Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мне необходимо врезаться в стальной газопровод высокого давления Ду700, стальной трубой Ду 700. Врезка под давлением. Каким образом делать врезку, надо ли для этого устанавливать байпас. Может у кого-нибудь есть примерные чертежи оформления узлов врезки под давлением?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 10,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
yfray
сообщение 22.3.2016, 12:45
Сообщение #2


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



ИНСТРУКЦИЯПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ГАЗОПРОВОДАХ ВРЕЗКОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
СТО Газпром 2-2.3-116-2007

В.Д. Ошовский "Справочник слесаря газового хозяйства"

Чертеж УГ.23.00 тавровая вресзка серия 5.905-25.05

У меня тоже вопрос можно Ду700 в Ду 700 врезать? Согласно серии надо переходить на диаметр меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baksik90
сообщение 22.3.2016, 13:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58430



Можно равно проходным тройником при помощи Стоп-Системы Ravetti, для врезки под давлением. Только я не знаю как правильно оформить чертежи узлов врезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitrich
сообщение 22.3.2016, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 11011



Здравствуйте!
Насколько мне известно, стоп-система Раветти предназначена для диаметров до 600 мм. Поищите оборудование других производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных