> Применение водогазопроводных труб ГОСТ 3262 для наружных сетей водоснабжения
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 18:50
Сообщение #1


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги подскажите пожалуйста почему для наружных сетей водоснабжения не применяют стальные трубы по ГОСТ 3262.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
andrey R
сообщение 11.2.2016, 19:11
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сгниют быстро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.2.2016, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



да и цена дороже. за тот же диаметр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 21:24
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(andrey R @ 11.2.2016, 19:11) *
Сгниют быстро

А что стальные по ГОСТ 10704 не так быстро сгниют?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2016, 21:25
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так их "голыми" не кладут, и электрозащита от коррозии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 21:52
Сообщение #6


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(andrey R @ 11.2.2016, 21:25) *
Так их "голыми" не кладут, и электрозащита от коррозии

Так и трубу по ГОСТ 3262 тоже "голой" не кладут, а защищают покрытием весьма усиленного типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2016, 22:07
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ВКшник @ 11.2.2016, 21:52) *
Так и трубу по ГОСТ 3262 тоже "голой" не кладут, а защищают покрытием весьма усиленного типа.

Эт неоцинкованную по ГОСТ 10704.
Хотя ГОСТ 3262:
Цитата
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы
http://docs.cntd.ru/document/gost-3262-75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 22:21
Сообщение #8


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Так я и говорю по неоцинкованную трубу по ГОСТ 3262.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2016, 22:49
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ВКшник @ 11.2.2016, 22:21) *
Так я и говорю по неоцинкованную трубу по ГОСТ 3262.

А Вы её видели в изоляции ВУС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 11.2.2016, 22:56
Сообщение #10


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(andrey R @ 11.2.2016, 22:49) *
А Вы её видели в изоляции ВУС?

нет, так я и стальную прямошовную по гОСТ 10704 в изоляции не видел.
А в чем разница будет если изолировать трубу Д100 по гОСТ 3262 или трубу Д100 по ГОСТ 10704?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2016, 23:13
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А смысл затеи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.2.2016, 23:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ВКшник @ 11.2.2016, 22:56) *
трубу Д100 по гОСТ 3262 или трубу Д100 по ГОСТ 10704?

вы их сами хоть раз видели рядом друг с другом? вам явное различие в толщине стенки ничего не навевает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 12.2.2016, 13:58
Сообщение #13


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(инж323 @ 11.2.2016, 23:34) *
вы их сами хоть раз видели рядом друг с другом? вам явное различие в толщине стенки ничего не навевает?

ГОСТ 3262 Дн114 толщина стенки 4,5 - обыкновенные
5мм для усиленных

ГОСТ 10704 Дн114 толщины разные от 1,8мм до 5,5


Для обоих типов труб имеется толщины 4,5 и 5мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.2.2016, 12:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Сейчас для наружного водоснабжения никакие стальные не применяют, только по 18599 или ВЧШГ. Я в последний раз применял стальную трубу в земле только на оборотном цикле где техническая вода 40 град, ПЭ уже кольцевую жесткость теряют при такой температуре.
А теоретически, в весьма усиленной изоляцции, то разницы нет никакой то 3262 что 10704.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8