Вы ошиблись разделом, вот ту раздел ВВ
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=8Отвечу по вашему вопросу.
Схема очень забавная интересно какой вредитель такое проектирует)))
1) Исходя из схемы возникает вопрос,а зачем там КНС то?))))если можно сделать самотеком объединив линии канашка то одного назначения. В общих указаниях и согласно схеме бред написан, сделать под потолком и на выпуск.
2) Уклон примите 0,02 для 110, если много приборов и сточных вод от стояков (определите расчетом) замените на 150 и на выпуск ( для 150 уклон 0,008 и вперед ).
3)Если все стоки с дома предусмотрены через КНС, то и ведите все стоки в КНС, и делайте выпуск уже от нее, после кнс обратный клапан обязательно.
Такая система как качнет, что жители 1,2 х этажей удивятся фонтану из унитаза неприятного цвета))),если Хотите оставить КНСКу то тяните врезку напорки под углом после К1-4.
А так рекомендую сделать как в п.1,2.