Добрый день коллеги нужен совет. Задание Имеем посёлок менее 5000 чел с гостиницей объём 4000 м3 источник водоснабжения ручей (широкий, глубокий, чистый)
Согласно СП8.13130-2009 п.4,1 прим1 пожаротушение производим от пожарных резервуаров или водоёмов
Согласно СП 31 п. 7,4 система водоснабжения з кат. соответств. сеть тупиковая .
Вопрос! нужен ли резервуар на сети? Заказчик хочет установить насосы с частотным преобразователем на НС-1 т.е. регулирующего объёма не требуется
и соответственно заказчик хочет установить насосы на водозаборе (НС1) 1 раб 1 рез от них 110 трубопровод пошёл в посёлок. а вот если будут резервуары то нужно НС-1 с насосами 1 раб. 1 рез. плюс резервуар плюс НС-2 с насосами 1 раб 1 рез ДОРОГО!!! А НУЖЕН ЛИ РЕЗЕРВУАР????
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 53)
|
|
17.3.2016, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(AlexCivilEng @ 17.3.2016, 12:16)  а вот если будут резервуары то нужно НС-1 с насосами 1 раб. 1 рез. плюс резервуар плюс НС-2 с насосами 1 раб 1 рез ДОРОГО!!! А НУЖЕН ЛИ РЕЗЕРВУАР???? как это понимать резервуары после резервуаров?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2016, 12:39
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Водоснабжение для гостиницы делаете или водоснабжение поселка? Если поселка: как выглядит поселок с числом жителей, допустим, 2000 человек с пожаротушением из резервуаров (или водоема), у которых радиус действия максимум 200 м?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2016, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
Делаем водоснабжение посёлка с гостиницей (гостиница находится в посёлке) Выше описал два варианта -с резервуарами на хозпитьё (НСI +РЧВ+НСII) -без резервуаров на х/п (НСI) Цитата(Водяной @ 17.3.2016, 12:39)  Водоснабжение для гостиницы делаете или водоснабжение поселка? Если поселка: как выглядит поселок с числом жителей, допустим, 2000 человек с пожаротушением из резервуаров (или водоема), у которых радиус действия максимум 200 м? Значит в посёлке резервуары (кстати 1200 чел.) резервуары будут на расстоянии 400 м друг от друга А на посёлок в 1200 чел кольцевые сети пожаротушения как будут выглядеть??? ( по меньшей степени не рационально) Да какая разница как будет выглядеть если СП8 допускает значит можно. НЕ в этом сейчас вопрос Повторю вопрос. ВОЗМОЖНО ЛИ воду подавать от НС1 сразу в хозпитьевую сеть(III категории) посёлка???
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2016, 17:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(AlexCivilEng @ 17.3.2016, 12:16)  нужен ли резервуар на сети? Заказчик хочет установить насосы с частотным преобразователем на НС-1 т.е. регулирующего объёма не требуется
Повторю вопрос. ВОЗМОЖНО ЛИ воду подавать от НС1 сразу в хозпитьевую сеть(III категории) посёлка??? У вас поверхностный водозабор. Как без РЧВ собираетесь решать вопрос с обеззараживанием воды ?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2016, 18:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(AlexCivilEng @ 17.3.2016, 13:38)  НЕ в этом сейчас вопрос
Повторю вопрос. ВОЗМОЖНО ЛИ воду подавать от НС1 сразу в хозпитьевую сеть(III категории) посёлка??? Вопрос в этом, ибо повлияет сильно на систему водоснабжения. Резервуары через 400м - это бред полный. Не это имелось ввиду в СНиП и в СП позже... Сразу нельзя. Если это чистая горная река, то обеззараживание. Если другие варианты, то ещё и обесцвечивание и другие показатели. Плюс к тому, разные времена года. Разное качество.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2016, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата источник водоснабжения ручей (широкий, глубокий, чистый) Насколько глубокий? Не перемерзает ли зимой?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2016, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
Вода из ручья просто идеальная (отдавали на экспертизу) Ручей шириной 3 метра и глубиной 1,5метра(зимой не перемерзает) Из очистки будет фильтр грубой очистки( сетчатый)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2016, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(AlexCivilEng @ 18.3.2016, 8:49)  Вода из ручья просто идеальная (отдавали на экспертизу) Ручей шириной 3 метра и глубиной 1,5метра(зимой не перемерзает) Из очистки будет фильтр грубой очистки( сетчатый) Если сделать водозабор в виде каптажа, то, фильтруясь через песок, вода станет еще чище, фильтры грубой очистки не понадобятся
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2016, 10:16
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(AlexCivilEng @ 18.3.2016, 9:49)  Вода из ручья просто идеальная (отдавали на экспертизу) .... Из очистки будет фильтр грубой очистки( сетчатый) Железные у Вас нервы  Все 365 дней в году идеальная ? И никаких тебе паводков, и влияние фауны полностью отсутствует ? Прочитайте внимательно п.9.113 СП 31.13330.2012. Может после этого все-таки сделаете вывод, что вода с поверхностного водозабора (даже «идеальная») подлежит обязательному обеззараживанию. И тогда, сделав правильный вывод, прошу ответить на мой вопрос, заданный в посте №5.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
-в моих ту очистных нет. Моё задание сети. Я в свою очередь предупреждал заказчика , что очистные обязательны.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 9:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(AlexCivilEng @ 24.3.2016, 9:10)  -в моих ту очистных нет. Моё задание сети. Я в свою очередь предупреждал заказчика , что очистные обязательны. И, предупредив заказчика, вы собираетесь приступить к проектированию сетей ? Неужели вы думаете, что этим вы снимаете с себя ответственность за последствия такого «проектирования » ? Проект будет проходить экспертизу ?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
я так понимаю если поселок с живыми и невинными людьми, то вы озабочены проектом ???
1.У вас проект по только по сетям ? 2.Или по системе водоснабжения поселка ???
1- Заказчик письменно дает гарантированный напор сети, качество воды (по анализу) и назначение трубопровода. Тут вы по нормам проектируете трубу 2 - Заказчик дает данные по потребности , обоснование необходимости и смело идет лесом в ожидании ваших предложений по водоснабжению.
По резервуарам. Там хранится противопожарный запас. Не важно подают воду в НС или нет , туда может приехать пож.машина закачать себе воду для тушения. Можно не делать резервуары но при этом нужно указать что воду для тушения пожара Пожарники берут из речки и взять у пожарников и местной администрации справку что все согласны . Тогда вы в уже не считаете пожарный расход у себя.
По очистке. Нельзя напрямую в сеть подавать. Это не 1 человек у себя во дворе. Это 2000 людей и вода продается людям определенного качества. Не важно какая у вас вода добывается, вы должны гарантировать что она будет безопасной кроме случаев непреодолимой силы. Отборы ведутся до подачи в сеть и в разных крайних точках. Технолог делая регулярные отборы решает как улучить качество воды. Ведется журнал.
Про идеальную воду. Чем вы можете доказать чистоту вводы 365 дней в году ???? 1 анализом воды ??? и у вас ручей находится по постоянным контролем ???? ИМХО , из очистки минималка (грубый фильтр + УФ) . Водонапорная башня . насосы 2х ступенчатые . если мы говорим о хоз.пит =)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 15:26
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 13:28)  По резервуарам. Там хранится противопожарный запас. Не важно подают воду в НС или нет , туда может приехать пож.машина закачать себе воду для тушения. Правильно ли я понял ваши мысли — во время пожара катаемся на пожарных машинах? Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 13:28)  Можно не делать резервуары но при этом нужно указать что воду для тушения пожара Пожарники берут из речки и ... . .. поехали тушить пожар ? Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 13:28)  из очистки минималка (грубый фильтр + УФ) Читаем п.9.132 СП 31.13330 - обеззараживание УФ следует применять для подземных вод.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 17:26)  Читаем п.9.132 СП 31.13330 - обеззараживание УФ следует применять для подземных вод. Обеззараживание воды с помощью бактерицидного ультрафиолетового излучения следует применять для подземных вод при условии постоянного обеспечения требований СанПиН 2.1.4.1074 по физико-химическим показателям. У и......... чего тут непонятного .....хорошо когда я применяю уфо для подземных вод буду учитывать СанПиН 2.1.4.1074..... тут вроде ручей у человека ... не понял, довод . Вот еще пункт 9.111 Обеззараживание воды допускается осуществлять следующими методами: хлорированием с применением жидкого хлора, растворов гипохлорита натрия, сухих реагентов или прямым электролизом; двуокисью (диоксидом) хлора; озонированием; ультрафиолетовым облучением; комплексным использованием перечисленных методов. Выбор метода обеззараживания производится с учетом производительности очистных сооружений, а также условий поставки и хранения применяемых реагентов.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 17:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 16:55)  Обеззараживание воды с помощью бактерицидного ультрафиолетового излучения следует применять для подземных вод при условии постоянного обеспечения требований СанПиН 2.1.4.1074 по физико-химическим показателям.
У и......... чего тут непонятного .....хорошо когда я применяю уфо для подземных вод буду учитывать СанПиН 2.1.4.1074..... тут вроде ручей у человека ...
не понял, довод . Скважинная вода считается мертвой, т.е. в ней по анализам очень часто отсутствует микроорганика (ОМЧ, ОКБ, ТКБ). Речная вода живая, т.е. в ней всегда в большом количестве есть органика. УФ облучение не дает 100% результата, как хлорирование, к примеру. Поэтому не нужно лезть в нормативы, чтобы понимать невозможности применения УФ для речной воды. По крайней мере, как единственного способа обеззараживания. Можно в комплексе на разных этапах...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 17:21
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 17:55)  У и......... чего тут непонятного ..... тут вроде ручей у человека ... не понял, довод . И поэтому УФ не прокатит, вы же в посте 13 его предлагаете применить  Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 17:55)  9.111 Обеззараживание воды допускается осуществлять следующими методами: хлорированием с применением жидкого хлора, растворов гипохлорита натрия, сухих реагентов или прямым электролизом; двуокисью (диоксидом) хлора; меня интересует, как автор темы без РЧВ сможет обеспечить время контакта с хлором 30 (60) минут, как это требует СанПиН 2.1.4.1074-01 ?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 17:26)  Правильно ли я понял ваши мысли — во время пожара катаемся на пожарных машинах? . .. поехали тушить пожар ? что в этом такого удивительного ?? И такое бывает в АЦ-2,5-40 - 2500 л. входит. Цитата . .. поехали тушить пожар ? У нас сразу все водопроводы разом противопожарные стали. может я хочу только для хоз- быт использовать. Цитата(Водяной @ 24.3.2016, 19:08)  Скважинная вода считается мертвой, т.е. в ней по анализам очень часто отсутствует микроорганика (ОМЧ, ОКБ, ТКБ). Речная вода живая, т.е. в ней всегда в большом количестве есть органика. УФ облучение не дает 100% результата, как хлорирование, к примеру. Поэтому не нужно лезть в нормативы, чтобы понимать невозможности применения УФ для речной воды. По крайней мере, как единственного способа обеззараживания. Можно в комплексе на разных этапах... для этого и берут пробы и согласовывают и считают. Честно не встречал прямого запрета использовать УФО
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2016, 17:44
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 18:32)  что в этом такого удивительного ?? И такое бывает в АЦ-2,5-40 - 2500 л. входит. На тушения 1 пожара с расходом 5 л/с (на протяжении 3-х часов) требуется 54000 литров, т.е. 22 ходки одной машиной  Мне кажется, что лучше в таком случае сэкономить топливо и дождаться конца пожара
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2016, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865

|
Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 19:44)  На тушения 1 пожара с расходом 5 л/с (на протяжении 3-х часов) требуется 54000 литров, т.е. 22 ходки одной машиной  Мне кажется, что лучше в таком случае сэкономить топливо и дождаться конца пожара  а мусорный бак в таком случае туша 54000 литрами воды, превращая зимние улицы в каток =) . Указанно же что продолжительность пожара средняя. Собственно не в в этом суть. В принципе у нас единое мнение относительно темы автора.=)
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2016, 10:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 17:32)  для этого и берут пробы и согласовывают и считают. Честно не встречал прямого запрета использовать УФО Я, наверное, не правильно выразился. Не невозможно применять УФ, понятно, что запрета нет, значит возможно. Автор пишет, что вода чистая и можно обеззараживанием обойтись. УФ подразумевает обеззараживание только хорошо очищенной воды, иначе эффективность резко снижается. А так как контролировать качество обеззараживания сложно, то надо изначально гарантировать хорошую очистку воды. Хлор можно по остаткам в воде контролировать. С УФ сложнее. Насколько помню, там коли индекс больше 1000 не может быть, железо до 0,3, мутность до 2 (цифры точно не помню)...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2016, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
Но всё же заказчику предложу обеззараживание ультрафиолетом. Сейчас есть установки на любую производительность. нашёл такие установки http://www.uv-tech.ru/doc/katalog_UV-oborudovaniya_2014.pdfони как описано в таблице очищают воду и из поверхностных источников. и потери напора ч/з установку копеечные P.S. Я конечно понимаю что лучше съделать насосную первого подъёма+очистные сооружения (с обеззараживанием хлором)+ резервуары с запасом воды на х/п и пожар+насосная станция второго подъёма+ кольцевые сети с гидрантами НО! когда я это предложил мне заказчик сказал "ЧЁ НА 400 домов такие сооружения?????-ВАЩЕ ЧТО ЛИ" да и ещё нужно реагентное хозяйство предусматривать, склады и всё такое.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2016, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
Поэтому выбрана следующая схема: 1) расход на пожар 10л/с (в посёлке 2-х этажная гостиница объём 4000 м3) пожаротушение из естественных и искусственных резервуаров. 2)Расход на х/п 40 м3/час -насосная станция 3 кат. 2 насоса из них 1 раб. 1 рез. (насосы с частотным преобразователем), это позволит отказаться от напорной башни. -Забор воды из ручья вода соответствует санпин , но всё же буду настаивать на УФ. -Вода из насосной сразу попадает в Сеть водоводов, тип сети - тупиковый дн 110 на счёт типа сети интересный вопрос если бы в меня был водовод дн 125 то нужно было бы кольцевой водопровод делать???????
в соответствии с СП31 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание - В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м, при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2016, 10:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
При 125 мм сеть питьевая кольцевая должна быть. УФ обязательна, даже , если вода соответствует СанПин.
Анализы воды из ручья должны быть взяты осенью. Осветление гарантировано как минимум. Дебит ручья под вопросом остался. Тип забора воды под вопросом. Насколько промерзает зимой?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2016, 11:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 18:32)  что в этом такого удивительного ?? И такое бывает в АЦ-2,5-40 - 2500 л. входит.
У нас сразу все водопроводы разом противопожарные стали. может я хочу только для хоз- быт использовать.
для этого и берут пробы и согласовывают и считают. Честно не встречал прямого запрета использовать УФО Грубое нарушение противопожарных норм. Только по рукавам до 200 м, никакого подвоза. Хотеть не вредно, но по нормам Вы обязаны в проекте водопровода решить вопросы пожаротушения. Хоть из гидрантов, хоть из резервуаров или водоёмов. Но без подвоза. А что ручей имеет зоны санитарной охраны? - Читаем нормы и закрываем вопрос. Скважина выйдет дешевле.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2016, 12:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 24.3.2016, 17:08)  УФ облучение не дает 100% результата, как хлорирование, к примеру. Поэтому не нужно лезть в нормативы, чтобы понимать невозможности применения УФ для речной воды. По крайней мере, как единственного способа обеззараживания. +1 Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2016, 11:25)  А что ручей имеет зоны санитарной охраны? +100 Цитата(AlexCivilEng @ 1.4.2016, 9:54)  Поэтому выбрана следующая схема: 1) расход на пожар 10л/с (в посёлке 2-х этажная гостиница объём 4000 м3) пожаротушение из естественных и искусственных резервуаров. Сомневаюсь, что размещение пожрезервуаров отвечает требованиям, изложенным в п.9.10 и п.9.11 СП 8.13130. Но лично для меня пожаротушение населенных пунктов III категории не сильно тревожит, ибо не знаю я ни одного села, поселка да и райцентра в своей области, где наружное пожаротушение соответствует нормам. Цитата(AlexCivilEng @ 1.4.2016, 9:12)  Но всё же заказчику предложу обеззараживание ультрафиолетом. Сейчас есть установки на любую производительность. нашёл такие установки http://www.uv-tech.ru/doc/katalog_UV-oborudovaniya_2014.pdfони как описано в таблице очищают воду и из поверхностных источников. Цитата(AlexCivilEng @ 1.4.2016, 9:54)  -Забор воды из ручья вода соответствует санпин , но всё же буду настаивать на УФ. По вашей ссылке открылся каталог ООО «Ультрафиолетовые технологии». Сравните данные из каталога, которые я подчеркнул, с требованиями МУ 3.2.1757-03. Вас ничто не смущает ? Мне кажется, что вы подвергаете себя большому риску (особенно если вы ГИП). Но есть надежда, что проект не пройдет экспертизу, что в конечном счете и вам, и жителям этого населенного пункта будет только на пользу. Цитата(Водяной @ 1.4.2016, 10:00)  УФ обязательна, даже , если вода соответствует СанПин. А может так - обеззараживание обязательно, даже если вода соответствует СанПин Цитата(Водяной @ 1.4.2016, 10:00)  Анализы воды из ручья должны быть взяты осенью. И не один раз
Прикрепленные файлы
10.jpg ( 85,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
20.jpg ( 76,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2016, 13:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 1.4.2016, 13:13)  Сомневаюсь, что размещение пожрезервуаров отвечает требованиям, изложенным в п.9.10 и п.9.11 СП 8.13130. Но лично для меня пожаротушение населенных пунктов III категории не сильно тревожит, ибо не знаю я ни одного села, поселка да и райцентра в своей области, где наружное пожаротушение соответствует нормам. Это понятно. Но по крайней мере в проекте оно должно соответствовать. У нас в таких случаях ставят 1-2 башни Рожновского на возвышении по 50 м3 бак каждая - и сеть получается по I категории, ибо пожарный расход обеспечивается из бака и без электричества - а запас хозпитьевой в стволе башни. Диаметр сети 75-110 мм, до гидрантов по возможности кольцуют. Остальная сеть 63 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2016, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
Вы Spok_ Onli Подчеркнули в каталоге данные установки -зависимости загрязнения воды от дозы УФ. Соответственно чем грязнее вода тем больше доза. Оно понятно , что если мутность воды нулевая ты и эффект будет выше. По данным каталога установка гарантирует обеззараживание воды при мутности 30, цветности 50 итд... ИМХО: ЕСЛИ ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ обеззараживание при этих параметрах то что тут выдумывать возможно МУ 3.2.1757-03. ориентировались на технологиях УФ прошлого века.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2016, 10:56
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2016, 13:18)  У нас в таких случаях ставят 1-2 башни Рожновского на возвышении по 50 м3 бак каждая В Молдове расчетная зимняя температура воздуха выше минус 20 градусов и поэтому вам не требуется в башнях Рожновского обеспечивать двукратный водообмен в сутки. В нашей зоне температуры ниже, а вариант с утеплением не рассматривался. Да и зачем ? Ведь все равно финансов на строительство кольцевой противопожарной сети не хватает. Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2016, 13:18)  ибо пожарный расход обеспечивается из бака и без электричества - а запас хозпитьевой в стволе башни -Это интересное решение, только не понятно, как такое может быть ? Ведь регулирующий объем всегда выше неприкосновенного пожарного. -При определении расчетных напоров в сети пляшете от отметки низа бака ВБ или от отметки основания ствола ВБ? Ну и одна ВБ и 1 категория - как то не воспринимается
Сообщение отредактировал Spok_only - 3.4.2016, 11:01
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2016, 19:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 3.4.2016, 11:56)  В Молдове расчетная зимняя температура воздуха выше минус 20 градусов и поэтому вам не требуется в башнях Рожновского обеспечивать двукратный водообмен в сутки. В нашей зоне температуры ниже, а вариант с утеплением не рассматривался. Да и зачем ? Ведь все равно финансов на строительство кольцевой противопожарной сети не хватает. -Это интересное решение, только не понятно, как такое может быть ? Ведь регулирующий объем всегда выше неприкосновенного пожарного. -При определении расчетных напоров в сети пляшете от отметки низа бака ВБ или от отметки основания ствола ВБ? Ну и одна ВБ и 1 категория - как то не воспринимается  1. Двукратный водообмен в сутки в башнях Рожновского не требуется если поступает вода не ниже +6С из скважин. Пишут что: Цитата Многолетний опыт (с 1954г) эксплуатации неутеплённых водонапорных башен системы Рожновского с теплоизолирующей ледяной рубашкой , не требующих сложных, дорогих и неэффективных работ по утеплению, показал надёжность их круглогодичной эксплуатации при морозах до минус 30°С. впрочем это Вам виднее. У нас расчётная - до -20С и вода из скважин. 2. От отметки низа пожарного запаса после израсходования регулирующего. 3. Про дублирование башен в СНиП ничего не сказано.  Пожарные не возражают.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Добрый день. Чтоб не плодить темы, напишу в старой. Отважился воспользоваться при проектировании примечанием к п. 8.4 СП 8.13130 (В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.), чтоб сэкономить на кольце, но со схемой думаю очень сильно намудрил. Подскажите, пожалуйста, как можно упростить данную схему или лучше от таких сложностей уйти на классику: скважина+резервуар+НС+кольцо с ПГ. Ситуация следующая: необходимо переложить только часть водопровода в поселке (L=1300 м) с населением менее 5 000 чел, но по заданию необходимо предусмотреть установку ПГ. Источник водоснабжения скважина, не обеспечивающая требуемый расход - предусматриваем реконструкцию с заменой насоса. Далее по схеме водонапорная башня - предусматривается замена на 25 м3. Схему прилагаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 12:00)  тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, Схему прилагаю. Вам не кажется, что это не в "конце тупика" а если пожар в "старой сети" ? тогда как?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
yozik - я с вами согласен, что не совсем тупик получается - и поэтому тоже и хочется услышать мнения. Про остальную часть - на данный момент реконструкция не предусматривается.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 16:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Конечно лучше уйти на классику. Сложно. В таком малом населенном пункте служба эксплуатации никакая 100%. Электрозадвижки в колодцах зло. Их никто нормально обслуживать не будет. ИМХО Должен быть один понятный водозабор
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 13:37)  Про остальную часть - на данный момент реконструкция не предусматривается. я имел в виду, что если "пожар в старой сети" то вы задвижкой перекроете не только резервуар, но и скважину. откуда воду в старую сеть брать будете?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Цитата(yozik @ 20.10.2020, 16:48)  я имел в виду, что если "пожар в старой сети" то вы задвижкой перекроете не только резервуар, но и скважину. откуда воду в старую сеть брать будете? При реконструкции второй части водовода с устройством на ней ПГ, пришлось схему менять существующую - в частности убирать "лишние" задвижки. Цитата(Водяной @ 20.10.2020, 16:00)  Конечно лучше уйти на классику. Сложно. В таком малом населенном пункте служба эксплуатации никакая 100%. Электрозадвижки в колодцах зло. Их никто нормально обслуживать не будет. ИМХО Должен быть один понятный водозабор Водяной, спасибо. Это примечание никогда не применял, думал возможно есть простые решения/типовые. Вообще сложно представить как в конце сети установленный резервуар при хоз-пите обеспечить обновлением воды. В книгах тоже не нашел никакого примера.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 18:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 17:38)  Вообще сложно представить как в конце сети установленный резервуар при хоз-пите обеспечить обновлением воды. В книгах тоже не нашел никакого примера. А не надо его присоединять к сети. Тушить забором воды мотопомпой из резервуара.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2020, 18:36)  А не надо его присоединять к сети. Тушить забором воды мотопомпой из резервуара. А как же 200/150 м (длина рукава), при участке сети /улицы боле 400 м - это уже не реализуемо.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020, 9:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 22:36)  А как же 200/150 м (длина рукава), при участке сети /улицы боле 400 м - это уже не реализуемо. Я думаю тогда дешевле будет протянуть вторую нитку и закольцевать их. Если вдоль асфальтированной дороги - лучше по обеим сторонам, чтобы при подключениях не ломать асфальт. И хранить весь пожарный запас в двух 25 м3 башнях Рожновского, без насосной запитанной электричеством по первой категории.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Лучше кольцо, с павраллельной прокладкой водоводов и устройством ПГ на перемычках. Это отменяет необходимость во второй группе пожарных насосов, т.к., помимо всего прочего, это все дополнительная электрика и автоматика. Лучше побольше капитальных затрат на трубы и земляные работы в пользу упрощения схемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020, 19:15
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 19:38)  думал возможно есть простые решения/типовые. Прошу прощения, Вы когда-нибудь руками щупали или глазами смотрели на водоснабжение и эксплуатацию населенного пункта "до 5000 чел" ? максимум, что там бывает, точка подключения для пожарной машины. И то потому, что этого требуют пожарные. Ваш проект - благое дело, когда-то в далеком будущем в деревнях и сёлах будут кольцевые водопроводы и питьевая вода в каждом кране. Удачи Вам в этом начинании. Извините за флуд. просто накипело...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2020, 9:11)  Я думаю тогда дешевле будет протянуть вторую нитку и закольцевать их. Если вдоль асфальтированной дороги - лучше по обеим сторонам, чтобы при подключениях не ломать асфальт. И хранить весь пожарный запас в двух 25 м3 башнях Рожновского, без насосной запитанной электричеством по первой категории. Сергей, у меня опасения, что я не смогу при таком объеме обеспечить требуемое обновление воды - еще не проверял расчетом, но расходы на водопотребление маленькие получились. Цитата(nick2 @ 21.10.2020, 19:15)  Прошу прощения, Вы когда-нибудь руками щупали или глазами смотрели на водоснабжение и эксплуатацию населенного пункта "до 5000 чел" ?
максимум, что там бывает, точка подключения для пожарной машины. И то потому, что этого требуют пожарные.
Ваш проект - благое дело, когда-то в далеком будущем в деревнях и сёлах будут кольцевые водопроводы и питьевая вода в каждом кране.
Удачи Вам в этом начинании.
Извините за флуд. просто накипело... Все в порядке, в определенных объемах не помешает.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexei MS @ 21.10.2020, 22:39)  Сергей, у меня опасения, что я не смогу при таком объеме обеспечить требуемое обновление воды - еще не проверял расчетом, но расходы на водопотребление маленькие получились. Сколько же там жителей? 200 человек уже обеспечивается. Цитата При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения. и бактерицидную лампу.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(nick2 @ 21.10.2020, 20:15)  Прошу прощения, Вы когда-нибудь руками щупали или глазами смотрели на водоснабжение и эксплуатацию населенного пункта "до 5000 чел" ?
максимум, что там бывает, точка подключения для пожарной машины. И то потому, что этого требуют пожарные.
Ваш проект - благое дело, когда-то в далеком будущем в деревнях и сёлах будут кольцевые водопроводы и питьевая вода в каждом кране.
Удачи Вам в этом начинании.
Извините за флуд. просто накипело... А вот, кстати, не флуд. У меня не так давно была такая же проблема, т.к. на пожаротушение котельной требуется 10 л/с, а поселковый водопровод может обеспечить только 5л/с. Как быть в этом варианте? Емкости закапывать негде. Пока что в ответах экспертизе мы прикинулись шлангом, ответив, что есть наружный ПК, тактично умолчав при этом про расход. Что думаете по этому поводу?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Думаем, что экспертиза будет вами не пройдена, зайдете на повторку, заплатите денег дважды.
Сообщение отредактировал Young - 22.10.2020, 15:55
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020, 21:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 22.10.2020, 15:37)  А вот, кстати, не флуд. У меня не так давно была такая же проблема, т.к. на пожаротушение котельной требуется 10 л/с, а поселковый водопровод может обеспечить только 5л/с. Как быть в этом варианте? Емкости закапывать негде. . Что думаете по этому поводу? Думаем что в радиусе 150 м место можно найти. Не мегаполис.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2020, 15:07)  Сколько же там жителей? 200 человек уже обеспечивается. и бактерицидную лампу. 78 чел проживающих + 10 чел Храм + 10 чел Дом ремесел. По расчету 14,34 м/сут; 2,52 м3/час; 1,247 л/с.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020, 22:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 22.10.2020, 15:37)  А вот, кстати, не флуд. У меня не так давно была такая же проблема, т.к. на пожаротушение котельной требуется 10 л/с, а поселковый водопровод может обеспечить только 5л/с. Как быть в этом варианте? Емкости закапывать негде. Пока что в ответах экспертизе мы прикинулись шлангом, ответив, что есть наружный ПК, тактично умолчав при этом про расход. Что думаете по этому поводу? Если система не несёт расход пожарный, делается реконструкция, либо резервуары. Это стандартная процедура. Бывает и такое, что местные эксплуатационщики выдают подложные ТУ, т.е. пишут, что сети кольцевые и расходы пишут большие возможные на пожар. Бог им судья, как говорится...Всё зависит от давления с верху (нужности объекта).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(Водяной @ 22.10.2020, 23:40)  Если система не несёт расход пожарный, делается реконструкция, либо резервуары. Это стандартная процедура. Бывает и такое, что местные эксплуатационщики выдают подложные ТУ, т.е. пишут, что сети кольцевые и расходы пишут большие возможные на пожар. Бог им судья, как говорится...Всё зависит от давления с верху (нужности объекта). А вот, кстати да, встречался с подобным, но то было на территории промышленного предприятия. Они нам сказали написать в текстовке ТУ самим все, что нам нужно. Это, конечно, непорядок.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020, 12:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexei MS @ 22.10.2020, 22:24)  78 чел проживающих + 10 чел Храм + 10 чел Дом ремесел. По расчету 14,34 м/сут; 2,52 м3/час; 1,247 л/с. Ну в 4 суток укладывается. Циркуляционный насосик на 0,5 л/с с бактерицидной лампой и две башни Рожновского по 25 м3. Эксплуатационный период башен Рожновского составляет около 30 лет. Однако этот срок установлен при условии надлежащего обслуживания и выполнении правил использования. Как прописано в руководстве пользования, техническое обслуживание башен должно производиться каждые 3-4 года. В условия обслуживания входит: покраска емкости; устранение коррозийного налета на внутренней поверхности резервуара, после чего емкость промывается и проходит дезинфекцию; ремонт при наличии трещин и утечки воды; замена первого металлического кольца; ремонтные работы фундамента. При обнаружении каких-либо поломок и дефектов использование башни необходимо приостановить. В таком случае необходимо спустить воду и устранить все поломки. Понятно, что за сутки этого не сделать, а даже III категория надёжности не допускает перерыв подачи воды более 24 часов.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2020, 7:19
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Водяной @ 23.10.2020, 0:40)  Если система не несёт расход пожарный, делается реконструкция, либо резервуары. Это стандартная процедура. Бывает и такое, что местные эксплуатационщики выдают подложные ТУ, т.е. пишут, что сети кольцевые и расходы пишут большие возможные на пожар. Бог им судья, как говорится...Всё зависит от давления с верху (нужности объекта). сейчас в работе Программа "Чистая вода". чистую воду - в каждый дом. в том числе и деревенский. какая , к черту , реконструкция, если в некоторых деревнях до сих пор из общественного пользования - один колодец. да и тот не питьевой. А кто позволит строить полномасштабные очистные сооружения , которые соответствуют всем СП в отдельно взятой деревне? Наша нормативная база не предусматривает локальных, компактных, полностью автоматизированных очистных сооружений. И администрация вынуждена устанавливать всевозможные павильоны по раздаче питьевой воды на 3-5 м3/сутки, маленькие блочные установки по очистке воды для поселковой сети, производительностью на 30-300 м3/сутки. из-за отсутствия места, блок-боксы ставят прямо на территории водозабора посреди поселка, рядом с башней, короче туда, где была 50 лет назад пробурена скважина, просто прямо на устье скважины. сброс промывной воды - куда получится, в основном в колодцы с последующим дренированием в землю. Народ радуется чистой воде, а Администрация ждёт, когда полетят суровые письма от всяких надзирающих и карающих органов по поводу: - нарушения санитарной зоны скважины; - отсутствия необходимого пожарного запаса в башне; - отсутствие фильтров дыхания на башне; - отсутствия необходимых помещений на станции очистки воды (хим и бак лаборатории с помещениями для хранения реактивов, комната дежурного персонала, мастерская, кабинет начальника станции, склад реагентов для 30-суточного запаса); - сброс промывной воды не туда, куда положено; - отсутствие санитарной зоны и ограждения на комплексе очистных; - отсутствие необходимых габаритов проходов между оборудованием и расстояниями от трубопроводов; - и проч., и проч., и проч. ... Реконструкция... одно только выделение земли на территории поселения чего стОит. Существующие земельные участки - не дают возможности организовать санитарную зону. Тут только новое строительство, где-нибудь за деревней, с прокладкой нового трубопровода. И делается проект, всему соответствующий. И находятся деньги, И строится новый памятник бюрократической глупости и упёртости. В РЧВ - вода застаивается. Половина фильтров - не используется. Из реагентного хозяйства работают насос с гипохлоритом и коагулянтом. Помещения для персонала и обслуживания - девственно чистые и пустые. Отопление здания дикого объема здания станции жрёт бюджет. Я специально снял для Заказчиков видео и фото станций на 100 м3/сутки. одно - блочная установка, вторая - полноценная станция по всем нормам. Разница в стоимости - десятки раз.
Сообщение отредактировал nick2 - 25.10.2020, 7:21
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2020, 11:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(nick2 @ 25.10.2020, 7:19)  сейчас в работе Программа "Чистая вода". чистую воду - в каждый дом. в том числе и деревенский. какая , к черту , реконструкция, если в некоторых деревнях до сих пор из общественного пользования - один колодец. да и тот не питьевой.
А кто позволит строить полномасштабные очистные сооружения , которые соответствуют всем СП в отдельно взятой деревне? Наша нормативная база не предусматривает локальных, компактных, полностью автоматизированных очистных сооружений.
И администрация вынуждена устанавливать всевозможные павильоны по раздаче питьевой воды на 3-5 м3/сутки, маленькие блочные установки по очистке воды для поселковой сети, производительностью на 30-300 м3/сутки. из-за отсутствия места, блок-боксы ставят прямо на территории водозабора посреди поселка, рядом с башней, короче туда, где была 50 лет назад пробурена скважина, просто прямо на устье скважины. сброс промывной воды - куда получится, в основном в колодцы с последующим дренированием в землю.
Народ радуется чистой воде, а Администрация ждёт, когда полетят суровые письма от всяких надзирающих и карающих органов по поводу: - нарушения санитарной зоны скважины; - отсутствия необходимого пожарного запаса в башне; - отсутствие фильтров дыхания на башне; - отсутствия необходимых помещений на станции очистки воды (хим и бак лаборатории с помещениями для хранения реактивов, комната дежурного персонала, мастерская, кабинет начальника станции, склад реагентов для 30-суточного запаса); - сброс промывной воды не туда, куда положено; - отсутствие санитарной зоны и ограждения на комплексе очистных; - отсутствие необходимых габаритов проходов между оборудованием и расстояниями от трубопроводов; - и проч., и проч., и проч. ...
Реконструкция... одно только выделение земли на территории поселения чего стОит. Существующие земельные участки - не дают возможности организовать санитарную зону.
Тут только новое строительство, где-нибудь за деревней, с прокладкой нового трубопровода. И делается проект, всему соответствующий. И находятся деньги, И строится новый памятник бюрократической глупости и упёртости. В РЧВ - вода застаивается. Половина фильтров - не используется. Из реагентного хозяйства работают насос с гипохлоритом и коагулянтом. Помещения для персонала и обслуживания - девственно чистые и пустые. Отопление здания дикого объема здания станции жрёт бюджет.
Я специально снял для Заказчиков видео и фото станций на 100 м3/сутки. одно - блочная установка, вторая - полноценная станция по всем нормам.
Разница в стоимости - десятки раз. Я делал запрос по Чистой воде в минстрой. Мне ответили, что, если населенный пункт мал, то можно рассматривать очистные установки в каждом доме (разовая закупка для частников) или привозную воду. То есть любые варианты по сути можно городить... Конечно, еслит в деревне на 50 домов, а то и меньше, вода из скважины шлаковая, то вариант чистить её вообще под вопросом
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2020, 12:17
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5243
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Водяной @ 26.10.2020, 13:15)  Я делал запрос по Чистой воде в минстрой. Мне ответили, что, если населенный пункт мал, то можно рассматривать очистные установки в каждом доме (разовая закупка для частников) или привозную воду. То есть любые варианты по сути можно городить... Конечно, еслит в деревне на 50 домов, а то и меньше, вода из скважины шлаковая, то вариант чистить её вообще под вопросом Подобное решение было выполнено в населённом пункте Свердловской области. Раз общую очистку на город дОрого и долго, то во вновь вводимые дома предусматривают установку фильтров под мойку, с обратным осмосом. Типа питьевой режим обеспечен.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2020, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 13:00)  Добрый день. Чтоб не плодить темы, напишу в старой. Отважился воспользоваться при проектировании примечанием к п. 8.4 СП 8.13130 (В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.), чтоб сэкономить на кольце, но со схемой думаю очень сильно намудрил. Подскажите, пожалуйста, как можно упростить данную схему или лучше от таких сложностей уйти на классику: скважина+резервуар+НС+кольцо с ПГ. Ситуация следующая: необходимо переложить только часть водопровода в поселке (L=1300 м) с населением менее 5 000 чел, но по заданию необходимо предусмотреть установку ПГ. Источник водоснабжения скважина, не обеспечивающая требуемый расход - предусматриваем реконструкцию с заменой насоса. Далее по схеме водонапорная башня - предусматривается замена на 25 м3. Схему прилагаю. Схема слишком сложная и непонятная. Начать с водонапорной башни, стандартная обвязка отводящих и подводящих трубы делается в камере и не эл. задвижками а обратными клапанами, также можно сделать обвязку резервуаров на 2-ом подъеме. Не вижу насосов подающих воду в существующую сеть. Показанная схема, в первую очередь графически недостаточно информативна, нужно все участки схематично показать внутри водонапорной башни, внутри насосных и резервуаров чтобы было понятно рабочая это схема или нет.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.10.2020, 14:38
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|