niko2105
сообщение 27.1.2016, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проектируется поликлиника. Присутствует кабинет аллерголога, затем он сообщается с процедурной, а та в свою очередь через шлюз с комнатой для приготовления аллергенов. Просмотрел и СанПин и СП - не могу найти категории чистоты и кратности воздухообмена в этих четырех помещениях (учитывая шлюз). Сталкивался ли кто с проектированием данных помещений?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
niko2105
сообщение 28.1.2016, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В поликлинике есть кабинет аллерголога, рядом с ним процедурная, а через шлюз с ней - комната для приготовления аллергенов. По СанПин и СП не могу найти категории чистоты и кратности воздухообмена в этих четырех помещениях (учитывая шлюз). Кто-нибудь проектировал подобное?
Заранее спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.1.2016, 17:25
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



В СанПиН 2.1.3.2630-10 Приложение 3 дословно таких помещений не указано, но логично выстроить следующие соотношения:

Кабинет аллерголога -> Кабинеты врачей (В, 60 м3/ч/чел)
Процедурная -> Процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии (Б, 8/6 крат)
Шлюз -> Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений (В, 5 крат)
Комната для приготовления аллергенов -> Клинико-диагностические лаборатории (помещения для исследований) (Г, -/3 крат)

Ну или по СП 118.13330.2012 Приложение К все перечисленные помещения под класс Г загнать.

А вообще я бы попросил Заказчика вывести меня на главврача аналогичной поликлиники и уточнил у него.

Сообщение отредактировал dvortsov - 29.1.2016, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.1.2016, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для dvortsov (просто к сведению rolleyes.gif )
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 118.13330.2012
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
Актуализированная редакция СНиП 3 1-06-2009»
УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 438/пр
Дата введения 2014-09-01
Цитата
Приложение К - исключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.1.2016, 17:46
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(ИОВ @ 30.1.2016, 0:35) *
Для dvortsov (просто к сведению rolleyes.gif )
Приложение К - исключить


bang.gif Благодарствую! Ну тады по СанПиН. А то всякие производители вентоборудования настойчиво рекомендуют сделать палаты аллергологии очень чистыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных