> расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина, Не могу разобраться с расчетными участками и подбором диаметров
Жаннета
сообщение 27.1.2016, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Всем Доброго время суток.. я начинающий специалист по ВК. В ходе работы над своим первым проектом столкнулась с некоторыми трудностями. Для расчета системы водопровода использую программу EXEL , разработанную Андреем Сорокиным. Расчетные участки разбила от ввода до самого удаленного стояка.. Преподаватель сказал, что верно, хотя я в этом сомневаюсь. но это еще пол беды.. Вот никак не могу разобраться с подбором диаметров труб. Подбирала в зависимости от скоростей и расхода по таблицам шевелева для пластмассовых труб..Получила внутренний диаметр.. теперь не знаю как определить наружный и толщину стенки... спасибо заранее, если кто-нибудь поможет)!!!!
Скидываю свои чертежи и программку со своими данными
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.________.xls ( 514,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 544,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
6 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Dima_UA
сообщение 27.1.2016, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



берете каталоги труб и смотрите какие трубы есть и область их применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.1.2016, 13:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Все же элементарно по найденному внутреннему диаметру подбираете трубу, я обыкновенно беру трубы PN 1,6, и смотрите наружный и толщину стенки, трубы полипропиленовые например посмотрите тут СП 40-101-96.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 27.1.2016, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания слишком большое давление...А для меньшего не могу найти толщину стенок...

К примеру, требуемый напор на вводе у меня 60 метров..
Диаметр получился равный 32 .. Толщину стенки брать при Давлении равным 10 МПа? Т.е получится 32х3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.1.2016, 14:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 15:18) *
так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания слишком большое давление...А для меньшего не могу найти толщину стенок...

К примеру, требуемый напор на вводе у меня 60 метров..
Диаметр получился равный 32 .. Толщину стенки брать при Давлении равным 10 МПа? Т.е получится 32х3?

32 это внутренний или наружный уже?
не 10 МПа, а 1.0 МПа

Цитата(Dima_UA @ 27.1.2016, 13:56) *
берете каталоги труб и смотрите какие трубы есть и область их применения.


Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.1.2016, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.1.2016, 15:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 14:18) *
так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания слишком большое давление...А для меньшего не могу найти толщину стенок...

К примеру, требуемый напор на вводе у меня 60 метров..
Диаметр получился равный 32 .. Толщину стенки брать при Давлении равным 10 МПа? Т.е получится 32х3?


Меньше PN 1.0 нет, PN 1.0 имхо маловато, не люблю их. Если у Вас Москва то там вообще на ХВС PN 2 Мпа, а на ГВС 2.5 вроде, трубы посмотреть можете тут, у них нормативы свои есть http://www.stroipolymer.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.1.2016, 21:37
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3719
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Про PN 1.0 можно подробнее? 1.0 - это 1 кгс/см2 или 1 МПа? PN 10 (если об этом давлении речь) - почему мало? В наружном водоснабжении напор вроде как не выше 60 метров нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 27.1.2016, 23:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



А с расчетными участками все верно? нужно разбивать только самый удаленный стояк? У меня получается, что на одном стояке (который я разбила на участки) разные диаметры труб... А у других стояков аналогичная картина будет?

И ещё..Какой нормативный источник лучше использовать для подбора диаметров пластмассовых труб ?
И пределы каких скоростей применять?
К примеру в курсовых работах Мы использовали Таблицу Шевелева и пределы скоростей нам говорили принимать от 0.9 до 1.2 м/с (Подбирали диаметр по расходу и пределу этих скоростей.) Но это было для стальных труб.
А как быть с пластмассовыми?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.________.xls ( 514,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 28.1.2016, 8:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Если протяженность сети и высота здания невелики, можно принимать скорости и побольше, 1,5-2 м/с, все зависит от потерь напора в сети и исходного напора на входе - хватит ли всем потребителям? По потерям и ориентируйтесь в скоростях. Сделаете проектов 100, интуитивно будете чувствовать)). То же и с диаметрами. На начальном этапе будете просчитывать все участки и индивидуально подбирать, конечно, участки разные в зависимости от количества потребителей, высоты, длины...

По трубам - вы курсовую делаете или спецификацию реальным монтажникам? Если первое, укажите условный диаметр (какой вышел по расчету), если реальный объект - в помощь ГОСТ Р 52134-2003. Выберите сначала трубы - полиэтиленовые, полипропиленовые, есть еще металлопластиковые и т.д.
Ваш расчетный диаметр - внутренний, в обозначении указывается наружный х толщина стенки. Если получили, например 32, трубу будете брать наружным диаметром 40, например, 40х2,3. Для внутрянки, при давлении до 100 м (PN10, или 1 МПа), имхо, SDR17 вполне достаточно. А можете просто в поиске выбрать производителя, открыть каталог и вуаля - номенклатура есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.1.2016, 9:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Не во всем согласен с chea 1.5м/с край - ограничивает СП 30. На счет интуиции он прав)) когда бывает "даешь проект за один вечер" интуитивно ставлю диаметры. На счет разбивки, да Вам нужно разбить до диктующего прибора. И еще по Вашей графике мельком увидел, ПК ставятся на 1,35м от пола, у Вас где то видел 1м поставили. На счет PN 1.0 не люблю т.к. в основном закладываю PP-R трубы НПО "Стройполимер", у них есть такой пункт в нормативке (п. 2.3- 2.4 ) ВСН 47-96:

2.3. При проектировании холодного водопровода в многоэтажных зданиях в г. Москве следует применять, как правило, трубы из PPRC, рассчитанные на номинальное рабочее давление 2,0 МПа.
Примечание. При техническом обосновании проектного решения системы холодного водопровода и этажности зданий допускается применение труб из PPRC, рассчитанных на номинальное рабочее давление 1,6 МПа.

2.4. При проектировании водопровода горячей воды в многоэтажных зданиях в г. Москве следует применять, как правило, трубы из PPRC, рассчитанные на номинальное рабочее давление 2,5 МПа.
Применение. При техническом обосновании проектного решения системы горячего водоснабжения допускается применение труб из PPRC, рассчитанных на номинальное рабочее давление 2,0 МПа. При этом рабочее давление в системе горячего водоснабжения не должно превышать 0,8 МПа.

для холодного водопровода PN 1.0 не так критично, но для ГВС это критично, дело в том что, в трубах всегда есть еще дополнительные напряжения в стенках и поэтому беру всегда минимум Pn 1.6Мпа, так же есть требование в СП30 про необходимый срок службы труб, он как раз зависит от рабочего давления в сети для PP-R труб это прил 2 СП 40-101-96.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 28.1.2016, 10:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Спасибо Всем огромное..Вы мне оооочень помогли!!!!! rolleyes.gif rolleyes.gif Теперь Думаю Буду чаше сюда обращаться за советами и подсказками..Спасибо! )))

А ещё по графике есть какие-нибудь грубые нарушения?
Я вот не совсем поняла как соединять внизу Т3 и Т4 в стояке 3..
И если на первом этаже нет никаких приборов, то Т3 и Т4 можно соединять после второго? или доводить нужно до подвала всё равно ?? Например правильней будет как в стояке 1 или в стояке 2?)



По трубам - вы курсовую делаете или спецификацию реальным монтажникам?

Это реальный проект)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.1.2016, 10:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



хм...если реальный обьект, то считать надо все участки, не только самый длинный, и с тояки, если с разным количеством приборов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 28.1.2016, 21:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



А вообще обязательно на одном стояке использовать разные диаметры труб. У меня к примеру получилось, что до 4 этажа 32 диаметр, а дальше до 12 25 диаметр...Нельзя просто 32 на все 12 этажей смонтировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.1.2016, 21:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Маловаты диаметры...

Какие потери по стояку получили при таких диаметрах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 28.1.2016, 21:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



0,56793

это потери на участке ,где 25 мм диаметр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.1.2016, 21:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Что-то сомнительно... Водопровод с цгв или газовые котлы. Стояк один на квартиру или два. Расход какой на стояк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 28.1.2016, 21:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Я не совсем уверена, что расчет у меня верный...
Я делала расчет по программе Сорокина в EXEL..вот скидываю ещё раз фаил..
Там вбивала длины участков , Уд.расход воды одним прибором qo,л/с приняла 0,18, а Макс.час расход 5,6..
Далее по полученному расчетному расходу воды и скорости подбирала диаметры и потери..Далее определила потери на участке путем умножения на длину участка...

вот здесь данные мои)))

Блочно модульная котельная на крыше

один стояк на квартиру

а что на счет стояков Т3 и Т4?? их соединения...
Помогите пожалуйста... Никто из знакомых не хочет делиться опытом и толком ничего не подсказывают(((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.________.xls ( 514,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 583,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.1.2016, 22:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



лучше сделать раз самому под себя программу, а так чёрти знает что можна накачать

и первый раз, а то и 10, лучше ручками посчитать на бумажке

Сообщение отредактировал Dima_UA - 28.1.2016, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 28.1.2016, 22:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



я считала и ручкой... все совпадает...Вот только вопрос в том, правильные ли я данные приняла?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.1.2016, 22:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Не знаю, радоваться мне или огорчаться, но я не знаю, кто такой Сорокин. Пишу с телефона, файл открыть не могу. Завтра найду минутку, гляну. Вы пока, скачайте из книгохранилища скачайте справочник под редакцией Тугая. Там есть примеры расчетов, в том числе жилого дома. Поразбирайтесь, весьма полезная литература. Рекомендую всем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 28.1.2016, 22:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопрос пожалуйста

waljunja , спасибо ...Буду признательна если посмотрите и подскажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.1.2016, 23:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dima_UA @ 28.1.2016, 22:14) *
лучше сделать раз самому под себя программу, а так чёрти знает что можна накачать

и первый раз, а то и 10, лучше ручками посчитать на бумажке


Истину глаголит, я свои формы себе сам сделал) расчет PP-R труб прям из СП40 методу в эксель перенес
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 0:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) *
Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопрос пожалуйста

waljunja , спасибо ...Буду признательна если посмотрите и подскажите


Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
По графике:
Во-первых: если у Вас крышная котельная, просчитайте еще стояк и до нее, запросите данные у ОВ какое давление им нужно на вводе в котел, оно Вас сильно удивит (у меня в последнем проекте требовали 35 аж, а с учетом высоты подъема диктующей была она.
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.
В третьих: не вижу полотенцесушителей? на чей совести они? подозреваю на разделе ВК они висят
В 4х: Пожалуйста обратите внимание что длина коридора у Вас долее 10м! значит расход на ВПВ 2х2.5, а значит 2 ПК на этаже (табл.1 СП 1013130.2012)
В 5х: обратите внимание на требование п 5.4.1 и 5.4.2 СП 30.13330.2012 при 12 и более ПК 2 ввода на пожарку, и сеть кольцевая должна быть (кольцо в подвале)
6. п 5.2.7 СП 30.13330.2012 стояки нужно объединить
7. п 7.1.5 СП 30.13330.2012 нужна запорная арматура на стояках, а так же спускные краны в нижних точках, у системы ГВС в верхних точках еще автоматические воздухоотводчики
8. Стадия ПД, а делаете аксонометрию, это не обязательно, см постановление №87)
9. На стояках Т4 я бы еще поставил балансировочные клапана.

По расчету вижу считаете по СНиП, но так же вы забыли про п. 5.2.10 СП 30, Вы приняли у диктующего прибора 3м, это ни о чем, ищите паспорт прибора или принимайте 20м. Вижу давление 60м потребное, в составе квартирных водомерных узлов не забудьте регуляторы давления.

Теперь про стояк 3 гвс, а что Вам мешает его объединить не понимаю, просто рисуете линию и вуаля)

Не огорчайтесь, первый опыт всегда сложный, особенно такой. Пускай другие пользователи форума посмотрят мои замечания, может где я не прав)

Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2016, 0:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 11:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) *
Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопрос пожалуйста


мое мнение....какая то мудреная эта программа Соркина (ее даже для примера не оставляю у себя)
дайте ваши исходные даные.

скорость в стояках с ПП я принимаю не больше 1,2-1,3 м/с, а в среднем 0,8-1,0 м/с.
что за расход такой q0 = 0,18 л/с?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.1.2016, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 11:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 12:02) *
мое мнение....какая то мудреная эта программа Соркина (ее даже для примера не оставляю у себя)
дайте ваши исходные даные.

скорость в стояках с ПП я принимаю не больше 1,2-1,3 м/с, а в среднем 0,8-1,0 м/с.
что за расход такой q0 = 0,18 л/с?


0,18 - это секундный расход воды диктующим прибором. Принимала по СНИП 2_04_01_85, приложение 2

Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 1:05) *
Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
По графике:
Во-первых: если у Вас крышная котельная, просчитайте еще стояк и до нее, запросите данные у ОВ какое давление им нужно на вводе в котел, оно Вас сильно удивит (у меня в последнем проекте требовали 35 аж, а с учетом высоты подъема диктующей была она.
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.
В третьих: не вижу полотенцесушителей? на чей совести они? подозреваю на разделе ВК они висят
В 4х: Пожалуйста обратите внимание что длина коридора у Вас долее 10м! значит расход на ВПВ 2х2.5, а значит 2 ПК на этаже (табл.1 СП 1013130.2012)
В 5х: обратите внимание на требование п 5.4.1 и 5.4.2 СП 30.13330.2012 при 12 и более ПК 2 ввода на пожарку, и сеть кольцевая должна быть (кольцо в подвале)
6. п 5.2.7 СП 30.13330.2012 стояки нужно объединить
7. п 7.1.5 СП 30.13330.2012 нужна запорная арматура на стояках, а так же спускные краны в нижних точках, у системы ГВС в верхних точках еще автоматические воздухоотводчики
8. Стадия ПД, а делаете аксонометрию, это не обязательно, см постановление №87)
9. На стояках Т4 я бы еще поставил балансировочные клапана.

По расчету вижу считаете по СНиП, но так же вы забыли про п. 5.2.10 СП 30, Вы приняли у диктующего прибора 3м, это ни о чем, ищите паспорт прибора или принимайте 20м. Вижу давление 60м потребное, в составе квартирных водомерных узлов не забудьте регуляторы давления.

Теперь про стояк 3 гвс, а что Вам мешает его объединить не понимаю, просто рисуете линию и вуаля)

Не огорчайтесь, первый опыт всегда сложный, особенно такой. Пускай другие пользователи форума посмотрят мои замечания, может где я не прав)



Спасибо Вам огромное...Все оказалось на много сложнее чем я предполагала..Но с вашей помощью и своим желанием и старанием, я с этим разберусь)))


не совсем поняла вот этот момент
"По расчету вижу считаете по СНиП, но так же вы забыли про п. 5.2.10 СП 30, Вы приняли у диктующего прибора 3м, это ни о чем, ищите паспорт прибора или принимайте 20м. Вижу давление 60м потребное, в составе квартирных водомерных узлов не забудьте регуляторы давления."
О каких 3 метрах идет речь
И по поводу соединения Т3 и Т4 проблемка в том, что не знаю как правильно соединять...Как в стояке 2 или стояке 1.
И с 3 стояке до счетчика или после?


а в подвалах нужны счетчики В1 и Т3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 11:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а почему не по прил.3?
по прил.2 принимать можна только для конечных участков.
а для стояков и пр. по прил.3.

дайте исходные даные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 11:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Aerl ,объединять нужно стояки холодного водоснабжения???


А что значит вот этот пункт
5.2.8 В системе горячего водоснабжения присоединение водоразборных устройств к циркуляционным трубопроводам не допускается.
У меня ж как раз так и получается...Следовательно я неправильно соединила Т3 и Т4?

Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 11:30) *
а почему не по прил.3?
по прил.2 принимать можна только для конечных участков.
а для стояков и пр. по прил.3.

дайте исходные даные



Какие конкретно исходные данные нужны??
У меня их нет...при расчете использовала количество жителей, количество приборов (которые посчитала по плану и квартирам) а расходы 0,18 и 5,6 брала по Снип ( Преподаватель объяснил именно так) Длины участков тоже брала по построенной мной аксонометрии. Потом по формуле из снип посчитала расход и подбирала диаметры и потери на единицу длины по шевелеву

Dima, а вообще на участки стояк разбивать обязательно ? может можно в конечной точке сразу посчитать...Использовав число людей и приборов сразу на всем стояке, а не на участках каждой квартиры???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 583,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 11:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну вот и дайте эти даные, я за Вас не буду их считать

а на стояке 3 подключите циркуляцию там где счетчик на Т3 ставите.

ИМХО, я считаю каждый участок

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.1.2016, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 12:07
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 11:53) *
ну вот и дайте эти даные, я за Вас не буду их считать

а на стояке 3 подключите циркуляцию там где счетчик на Т3 ставите.

ИМХО, я считаю каждый участок


извините..просто не так поняла..
тут на последнем листе есть данные о количестве жителей и приборах на каждом стояке и в общем

Вот таким образом можно отвести ветки на пожарку от В1?? и краники показать примерно в этих местах (набрасала схиматически)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.________.xls ( 515 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 97,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 12:17
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 11:30) *
О каких 3 метрах идет речь


У Вас в расчете есть пункт напор в д.т. Там ставьте по паспорту прибора (если найдете) либо 20м. На счет циркуляции, объединяете после счетчика, на счет не допускается присоединения к циркуляционному имеется ввиду к обратному трубопроводу, присоединили потребителей Вы правильно, я так понимаю ГВС Вы еще не начинали считать? На счет вводов, а почему Вы к каждой системе свой ввод делаете? просто вводите 2 трубы ставьте водомерный узел, и если хотите раздельные системы для ВПВ и подачу на котельную, просто разъединяете после ВУ (хотя я сделал бы общее кольцо в подвале, от него стояки в т.ч. и впв замкнул бы их на чердаке и в котельную). ГВС я б тоже иначе сделал, стояки Т3 объединил бы в подвале в циркуляцию и одной трубой вернул бы в котельную, но решать Вам. И еще один момент В3 - это обозначение производственного водопровода, для раздельных систем введите обозначение В2, В1.1 и В1.2, так грамотнее будет

Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2016, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 12:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не может быть одинаковое количество приборов на холодную воду и гарячую!!!!!!
напишите количество жителей -
приборы холодной воды -
приборы горячей воды -
и что за тип здания по снип (прилож.3) -

честно говоря у Вас там бардак.
разберитесь с расчетами по справочнике Тугай, как рекомендовали выше.

Прикрепленный файл  ______.jpg ( 722,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 12:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 12:17) *
У Вас в расчете есть пункт напор в д.т. Там ставьте по паспорту прибора (если найдете) либо 20м. На счет циркуляции, объединяете после счетчика, на счет не допускается присоединения к циркуляционному имеется ввиду к обратному трубопроводу, присоединили потребителей Вы правильно, я так понимаю ГВС Вы еще не начинали считать? На счет вводов, а почему Вы к каждой системе свой ввод делаете? просто вводите 2 трубы ставьте водомерный узел, и если хотите раздельные системы для ВПВ и подачу на котельную, просто разъединяете после ВУ (хотя я сделал бы общее кольцо в подвале, от него стояки в т.ч. и впв замкнул бы их на чердаке и в котельную). ГВС я б тоже иначе сделал, стояки Т3 объединил бы в подвале в циркуляцию и одной трубой вернул бы в котельную, но решать Вам. И еще один момент В3 - это обозначение производственного водопровода, для раздельных систем введите обозначение В2, В1.1 и В1.2, так грамотнее будет



Спасиюо большое . что уделяете внимание моей теме!!! Вы мне очень сильно помогаете..Спасибо !!!! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Dima_UA
, Спасибо Вам...Да я согласна с Вами с расчетами Барбак...Это моя первая работа..Я учусь и предполагала, что все сразу правильно не будет...Буду разбираться ещё)))Спасибо Вам)

тип здания -Жилой многоквартирный дом..
посоветовалась с преподавателем...Сказал отнести к "с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами" и взять Норму расхода воды в час наибольшего водопотребления 15,6. В расчете ХВС я приняла 5,6, так как 15.6 это общий расход ГВС и ХВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 12:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Давайте так, чтобы не вытаскивать по букве с Вас, сделайте самостоятельно расчет сначало общих расходов по зданию:
общий (л/с, м3/час, м3/сут)
холодной воды (л/с, м3/час, м3/сут)
горячей воды (л/с, м3/час, м3/сут)

толи в ворде, толи на бумаге вручную и сюда закинете.
(примеры есть в Тугай, скачать можна здесь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 12:50
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



приборы ХВС - 252
приборы ГВС-185


ещё один вопрос по жителям...у меня в одной из квартир два стояка получается...Как там быть с жителями?

количество жителей на одном стояке я считала так: Например, если один стояк проходит в 2-х комнатной квартире, то количество жителей на одном этаже принимала 3 человека и умножала на количество этажей ...
так я делала по каждому стояку

Dima_UA , Хорошо сделаю по зданию сначала и закину)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 12:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



количество жителей принимается только 1 раз при расчете общих расходов.
дальше в расчетах расходов по участках только приборы фигурируют.
но это потом...сначала давайте общие расходы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 21:09
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 1:05) *
Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.

По нормам надо делать раздельный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.

насосную под квартирой не надо размещать.

Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 21:26
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Что значит " Обслуживание одинаковых и различных групп потребителей" ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 21:38
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



жилой дом и магазин, к примеру, это разные потребители.


Сколько квартир у вас? Сколько человек берёте на квартиру?Сколько всего человек в доме?

Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 21:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



вот щас пытаюсь сделать расчет на все здание...ПО справочнику Тугая
квартир пять
общее число жителей 1694 (11 этажей) плюс первый этаж нежилой... планируется сделать какой-нибудь выставочный зал..На первом этаже несколько приборов всего

я никак не пойму какие данные мне нужно брать(( Преподаватель в одну сторону направил... а щас совсем сбилась что да как
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:06
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(waljunja @ 29.1.2016, 22:09) *
По нормам надо делать раздельный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.

насосную под квартирой не надо размещать.


есть п. 5.2.2 СП30.13330.2012, но в ответ Вы можете кинуть в меня п. 4.1.7 СП10, и будете правы, но у нее в системе хп уже давление будет более 45м, уже регуляторы давления в нижних этажах (ну или по старинке 2 зоны) поэтому разъединять просто нет смысла на мой взгляд, а при объединенном хоть будет сменность воды в стояках В2

Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2016, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:09
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



для определения вероятности, часовой и секундный расходы нужно применять по приложению СНИП 2 или 3???
Я взяла секундный расход прибором 0,18 по приложению 2, а норму расхода в час наибольшего водопотребления 5,6 по приложению 3. (Это для ХВС)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) *
вот щас пытаюсь сделать расчет на все здание...ПО справочнику Тугая
квартир пять
общее число жителей 1694 (11 этажей) плюс первый этаж нежилой... планируется сделать какой-нибудь выставочный зал..На первом этаже несколько приборов всего

я никак не пойму какие данные мне нужно брать(( Преподаватель в одну сторону направил... а щас совсем сбилась что да как



Самое начало начинаете считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:12
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



да(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:09) *
для определения вероятности, часовой и секундный расходы нужно применять по приложению СНИП 2 или 3???
Я взяла секундный расход прибором 0,18 по приложению 2, а норму расхода в час наибольшего водопотребления 5,6 по приложению 3. (Это для ХВС)


Приложение 3 смотрите, столбец 10 смотрите первая цифра сек., в скобках -часовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:23
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Вы два проекта одновременно что ли делаете???


Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



А при определении вероятности в знаменателе брать 0,2*3600*количество приборов? А в числителе количество людей* на что??

не..С чего вы взяли...Это все один проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:28
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) *
общее число жителей 1694

Это где же они разместятся то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:29
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:23) *
А при определении вероятности в знаменателе брать 0,2*3600*количество приборов? А в числителе количество людей* на что??

не..С чего вы взяли...Это все один проект



Умножить на qhr u (прил 3, столбец 8) смотрите на обозначения, помогут. Постарайтесь поянть в чем смысл этой формулы и станет легче, формула очень логична
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 22:30
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 22:06) *
есть п. 5.2.2 СП30.13330.2012, но в ответ Вы можете кинуть в меня п. 4.1.7 СП10, и будете правы, но у нее в системе хп уже давление будет более 45м, уже регуляторы давления в нижних этажах (ну или по старинке 2 зоны) поэтому разъединять просто нет смысла на мой взгляд, а при объединенном хоть будет сменность воды в стояках В2


и я не понимаю пока что нафига делать раздльную сеть

Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:23) *
А при определении вероятности в знаменателе брать 0,2*3600*количество приборов? А в числителе количество людей* на что??

не..С чего вы взяли...Это все один проект


людей на часовую норму по приложению 3
там 15,6 / 5,6 / 10 л/час

а на какой специальности учитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:30
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



упс..стоочки..Дважды умножила на количество этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:31
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



у Вас же две группы водопотребителей? если да то веселуха еще впереди
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



154 человекка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 22:31
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



waljunja
не забивайте голову схемами
пока что мы расходы считаем

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.1.2016, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Запомните в числителе всегда часовая норма расхода воды потребителем умноженная на количество потребителей. Если вы считаете общий расход воды то нориа общего расхода, к примеру 15.6 л/ч для домов с ЦГВ, для горячей воды - 10 л/ч, для холодной - 5.6 л/ч. Потребитель- человек. Короче, в числителе получается количество воды, которое положено израсходовать людям, а в знаменателе - количество воды, которое может вылиться через приборы.

Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:35
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



секундный расход на общее здание получился 1,071 л/с

это ХвС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:38
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:35) *
секундный расход на общее здание получился 1,071 л/с

это ХвС


на бумаге считаете? просто сфоткайте, скиньте расчеты Ваши, 1,071 что то маловато по моему на 12 то этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:40
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Да, я так и приянла..
Р=5,6*154/(3600*0,2*252)=0,0047
PN= 1.1844
A=1.071 по приложению 4 Таблица 2
q=5*0.2*1.071=1.071

это если не учитывать первый этаж я посчитала..Чисто 11 жилых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:47
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:40) *
Да, я так и приянла..
Р=5,6*154/(3600*0,2*252)=0,0047
PN= 1.1844
A=1.071 по приложению 4 Таблица 2
q=5*0.2*1.071=1.071

это если не учитывать первый этаж я посчитала..Чисто 11 жилых



Гуд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:48
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



одобряете? верно?

а если для разных групп считать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:49
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Кстати, в расчете Сорокина не учитываются потери в местных сопротивлениях на участках.
Ещё вы должны обратить внимание на то, что участки, пропускающие расход воды на котельную, должны быть на этот расход и рассчитатны, а то Вы пропустили только холодную воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 22:50
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у Вас ввод холодной воды общий для ГВС и ХВС?
тогда сделайте так как должно быть
расчитайте общий расход (сумарный ГВС и ХВС)
потом только ХВС
и тогда только ГВС

и покажите это все 1-им файлом

НЕ НАДО УРЫВКИ СЮДА КИДАТЬ

давайте пока что с 1 потребителем разберемся

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.1.2016, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:56
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:48) *
одобряете? верно?

а если для разных групп считать ?


по второй группе есть данные? что на первом этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:58
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



У меня ведь два ввода..Один на разводку Хвс ,а другой подающий на крышу до котельной и оттуда уже спускается Т3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:58
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 23:50) *
=
давайте пока что с 1 потребителем разберемся


Согласен, не заморачивайтесь пока что на счет второй группы. Рассчитайте Общий ХВС и ГВС для жильцов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 23:00
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 23:56) *
по второй группе есть данные? что на первом этаже


Выставочный зал... 7 приборов имеется.Больше нет данных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 23:09
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:58) *
У меня ведь два ввода..Один на разводку Хвс ,а другой подающий на крышу до котельной и оттуда уже спускается Т3


у Вас два ввода внутри здания должны быть объединены, и только потом если хотите отводите на котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 23:09
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:58) *
У меня ведь два ввода..Один на разводку Хвс ,а другой подающий на крышу до котельной и оттуда уже спускается Т3


это как понимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 23:12
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:58) *
У меня ведь два ввода..Один на разводку Хвс ,а другой подающий на крышу до котельной и оттуда уже спускается Т3

Ввод у Вас должен быть один и на нём должен быть водомер, это потом вы можете подавать отдельным стояком к котельной, аргументируя, к примеру, разницей требуемого напора, и то сомнительно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 23:14
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 0:09) *
это как понимать?


прямо буквально и понимать, у нее в графической части реально один ввод на котел, 1 на хп и еще 1 вроде на ВПВ был. Я об этом писал давно, про три ввода

Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 0:12) *
Ввод у Вас должен быть один и на нём должен быть водомер, это потом вы можете подавать отдельным стояком к котельной, аргументируя, к примеру, разницей требуемого напора, и то сомнительно...


Два ввода, 12 и более ПК получается, длина коридора более 10м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 23:20
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Я говорю о хозяйственно-питьевом водопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2016, 23:21
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Вводы то все равно общие будут, если даже ВПВ разъединять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 29.1.2016, 23:26
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Однако, условия задачи каждый раз всё интереснее...

Если бы не котельная наверху, я бы делала пожарный водопровод раздельным и сухотрубным. А теперь ещё выставочный зал нарисовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 23:50
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



как-то так

в секундном расходе не знаю 200 в знаменателе правильно приняла? и 5,6 Там также как и в секундном остается?

в часовом т.е
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.xlsx ( 9,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:01
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



При определении вероятности для часового расхода в знаменателе- произведение часового расхода прибором на количество приборов переводной коэффициент 3600 не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 0:06
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



а 200 и 5,6 правильно приняты в часовом.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:06
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 0:07
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



для ХВС с одной группой потреб. на этом расчет заканчивается ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:13
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Да, но ещё раз обращаю ваше внимание, что ввод должен пропустить общий расход воды. Теперь вы должны посчитать общий расход и при гидравлическом расчёте участки, пропускающие только холодную воду считать с вероятностью Рхол, а пропускающие обший расход воды с вероятностью Робщ. И в таблице показателей Вы должны писать для В1 общий расход воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 0:23
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:01) *
При определении вероятности для часового расхода в знаменателе- произведение часового расхода прибором на количество приборов переводной коэффициент 3600 не нужен.


Так стоп не понял, откуда Вы формулу эту взяли в Снипе Phr= (3600*P*q0)/q0,hr. Что-то напутали в часовом, должно было быть Phr=(3600*0.0044*0.2)/200

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 0:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:30
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Математику изучали? Подставьте в формулу Р увидите интересную вещь. Читайте Тугая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 0:36
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:30) *
Математику изучали? Подставьте в формулу Р увидите интересную вещь. Читайте Тугая.


Ну извините справочник от корки до корки не запоминаю, а формулы смотрю в СНиПе, к чему такие сложности, сниповская формула то простая, да и в справочнике посмотрел она же, у Вас же данные данные P и q0

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 0:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:44
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Я вам предложила в СНиПовскую формулу Рчас, подставить СНиПовскую формулу Р сек в математическом выражении и посмотреть на результат.



Сообщение отредактировал waljunja - 30.1.2016, 0:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:04
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:44) *
Я вам предложила в СНиПовскую формулу Рчас, подставить СНиПовскую формулу Р сек в математическом выражении и посмотреть на результат.


я понял Вас, я сначала когда увидел другую формулу уже не помнил давно про нее что она в Тугае, да и вообще определение расходов я там не читал вроде, в СНиПе все и так отлично изложено) а то что куда то что то нужно подставить, время уже час ночи, и я просто спросил где нашли эту формулу, честно это было без какого то подтекста, мне реально было интересно откуда эта формула
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 1:07
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Всё из СНиПа, старого доброго СНиПа, дай бог ему воскреснуть)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:11
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 0:26) *
Однако, условия задачи каждый раз всё интереснее...

Если бы не котельная наверху, я бы делала пожарный водопровод раздельным и сухотрубным. А теперь ещё выставочный зал нарисовался.



А там даже без котельной напор был бы более 45м, только высота подъема что-то метров 36 вроде, поэтому и разделять как то смысла вроде нет. А из крышной котельной напор оёй потребуется, может и реально отдельная ветка со своим насосом будет иметь смысл. Я аналогичный объект только вот недавно сдал, только там высота 20эт, и сам по себе больше.

Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 2:07) *
Всё из СНиПа, старого доброго СНиПа, дай бог ему воскреснуть)))


Признаюсь, мне больше по душе методика СанТех Нии проекта, если удельный относить к приборам результаты реально сопоставимые олучаются) но не знаю что там решат на верху, СНиП так СНиП, сантех так сантех
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 1:16
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Всё равно, я бы делила, не зря это придумано.

Цитата(Aerl @ 30.1.2016, 1:11) *
Признаюсь, мне больше по душе методика СанТех Нии проекта, если удельный относить к приборам результаты реально сопоставимые олучаются) но не знаю что там решат на верху, СНиП так СНиП, сантех так сантех


Здесь я Вам не товарищ. Методика должна выдавать определённый результат, а не три разных сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:19
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



как по мне логика пункта в следующем, например на ХП 20 м. нужно, а в ВПВ скажем 46м, и чтобы у потребителей не ставить регуляторы систему логично разделить. Ну а в данном случае, я даже не знаю что можно выйграть от разделения, но да СП будет на Вашей стороне, а я просто злостный нарушитель

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 1:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 1:24
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Тут вопрос в автоматизации.

Сообщение отредактировал waljunja - 30.1.2016, 1:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:30
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 2:16) *
Всё равно, я бы делила, не зря это придумано.

Здесь я Вам не товарищ. Методика должна выдавать определённый результат, а не три разных сразу.


Согласен что не дело когда можно и так и так, хотя СП сначала говорит про приборы и потом уже про потребителей, мне кажется тут было сделать как в СНиП "при отсутствии данных принимать по потребителям U=N". Но я могу сказать какие я вижу плюсы в методике СанТехНИИ, основное это то что в этой методике можно учесть и посудомоечные машины и стиралки (если есть вдруг необходимость) т.к. нет привязки к их данным типа секундного и часового расхода, в наших условиях эти данные просто не собрать каждая машина универсальна, укаждого свои расходы капитализм вообщем, да что уж говорить и смесители у каждого свои характеристики, такой шалтай балтай. Это в СССР все было более менее одинаково, а под современные условия методы СНиП мне кажется реально очень сложно актуализировать. А методе СанТех просто сказать: а-относить к приборам, б- скорректировать таблицу А4, и будет универсальная легкая понятная метода, это все лично мое мнение))

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 1:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 1:40
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



а сколько лет Вы работаете в этой сфере?

Вот читаю все это и понимаю, что я ещё на дне....(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:46
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 2:40) *
а сколько лет Вы работаете в этой сфере?

Вот читаю все это и понимаю, что я ещё на дне....(


не переживайте, все норм, в качестве комплимента могу сказать у Вас хорошие читаемые чертежи (схемки), у меня уже так не получается) у меня стаж маленький 3 года, но сделал просто много чего, когда я закончил универ, пришел в фирму где был единственным по ВК вот и пришлось крутится) остальные то тут явно по старше меня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 1:55
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Я не совсем эту специальность закончила..Я с этим только на втором курсе столкнулась однажды по курсовому..сделал , да и забыла..тогда не вдавалась в такие подробности..не думала, что столкнусь с этим ещё...а щас вот..попала именно в эту сферу...Мне в принципе нравится в этом разбираться, учиться...просто когда нет кто может помочь и чутька объяснить с расчетами тяжело..Обращалась к преподавателям, но как поняла они мне толком ничего объяснять не хотят..только запутали меня..
Но теперь я Вашей помощью надеюсь разберусь..Спасибо Вам большое))))

Завтра на свежую голову добью все чертежи, вводы и т.д (С Вашей помощью))))))) )...Потом заново перейду к расчетам.
Всем её раз спасибо и Спокойной ночи)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2016, 10:51
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Aerl @ 30.1.2016, 1:30) *
Согласен что не дело когда можно и так и так, хотя СП сначала говорит про приборы и потом уже про потребителей, мне кажется тут было сделать как в СНиП "при отсутствии данных принимать по потребителям U=N". Но я могу сказать какие я вижу плюсы в методике СанТехНИИ, основное это то что в этой методике можно учесть и посудомоечные машины и стиралки (если есть вдруг необходимость) т.к. нет привязки к их данным типа секундного и часового расхода, в наших условиях эти данные просто не собрать каждая машина универсальна, укаждого свои расходы капитализм вообщем, да что уж говорить и смесители у каждого свои характеристики, такой шалтай балтай. Это в СССР все было более менее одинаково, а под современные условия методы СНиП мне кажется реально очень сложно актуализировать. А методе СанТех просто сказать: а-относить к приборам, б- скорректировать таблицу А4, и будет универсальная легкая понятная метода, это все лично мое мнение))


что мешает их (пральные и посудомойные машины) брать как сан.тех прибор? это же бытовое, а не технологическое оборудование на 15 кг.
я уже давно считаю их так....тем более их расход вписывается в норму 0,3 л/с или для ХВС 0,2 л/с.
когда то было интересно, вот и замерил сколько моя стиралка берет....0,12-0,15 л/с получилось, также душ/умывальник.
проблемы не вижу их не принимать как сан.тех прибор.
это же не древнии времена, когда все стирали по субботах вечером и заливали машинки через шланги. а сейчас все подключено к водопроводу, вереятность дествия такая же как и обычного умывальника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 15:03
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 2:40) *
Вот читаю все это и понимаю, что я ещё на дне....(

Не на дне, а в начале, есть разница...

Теперь, что касается размещения стояков, вы их натыкали, как карандаши в стакан, как их монтировать или заменять при аварии, это же не шкаф, их не отодвинуть. Есть нормы для монтажа, посмотрите в справочниках. Что касается вводов, то есть нормативные расстояния в свету между ними, обратите внимание.

Цитата(Aerl @ 30.1.2016, 2:30) *
Но я могу сказать какие я вижу плюсы в методике СанТехНИИ, основное это то что в этой методике можно учесть и посудомоечные машины и стиралки (если есть вдруг необходимость) т.к. нет привязки к их данным типа секундного и часового расхода, в наших условиях эти данные просто не собрать каждая машина универсальна, укаждого свои расходы капитализм вообщем, да что уж говорить и смесители у каждого свои характеристики, такой шалтай балтай. Это в СССР все было более менее одинаково, а под современные условия методы СНиП мне кажется реально очень сложно актуализировать. А методе СанТех просто сказать: а-относить к приборам, б- скорректировать таблицу А4, и будет универсальная легкая понятная метода, это все лично мое мнение))

Я не понимаю, почему основным достоинством методики СП является то, "что в этой методике можно учесть и посудомоечные машины и стиралки ". Если у Вас есть посудомойка или стиралка, Вы просто не будете мыть или стирать вручную одновременно с машинами. Почему и хорош СНиП, что при изменении числа приборов расчётный расход на объект не меняется.

Сообщение отредактировал waljunja - 30.1.2016, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 15:28
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



Сначала по вводу...
Сделать один ввод, водомерный узел, потом разбить на две ветки...1. На пожарку и хоз питевую и 2 на котельную?
А как быть с тем, что длина коридора 10 метров и надо два ввода?
Может нужно в разных частях здания сделать два ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2016, 15:40
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



по пожарке не скажу, в Украине другие теперь нормы, но если больше 12 пож.кранов надо делать 2 ввода, не обязательно с двух разных концов здания. а после водомернуго узла можна делить на столько веток сколько надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 15:53
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710



вот так можно разбить ?
Но все равно получается, что на пожарку и ХП один ввод
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 612,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.1.2016, 16:53
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Два ввода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2016, 18:59
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что у Вас с расчетами?

1. ВУ на вводах так не сможете вертикально сделать. ВУ обычно делаются горизонтально, с обводными линиями и занимают места до 2 м.
2. Ниши под стояки маленькие. посмотрите в СНиП 3.05.01-85.
3. диаметры к разводкам так и останутся? для унитаза/умывальника ф25 замного.
4. диметры разводок обязательно на схемах проставлять.
5. унитаз на схеме В1 не так обозначается (просто кусок вертикальной трубы с краном)
6. где стиралки? 21 век...чтоли семьи без стиралок будут жить?
7. что это за вводы такие?
8. гдето нумеруете с/т приборы, гдето не....зачем эта нумерация и обозначение?
9. и ще такой вопрос...зачем такую разводку делаете? не проще, например, сделат коллекторную разводку? только по 2 стояка в общем корридоре .а в тех нишах только канализационные стояки.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 30.1.2016, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 19:19
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 11:51) *
что мешает их (пральные и посудомойные машины) брать как сан.тех прибор? это же бытовое, а не технологическое оборудование на 15 кг.



Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 16:03) *
Не на дне, а в начале, есть разница...
Я не понимаю, почему основным достоинством методики СП является то, "что в этой методике можно учесть и посудомоечные машины и стиралки ".



ну все все,тише тише, брейк) тут где то в теме про расходы говорили, можете попинать меня там как все остальные rolleyes.gif ) тут мы начинающего спеца отовлекаем)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных