Доброго времени суток.
Принес один хороший знакомый мне частотничек, попросил настроить, а оказалось что он совсем мертвый.
Модель ACS350-03E-05A6-4 ABB 2,2кВт 3ф 380В
Подал напряжение - тишина, прозвонил вход - одного плеча силового выпрямителя не слышно, обрыв, выход вроде цел.
Залез внутрь - там практически полностью заклинивший от налета (кондитерский цех) вентилятор, который уже кто-то синей изолентой подлампичил, а входной выпрямитель по-ходу совмещен с IGBT-модулем. Модель модуля SEMIKRON K209A02.
Вроде по остальному все целое, цена модуля около 45 баксов.
В связи с чем напрашивается вопрос - а мог за собой выпрямитель ещё что-то потянуть? У кого есть опыт в подобных ремонтах? Что посоветуете?
Фото прилагаются.



Сообщение отредактировал Nigth - 26.2.2016, 23:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_8512.JPG ( 1010,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_8513.JPG ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_8517.JPG ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_8520.JPG ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_8521.JPG ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_8522.JPG ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_8523.JPG ( 1003,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_8524.JPG ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_8525.JPG ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Suvuy
сообщение 27.2.2016, 0:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104



Скорей наоборот. Сгорел силовой ключ, а уже потом сгорел мост из-за короткого в силовом модуле.
У АББ развита самодиагностика. В меню можно вычитать коды ошибок, из которых станет ясно что с ключами и какое именно плече сгорело, если таковое есть. Почитайте в доке об этом.
Так что если вам удастся его оживить, восстановив питание мимо сгоревшего моста, он вам сможет ответить что у него еще сгорело, если сгорело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nigth
сообщение 27.2.2016, 0:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942



Цитата(Suvuy @ 26.2.2016, 23:09) *
Скорей наоборот. Сгорел силовой ключ, а уже потом сгорел мост из-за короткого в силовом модуле.
У АББ развита самодиагностика. В меню можно вычитать коды ошибок, из которых станет ясно что с ключами и какое именно плече сгорело, если таковое есть. Почитайте в доке об этом.
Так что если вам удастся его оживить, восстановив питание мимо сгоревшего моста, он вам сможет ответить что у него еще сгорело, если сгорело.

Спасибо за ответ, а как подать питание мимо моста?
По-идее я понимаю что на плату управления постоянку типа 12 или 24В, но какое напряжение и куда подать?
Врятли это в мануале будет...

Сообщение отредактировал Nigth - 27.2.2016, 0:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suvuy
сообщение 27.2.2016, 0:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104



Если внутренний выпрямитель сгорел и на его выводах нет короткого можно подать через обычный диодный мост (4 диода) выпрямленное напряжение с двух фаз (380). не обязательно городить 3-фазный выпрямитель. Но помните о мерах предосторожности. Не лишним будет балласт в виде лампы (или двух последовательно, так как напряжение большое) накаливания при первом пуске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nigth
сообщение 27.2.2016, 0:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942



Цитата(Suvuy @ 26.2.2016, 23:24) *
Если внутренний выпрямитель сгорел и на его выводах нет короткого можно подать через обычный диодный мост (4 диода) выпрямленное напряжение с двух фаз (380). не обязательно городить 3-фазный выпрямитель. Но помните о мерах предосторожности. Не лишним будет балласт в виде лампы (или двух последовательно, так как напряжение большое) накаливания при первом пуске.

Так в принципе найти выход выпрямителя затруднительно, т.к. он совмещен с IGBT
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suvuy
сообщение 27.2.2016, 0:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104



Выпрямитель подает напряжение порядка 570 вольт постоянки на батарею конденсаторов. Это ориентир. Подает возможно через схему "плавного пуска", которая постепенно заряжает конденсаторы при подаче питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.2.2016, 12:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Можете не мучиться с ремонтом, у них крайне неудачно сделаны блоки питания, питание управления силовой части гальванически не развязано от остальных цепей и при пробое силовых модулей пробивает всё насквозь до процессора. АВВ, Альтивар и Данфос страдают такой болезнью. Мне не разу не повезло с их ремонтом после бабаха силовой части, может кому повезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 0:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных