> Danfoss Fc51. Сгорел блок питания. Как запустить?
DeniDe
сообщение 24.2.2016, 16:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225954



День добрый.

Суть:
1. Сгорел блок питания. На 12 DI нету 24в, 10в на 50AI тоже нету.
2. На внешний блок питания 24в, 18 DI не откликается. Изменение остальных DI не принесло результата.
3. Была озвучена идея запустить ПЧ через CW. (Командное слово)
4. В ручном режиме запускается.

Вопросы:

1. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы запустить ПЧ и управлять частотой вращений двигателя надо:
- закинуть командное слово
- менять значение частоты вращения???
2. На форуме уже обсуждалась тема, (http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=88120&view=findpost&p=915603) поэтому:
- что за relay1_activ и relay2_activ? Какие либо DI? Можно через них эмулировать связку 12-18DI?
- в какой регистр потом, после подачи CW, писать частоту?

В голове путаница по поводу регистров, откуда, куда, как идет нумерация, что за 4**** регистры и 5**** и чем они отличаются от простых регистров (Номер параметра*10)-1?
Как писать в регистр 3-10.0? Как задать индекс? в 8 или 9 регистр??

3. Возможно ли вообще запускать без связки 12-18DI?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Pawel
сообщение 24.2.2016, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Может проще посмотреть откуда идет питание и почему его нет?
Тем более что ПЧ работает от пульта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeniDe
сообщение 25.2.2016, 8:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225954



Цитата(Pawel @ 24.2.2016, 18:04) *
Может проще посмотреть откуда идет питание и почему его нет?
Тем более что ПЧ работает от пульта.


Внутри ПЧ есть ИБП на 10 и 24 вольта. По предварительному осмотру (дабы не вскрывать пломбу), было выявлено что он сдох. DI порты не откликаются.
От пульта? LCP? Не факт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeniDe
сообщение 26.2.2016, 11:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225954



Вопрос остается в силе.

Возможно ли запустить частотник командным словом и управлять частотой без подачи 24 на DI?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 26.2.2016, 13:42
Сообщение #5


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(DeniDe @ 26.2.2016, 11:36) *
Вопрос остается в силе.

Возможно ли запустить частотник командным словом и управлять частотой без подачи 24 на DI?


Можно, конечно. Соответствующе настроив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeniDe
сообщение 26.2.2016, 14:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225954



Добрался до частотника. Задаем регистру 49999 значение 1148 в DEC и частотник запускается, 1084 - останов.

Теперь такой вопрос, есть ли у частотника WatchDog? Или что-либо такое?
Нужен контроль связи по modbus, в случае аварии - останов частотника.

Возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 26.2.2016, 14:49
Сообщение #7


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(DeniDe @ 26.2.2016, 14:43) *
Добрался до частотника. Задаем регистру 49999 значение 1148 в DEC и частотник запускается, 1084 - останов.

Теперь такой вопрос, есть ли у частотника WatchDog? Или что-либо такое?
Нужен контроль связи по modbus, в случае аварии - останов частотника.

Возможно?


Есть, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DeniDe
сообщение 26.2.2016, 15:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225954



Цитата(Ashihara @ 26.2.2016, 14:49) *
Есть, конечно.


Где его можно найти? Параметр? Набор регистров/катушек?
Пока обратил внимание только на 8-94 Bus Feedback.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suvuy
сообщение 6.3.2016, 18:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104



[8-04] функция таймаута командного слова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных