> Принципиальная схема ИТП
Sasha!
сообщение 29.2.2016, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Всем доброго времени суток!!! Я сейчас занимаюсь проектирование теплового пункта в Москве и имею ряд вопросов, касающихся принципиальной схемы теплового пункта.
1. Нужен ли регулятор давления "до себя", учитывая, что все системы теплопотребления подключены по независимой схеме?
2. Кто знает как обойтись без насосов заполнения и подпитки?
3. Как правильно подобрать теплообменник для охладителя отбора проб?
Ну и в целом хотелось бы получить общие комментарии касательно принципиальной схемы.
Заранее всем благодарен!!!
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 129,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
zr84
сообщение 29.2.2016, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Здравствуйте
по п.1 не нужен
по п.2 Какова статика объекта?
Вопросы:
1. какое назначение байпасов на вводе?
2. на каждом насосе нужен фильтр. Его перекрытие ведет к отключению потребителей, например: нужно почистить, заменить, потек, а замены нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 29.2.2016, 16:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Цитата(zr84 @ 29.2.2016, 16:30) *
по п.1 не нужен

Я тоже так считаю, но в МОЭК сказали, надо ставить
Цитата(zr84 @ 29.2.2016, 16:30) *
по п.2 Какова статика объекта?

20м
Цитата(zr84 @ 29.2.2016, 16:30) *
Вопросы:
1. какое назначение байпасов на вводе?

Если Вы про перемычку между подачей и обраткой, то это требование МОЭК, согласно ТУ. Это сделано для того, чтобы они могли делать гидр. испытание теплосетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 29.2.2016, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



пока писал уже все ответили)))
del

Сообщение отредактировал borm - 29.2.2016, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.2.2016, 17:09
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Sasha! @ 29.2.2016, 16:43) *
Если Вы про перемычку между подачей и обраткой, то это требование МОЭК, согласно ТУ. Это сделано для того, чтобы они могли делать гидр. испытание теплосетей.


только не для гидравлических испытаний, а для возможности теплоснабжения объекта по одной трубе со сбросом теплоносителя в канализацию

так же хочется добавить, что в ТУ МОЭК жестко прописна необходимость двухступенчатой ГВС не зависимо от соотношений мощностей

Сообщение отредактировал ssn - 29.2.2016, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IVAN_VAS
сообщение 29.2.2016, 17:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723



исходя из схемы - потребуется система защиты от аварийного повышения давления -касаемо бассейна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.2.2016, 17:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



п.1 - нужен, вы бы предварительно расчеты на кавитацию сделали для РПД и рег. клапанов и посмотрели бы какой перепад они смогли бы срезать, расчет бы показал нужно ставить РД до себя или можно обойтись только РПД. В вашем случае перепад давления 9,7 бар это очень много....и без РД никак...
п.2 - а что тут знать, берете статику системы и давления в обратке и сравнивайте. Если давления в обратке не достаточно для заполнения системы, то ставите насосы...
п.3 - берете типовой охладитель проб сетевой воды производства Сатэкс.

Про ГВС уже написали...
С бассейном это вы лихо - хотите 11,7 бар им влепить, да еще с температурой 130 градусов, чтобы у них там все порвало ?? И почему 11,7 ? после РПД давление будет немногим ниже.

Я б на вашем месте бассейн через теплообменник пустил бы, а то они там все свои обвязки любят из пластика делать, а он при температуре 130 градусов глядишь расплавиться еще....

Сообщение отредактировал Wiz - 29.2.2016, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.2.2016, 17:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы сами автор схемы и не пытайтесь создать универсальный подход. На субъективный взгляд:
1. При независимой схеме (наличия теплообменников) перемычки - не имеют разумного обоснования.
2. При перепаде на вводе 8 бар - не регулятор "до себя" нужно ставить, а регулятор перепада, иначе его нужно непрерывно будет подстраивать.
3. Насосы заполнения и подпитки при таких режимах и статике избыточны. Напротив - должен быть нормально закрытый соленоидный клапан, чтобы защитить контур СО от давления 10 бар.
4. Для охлаждения пробы настолько мала мощность, что самого малого паяного теплообменника, выпускаемого производителями должно хватить с запасом. Что там считать?
5. Подпитку до узла учета - я бы не пропустил
6. Датчики температуры и давления на подводках к дублирующим теплообменникам ГВС не стоит дублировать достаточно поставить до разветвления.
7. Схема не картина маслом - каких впечатлений вы хотите услышать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.2.2016, 17:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
1. При независимой схеме (наличия теплообменников) перемычки - не имеют разумного обоснования.

Это требование МОЭК сейчас везде в ТУ жестко - для возможности работы по одной трубе при аварии на ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.2.2016, 17:26
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(испытатель @ 29.2.2016, 17:15) *
4. Для охлаждения пробы настолько мала мощность, что самого малого паяного теплообменника, выпускаемого производителями должно хватить с запасом. Что там считать?

пластинчатый ТО для охлаждения проб это конечно перебор. По сути там ТО типа труба в трубе, наружная труба по моему 76-я, и внутри трубка Ду15. и все. по сути изготавливается на объекте без проблем. правда если надо докУмент, то лучше купить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 29.2.2016, 18:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Цитата(ssn @ 29.2.2016, 17:09) *
так же хочется добавить, что в ТУ МОЭК жестко прописна необходимость двухступенчатой ГВС не зависимо от соотношений мощностей

Это правда, но в центре согласования проектов МОЭК мне сказали, что можно по одноступенчатой схеме

Цитата(Wiz @ 29.2.2016, 17:13) *
п.1 - нужен, вы бы предварительно расчеты на кавитацию сделали для РПД и рег. клапанов и посмотрели бы какой перепад они смогли бы срезать, расчет бы показал нужно ставить РД до себя или можно обойтись только РПД. В вашем случае перепад давления 9,7 бар это очень много....и без РД никак...
Возможно. Но ведь срезать давление можно и более простым и дешевым способом. Например, клапаном запорно-регулирующим JiP BaBV "Danfoss" (не для рекламы, а в качестве примера) или на худой конец дроссель-шайбой.

Цитата(Wiz @ 29.2.2016, 17:13) *
п.2 - а что тут знать, берете статику системы и давления в обратке и сравнивайте. Если давления в обратке не достаточно для заполнения системы, то ставите насосы...
Я тоже так думал, но в МОЭК сказали, что есть схема установки без насосов, поэтому и хотелось услышать мнение московских коллег, имеющих опыт согласования проектов в МОЭК.

Цитата(Wiz @ 29.2.2016, 17:13) *
С бассейном это вы лихо - хотите 11,7 бар им влепить, да еще с температурой 130 градусов, чтобы у них там все порвало ?? И почему 11,7 ? после РПД давление будет немногим ниже.
Да, спасибо. Исправлю

Цитата(Wiz @ 29.2.2016, 17:13) *
Я б на вашем месте бассейн через теплообменник пустил бы, а то они там все свои обвязки любят из пластика делать, а он при температуре 130 градусов глядишь расплавиться еще....
На бассейн, разумеется, будет свой теплообменник, только его будет проектировать организация, которая будет делать тепловую обвязку бассейна.

Цитата(испытатель @ 29.2.2016, 17:15) *
3. Насосы заполнения и подпитки при таких режимах и статике избыточны. Напротив - должен быть нормально закрытый соленоидный клапан, чтобы защитить контур СО от давления 10 бар.
Уважаемый испытатель, а можно поподробнее. Как реализуется данная схема? Соленоидный клапан (нормально закрытый) на подпитке присутствует.

Цитата(испытатель @ 29.2.2016, 17:15) *
4. Для охлаждения пробы настолько мала мощность, что самого малого паяного теплообменника, выпускаемого производителями должно хватить с запасом. Что там считать?
Понял. Спасибо огромное!






Цитата(испытатель @ 29.2.2016, 17:15) *
7. Схема не картина маслом
rolleyes.gif И добавить нечего!!! Хочется обоснованной критики.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.2.2016, 19:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Но ведь срезать давление можно и более простым и дешевым способом. Например, клапаном запорно-регулирующим JiP BaBV "Danfoss"

Теоретически возможно, но вы не об этом не спрашивали, поэтому это и не обсуждали. Попробуйте предложить этот вариант МОЭКу, может и схавает..., но если ИТП на балансе МОЭКа, то придется делать ровно то, что он хочет...Поинтересуйтесь у зака, чтобы лишний раз в полемику с экспертом не вступать...

Цитата
но в МОЭК сказали, что есть схема установки без насосов, поэтому

Это вам было замечание или же просто размышление вслух эксперта ? Если второе, то лучше следовать СП, там про подпитку четко написано. В любом случае все зависит от статики системы.

Цитата
На бассейн, разумеется, будет свой теплообменник,

Дык он в любом случае будет, что по зависимой, что без. Вопрос какие параметры он допускает, и сдается мне, что 130 градусов он не потянет.. Уточните у бассейнщиков лучше...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 29.2.2016, 19:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Цитата(Wiz @ 29.2.2016, 19:00) *
Теоретически возможно, но вы не об этом не спрашивали, поэтому это и не обсуждали. Попробуйте предложить этот вариант МОЭКу, может и схавает..., но если ИТП на балансе МОЭКа, то придется делать ровно то, что он хочет...Поинтересуйтесь у зака, чтобы лишний раз в полемику с экспертом не вступать...


Это вам было замечание или же просто размышление вслух эксперта ? Если второе, то лучше следовать СП, там про подпитку четко написано. В любом случае все зависит от статики системы.


Дык он в любом случае будет, что по зависимой, что без. Вопрос какие параметры он допускает, и сдается мне, что 130 градусов он не потянет.. Уточните у бассейнщиков лучше...

Спасибо большое за ответы!!! Так и сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.3.2016, 1:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Sasha! @ 29.2.2016, 15:51) *
Уважаемый испытатель, а можно поподробнее. Как реализуется данная схема? Соленоидный клапан (нормально закрытый) на подпитке присутствует.

И то (насос) и это (клапан) не годится. Вы уж определитесь. Есть общие принципы и без того и другого. Клапан ставится только тогда, когда есть опасность появления избыточного давления в СО.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  art168_01.jpg ( 81,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.3.2016, 1:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Sasha! @ 29.2.2016, 18:51) *
1.Это правда, но в центре согласования проектов МОЭК мне сказали, что можно по одноступенчатой схеме
2.Я тоже так думал, но в МОЭК сказали, что есть схема установки без насосов, поэтому и хотелось услышать мнение московских коллег, имеющих опыт согласования проектов в МОЭК.
3.rolleyes.gif И добавить нечего!!! Хочется обоснованной критики.

1. перечтите ТУ, а на слово инспектору верить не стоит. Он вам завтра напишет замечание про пункт в ТУ и отправит восвояси.
2.есть схема, почти тоже самое,но просто вместо блока нарисованных насосов рисуете без насосов одну типа обводную.
3. И , правда и п.1 и п2. и все все прочие тоже- рисуете схему (а её вам причесывать и причесывать еще) и идете на согласование схемы и оборудования( специк тоже на этом же листе) на болотниковку. Результат- штамп на чертеже, что все согласовано и две подписи- инспектора и Дмитриева. И только потом движитесь далее в проектировании,хотя там уже скорее просто оформление уже всего отработанного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2016, 10:53
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



опыта согласования в Москве нет, но визуально схема не читаема, нет хотя бы примерных данных по потерям давления в регуляторах
например видя нагрузку на бассейн мне не хочется лепить его на общий рпд ибо наверняка нагрузка пиковая на период нагрева да и летом он вообще заболеет
ну и по логике рпд нормально будет работать на баре-полутора я бы его тыкал в обратку, а давление резал бы после себя в подаче + добил ручником в обратке на ту цифирь которая необходима для безнасосной подпитки систем теплопотребления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha!
сообщение 1.3.2016, 11:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 23.3.2008
Пользователь №: 16855



Цитата(испытатель @ 1.3.2016, 1:04) *
И то (насос) и это (клапан) не годится. Вы уж определитесь. Есть общие принципы и без того и другого. Клапан ставится только тогда, когда есть опасность появления избыточного давления в СО.
Спасибо большое за то, что просветили! clap.gif
Уважаемый испытатель, а не скажите от куда страничка? Для чего нужна дроссельная шайба на обводной линии? И что за вентиль наполнения системы 8? Обычный ручной вентиль для ручного заполнения системы открыл/закрыл?
Простите мне мою назойливость, но, к сожалению, спросить, кроме как у форумчан, больше не у кого. Заранее благодарен!!!

А кто знает для чего в схеме В теплообменник 11?

Сообщение отредактировал Sasha! - 1.3.2016, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2016, 13:08
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Sasha! @ 1.3.2016, 11:52) *
А кто знает для чего в схеме В теплообменник 11?

подпитка из подачи потому что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных