Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помогите объяснить начальнику почему нельзя закольцовывать две ветки двухтрубной системы.
alex-F
сообщение 18.2.2016, 18:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 286148



Добрый вечер. Вообщем ситуация следующая. Столкнулся с тем что не могу объяснить начальнику почему нельзя закольцевать данную систему. Он человек далекий от систем отопления. И говорит мне что надо делать кольцо, потому что где то видел такое. Если это действительно рабочая схема то какие будут плюсы? В в приложенном файле, где начерчено ручкой это то как он хочет чтобы система была закольцована.и подача и обратка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 128,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  Koltsevaya.pdf ( 29,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.2.2016, 19:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Вы схему трубопроводов покажите - до и после. Ведь всё зависит от топологии схемы, а не от того, как проложено на плане.

Вообще-то двухтрубные системы прекрасно закольцовываются и работа их от этого улучшается. Но всё зависит именно от схемы соединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 18.2.2016, 19:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.2.2016, 22:27) *
Вы схему трубопроводов покажите - до и после. Ведь всё зависит от топологии схемы, а не от того, как проложено на плане.

Вообще-то двухтрубные системы прекрасно закольцовываются и работа их от этого улучшается. Но всё зависит именно от схемы соединений.


А пример подобной закольцовки можете привести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.2.2016, 20:27
Сообщение #4





Guest Forum






С начальством не надо спорить, раз говорить, как сделать - именно так и сделайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.2.2016, 21:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Blade runner @ 18.2.2016, 20:27) *
именно так и сделайте.

Все правильно, начальство право. Есть и другие способы добиться результата, но этот наиболее приемлемый т.к.за все отвечает шеф.
Цитата
А пример подобной закольцовки можете привести?

Я всегда исхожу из того , что труба подача это одна емкость, а обратка другая. В одну емкость закачиваем, из другой забираем. Соеденены через приборы. Поэтому кольцевать можно сколько угодно.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.2.2016, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.2.2016, 22:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Есть такое правило: сомневаешься - не делай. Так строят сети гарантированного ххх..снабжения, например в ЦОД'ах. При разрыве трубопровода любой участок может быть выведен в ремонт (если краны есть). В Вашем случае закольцовка не навредит, но и не поможет. В пределе по коридору предложите кинуть еще десятка два трубопроводов параллельно, так будет еще надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-F
сообщение 19.2.2016, 9:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 286148



Я предлагал ему и лучевую схему. но он не соглашается. вот чем лучше тогда это кольцо? Как его отбалансировать? просто ни разу не сталкивался закольцовкой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_____.pdf ( 47,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.2.2016, 10:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Что только не нагородят, чтобы по сложности (и получаемому профиту заинтересованными лицами) приблизить систему отопления в простейшем помещении к Международной Космической Станции...

Такое ощущение, что это массажный салон....

Сообщение отредактировал Гризли - 19.2.2016, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.2.2016, 16:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Я склонен думать, что Ваш руководитель имел ввиду "петлю Тихельмана". Имел ввиду, но не смог объяснить, что ему хочется. В Вашем случае этого делать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274