Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Отопление, Бытовые теплопоступления
Юлия
сообщение 21.3.2016, 11:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.3.2014
Пользователь №: 228682



Добрый день, подскажите бытовые теплопоступления должны всегда учитываться при проектировании отопления здания? вне зависимости от того, что организация не работает 24 часа в сутки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
BIONDER
сообщение 21.3.2016, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Юлия @ 21.3.2016, 11:43) *
Добрый день, подскажите бытовые теплопоступления должны всегда учитываться при проектировании отопления здания? вне зависимости от того, что организация не работает 24 часа в сутки ?

Теплопоступления учитываются в холодоснабжении, в СО учитываются теплопотери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия
сообщение 21.3.2016, 12:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.3.2014
Пользователь №: 228682



Цитата(BIONDER @ 21.3.2016, 11:49) *
Теплопоступления учитываются в холодоснабжении, в СО учитываются теплопотери.


6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
...
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.3.2016, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Юлия @ 21.3.2016, 11:43) *
Добрый день, подскажите бытовые теплопоступления должны всегда учитываться при проектировании отопления здания? вне зависимости от того, что организация не работает 24 часа в сутки ?

Вы неправильно задали вопрос. Кроме того, Вы ссылаетесь на пункт СНиП 41-01-2003 - обращаю Ваше внимание, что с 01.07.2015 г. действующим является СП 60.13330.2012. Там это п. 6.2.2 с аналогичной формулировкой (так что сути это не меняет).
Система отопления (возможно совместно с системой вентиляции) должна обеспечивать нормируемые температуры в рабочей/обслуживаемой зоне в период зксплуатации помещений/зданий - в этот период, при необходимости, и учитывают бытовые тепловыделения. А в нерабочее время бытовых тепловыделений просто не может быть, но дежурное отопление должно обеспечивать температуры не менее, чем по п. 5.2 СП 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 21.3.2016, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Юлия @ 21.3.2016, 12:04) *
6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
...
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.

Нормы носят рекомендательный характер.
Будете потом заказчику и эксперту это объяснять, замучаетесь.
Фото нет замерзших помещений на НГ, оказалось, что 10 дней теплопоступлений не было, венткамера разморозилась, трубы и арматура под замену.
Хотите с утра на работу приходить в +16С? А к вечеру от света, компов и людей уже/+20С?
Подчеркиваю, что в стадию П входят расчет ТЕПЛОПОТЕРЬ. Как делать думайте сами, не надо сильно нормами оперировать, особенно нашей старой макулатурой.
Изучите Санпин, про нормы температуры, с таким подходом вы их нарушите 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия
сообщение 21.3.2016, 12:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.3.2014
Пользователь №: 228682



Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 12:26) *
Вы неправильно задали вопрос. Кроме того, Вы ссылаетесь на пункт СНиП 41-01-2003 - обращаю Ваше внимание, что с 01.07.2015 г. действующим является СП 60.13330.2012. Там это п. 6.2.2 с аналогичной формулировкой (так что сути это не меняет).
Система отопления (возможно совместно с системой вентиляции) должна обеспечивать нормируемые температуры в рабочей/обслуживаемой зоне в период зксплуатации помещений/зданий - в этот период, при необходимости, и учитывают бытовые тепловыделения. А в нерабочее время бытовых тепловыделений просто не может быть, но дежурное отопление должно обеспечивать температуры не менее, чем по п. 5.2 СП 60

Мне прекрасно известно про сп, спасибо вам за беспокойство!так же известно, что этот пункт не поменялся, дело не в этом!!!! строго ли необходимо учитывать тепловой поток от оборудования и работающих людей при расчете тепловых потерь, потому что абонент ссылается на то, что работает он только днем и учитывать это он не собирается!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.3.2016, 13:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. п. 6.2.2 СП 60 не входит в обяз. перечень по Постановлению № 1521. Да и если бы входил, там нет обязательства такого учёта
2. При проектировании отопления для офисных помещений это обычно не учитывают. А если на нагр. приборах установлены терморегуляторы, то неучёт вообще никак не скажется на поддержании нормируемых температур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных