам из машинного зала, нормативные расстояния от стенок для прохода и обслуживания арматуры и насоса...
Доставка диаметром более 2,5метров проблема, так как ширина фур ограничена, а если есть мосты и туннели, то может оказаться доставка гораздо дороже чем сама насосная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 18.1.2016, 5:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



спасибо всем за подсказки rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.1.2016, 13:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Напор только не складывайте biggrin.gif а расход суммируйте!

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 18.1.2016, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных