Регулировка скорости Pwm вентилятора аналоговым сигналом 0-10v. |
|
|
|
17.1.2016, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277653

|
Здравствуйте, есть задача управлять corrigo e аналоговым сигналом 0-10в. вентилятором 4-pin PWM EBM PARTS DC 24v. С помощью какого преобразователя это можно реализовать?
Сообщение отредактировал vkn9 - 17.1.2016, 16:51
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
17.1.2016, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Наверно, все-таки, ebm-papst. И какой конкретно вентилятор? Лучше ссылку на модель.
|
|
|
|
|
17.1.2016, 23:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277653

|
|
|
|
|
|
18.1.2016, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(vkn9 @ 17.1.2016, 16:44)  вентилятором 4-pin PWM EBM PARTS DC 24v. "Rated voltage: 24V ( AC) Frequency: 50/60HZ"
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 18.1.2016, 8:18
|
|
|
|
|
18.1.2016, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277653

|
Цитата(Kotlovoy @ 18.1.2016, 9:18)  "Rated voltage: 24V (AC) Frequency: 50/60HZ" Если я Вас правильно понял он переменного тока? так на нем четко написано DC, да и работает он на ура от постоянного тока
|
|
|
|
|
18.1.2016, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(vkn9 @ 18.1.2016, 8:30)  Если я Вас правильно понял он переменного тока? так на нем четко написано DC, да и работает он на ура от постоянного тока Значит, вы дали ссылку не на тот вентилятор.
|
|
|
|
|
18.1.2016, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(vkn9 @ 18.1.2016, 8:30)  Если я Вас правильно понял он переменного тока? так на нем четко написано DC, да и работает он на ура от постоянного тока По вашей ссылке на фото вентилятора - DC, а в технических параметрах - AC. Чему верить? Если штеккер 4-контактный, то что там за провода? В даташите об этом ничего не сказано, и нет схемы подключения. Так что вряд ли существует готовое доступное устройство для регулировки скорости сигналом 0-10В. http://img.ebmpapst.com/products/datasheet...8698.1453099712
|
|
|
|
|
18.1.2016, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277653

|
Верить тому что на фото, на самом вентиляторе расписаны все четыре выхода
|
|
|
|
|
18.1.2016, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(vkn9 @ 18.1.2016, 11:49)  Верить тому что на фото, на самом вентиляторе расписаны все четыре выхода Судя по этому документу, можно напрямую 0..10В подавать без всяких ШИМов. У него внутри стоит RC фильтр, который ШИМ преобразовывает в 0..10В.
Сообщение отредактировал stscat - 18.1.2016, 12:25
|
|
|
|
|
18.1.2016, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Или, если он понимает только PWM, применить преобразователь 0-10В в PWM https://www.phoenixcontact.com/online/porta...ail:pid=2864082А уж с него - на зелёный проводок. Цитата(stscat @ 18.1.2016, 12:23)  Судя по этому документу, можно напрямую 0..10В подавать без всяких ШИМов.
У него внутри стоит RC фильтр, который ШИМ преобразовывает в 0..10В. А может быть, в 0..3В, или в 0...1,7В. Что там внутри - неведомо.
|
|
|
|
|
18.1.2016, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
[quote name='Kotlovoy' date='18.1.2016, 12:31' post='1177149'] Или, если он понимает только PWM, применить преобразователь 0-10В в PWM https://www.phoenixcontact.com/online/porta...ail:pid=2864082Есть преобразователь Esko Conv 102. Преобразование 0(2)..10В <-> 0(4)..20мА. Можно в него ввести режим ШИМ выхода.
|
|
|
|
|
18.1.2016, 12:46
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277653

|
Цитата(Kotlovoy @ 18.1.2016, 13:31)  Или, если он понимает только PWM, применить преобразователь 0-10В в PWM https://www.phoenixcontact.com/online/porta...ail:pid=2864082А уж с него - на зелёный проводок. А может быть, в 0..3В, или в 0...1,7В. Что там внутри - неведомо. Он понимает только PWM, пробовал подавать 0-10в. не работает((( Дороговатый интерфейс, есле это мотором не запущу, может подскажете какой мотор EC прикупить для приточки кубов на 300 с управлением на прямую от контролера 0-10в. буду очень признательный.
|
|
|
|
|
18.1.2016, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2015
Пользователь №: 277653

|
Не где не могу найти информации на преобразователь Esko Conv 102.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
18.1.2016, 15:21
|
Guest Forum

|
Цитата(vkn9 @ 18.1.2016, 11:46)  Он понимает только PWM, пробовал подавать 0-10в. не работает((( Дороговатый интерфейс, есле это мотором не запущу, может подскажете какой мотор EC прикупить для приточки кубов на 300 с управлением на прямую от контролера 0-10в. буду очень признательный. Для подбора нужно перепад давления знать.
|
|
|
|
|
19.1.2016, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(vkn9 @ 18.1.2016, 14:58)  Не где не могу найти информации на преобразователь Esko Conv 102.  http://eskomatik.ru/esk-conv/
|
|
|
|
|
  |