ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помогите с регулировкой системы ЦО
avtogen83
сообщение 9.2.2016, 20:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



После установки теплового счетчика стал вопрос о балансировке системы!
1. подача 60 град., обрат. 50 град.
2. подключение через элеватор (сапог заблинд.)
3.Давление 6 атм на 5,8 атм mad.gif
4. Верхняя разводка 9 етажей 4 парадных (однотрубная)
5. Расход 8 куб. в час
Я так понимаю главная задача балансировки равномерное распределение теплоносителя потребителю?
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
Ernestas
сообщение 9.2.2016, 21:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 21:59) *
2. подключение через элеватор (сапог заблинд.)

Не понятный сленг. Хотите сказать, что со стороны обратки элеватор заглушили?

Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 21:59) *
Я так понимаю главная задача балансировки равномерное распределение теплоносителя потребителю?
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?

А что у вас осталось из того, чем вы можете балансировать и снижать потребление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.2.2016, 22:28
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 20:59) *
Я так понимаю главная задача балансировки равномерное распределение теплоносителя потребителю?
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?
Сохранить расход в системе при снижении расхода первичного теплоносителя, а дальше уж вариантов масса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 9.2.2016, 23:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



[quote name='Ernestas' date='9.2.2016, 22:38' post='1183820']
Не понятный сленг. Хотите сказать, что со стороны обратки элеватор заглушили?


А что у вас осталось из того, чем вы можете балансировать и снижать потребление?
сапог заглушен, сопло демонтировано, есть задвижки на эл. узле и дальше на каждое парадное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.2.2016, 8:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 20:59) *
После установки теплового счетчика стал вопрос о балансировке системы!
....
Как в этой ситуации я должен поступить чтоб снизить потребление тепла?

Уточните условия задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 8:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Цитата(KGP1 @ 10.2.2016, 9:23) *
Уточните условия задачи.

Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 10.2.2016, 9:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(HeatServ @ 10.2.2016, 3:28) *
Сохранить расход в системе при снижении расхода первичного теплоносителя, а дальше уж вариантов масса.

Каким это образом тут можно сделать?
Если тут


Цитата(Ernestas @ 9.2.2016, 22:38) *
сапог заглушен, сопло демонтировано, есть задвижки на эл. узле и дальше на каждое парадное

Прикрывая задвижку на вводе уменьшается объём циркуляции и как следствие разбалансировка СО.

Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 13:52) *
Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление

Надо людям(жителям) объяснить, что теплосчетчик ничего не экономит, он только считает.
Экономит система автоматического регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 10:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Цитата(awlan @ 10.2.2016, 10:40) *
Каким это образом тут можно сделать?
Если тут



Прикрывая задвижку на вводе уменьшается объём циркуляции и как следствие разбалансировка СО.


Надо людям(жителям) объяснить, что теплосчетчик ничего не экономит, он только считает.
Экономит система автоматического регулирования.

Автоматика регулирует расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 10:07
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Цитата(awlan @ 10.2.2016, 10:40) *
Каким это образом тут можно сделать?
Если тут



Прикрывая задвижку на вводе уменьшается объём циркуляции и как следствие разбалансировка СО.


Надо людям(жителям) объяснить, что теплосчетчик ничего не экономит, он только считает.
Экономит система автоматического регулирования.

Автоматика регулирует расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 10.2.2016, 11:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 15:07) *
Автоматика регулирует расход?


Кхе-кхе. Для вас это новость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 11:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Ну мы все таки прикрыли входную задвижку и получили сразу 60/40 пока не не орут helpsmilie.gif
А что можно установить на батареи на одном стояке чтоб отрегулировать расход и жители не могли лезть в настройки?

Цитата(awlan @ 10.2.2016, 12:37) *
Кхе-кхе. Для вас это новость?

Хотел уточнить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 12:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Да в процессе ограничения расхода сначала прикрывали задвижку на обратке что привело к росту давления в подаче соответственно и перепад.
Но остановились мы на задвижке на подаче, но все таки хочется циркуляции как это может отразится на показаниях счетчика?Извините за не проф. вопросы я пока учусь!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.2.2016, 15:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 8:52) *
Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление

Для этого надо уменьшить теплопотребление, снизив расход на ввод(уменьшить сопло в гидр элеваторе), но при этом могут измениться температуры в жил помещениях, особенно нижних этажей, на верхних этажах при этом возможен перетоп. Сравните Топ верхних 60оС, а нижних 40оС, а в случае разбаланс еще ниже. В этом случае без цирк насоса в СО не обойтись. С его помощью можно добиться эффективной балансировки по стоякам и снизить Тср на ОП

Сообщение отредактировал KGP1 - 10.2.2016, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.2.2016, 19:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(avtogen83 @ 9.2.2016, 23:36) *
сапог заглушен, сопло демонтировано, есть задвижки на эл. узле и дальше на каждое парадное

Значит у вас ничего нет, для выполнения ваших хотелок.

Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 8:52) *
Установили счетчик:
Требуют снизить оплату за отопление

Ну раз требуют, нужно начинать собирать деньги на реконструкцию теплового узла.

Сообщение отредактировал Ernestas - 10.2.2016, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 21:03
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Цитата(Ernestas @ 10.2.2016, 20:07) *
Значит у вас ничего нет, для выполнения ваших хотелок.


Ну раз требуют, нужно начинать собирать деньги на реконструкцию теплового узла.

Ну это понятно rolleyes.gif


Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 21:53) *
Ну это понятно rolleyes.gif

Тут сегодня на почти таком же доме подключили погодный регулятор. под. 55 - обр. 35 думаю с нижними этажами будут завтра разборки mad.gif

Сообщение отредактировал avtogen83 - 10.2.2016, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 21:30
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Тут вот еще ситуация на одном доме- елеватор. узел: 1. перепад 0,2 атм.
2. температура в сапоге такая же как в подаче 60оС
3. температура обратки до элеватора 35оС, а после элеватора на выходе 43оС
Думаем глушить сапог и выкинуть сопло что скажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtogen83
сообщение 10.2.2016, 21:30
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289597



Спасибо за помощь smile.gif

Сообщение отредактировал avtogen83 - 10.2.2016, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 11.2.2016, 8:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(avtogen83 @ 10.2.2016, 21:30) *
Тут вот еще ситуация на одном доме- елеватор. узел: 1. перепад 0,2 атм.
2. температура в сапоге такая же как в подаче 60оС
3. температура обратки до элеватора 35оС, а после элеватора на выходе 43оС
Думаем глушить сапог и выкинуть сопло что скажите?

1. А если закроете задв. на вводе, какой напор?
2., 3. элеватор не работает по причине п.1.
Похоже, что такое решение уже реализовано у соседних теплопотребителях. Гидравлика т/с развалена. Обращайтесь в ТСО, копии в Ростехнадзор, ОМС, прокуратуру.

Сообщение отредактировал KGP1 - 11.2.2016, 8:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 17.2.2016, 10:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Сначала поднимите документы в частности договор и посмотрите какой у вас должен быть перепад посмотрите заодно температурный график. Соответствует ли подача уличной температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных