> Раздевалки - неожиданные проблемы при эксплуатации объекта., Почему расчетного воздухообмена в раздевальных не хватает?
Young_ing
сообщение 18.2.2016, 19:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Дорогие проектировщики!
Просьба подсказать или навести на умную мысль...
Я сделал проект бассейна с помещениями довольно больших раздевалок. Воздухообмены посчитаны в соответствии с СП 31-113-2004.

Здание построили, началась эксплуатация и обнаружилось, что в раздевальных очень душно.
Заказчик говорит - проект Г****!!! и надо исправлять ситуацию!!

Даже не знаю, на что можно обратить внимание....
Раздевалки самые обычные (при них душевые и с/у).

Согласно СП 31-113-2004 п.11.9 Компенсация вытяжки из помещений душевых осуществляется за счет дополнительного притока воздуха из помещений раздевален, куда предусматривается организованная подача воздуха в пятикратном объеме душевых, но не менее двукратного объема раздевальни. Удаление воздуха из раздевален предусматривается в двукратном объеме через помещения душевых. В случаях когда количество воздуха, удаляемого из душевых (с учетом помещений раздевален), превышает десятикратный воздухообмен, разница объемов воздуха удаляется непосредственно из помещения раздевален.

В душевых (объем 90м3) Приток 500м3/ч (5 крат) - Вытяжка 1000м3/ч (10 крат)
В раздевалках (объем 400м3) Приток 1200м3/ч (более 2 крат раздевалки) - Вытяжка 420м3/ч
В санузлах - Вытяжка 200м3/ч

то есть, БАЛАНС В ПОМЕЩЕНИЯХ СОБЛЮДЕН!

1) Почему людям не комфортно? Помогите, заказчик убивает....
2) Я думаю, может, надо сделать расчет на тепло- влагоизбытки? И по ним делать расчет вентиляции? или как-то осушать подаваемый воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 88)
Skaramush
сообщение 18.2.2016, 19:58
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так, количество привели. И всё?
А какая схема циркуляции в помещении где душно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 18.2.2016, 20:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Если я правильно понял ваш вопрос, то там стоит Обычная приточная установка (на все раздевалки, там их 2), подается уличный возлух, подогретый до 25 град. Вытяжка - выброс на улицу. Термометр в раздевалках показывает расчетную температуру -25 град... По ощущениям - духота. Значит, дело во влажности??

Сообщение отредактировал Young_ing - 18.2.2016, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2016, 20:46
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, поняли неправильно. Но показали, что даже не понимаете направления, в котором надо искать. Мало подать и удалить воздух. Надо верно определить КУДА подать и ОТКУДА забрать.
Проще говоря, воздух должен быть подан туда, где он требуется - в зону дыхания. А не просто в помещение абы как. И пройти через помещение должен правильно. А не "пробежать из притока в вытяжку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 18.2.2016, 21:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Абсолютно согласен насчет движения воздуха!
Прикладываю схему расположения приточно-вытяжных устройств.
Но, к сожалению, не вижу на ней критических ошибок.
Самые простые потолочные решетки, без регулирования.
Перед каждой на воздуховоде стоит дроссель.
Высота помещений 3 м.
Решетки притока и вытяжки достаточно далеко друг от друга...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 62,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 18.2.2016, 22:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Сейчас подумал: выход из душевых непосредственно в бассейн.
Может быть, компенсация вытяжной системы душевых происходит не из раздевалки, а из бассейна? А в раздевалке, получается, притока больше чем вытяжки и воздуху некуда уходить? Возможно ли такое dry.gif ... и если возможно, как проверить это на объекте...?

Приложу тот же файл, только слева от душевых изображен бассейн.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________1.dwg ( 78,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2016, 1:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Переточные решётки в дверях душа и санузла не забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.2.2016, 5:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Young_ing @ 18.2.2016, 23:32) *
Приложу тот же файл, только слева от душевых изображен бассейн.

Ши-ши, коротыши... Попробуйте просто вынуть на время серединки из приточных АПНов, посмотрите как изменятся ощущения.
Возможно, воздух растекаясь по потолку вообще в РЗ не попадает (да 4 метра - не близко, но, на минуточку, у Вас помещение тоже не низкое - 3 метра) .

Фактические расходы на ВРУ известны?

Чисто из любопытства: а какая температура воды?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 19.2.2016, 5:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.2.2016, 7:54
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Пусконаладить надо системы, как положено. Потом уже, с реальными цифрами смотреть. Может там приточка на рециркуляции стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khorya
сообщение 19.2.2016, 9:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 92952



м

Сообщение отредактировал Khorya - 19.2.2016, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 10:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(jota @ 19.2.2016, 1:58) *
Переточные решётки в дверях душа и санузла не забыли?

Решеток нет. Как можно проверить, является ли это причиной духоты? Попробовать держать двери открытыми или полуоткрытыми весь день, и посмотреть, как будут ощущения?
Хочется докопаться до истины.
Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 5:48) *
Попробуйте просто вынуть на время серединки из приточных АПНов, посмотрите как изменятся ощущения.

Можно попробовать, не очень меня хотят туда пускать с моими экспериментами)
Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 5:48) *
Фактические расходы на ВРУ известны?

Цитата(alem @ 19.2.2016, 7:54) *
Пусконаладить надо системы, как положено. Потом уже, с реальными цифрами смотреть. Может там приточка на рециркуляции стоит.

Объект был запущен несколько месяцев назад
Заказчик утверждает, что расходы на устройствах проверялись и они соответствуют расчетным.
Как это приточка на рециркуляции, если у нас обычная прямоточная система?
Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 5:48) *
Чисто из любопытства: а какая температура воды?

Не понял вопроса. Воды в бассейне?

Не могу понять: возможно ли, что расчетных расходов не хватает, из-за того что в раздевалке одновременно будут переодеваться, например, 50 человек и еще стоит солярий.
Ведь расчетный расход не учитывает кол-во переодевающихся, а считается по кратности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 10:18
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не могу понять, а что вы хотите получить при циркуляции воздуха в помещении вдоль потолков выше рабочей зоны? Да ещё при отсутствии для воздуха путей удаления - 800 кубов просто некуда девать если нет переточных устройств. Причём, воздух в раздевалки подаётся подогретый и вниз его опуститься не заставить, от слова никак при таких устройствах и схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 10:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 10:18) *
800 кубов просто некуда девать если нет переточных устройств.

Насчет переточных устройств согласен.
но по факту, двери между раздевальной/предбанником/душем часто открываются (ходят люди) либо закрыты не до конца (двери почти никто не закрывает), так что какой-то переток, скорее всего, есть.
Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 10:18) *
Не могу понять, а что вы хотите получить при циркуляции воздуха в помещении вдоль потолков выше рабочей зоны? Причём, воздух в раздевалки подаётся подогретый и вниз его опуститься не заставить, от слова никак при таких устройствах и схеме.

Если это так, как можно исправить ситуацию, или не допустить ошибки в будущем?
Приточные устройства 4АПН, площадь живого сечения 0,086м2, при расходе 600 м3/ч скорость выхода из решетки, получается 1,9 м/с. Не так уж и мало. Неужели, при такой скорости воздух остается под потолком?
И еще, вопрос прозвучит глупо, но если воздух в раздевалки подаётся подогретый и вниз его опуститься не заставить, то в верхней зоне воздух будет более свежим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 11:16
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Скорость Вы посчитали. А направление посмотрели, куда он пойдёт и где окажется, при падении скорости? Не будет ли по трём сторонам аккурат в зоне "прихвата" вытяжным факелом от вытяжных ВР.

Наверху будет смесь из поступившего и влажного. Зона дыхания при стоящих людях от 1,7 до 2,0. Вот и смотрите, что получается и почему душно. А присевшие переодеваться - вообще 1,5 высота зоны дыхания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2016, 11:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:38) *
Приточные устройства 4АПН, площадь живого сечения 0,086м2, при расходе 600 м3/ч скорость выхода из решетки, получается 1,9 м/с. Не так уж и мало. Неужели, при такой скорости воздух остается под потолком?
И еще, вопрос прозвучит глупо, но если воздух в раздевалки подаётся подогретый и вниз его опуститься не заставить, то в верхней зоне воздух будет более свежим?

А почему Вы считаете на 2 воздухораспределителя? На Вашем чертеже их 3 и скорость на выходе решётки чуть меньше 1,3 м/с. А в помещении у Вас
Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:08) *
...в раздевалке одновременно будут переодеваться, например, 50 человек и еще стоит солярий.

т.е. присутствуют существенные теплопосупления - тёплый воздух поднимается вверх и "глушит" очень небольшой факел притока - приточный воздух просто растекается по потолку и не попадает в обслуж. зону.
Про переточные решётки - они, конечно, нужны, но, по-моему, их отсутствие не является причиной духоты. Их всё-равно следует располагать в верхней зоне, так что картина бы не изменилась.
При наличии солярия в раздевалке, вероятно, следовало определять воздухообмены по теплоизбыткам - рекомендуемые кратности не учитывают наличие в раздевалке теплового оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 12:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 11:16) *
А направление посмотрели, куда он пойдёт и где окажется, при падении скорости? Не будет ли по трём сторонам аккурат в зоне "прихвата" вытяжным факелом от вытяжных ВР.

Не могу представить себе, как это можно посмотреть((
Посмотрел информацию о диффузорах, нашел картинку как распределяется воздух от 4АПН:
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=599.
Все равно не понимаю, приточный и вытяжной диффузоры расположены напротив друг друга на расстоянии 4м. Приточный диффузор дует воздух в 4х направлениях. Даже если вытяжка забирает из верхней зоны сразу тот приток, который дует в ее сторону, это 1/4 расхода приточного 4АПР (всего 150м3/ч, с 2-х приточных 4АПР = 300 м3/ч). Относительно общего количества подаваемого в раздевалки воздуха (1200м3/ч) это не так много.

Мне нравится Ваша мысль насчет неправильного распределения воздуха. Не подскажете, как это предположение можно проверить на практике? Или надо проверять расчетом? Но как произвести расчет в помещении где несколько диффузоров...
Если приточный воздух остается под потолком, как направить его в рабочую зону? Установить другую решетку?

Могу представить пока только 2 типа проверки:
1) как советовал vsklokoch, снять вообще решетки и посмотреть, что будет;
2) открыть все двери между раздевалками и душевыми (как имитация наличия переточных решеток).

Может, на следующих объектах, ставить диффузоры подороже, в которых на объекте по факту можно регулировать направление струи воздуха...
Возможно, что-то типа такого: http://www.arktos.ru/detailitem.phtml?item_id=178.

А как подбираете диффузоры Вы? (Вопрос не только к Вам, Skaramush, а ко всем, кому будет интересно ответить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 12:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 11:49) *
А почему Вы считаете на 2 воздухораспределителя? Скорость на выходе решётки чуть меньше 1,3 м/с.

Прошу прощения, согласен с Вами.
Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 11:49) *
тёплый воздух поднимается вверх и "глушит" очень небольшой факел притока - приточный воздух просто растекается по потолку и не попадает в обслуж. зону.

Спасибо, процессы движения воздуха становятся все понятнее!
Как можно исправить и перенаправить приточный воздух?
Я думаю, только заменой приточных решеток?
Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 11:49) *
При наличии солярия в раздевалке, вероятно, следовало определять воздухообмены по теплоизбыткам - рекомендуемые кратности не учитывают наличие в раздевалке теплового оборудования.

Согласен, что не учитывают. Тепловыделения солярия около 7 кВт. Работает 15 мин в час.
Но тепловыделения - это же теплота, они влияют на температуру воздуха в помещении. А температура по факту расчетная 25С (висят термометры).
Или эти повышенные тепловыделения и могут вызвать ощущение духоты при нормальной температуре воздуха?
В этом же здании есть аналогичная детская раздевалка, там солярия нет, но тоже душно((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 12:31
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Раздевалка это помещение с температурой +25 (навскидку, если не ошибаюсь), то есть конвективный подпор для струи приточного воздуха есть и без солярия. Воздух просто не пойдёт вниз и не выполнит "работу" - не проветрит зону дыхания. Уйдёт вдоль потолков в зону работы вытяжных устройств.

Можете для наглядности и обучения пониманию погонять программу расчёта EasyProductFinder от TROX, скачав её на сайте. Там будут диаграммы струй + при взаимодействии нескольких распределителей.

Проверить что происходит в помещении лучше всего было бы дымом, если позволит система противопожарной автоматики. Можно тем самым, которым проверяются дымовые датчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 13:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 12:31) *
Можете для наглядности и обучения пониманию погонять программу расчёта EasyProductFinder от TROX, скачав её на сайте. Там будут диаграммы струй + при взаимодействии нескольких распределителей.

Надо скачать, работал когда-то с Троксом, вспоминаю что было у них типа моделирования помещения с потоками воздуха! Спасибо!
Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 12:31) *
Проверить что происходит в помещении лучше всего было бы дымом, если позволит система противопожарной автоматики. Можно тем самым, которым проверяются дымовые датчики.

признаюсь, что я обычный проектировщик, на запуске систем никогда не был. Про проверку датчиков сейчас погуглил).
Получается, сейчас, главное определить, доходит ли по факту приточный воздух до рабочей зоны (1,5-2 м от пола).
Как это сделать:
1) проверка дымом. (Я так понимаю, мы дымим перед приточными устройствами, и смотрим, куда и как движется дым. Правильно?). Если все остается наверху, значит до рабочей зоны не доходит.
2) если проверку дымом провести будет невозможно, то остается только метод экспериментов (например, снять решетки, вдруг воздух начнет двигаться вниз...).
3) .....Есть ли еще какие то способы...?


Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 11:49) *
Про переточные решётки - они, конечно, нужны, но, по-моему, их отсутствие не является причиной духоты. Их всё-равно следует располагать в верхней зоне, так что картина бы не изменилась.

Уважаемый ИОВ, а почему решетки располагаются в верхней зоне? Слышал, что нельзя ставить внизу, чтобы не гонять пыль - это правильно? Но был объект, на котором в дверях были решетки. Низ решеток (600х200) на уровне 400 мм от пола. Это не по нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2016, 13:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 12:31) *
Раздевалка это помещение с температурой +25 (навскидку, если не ошибаюсь), то есть конвективный подпор для струи приточного воздуха есть и без солярия.

Там по нормам подача с т-рой +25, т.е. = т-ре в помещении

Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 12:22) *
... Тепловыделения солярия около 7 кВт. Работает 15 мин в час.
Но тепловыделения - это же теплота, они влияют на температуру воздуха в помещении. А температура по факту расчетная 25С (висят термометры).
Или эти повышенные тепловыделения и могут вызвать ощущение духоты при нормальной температуре воздуха?
В этом же здании есть аналогичная детская раздевалка, там солярия нет, но тоже душно((

Стесняюсь спросить, Вы различаете понятия "душно" и "жарко"? Для ОВ-шника это совершенно разные понятия! Допустим, в закрытых холодных хранилищах и холодно и душно.
Термометры висят в обслуж. зоне - ради интереса, измерьте т-ру под потолком в режиме обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.2.2016, 13:32
Сообщение #21


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 13:11) *
признаюсь, что я обычный проектировщик, на запуске систем никогда не был.


Наконец-то проблема найдена laugh.gif

Радует, что очередной проектировщик наконец-то хлебанул результат своей деятельности и начинает постигать значимость школьного курса физики про то, что тёплое движется вверх, холодное - вниз smile.gif

Так-то да, воздух из притока тупо не достигает РЗ.

Сообщение отредактировал Ashihara - 19.2.2016, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2016, 13:32
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Послать зака с термином душно.
Бла бла бла - замеры прислать температуры и влажности.
По мне так в раздевалке главное чтоб было тепло - нечего там рассиживаться, лавочки занимать.
Нет, конечно если это клуб олигархов, то можно после предоставления замеров осушить воздух.
Поставить вместо Арктиковских диффузоров правильный Трокс или Халтон, но это будет другая история и другие деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.2.2016, 13:34
Сообщение #23


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:08) *
Объект был запущен несколько месяцев назад
Заказчик утверждает, что расходы на устройствах проверялись и они соответствуют расчетным.


Заказчик много чего утверждать может. Раз объект доступен, то можно даже без приборов проверить, есть ли движение воздуха на дальних участках, это сразу покажет, регулировали ли систему вообще.


Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:08) *
Как это приточка на рециркуляции, если у нас обычная прямоточная система?


Сплошь и рядом эксплуатационщики закрывают ляду в приточной камере и открывают гермодверь, так что воздух рециркулирует, обычно через подвал.


Душно - это несколько субъективно. Обычно это когда влажность выше 80% при относительно высокой температуре. Это можно проверить бытовым комнатным прибором.

В большинстве таких ситуаций выявляется недостаточный приток или рециркуляция, вы тоже прежде чем мудрить исключите самые вероятные причины. Может там фильтр забился, и нет уже притока.








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2016, 13:35
Сообщение #24


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Ashihara @ 19.2.2016, 13:32) *
Наконец-то проблема найдена laugh.gif

Радует, что очередной проектировщик наконец-то хлебанул результат своей деятельности и начинает постигать значимость школьного курса физики про то, что тёплое движется вверх, холодное - вниз smile.gif

Так-то да, воздух из притока тупо не достигает РЗ.

Да не один зак не купит нормальный, хороший диффузор для раздевалки и вытесняющую вентиляцию не сделает.
Душно - да не вопрос уставку на приточке меньше и холодное вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 13:42
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что значит "хороший диффузор"? Тут не нужны никакие переподвыверты с дистанционным регулированием наклона струи. Можно вообще ДПУ-С при правильном расположении, куда уж проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2016, 14:03
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



После ДПУ-С будет следующая претензия - а что так сильно дует вот тут, а вот тут совсем не дует.

Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 11:16) *
Скорость Вы посчитали. А направление посмотрели, куда он пойдёт и где окажется, при падении скорости? Не будет ли по трём сторонам аккурат в зоне "прихвата" вытяжным факелом от вытяжных ВР.

Мы один файл смотрим?
4 метра у него там минимум от вытяжки до притока это - сомнителен такой факел и прихват.
По другим больше 5 и метров 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 14:08
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 13:13) *
Стесняюсь спросить, Вы различаете понятия "душно" и "жарко"? Для ОВ-шника это совершенно разные понятия!

С жарко все понятно rolleyes.gif, значит, температура слишком высокая. Я не говорю, что в помещении жарко.
А вот "душно"... Я так понимаю, душно становится, когда не хватает свежего воздуха и в помещении повышенная влажность. Похоже на мой случай.
Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 13:13) *
Термометры висят в обслуж. зоне - ради интереса, измерьте т-ру под потолком в режиме обслуживания.

Попробую, теоретически, она должна оказаться выше 25С, верно?
Цитата(Ashihara @ 19.2.2016, 13:32) *
Радует, что очередной проектировщик наконец-то хлебанул результат своей деятельности

спасибо за теплые слова! Организация, где я работаю, занимается только проектированием. поэтому возможно присутствовать при сдаче не было)
Цитата(Ashihara @ 19.2.2016, 13:32) *
начинает постигать значимость школьного курса физики про то, что тёплое движется вверх, холодное - вниз smile.gif

Про это слышал)) только температура в помещении 25С, и воздух подается 25С, поэтому непонятно, как данные знания применить в этом случае)
Цитата(Ashihara @ 19.2.2016, 13:32) *
Так-то да, воздух из притока тупо не достигает РЗ.

Подскажите, пожалуйста, способы исправления этой ситуации?
Цитата(Vano @ 19.2.2016, 13:32) *
Послать зака с термином душно. Бла бла бла - замеры прислать температуры и влажности.

К сожалению, после этого, скорее всего пошлют с работы меня) заказчик очень важный)
Тут задача не просто отписаться, что выполнено по нормам, а исправить ситуацию, чтоб все были довольны(
Цитата(Vano @ 19.2.2016, 13:32) *
Поставить вместо Арктиковских диффузоров правильный Трокс или Халтон, но это будет другая история и другие деньги.

Ага, стоимость таких диф просто нереальная для этого объекта)
Цитата(alem @ 19.2.2016, 13:34) *
можно даже без приборов проверить, есть ли движение воздуха на дальних участках, это сразу покажет, регулировали ли систему вообще.

Проверка анемометром или совсем по-простому типа горящей спички?
Цитата(alem @ 19.2.2016, 13:34) *
Сплошь и рядом эксплуатационщики закрывают ляду в приточной камере и открывают гермодверь, так что воздух рециркулирует, обычно через подвал.

Ваша правда, даже я такой один раз встречал.
Цитата(alem @ 19.2.2016, 13:34) *
прежде чем мудрить исключите самые вероятные причины.
Может там фильтр забился, и нет уже притока.

Логично. Это опять же можно проверить анастатом, измеряя расходы на диффузорах, правильно? Или еще как-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 14:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Vano @ 19.2.2016, 13:35) *
Душно - да не вопрос уставку на приточке меньше и холодное вниз.

Мне кажется, это не совсем правильный выход, это же повлияет на температуру внутри помещения (будет меньше 25С).
Цитата(Vano @ 19.2.2016, 14:03) *
Мы один файл смотрим?
4 метра у него там минимум от вытяжки до притока это - сомнителен такой факел и прихват.
По другим больше 5 и метров 7.

Да, 4 метра - это на плане минимальное расстояние между притоком и вытяжкой. По другим устройствам расстояние больше 5 и метров 7.
Поэтому, подвоха от систем вентиляции в этом помещении я и не ждал.

Как я понимаю, нормативного количества воздуха в раздевалках вполне должно хватить для комфортных условий (под сомнением только тепловыделения от солярия, но, если посмотреть на детскую раздевалку, там солярия нет, то все равно душно).

Значит, для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно ехать на объект и лично измерять расходы на приточно-вытяжных устройствах (это делаем с помощью анемометра, верно??).
Если фактические расходы НЕ совпадают с проектными, проблемы уже не проектировщика (меня), а службы эксплуатации.
Если фактические расходы совпадают с проектными, переходим к пункту 2: неправильная организация движения воздуха. Вот тут я уже в тупике. Если воздух не идет в рабочую зону, не понимаю каким образом можно его туда направить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 14:32
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Vano @ 19.2.2016, 15:03) *
После ДПУ-С будет следующая претензия - а что так сильно дует вот тут, а вот тут совсем не дует.


Мы один файл смотрим?
4 метра у него там минимум от вытяжки до притока это - сомнителен такой факел и прихват.
По другим больше 5 и метров 7.


Один. У притока нет понуждения опускаться в РЗ, с учётом слабого конвективного подпора (раздевалка = источники тепла +36). Будь (грубо) подача вне зоны нахождения простыми решётками вниз вдоль стен, эффект был бы и то лучше.

Следующая - возможно. Вопрос, где и как их разместить. По крайней мере, свежий в РЗ дойдёт точно.

ТС - проверить фактические расходы анемометром на таких устройствах забывайте как фантазию о телепортации по проводам. Не говорю, что невозможно вообще, но вероятность что напортачите близка к единице.
...Кстати. Если расходы с проектными не совпадают, а всё по проекту смонтировано, то проблемы аккурат Ваши. Такое тоже возможно. Вариант нумер два - отклонения при монтаже (существенные, то есть влияющие на сопротивление системы) - это монтажникам "привет", эксплуатация тут не совсем при делах. Ну и "три" - не выполнены пусконаладочные мероприятия. Опять эксплуатация не при чём.



...Если воздух не идёт, то менять тип, форму и направление струй. Вариации различные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 19.2.2016, 14:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 14:28) *
...
Значит, для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно ехать на объект и лично измерять расходы на приточно-вытяжных устройствах (это делаем с помощью анемометра, верно??).
Если фактические расходы НЕ совпадают с проектными, проблемы уже не проектировщика (меня), а службы эксплуатации.
Если фактические расходы совпадают с проектными, переходим к пункту 2: неправильная организация движения воздуха. Вот тут я уже в тупике. Если воздух не идет в рабочую зону, не понимаю каким образом можно его туда направить.

Вам уже и так и эдак намекнули - воздух не попадает в рабочую зону.

Если дошло до такого, что что-то не то после монтажа и все системы исправно работают, то по месту в первую очередь смотреть надо где именно, на какой высоте и с какой скоростью воздух попадает в рабочую зону (далее - РЗ) из приточного диффузора. Если попадает.
Найдите "концы" струи, хоть как, и всё станет ясно.

Если в РЗ штиль, а на диффузоре проектные или около того значения расходов - меняйте диффузоры на другие, направленного действия (у Арктики, например, таких сейчас много) или такие же, но с большей выходной скоростью (на худой конец).

Ваша основная задача, как проектировщика - организовать наличие воздуха с нормируемыми параметрами в первую очередь в РЗ, а не в диффузоре. Отсюда и исходите, предугадывая все последствия по данному объекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2016, 14:54
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще вопрос к ТС - а точно у вас на подаче +25 - как это достигается - это отдельная приточка, или канальный нагреватель от магистрали.
Эдуард - там еще выход из предбанника сауны до кучи.
ТС - то о чем пишет Эдуард - это опыт и соответственно интуиция.
Когда его еще нет хоть немного выручат программы Трокса или ipm klim или Халтона, можно отрисовать помещение поставить аналог Арктики и псомотреть, что будет.
Рекомендую скачать для данной ситуации и на будущее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 15:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 14:32) *
...Если воздух не идёт, то менять тип, форму и направление струй. Вариации различные.

Потолок разбирать никто не будет, можно поменять только сами решетки на диффузорах 600х600, только знать бы, будет ли от этого толк. Попробую сейчас загнать в программу Трокса.
Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 14:48) *
в первую очередь смотреть надо где именно, на какой высоте и с какой скоростью воздух попадает в рабочую зону (далее - РЗ) из приточного диффузора. Если попадает.
Найдите "концы" струи, хоть как, и всё станет ясно.

Простите, но как определить где именно, на какой высоте и с какой скоростью воздух попадает в рабочую зону?
Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 14:48) *
Ваша основная задача, как проектировщика - организовать наличие воздуха с нормируемыми параметрами в первую очередь в РЗ, а не в диффузоре.

Полностью согласен! Как это сделать на практике - другой вопрос((

Пишу письмо заказчику с просьбой на всякий случай проверить параметры работы приточной установки: фактические расход и давление по сети, не загрязнен ли фильтр приточной установки...

Цитата(Vano @ 19.2.2016, 14:54) *
Еще вопрос к ТС - а точно у вас на подаче +25 - как это достигается - это отдельная приточка, или канальный нагреватель от магистрали.

Отдельная приточка на 3 аналогичных раздевалки (мужская, женская и детская). В мужской и женской установлен вертикальный солярий. Во всех раздевалках жалобы на духоту, на высоте 1,5м в раздевалках установлены термомтры - везде 25С.
В приточке водяной калорифер на 25С.
Цитата(Vano @ 19.2.2016, 14:54) *
ТС - то о чем пишет Эдуард - это опыт и соответственно интуиция. Когда его еще нет хоть немного выручат программы Трокса или ipm klim или Халтона, можно отрисовать помещение поставить аналог Арктики и псомотреть, что будет.

Кажется, это то что я тоже приобрету, когда решу эту задачу))
Трокс скачал, сейчас попробую.

Сейчас пытаюсь понять порядок моих действий для исправления ситуации...

Возник вопрос после комментариев коллег:
Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 14:32) *
фактические расходы анемометром на таких устройствах забывайте как фантазию о телепортации по проводам.

можно ли узнать фактический расход на приточных и вытяжных устройствах в помещении? И как это сделать?
Или все что я могу - померить расход на самой приточке и надеяться что воздух дойдет до нужного мне помещения?

Сообщение отредактировал Young_ing - 19.2.2016, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 19.2.2016, 15:31
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 15:22) *
...
Простите, но как определить где именно, на какой высоте и с какой скоростью воздух попадает в рабочую зону?

Вы для начала наличие потока в РЗ определите.
Можно так, хотя бы для понимания "наличия присутствия", - включить все общеобменные вентсистемы, закрыть все двери в помещении, намочить руку и попытаться "поймать след" струи. Сами поймёте, есть там движение или нет и на какой высоте это различимо.

Цитата
можно ли узнать фактический расход на приточных и вытяжных устройствах в помещении? И как это сделать?
Или все что я могу - померить расход на самой приточке и надеяться что воздух дойдет до нужного мне помещения?

Есть такая вещь, как паспорт системы, где показаны все фактические расходы на диффузорах. Или пусконаладочных работ на объекте не было?

Сообщение отредактировал aas3 - 19.2.2016, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 15:51
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 15:31) *
Есть такая вещь, как паспорт системы, где показаны все фактические расходы на диффузорах. Или пусконаладочных работ на объекте не было?

Работы были, но я при них не присутствовал.
Запрошу паспорт системы (он по идее должен быть у службы эксплуатации или обслуживающей организации).
В паспорте я увижу расходы на моих диффузорах.
Но могут ли они измениться за полгода эксплуатации объекта. Думаю, могут, если засорился фильтр приточки. Расход и потери давления на приточке мы сможем измерить на месте возле приточной установки, правильно?
Если рабочие параметры приточки такие же как при пуско-наладке, значит, скорее всего и расход на диффузорах остался таким же.
И тут переходим к ....
Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 15:31) *
включить все общеобменные вентсистемы, закрыть все двери в помещении, намочить руку и попытаться "поймать след" струи. Сами поймёте, есть там движение или нет и на какой высоте это различимо.


Кстати за идею поиска вентпотоков мокрой рукой, серьезно, отдельное спасибо. Это, наверное, из личного опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 16:07
Сообщение #35


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Насчёт мокрой руки, подскажу одну тонкость. Смачивается тыльная сторона ладони, а "к струе" предполагаемой поворачивается сама ладонь.
Ещё подручный вариант - удочка и на кончик шёлковая нить, можно тонкую шерстяную.

Замер на самом ВР (воздухораспределителе) достаточно канительная процедура, требующая, к тому же, дополнительное оборудование. Если можете добраться до собственно воздуховодов ответвлений к ВР, замер микроманометром и трубкой даёт более просто (всё в мире относительно) получаемый и более надёжный результат.

Если ПНР были выполнены (не нарисованы, а именно выполнены) а расходов нет, возможны разные причины. От засорившихся фильтров, через ослабшие приводные ремни (если таковые есть) и перефазировку (и такое бывает) к "а если дроссель ТАК покрутить, может будет лучше?" и даже просто обрыв привода лопатки дросселя и вместо регулятора имеем "замозапорный" клапан.
...Тут мы плавно подходим к ведомости дефектов... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 16:48
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:07) *
Насчёт мокрой руки, подскажу одну тонкость. Смачивается тыльная сторона ладони, а "к струе" предполагаемой поворачивается сама ладонь.
Ещё подручный вариант - удочка и на кончик шёлковая нить, можно тонкую шерстяную.

все это звучит как шутка, но что-то мне подсказывает, что это правда.

Честно говоря, информация о том, что фактически нельзя определить расходы воздуха на диффузорах на действующем объекте, это новость. Я думал, все проще(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 19.2.2016, 17:02
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 16:48) *
все это звучит как шутка, но что-то мне подсказывает, что это правда.

Честно говоря, информация о том, что фактически нельзя определить расходы воздуха на диффузорах на действующем объекте, это новость. Я думал, все проще(

Не надо путать расход на диффузоре и поток воздуха в рабочей зоне.
Всё прекрасно измеряется спец. оборудованием, которое с собой постоянно никто (почти) не носит.
Порой надо просто узнать, есть ток воздуха или нет - вот и используют подручное.

Если что, методы и приборы измерений более-менее описаны в ГОСТ 12.1.005-88.

Сообщение отредактировал aas3 - 19.2.2016, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 17:03
Сообщение #38


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Никакой шутки. Слабый ток воздуха + направление отследить достаточно непросто.

На диффузорах (анемостатах) определить фактические расходы можно. Но либо при помощи достаточно дорогого устройства, либо достаточно канительно. Поэтому и проще/удобнее определять расходы на ответвлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2016, 17:04
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Подача в раздевалки +1200 и в предбанник +500
Вытяжка из раздевалок -420; из с/у -200; из душевых -1000
Если нет постоянного перетока из раздевалок в с/у и душевые, то баланс раздевалок 420 м3/ч.
Поэтому:
1. устроить постоянный переток из раздевалок в с/у 200м3/ч, в предбанник 580 м3/ч, в душевые из предбанника 580+500=1080 м3/ч - и будет вам щастье.... smile.gif
2. Переточные решётки можно делать и внизу. Скорость в решётках до 1м/с
3. Температура подачи может быть ниже температуры помещения на 2-3*С
4. Я бы в предбанник воздух не подавал, хватает там перетока из раздевалок. Но этот переток должен быть постоянным (через решётки или в щель под дверьми), но тогда надо пересмотреть всю систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 17:09
Сообщение #40


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 18:02) *
Всё прекрасно измеряется спец. оборудованием, которое с собой постоянно никто (почти) не носит.


Если что, методы и приборы измерений прекрасно описаны в ГОСТ 12.1.005-88.


Хотел бы видеть носящего с собой балометр clap.gif

Цитата(jota @ 19.2.2016, 18:04) *
1. устроить постоянный переток из раздевалок в с/у 200м3/ч, в предбанник 580 м3/ч, в душевые из предбанника 580+500=1080 м3/ч - и будет вам щастье.... smile.gif
2. Переточные решётки можно делать и внизу. Скорость в решётках до 1м/с


Мёртвых зон остаётся много, полного щастя не достичь. Как припарка пойдёт, но при возникшем уже серьёзном недовольстве проблемы не решит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2016, 17:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:09) *
Мёртвых зон остаётся много, полного щастя не достичь.

Проблема в тои, что вместо 1200 м3/ч в действительности 420 м3/ч.
Начинать с простого.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 17:47
Сообщение #42


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, так. Только тут щелями не обойтись будет. Если скорости прикинуть на перетоке, вполне серьёзные решётки будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2016, 17:55
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jota @ 19.2.2016, 17:04) *
2. Переточные решётки можно делать и внизу. Скорость в решётках до 1м/с
3. Температура подачи может быть ниже температуры помещения на 2-3*С

2. При таком размещении и скоростях невозможно выполнить нормы по подвижности воздуха в душевых и появляются жалобы, что "по ногам везёт". Смотрим СП 44

Цитата
7.4 Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток следует предусматривать в помещениях гардеробных.
В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток.

3. По СП 31-113-2004 т-ра притока д.б. 25 град, это оговорено в п. 11.10

Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 15:31) *
... закрыть все двери в помещении, намочить руку и попытаться "поймать след" струи.

Эксперимент уже не будет соответствовать расчётному - у ТС нет переточных решёток.
Тут скорее прав jota - при закрытых дверях идёт перераспределение притока между диффузорами и бОльшая часть попадает в предбанник, а оттуда сразу в душевую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 19.2.2016, 18:05
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 17:55) *
Эксперимент уже не будет соответствовать расчётному - у ТС нет переточных решёток.
...

Так про расчётные условия речь уже и не идёт - нужна ясность о реальных потоках в существующих условиях.
После чего крепко думать и принимать меры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 19.2.2016, 18:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Коллеги, а теплые полы в раздевалке есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 18:58
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Спасибо всем за участие в моей проблеме!

Сейчас вырисовывается следующий порядок действий:
В моей организации точно мне не предоставят приборов для измерений расходов на диффузорах (да я и не делать такие измерения не умею), у службы эксплуатации, тоже, наверняка такой возможности нет, поэтому:

1) побывать в раздевалке и попытаться вручную понять, есть ли какие-либо потоки воздуха. Вентиляция там точно работает, иначе люди в этих раздевалках совсем бы задохнулись.
2) выяснить фактические расходы и давление в приточной установке.
Я так понимаю, это можно сделать с помощью человека из службы эксплуатации... да?? у них должно быть оборудование для этого? Чтобы понять, в каком режиме работает приточка...
2) если рабочая точка приточки соответствует проектной, постараться найти паспорт системы Я правильно понимаю, он (по идее) должен быть у службы эксплуатации или обслуживающей организации).
3) если расходы по паспорту нормальные, ну или паспорт найти вообще невозможно, перемещаемся в помещение раздевалки. Согласен с jota насчет перетоков. пробуем установить в дверях переточные решетки. Правда, решетки получаются достаточно крупные (например 700х200, скорость 1,25м/с, расход 580м3/ч, про размер второй решетки с расходом 1080 боюсь и подумать).
4) если после установки переточных решеток ничего не меняется, значит воздух не пападает в рабочую зону, следовательно нужно менять диффузоры и эксперементировать со струей воздуха...

В следующем объекте уже заранее rolleyes.gif планирую делать приток и вытяжку в раздевалки не по СП, а больше раза в 2, плюс устраивать переточные решетки в двери душевых... Может, будет лучше работать.

Цитата(ITS @ 19.2.2016, 18:35) *
Коллеги, а теплые полы в раздевалке есть?

Нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2016, 19:20
Сообщение #47


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 16:51) *
Работы были, но я при них не присутствовал.
Запрошу паспорт системы (он по идее должен быть у службы эксплуатации или обслуживающей организации).
В паспорте я увижу расходы на моих диффузорах.
Но могут ли они измениться за полгода эксплуатации объекта. Думаю, могут, если засорился фильтр приточки. Расход и потери давления на приточке мы сможем измерить на месте возле приточной установки, правильно?

В наше время никому нельзя верить....
Паспорта могут (а скорее и есть) рисованными, без наладки систем, без выезда на объект

Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 16:22) *
Кажется, это то что я тоже приобрету, когда решу эту задачу))
Трокс скачал, сейчас попробую.

Выложите картинку - тут разберут её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 19.2.2016, 19:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 18:58) *
...
В следующем объекте уже заранее rolleyes.gif планирую делать приток и вытяжку в раздевалки не по СП, а больше раза в 2, плюс устраивать переточные решетки в двери душевых... Может, будет лучше работать.

Какой смысл необоснованно завышать расход и, соответственно, общее кол-во требуемого тепла на обогрев? Не проще будет поставить просто другой тип диффузора с не настилающейся на потолок струёй (что более актуально в случае относительно холодного притока), а направленной (с расчётом по скорости струи в РЗ, разумеется)?
Большие переточные решётки ставить лучше в стены. Дольше простоят. И решётку на помещение не обязательно делать одну-единственную.

Далее.
Когда переместитесь в раздевалку, проверьте работу/наличие струй в РЗ раздевалки при открытых и при закрытых дверях душевых (с закрытыми входными в раздевалку из остальных помещений, разумеется).
Вот уже по этим данным принимайте решение, что и на что надо менять - т.е. сперва наглядно посмотрите, что есть сейчас и как изменится общая картина (+/-) после установки переточных решёток, а потом думайте, на что можно заменить сущ. диффузоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2016, 19:30
Сообщение #49


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Заменить диффузоры коллега правильно написал - это в конце.
Мож там вообще приточка не работает или вытяжка, может к магистрали не подключены диффузоры, двигатель из-за перемены фаз может вращаться в другую сторону и это всё бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 19:57
Сообщение #50


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Визуальное обследование + ведомость дефектов (входит и анализ проектных решений).
2. Устранение дефектов, оказывающих существенное влияние на систему вентиляции.
3. Замеры.
4. Обработка результатов.
5. Выводы и разработка рекомендаций.
6. Реализация рекомендаций.
7. Контрольные замеры.

Как собираетесь скакнуть на шестую позицию сразу? (к ТС)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 20:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Vano @ 19.2.2016, 19:20) *
Выложите картинку - тут разберут её.

Постараюсь, пока нашел только мастер подбора диффузоров. Пока рисуется только план потолков с расстановкой решеток. Надеюсь, разберусь с програмкой.
Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 19:24) *
Какой смысл необоснованно завышать расход и, соответственно, общее кол-во требуемого тепла на обогрев?

Если честно, меня терзают подозрения, что сниповского расхода недостаточно.
Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 19:24) *
Не проще будет поставить просто другой тип диффузора с не настилающейся на потолок струёй (что более актуально в случае относительно холодного притока), а направленной (с расчётом по скорости струи в РЗ, разумеется)?

В принципе логично, не подскажете марку таких диффузоров? Расчёт скорости струи в РЗ можно сделать в программе трокса, например, правильно?
Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 19:24) *
Большие переточные решётки ставить лучше в стены. Дольше простоят. И решётку на помещение не обязательно делать одну-единственную.

Честно, на практике не очень представляю себе большие переточные решетки в стенах в раздевалке. Был в разных фитнесах и бассейнах, не видел такого... "Колхозить" не хочется)
Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 19:24) *
Вот уже по этим данным принимайте решение, что и на что надо менять

Надеюсь, на месте озарит.

Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 19:57) *
1. Визуальное обследование + ведомость дефектов (входит и анализ проектных решений).
2. Устранение дефектов, оказывающих существенное влияние на систему вентиляции.
3. Замеры.
4. Обработка результатов.
5. Выводы и разработка рекомендаций.
6. Реализация рекомендаций.
7. Контрольные замеры.

Как собираетесь скакнуть на шестую позицию сразу? (к ТС)


Дорогой Skaramush, конечно нет. Я тут уже выше писал:
1. Визуальное обследование
1)побывать в раздевалке и попытаться понять, есть ли какие-либо потоки воздуха. Вентиляция там точно работает, иначе люди в этих раздевалках совсем бы задохнулись.
3. Замеры.
2)В моей организации точно мне не предоставят приборов для измерений расходов на диффузорах (да я и не делать такие измерения не умею), у службы эксплуатации, тоже, наверняка такой возможности нет, поэтому остается только выяснить фактические расходы и давление в приточной установке.
Я так понимаю, это можно сделать с помощью человека из службы эксплуатации... да?? у них должно быть оборудование для этого? Чтобы понять, в каком режиме работает приточка...
4. Обработка результатов.
2) если рабочая точка приточки соответствует проектной, постараться найти паспорт системы Я правильно понимаю, он (по идее) должен быть у службы эксплуатации или обслуживающей организации).
5. Выводы и разработка рекомендаций.
3) если расходы по паспорту нормальные, ну или паспорт найти вообще невозможно, перемещаемся в помещение раздевалки. Согласен с jota насчет перетоков. пробуем установить в дверях переточные решетки. Правда, решетки получаются достаточно крупные (например 700х200, скорость 1,25м/с, расход 580м3/ч, про размер второй решетки с расходом 1080 боюсь и подумать).
4) если после установки переточных решеток ничего не меняется, значит воздух не пападает в рабочую зону, следовательно нужно менять диффузоры и эксперементировать со струей воздуха...

Если я не прав, поправьте меня...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.2.2016, 20:38
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Вдруг кому-то пригодится. Недавно купил ребенку воздушный шарик с водородом....
А тут по случаю, уравновесил его кусочками алюминиевого скотча на веревочке. Подвесил в воздухе.... Че получилось!!! Эта штука даже слабые конвективные потоки ловит! И главное - наглядно!
... rolleyes.gif Young_ing, представляю лицо заказчика, если Вы к нему с шариком придете!

Ну че, ну вот она Ваша картинка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 95,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 21:06
Сообщение #53


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
1)побывать в раздевалке и попытаться понять, есть ли какие-либо потоки воздуха. Вентиляция там точно работает, иначе люди в этих раздевалках совсем бы задохнулись.

Очень узко. Ни вы, ни мы не можем с уверенностью сказать, что вентилятор вращается в нужную сторону (к примеру), что геометрия его соответствует требованиям, что обороты соответствуют требуемым, что в установке либо в системе воздуховодов нет механических повреждений и т.д, и т.д.
Цитата
фактические расходы и давление в приточной установке

Это, конечно, хоть что-то. И если сеть, которую вы показали на схемах это всё, то можно и попробовать.
Цитата
2) если рабочая точка приточки соответствует проектной, постараться найти паспорт системы Я правильно понимаю, он (по идее) должен быть у службы эксплуатации или обслуживающей организации).

Должен. Но соответствие проекту точек до/после вентилятора не гарантирует правильности расходов по сети. Что толку с чужого паспорта, когда есть сомнения в системе? Использовать чужие замеры, а тем более "замеры" - неблагодарное занятие.
Цитата
3) если расходы по паспорту нормальные, ну или паспорт найти вообще невозможно, перемещаемся в помещение раздевалки. Согласен с jota насчет перетоков. пробуем установить в дверях переточные решетки. Правда, решетки получаются достаточно крупные (например 700х200, скорость 1,25м/с, расход 580м3/ч, про размер второй решетки с расходом 1080 боюсь и подумать).
4) если после установки переточных решеток ничего не меняется, значит воздух не пападает в рабочую зону, следовательно нужно менять диффузоры и эксперементировать со струей воздуха...

Хм... Вообще говоря, выводы не предполагают "если что, попробуем ещё чего нибудь".
Если позволяет время и ситуация, попробуйте досконально прощупать проблему. Никаких гарантий, что получится с первого раза и полностью, но дорогу осилит идущий. Жмёт время - ищите наладчика поблизости. И попробуйте поприсутствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.2.2016, 22:31
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 21:24) *
пробуем установить в дверях переточные решетки..

А может сначала просто двери приоткрыть?
Тем более, что проблема не в них. Вы же картинку видели.
О том, что Вы видели на картинке Skaramush Вам говорил чуть ли не в каждом сообщении.
Не обошлось и без старины Коандо.

Кстати, хидрия от арктики отличается не сильно.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 19.2.2016, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 19.2.2016, 23:03
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 20:38) *
Ну че, ну вот она Ваша картинка.

Cпасибо!
Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 22:31) *
А может сначала просто двери приоткрыть?
Тем более, что проблема не в них. Вы же картинку видели.

Конечно, думаю сперва посмотреть что будет с приоткрытыми дверями, если ситуация станет лучше - вывод - резать решетки.

Картинка очень наглядная, как я вижу, весь приточный воздух остается у нас в верхней зоне, и лишь немного стекает вниз двумя грустными капельками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.2.2016, 23:39
Сообщение #56


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 21:38) *
Ну че, ну вот она Ваша картинка.

А если в помещении 26 градусов, а подать 24 - это будет ведь другая картинка? можете пока файл под рукой выложить?

Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 21:24) *
Дорогой Skaramush, конечно нет. Я тут уже выше писал:
1. Визуальное обследование
1)побывать в раздевалке и попытаться понять, есть ли какие-либо потоки воздуха. Вентиляция там точно работает, иначе люди в этих раздевалках совсем бы задохнулись.

Не факт - может вообще не работать. Может на порядок меньше выдавать расход.
От этого не умирают, вот как раз "душно" и запах козлятины или рыбного цеха, в зависимости от половой принадлежности раздевалки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.2.2016, 23:41
Сообщение #57





Guest Forum






Я бы сначала проверил, по проекту ли сделано, то ли установлено, что должно быть по проекту и в какую сторону крутится, а также че там с заслонками , шиберами и т.п.
Т.е. сделать элементарную проверку с наладкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.2.2016, 0:03
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Vano @ 20.2.2016, 0:39) *
А если в помещении 26 градусов, а подать 24 - это будет ведь другая картинка? можете пока файл под рукой выложить?

Иван, всегда пожалуйста.
В расчет для +23 и +21,5 (хотя уже и нельзя) , а климовский тип файлов мне загружать не разрешили. mellow.gif
Прикол в том, что диаграммке "сосульки" (по-питерски "сосули"(чтоб Валентина Ивановна была здорова...)) четко на шкафы приходятся.



Цитата(Vano @ 20.2.2016, 0:39) *
От этого не умирают

Именно. На том стояла и будет стоять профессия наша!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____t_23.pdf ( 97,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  _____21.pdf ( 97,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 20.2.2016, 2:02
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:07) *
Насчёт мокрой руки, подскажу одну тонкость. Смачивается тыльная сторона ладони, а "к струе" предполагаемой поворачивается сама ладонь.
Ещё подручный вариант - удочка и на кончик шёлковая нить, можно тонкую шерстяную.
Никаких шуток.

Есть еще один метод: дым от ароматических палочек. Очень визуализирует процесс. Напоминает то, как продувают авто в аэродинамической трубе с подачей тонких струй дыма (пара?).
Одно дело чувствовать (мокрой рукой), другое видеть.

Про шар с водородом... Кто-то из печников рассказывал что-то похожее, когда "смотрели", как движется воздух в бане...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.2.2016, 11:10
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 20:24) *
...
Если честно, меня терзают подозрения, что сниповского расхода недостаточно.

Если можете подтвердить свой расход расчётом (либо по СО2, либо по вредностям), то никаких проблем.

Цитата
В принципе логично, не подскажете марку таких диффузоров? Расчёт скорости струи в РЗ можно сделать в программе трокса, например, правильно?

Возьмите, например, ту же Арктику и посмотрите, какие решётки/диффузоры используются для схем "Б", "В", "Г", "Е" и "Ж".
Расчёт.. По программе посоветовать не могу, обычно считаю сам. Так надёжнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.2.2016, 11:18
Сообщение #61


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vsklokoch @ 20.2.2016, 0:03) *
Иван, всегда пожалуйста.

Спасибо - не улучшает ситуацию на таких диффузорах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 20.2.2016, 12:04
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(aas3 @ 20.2.2016, 11:10) *
Возьмите, например, ту же Арктику и посмотрите, какие решётки/диффузоры используются для схем "Б", "В", "Г", "Е" и "Ж".
Расчёт.. По программе посоветовать не могу, обычно считаю сам. Так надёжнее.

У Арктики тоже программа ЕСТЬ

Сообщение отредактировал OlegG - 20.2.2016, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 22.2.2016, 17:31
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Спасибо всем за ответы!
В пятницу поеду на объект, а сейчас получил информацию от службы эксплуатации.
Ситуация такова, что переточные решетки между раздевалкой и душем установить не получится, так как обе двери (между раздевалкой и предбанником, между предбанником и душевой) стеклянные, резать их никто не хочет.
С воздухораспределителями еще интереснее (спасибо vsklokoch за предоставленные картинки с распределением воздуха).
По факту, диффузоры не ставили, в раздевалке сделан потолок типа грильято, а в месте где на планах размещены решетки, выполнены просто отводы от воздуховода с дроссель-клапанами. То есть, как на самом деле будет распределяться приточный воздух - думаю предсказать почти невозможно((
Служба эксплуатации предлагает установить в раздевалке дополнительно вытяжной вентилятор на 700 м3/ч (возможность для этого есть).
В раздевалках на данный момент Приток 1200м3/ч, Вытяжка 420м3/ч.
Думаю, установка вентилятора - это выход (если проблема окажется в недостаточном перетоке воздуха).
При установке дополнительной вытяжки нарушится баланс на этаже, но на выходе из дущевых находится здоровенное помещение бассейна, поэтому не думаю, что это критично, 500 кубов перетекут откуда-нибудь.
Другой вариант - попытаться поставить воздухораздающие решетки, которые будут направлять воздух в рабочую зону (как мы уже говорили). Но мне очень трудно понять как подобрать такую решетку, чтоб она гарантированно улучшила ситуацию, поэтому склоняюсь к варианту установки вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.2.2016, 19:47
Сообщение #64


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Параметры в РЗ определяет приток, а не вытяжка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.2.2016, 21:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 17:31) *
Другой вариант - попытаться поставить воздухораздающие решетки, которые будут направлять воздух в рабочую зону (как мы уже говорили). Но мне очень трудно понять как подобрать такую решетку, чтоб она гарантированно улучшила ситуацию, ...


Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 13:42) *
Что значит "хороший диффузор"? Тут не нужны никакие переподвыверты с дистанционным регулированием наклона струи. Можно вообще ДПУпри правильном расположении, куда уж проще.

Цитата(OlegG @ 20.2.2016, 12:04) *
У Арктики тоже программа ЕСТЬ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 23.2.2016, 6:23
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жалюзи. Всегда можно направить струю куда нужно. С установкой конечно морок больше, так как приходится делать КСД, либо скрость на ответвлениях занижать прилично.

Сообщение отредактировал Kasper - 23.2.2016, 6:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.2.2016, 15:22
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Kasper @ 23.2.2016, 7:23) *
А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жалюзи. Всегда можно направить струю куда нужно. С установкой конечно морок больше, так как приходится делать КСД, либо скрость на ответвлениях занижать прилично.

АДР - в потолок - моветон.
Либо превышение подвижности, либо застойные зоны, либо весь потолок - сплошная АДР.
Правда в случае ТС, соглашусь, может оказаться наименьшим из зол.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 23.2.2016, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.2.2016, 15:50
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы забываете, что у ТС существенные тепловыделения в этой раздевалке - надо направлять приток вниз в обслуживаемую зону, вряд ли АДР подойдут, всплывает приток. Надо "поиграться" в программе подбора с ДПУ-М (В,К,С). При этом вряд ли ДПУ-С подойдёт по скорости входа в РЗ, они, всё-таки, для более высоких помещений предназначены.
Вот по этой картинке уже можно сориентироваться, какие диффузоры в первую очередь стОит проверять в расчёте

Сообщение отредактировал ИОВ - 23.2.2016, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 23.2.2016, 16:38
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Skaramush @ 22.2.2016, 19:47) *
Параметры в РЗ определяет приток, а не вытяжка.

Это понятно. У меня остаются сомнения, что, может быть, не осуществляется переток воздуха из раздевальных в душевые, как предположил jota, и фактически баланс раздевалок 420 м3/ч...
Цитата(Kasper @ 23.2.2016, 6:23) *
А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жалюзи. Всегда можно направить струю куда нужно. С установкой конечно морок больше, так как приходится делать КСД, либо скрость на ответвлениях занижать прилично.

Тоже ставил в одном объекте АДР. Только зачем перед ними КСД, мы прямо в воздуховод ставим....
Цитата(ИОВ @ 23.2.2016, 15:50) *
Надо "поиграться" в программе подбора с ДПУ-М (В,К,С).

Ушел в програмку Арктос. Ориентируюсь на скорость в рабочей зоне 0,2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.2.2016, 19:11
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если подача сверху, а переток к вытяжке внизу, то воздух будет двигаться вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 23.2.2016, 22:15
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Приветствую. Почитал комментарии и нашёл многое в противоречии со своим мнением.
Не понимаю зачем устраивать переток в нижней зоне. Для удаление тепло избытков устройства как правило размещаются в верхней зоне "не ниже 2 м от пола до низа отверстий" . Причем удаление производится в местах где воздух имеет наибольшую температуру/энтальпию. Коль скоро на объекте отсутствует переток и в дальнейшем не предвидится, то дополнительная вытяжка из помещения должна поправить ситуацию.
Имхо, не нужно подавать приточный воздух непосредственно в рабочую зону. Для проектирования раздевалок я бы рассмотрел схему с подачей воздуха выше рабочей зоны (схема В Каталог Арктики) или настилающимися струями. Переток в верхней зоне.

Сообщение отредактировал azmt - 23.2.2016, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 4:55
Сообщение #72


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Дышать люди также будут в верхней зоне? Схему будьте любезны выложить, а то если настилание не на стены, возник вопрос - как свежий воздух вообще достигнет зоны дыхания. Которая в раздевалке до двух метров от пола. Примерно от полутора, до присевших на скамьи.

Upd.

Схема "В" в том самом каталоге. Горизонтальными струями ВЫШЕ рабочей зоны при формировании обратного потока в обслуживаемой зоне.

Вот не следует так вроде, но чтоб вам самому в такой раздевалке время проводить. И подольше, чтобы прочувствовать все прелести таких решений. Вопрос в начале этого сообщения в силе.

Сообщение отредактировал Skaramush - 24.2.2016, 9:35
Причина редактирования: Дополнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 24.2.2016, 11:25
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 4:55) *
Схему будьте любезны выложить...

Если вы о схеме для данного объекта, то я её не рассчитывал. И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 24.2.2016, 11:44
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) *
...
И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.

1. По всем ГОСТ по микроклимату внутри помещений нормируются условия воздуха в рабочей зоне.
2. Высота размещения решёток и конечная высота раздачи воздуха - вещи разные.
3. Переток в помещение должен выполняться с условием обеспечения п.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 11:57
Сообщение #75


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 12:25) *
Если вы о схеме для данного объекта, то я её не рассчитывал. И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.


Выше в п.2 вам уже ответили. Но в качестве ремарки - вы совершенно не поняли и не имеете понятия о чём весь, так сказать, сыр-бор. И, судя по упорству, задачу вентиляции воспринимаете сугубо как "подать и удалить кратность/количество". Не понимая, что основная задача именно параметры в РЗ. А воздух это рабочее тело, которое эти параметры должно создать. Ну а по вашим вариантам воздух в РЗ вообще не попадает. Прямиком уходя из притока в вытяжку.
...А по "кратностям" всё в ажуре будет. Подумаешь, ниже "струи" людЯм дышать нечем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.2.2016, 12:00
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) *
Если вы о схеме для данного объекта, то я её не рассчитывал. И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.

Во-первых, в этой теме и не предлагали ТС выполнить раздачу именно в РЗ.
Во-вторых, читайте внимательно СП 60 - не придёт тогда мысль читать недействующие нормы и давать по ним советы.
Цитата
7.5.5 В помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий приточный воздух следует подавать таким образом, чтобы обеспечить требуемые параметры микроклимата в пределах обслуживаемой или рабочей зоны.


PS: кстати, Ваше мнение уже реализовано ТС, и на практике получило признание Заказчика, указанное ещё в самом 1-ом посте
Цитата
Заказчик говорит - проект Г****!!! и надо исправлять ситуацию!!


Сообщение отредактировал ИОВ - 24.2.2016, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 24.2.2016, 12:18
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Вот беда-то, оказывается я задачу вентиляции не понимаю. smile.gif
Я не писал о кратностях и количестве. Разумеется воздухораспределение должно быть посчитано. Только вот на программы якобы "моделирующие распределение" я бы не стал особо полагаться.

Сообщение отредактировал azmt - 24.2.2016, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 13:00
Сообщение #78


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Программа не моделирует воздухораспределение, а выполняет рутинный расчёт струй. Тот самый, который в ином случае выполняется вручную.
А задачу вентиляции - да, не понимаете. Был у меня в наладке проект с решением, подобным вами предлагаемому. 10 000 м3/час проходили через помещение конференц-зала. Благополучно. На высоте примерно 2400 над полом. А в РЗ подвижность была 0,00 и люди жаловались на то, что совершенно нечем дышать. Проектировал, надо полагать, такой же, имеющий мнение.

Цитата(azmt @ 24.2.2016, 13:18) *
Я не писал о кратностях и количестве. Разумеется воздухораспределение должно быть посчитано.


Понять как сие сочетается с предложением подачи выше РЗ горизонтально и удалением в самой высокой точке - за пределами моих скромных возможностей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 24.2.2016, 13:16
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 14:00) *
Был у меня проект с решением, подобным вами предлагаемому

Полагаю Вы благополучно исправили ситуацию?
Но только я писал своё имхо конкретно по теме ТС. Понятно, что для каких-нибудь других помещений решение может отличаться.

Сообщение отредактировал azmt - 24.2.2016, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.2.2016, 13:48
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Тут не раз уже говорили и я повторюсь: интересно, какая там все-таки влажность. Как-то вытягивали мы влажность по технологии с 30 до 45% при 25-26 гр., так народ сбег не дожидаясь.
П.С. Еще раз убеждаюсь. Скупой на наладку платит дважды. Кроме паспортов обычно заказываю "система воздухораспределения" с замерами всех параметров по помещению. Хотя да, экономить на этом не заставляют. А где-то и в обязательном порядке.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 24.2.2016, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 15:31
Сообщение #81


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 14:16) *
Полагаю Вы благополучно исправили ситуацию?
Но только я писал своё имхо конкретно по теме ТС. Понятно, что для каких-нибудь других помещений решение может отличаться.


Именно для этого помещения такое и не годится. И с самого начала ПОДРОБНО разжёвано почему. Добавлю. Зона дыхания, с учётом сидящих на скамьях, от 1,2 над полом.
Исправление ситуации, как правило, тащит за собой целый ряд сложностей и обходится недёшево, несмотря на условие, что "переделки малой кровью".

По тому, какая влажность, я алгоритм выше дал. Можно пробовать разминать мозги, но надёжнее и с большей гарантией (и меньшими затратами, в конце концов) пройти по всем пунктам последовательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.2.2016, 10:49
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Интересно, что результаты экспериментов со снятыми решётками дадут. Отсутсвие перетока из раздевалки в душевую совсем плохо. Может всё-таки получится в стене продолбить? Благо сейчас буры всякие есть, аккуратно просверлить можно. Вобщем, несколько я понял - причина в неправильно подобранных диффузорах (воздух до РЗ не доходит) и неверная организация воздухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2016, 10:53
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы просто не заметили, нет никаких воздухораспределителей - не устанавливали!
Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 17:31) *
По факту, диффузоры не ставили, в раздевалке сделан потолок типа грильято, а в месте где на планах размещены решетки, выполнены просто отводы от воздуховода с дроссель-клапанами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2016, 12:36
Сообщение #84


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...А учитывая, как полюбили подбирать размеры в сетях (скорости "от двух до четырёх") и если ещё лопатки дросселей не открыты полностью (отклонение потока) да плюс решётка грильято...

В РЗ тишь да гладь. И матюки.


Кстати, подумалось. После дросселя поставить полуотвод а за полуотводом переход на пару диаметров на сужение. И поворотом полуотвода "прицелиться" в дальний от вытяжки и "безлюдный" угол. Как "бюджетный" вариант может сработать.

Сообщение отредактировал Skaramush - 25.2.2016, 13:18
Причина редактирования: кстати...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.2.2016, 20:52
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(vsklokoch @ 23.2.2016, 16:22) *
АДР - в потолок - моветон.

АДР - в потолок - нормально (клинануло с маркировкой (просто иногда добираюсь до форума, когда моск уже от работы не варит))
Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 18:31) *
По факту, диффузоры не ставили, в раздевалке сделан потолок типа грильято, а в месте где на планах размещены решетки, выполнены просто отводы от воздуховода с дроссель-клапанами.

Зато с Вас взятки-гладки - "как может работать недостроенная вентиляция?"

Цитата(Skaramush @ 25.2.2016, 13:36) *
Кстати, подумалось. После дросселя поставить полуотвод а за полуотводом переход на пару диаметров на сужение. И поворотом полуотвода "прицелиться" в дальний от вытяжки и "безлюдный" угол. Как "бюджетный" вариант может сработать.

Квазисопло? С полуотводом добрая треть струи не будет от грильято обратно за потолок отбиваться?
ИМХО - открыть дроссели, навтыкать отводов 90гр., уснуть до утра спокойно.
rolleyes.gif а на претензию "дует" ответить - Вам не угодишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2016, 20:56
Сообщение #86


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Всё надо смотреть по месту. Неизвестных слишком много. Вариант пришёл навскидку как возможный при нескольких "если".

..."Вам не угодишь" имеет аргумент - прибор и грамотный замер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 27.2.2016, 12:03
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Вчера был на объекте.
Воздухораздающих устройств действительно нет.
Температура воздуха, подающегося в помещение 19(!!!) градусов. Сходил в венткамеру - на выходе из приточки воздух 18 градусов.
На той неделе приезжали замерщики, замерили эту температуру (19 град) и расход (Расход оказался расчетным).
В одной раздевалке температура 25 град, в другой - 27 град. Был там днем, то есть людей было не так много. Говорят, что вечером хуже, так как постоянно работают фены и людей больше. В мужской раздевалке даже установлен кондиционер!! Правда зимой, соответственно, не работает.
Радиаторов в раздевалках нет. Более того, отопление сейчас вообще отключено, т.к. в здании достаточно жарко.
За счет чего непонятно rolleyes.gif))).
Кто-нибудь знает методику расчета: как узнать, попадает ли воздух температурой 19 градусов, выходящий из круглого воздуховода диаметра 200 до рабочей зоны (на расстояние 2 м)?

Цитата(vsklokoch @ 25.2.2016, 20:52) *
Зато с Вас взятки-гладки - "как может работать недостроенная вентиляция?"

Могу уговорить заказчика поставить диффузоры (как в проекте), только хочется быть уверенным, что ситуация улучшится)) Иначе совсем плохо будет (мне))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2016, 12:55
Сообщение #88


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Опа...
Вы же писали, что проектировщик? Как насчёт свободной неизотермической струи из круглого отверстия при известных температуре и расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 2.3.2016, 15:54
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



И на самом интересном история прервалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных