Система с зависимым подключением, Стоит ли устанавливать погодозависимую автоматику? |
|
|
|
26.2.2016, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Уважаемые коллеги, имеется небольшая система (45кВт) с зависимым подключением. Теплосети график соблюдают, нет вопросов. При приемке надзорные органы не увидели некоторых монтажных косяков, а именно несоблюдения диаметров магистральных трубопроводов, вследствие чего перепада, практически, нет. Обычные манометры, по крайней мере, показывают одинаковые значения. Система работает, но... Генподрядчик готов либо переделывать систему, либо установив насос в составе погодозависимой автоматики, попытаться насосом компенсировать недостаток перепада. Затраты, приблизительно, одинаковы. Посоветуйте, на что обратить внимание при расчетах, если считать систему с автоматикой?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
26.2.2016, 11:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ПрактикЪ @ 26.2.2016, 11:20)  Уважаемые коллеги, имеется небольшая система (45кВт) с зависимым подключением. Теплосети график соблюдают, нет вопросов. При приемке надзорные органы не увидели некоторых монтажных косяков, а именно несоблюдения диаметров магистральных трубопроводов, вследствие чего перепада, практически, нет. Обычные манометры, по крайней мере, показывают одинаковые значения. Система работает, но... Генподрядчик готов либо переделывать систему, либо установив насос в составе погодозависимой автоматики, попытаться насосом компенсировать недостаток перепада. Затраты, приблизительно, одинаковы. Посоветуйте, на что обратить внимание при расчетах, если считать систему с автоматикой? В смысле "на что обратить внимание"?
|
|
|
|
|
26.2.2016, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Ну, во-первых, сама схема смесительного узла интересует. Перемычка, перед ней на обратке насос, после нее двухходовой на обратке же. Температуру для контроллера снимаем тремя датчиками - с подачи, (до и после перемычки) и на обратке до перемычки. Или использовать трехходовой?
|
|
|
|
|
26.2.2016, 12:26
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Так а сети питера? в смысле ту есть? тсо (кто они?) вообще в курсе ваших махинаций?
|
|
|
|
|
26.2.2016, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Двухходовой на обратке + зависимая схема? И что мы будем иметь при полном закрытии клапана?
|
|
|
|
|
26.2.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ПрактикЪ @ 26.2.2016, 11:20)  Уважаемые коллеги, имеется небольшая система (45кВт) с зависимым подключением. Теплосети график соблюдают, нет вопросов. При приемке надзорные органы не увидели некоторых монтажных косяков, а именно несоблюдения диаметров магистральных трубопроводов, вследствие чего перепада, практически, нет. Обычные манометры, по крайней мере, показывают одинаковые значения. Система работает, но... Генподрядчик готов либо переделывать систему, либо установив насос в составе погодозависимой автоматики, попытаться насосом компенсировать недостаток перепада. Затраты, приблизительно, одинаковы. Посоветуйте, на что обратить внимание при расчетах, если считать систему с автоматикой? Трудно, что-либо посоветовать, поскольку, Вы не указали т/граф СО и т/с.
Сообщение отредактировал KGP1 - 26.2.2016, 12:51
|
|
|
|
|
26.2.2016, 12:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ПрактикЪ @ 26.2.2016, 12:04)  Ну, во-первых, сама схема смесительного узла интересует. Перемычка, перед ней на обратке насос, после нее двухходовой на обратке же. Температуру для контроллера снимаем тремя датчиками - с подачи, (до и после перемычки) и на обратке до перемычки. Или использовать трехходовой? Вариантов всего восемь, если простое зависимое без элеватора. Четыре варианта с трёхходовым, разделительного или смесительного типа, плюс насос на подаче или в обратке внутри контура. Ещё четыре варианта варианта с двухходовым, на обратке или подаче и тоже с насосами на обратке или подаче же. С контроллерами там тоже вариантов немного, зависит от того по какой температуре работает, есть ли какая-нибудь дурная функция ограничения температуры или нет её. Простейший вариант - работа по температуре смешения. А обращать внимание надо на то, сколько всё это будет стоить и есть ли у исполнителя уже работающие узлы.
|
|
|
|
|
29.2.2016, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Уважаемый KGP1, полностью согласен с Вами, что регулировать температуру при ее равном, или недостаточном количестве - бред. БК на вводе стоит, так же как и на ветках (их две). Я, в принципе, и склонялся к установке только насоса, но УК нужна диспетчеризация, а она может обеспечиваться только через контроллер. Заказчик за ценой не стоит, у него несколько иные задачи на сегодняшний день - сдать дом УК. Моя задача сводится к лозунгу: "Не навреди", и если бы график был хотя бы 105/70, а СО спроектирована на 80/60 я бы вопросов не задавал. Все же буду считать смесительный узел, объясню почему. Я уже говорил, что СО выполнена с отклонениями от проекта, согласно которому магистрали должны быть выполнены сталью, стояки и подводки пластиком (PEX). Фактически же сталью выполнена только маленькая, видимая, часть магистрали. Остальное безобразно уложено в лотках и выполнено пластиком с уменьшением диаметров. Квалификация сантехников не позволила выявить разницу между Ду и Дн. Ломать и переделывать будет намного дороже, хоть и правильнее. А поскольку пластик при таких температурах работать не должен - получается смесительный узел. Может добьюсь изменения размеров радиаторов в пересчете на 80/60, тогда буду еще более прав. Спасибо!
|
|
|
|
|
29.2.2016, 10:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2015
Из: Комсомольск / Horishni Plavni
Пользователь №: 270876

|
Я думаю для начала надо обратиться в ТСО чтобы сами взглянули на перепад, возможно в камере проблемы с их стороны, а возможно просто забит грязевик.
Сообщение отредактировал noaccaunt - 29.2.2016, 10:36
|
|
|
|
|
29.2.2016, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Для доказательства этого достаточно закрыть вводные задвижки в ИТП и посмотреть изменение напора на ввод.
|
|
|
|
|
1.3.2016, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата А поскольку пластик при таких температурах работать не должен - получается смесительный узел. Может добьюсь изменения размеров радиаторов в пересчете на 80/60, тогда буду еще более прав. Поддерживаю вот только перепад на вводе... чуть побольшей
|
|
|
|
|
  |