> Прошу помощи с настройкой сист. отопления и расходом газа котёл Нева люкс 8230
ТохаKZ
сообщение 27.2.2016, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.2.2016
Пользователь №: 290723



Доброго времени суток, требуется помощь в настройке СО и расхода газа. В общем имеется дом 2 этажа отопление теплый пол без радиаторов, итого 4 контура общей длиной примерно 380 м. 20 металпласт. трубой, сист. где-то 80-90 литров. Котёл стоит Нева люкс 8230 30 кв. Вопрос: 1) Какая скороть должна быть установлена на насосе в котле, при таком литраже 2 или 3?
2) При каком принципе отпления расход газа больше и какой лутше для работы котла?
1- принцип заключается во включении котла набора заданной температуры и перехода на минимальную мощность так и работает не выключаясь поддерживая заданую температуру короче " осенью включился, весной выключился"
2- принцип почти тот же, нагрев до заданной температуры затем переход на минимальную мощность и идёт перегрев на 5 градусов, затем отключение на определённое время, которое можно задать от 3 до 14 мин.
В общем все, если есть вопросы пишите. Заранее спасибо за ответы!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
coverart
сообщение 27.2.2016, 21:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



По скорости насоса: Расходомеров на коллекторах нет? Если нет, то методом тыка. Можно с первой скорости. Включаете, живете, если холодно, включаете вторую и т.д. Только это не быстрый процесс. Если какая-нибудь измериловка есть, то данные давайте.
По котлу: 1й принцип предпочтительней. Ибо при розжиге какоето кол-во газа улетучивается не сгоревшим.
Все ИМХО.

Сообщение отредактировал coverart - 27.2.2016, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТохаKZ
сообщение 27.2.2016, 22:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.2.2016
Пользователь №: 290723



Расходометров нет, все контуры выровнены между собой измерив температуру каждой ветки на обратке. Хотел понять понять на какой скорости будет эфективней работать котёл, 1 скорость отклоняется так как литраж большой. Сейчас стоит на 2 скорости темперетура выставленна 40 гр. перегревается до 45 работает по принципу отключения, перерыв установил 10 мин. по истечении времени температуру обратки опускается до 33 гр. Затем все по новой. В доме сейчас 24-25 за сутки 24 куба газа это много или как? Температура за окном ночью -1 -3 днём +3-5 гр. Какие ещё варианты посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274